Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage des bouches hygroréglables

Ce sujet comporte 99 messages et a été affiché 64.164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
25
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir, j'ai fait installé une VMC hygroréglable Autogyre, elle semble fonctionner correctement sauf dans la salle d'eau, où l'ouverture ne se modifie pas (ou très peu) en fonction de l'hygrométrie et de fait de la condensation apparait. La bouche hygroréglable est une 10 /40 (marque Anjos) avec une vis relié à un "truc" souple ainsi qu'un genre de petite mollette marron ave une marque en triangle dessus de réglage. Y'a-t-il un truc a régler pour améliorer l'efficacité du truc ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Yvelines
Bonjour

Dans une salle d'eau il ne faut pas installer d'entrée d'air, mais une évacuation.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 30 message Rhone
dolay a écrit:Bonsoir, j'ai fait installé une VMC hygroréglable Autogyre, elle semble fonctionner correctement sauf dans la salle d'eau, où l'ouverture ne se modifie pas (ou très peu) en fonction de l'hygrométrie et de fait de la condensation apparait. La bouche hygroréglable est une 10 /40 (marque Anjos) avec une vis relié à un "truc" souple ainsi qu'un genre de petite mollette marron ave une marque en triangle dessus de réglage. Y'a-t-il un truc a régler pour améliorer l'efficacité du truc ?

Bonjour, on doit avoir le même modèle. Si tu regarde le fil de discussion, j'ai posté un message juste avant le tien.
J'explique dedans qu'il est effectivement possible de régler la tresse en nylon.
Sur l'extrémité du bloc noir où tu vois la molette marron avec le triangle, il y a une vis qui faudra tourner dans le sens horaire pour fermer un peu l'ouverture.
Fais-le par temps sec, comme ça tu régleras l'ouverture nominale. Ensuite après une douche bien humide, il faudra bien vérifier que la bouche s'ouvre. Dans mon cas ça c'est bien ouvert en grand. Puis refermé jusqu'à avoir 1/4 ouvert quand c'était sec.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Zigouigoui a écrit:
dolay a écrit:Bonsoir, j'ai fait installé une VMC hygroréglable Autogyre, elle semble fonctionner correctement sauf dans la salle d'eau, où l'ouverture ne se modifie pas (ou très peu) en fonction de l'hygrométrie et de fait de la condensation apparait. La bouche hygroréglable est une 10 /40 (marque Anjos) avec une vis relié à un "truc" souple ainsi qu'un genre de petite mollette marron ave une marque en triangle dessus de réglage. Y'a-t-il un truc a régler pour améliorer l'efficacité du truc ?

Bonjour, on doit avoir le même modèle. Si tu regarde le fil de discussion, j'ai posté un message juste avant le tien.
J'explique dedans qu'il est effectivement possible de régler la tresse en nylon.
Sur l'extrémité du bloc noir où tu vois la molette marron avec le triangle, il y a une vis qui faudra tourner dans le sens horaire pour fermer un peu l'ouverture.
Fais-le par temps sec, comme ça tu régleras l'ouverture nominale. Ensuite après une douche bien humide, il faudra bien vérifier que la bouche s'ouvre. Dans mon cas ça c'est bien ouvert en grand. Puis refermé jusqu'à avoir 1/4 ouvert quand c'était sec.

J'ai tenté une modification, effectivement ça ouvre un peu plus mais toujours autant d'humidité... J'espère qu'il n'y a pas une fuite dans la gaine :(
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Yvelines
.. après passage du poseur de la VMC, il semblait y avoir un coude dans la gaine. Legerement amélioré mais toujours pas top. Existe-t-il des "stent" pour mettre dans les tuyaux de VMC ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Hello,

Je me permet de dépoussiérer le sujet.
En fait je me pose la même question que l'auteur du post, ayant également un VMC hygro B dan ma maison RT2012 (qui est plus proche de la maison passive vu les résultats des tests d'étanchéités et les caractéristiques d'isolation, donc très "étanche")
ça fait donc des années que je joue avec les entrées, que je fais des tests , etc...

...et je partage l'avis initiale: le principe sur le papier est bien, mais dan la vraie vie c'est carrément moins bien. Comme certains le soulignent, le temps et le taux d'humidité "extérieur" vont influer sur le résultat alors que dans la théorie il ne devrait pas (puisque les lamelles qui mesurent le taux d'humidité sont "à l'intérieur").

Ma maison ayant 8 ans , je pense que depuis le temps elle a eu le temps de sécher... Comme beaucoup ici, je constatais que "par défaut" les events sont grand ouvert  en permanence , quelque soit le taux d humidité intérieur et quelque soit également celui extérieur. Evidemment cela est davantage gênant en hiver quand il faut chauffer l'air extérieur...

La conclusion à laquelle je suis arrivé c'est que je pense qu'il faut changer les réglages entre l'hiver et l'été.
Je pense qu'il faut davantage fermer les events en hiver car comme il fait l'air est plus froid, il contient moins d'humidité . A cela il faut ajouter que l'air extérieur est souvent beaucoup plus humide que celui intérieur en hiver.
En été par contre il faut veiller à ce que l'air rentre bien.

Voilà si certains ont d'autres avis, ils sont les bienvenus pour le partager.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Bonsoir Tranki

Sujet intéressant, bravo de l'avoir ressorti .

J'ai fait le test du seche cheveux.

Les bouches hygro de la VMC et les entrées d'air des Velux se ferment bien quand on met un flux d'air sec dessus.

Et dès qu'il pleut dehors, tout est grand ouvert en permanence !

Et la PAC tourne plus que ce qu'elle devrait pour compenser. Pas super de chauffer l'extérieur.

Etonnant que personne n'ai pensé à des capteurs hygro isolés de l'extérieur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Merci Le plus délicat dans l'affaire c'est qu'il est important de laisser un bon brassage d'air pour la santé et ça c'est bien difficile à mesurer sans appareil spécifique !
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
B92L a écrit:Bonsoir Tranki

Sujet intéressant, bravo de l'avoir ressorti .


Etonnant que personne n'ai pensé à des capteurs hygro isolés de l'extérieur...


Bonjour
ça existe chez unelvent capteur hygro séparé mais bonjour le prix (par rapport a un kit hygro) en plus faut les alimenter en 12 v si dans les zones 0/1/2 de salle de bain c'est compliqué je ne sais meme pas si ca ce vend encore
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 10h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
10

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

25
abonnés
surveillent ce sujet
Voir