Retour
Menu utilisateur
Menu

Alarme MEIAN

Ce sujet comporte 3.380 messages et a été affiché 771.870 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
346
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Aube
Depuis 20/11/13 pas de message ?
Messages : Env. 40
Dept : Aube
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonsoir,

Mon expérience des alarmes Meian.

Je possède une FC300 depuis le 28/12/2010, aucun déclenchement intempestif sauf lorsque j’oublie de déconnecter l'alarme avant d'entrer.
Aucune pile changer depuis l'installation que ce soit sur les capteurs d'ouverture, de mouvement ou de fumée.

Et ce soir, mon achat a été grandement rentabilisé.

Juste avant de rentrer du travail, à 20h20 l'alarme à mis en fuite 2 cambrioleurs (le voisin les a vu se sauver).
Bilan, une fenêtre fracturée mais rien n'a été volé.

Conclusion, dans notre "beau pays de France", sachant que les honnêtes gens sont abandonnés par les lois et les juges, l'achat d'une alarme est indispensable.

Je vais maintenant réfléchir à une protection extérieure.

Salutations
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 700 message Evreux (27)
Bonsoir!

J'ai vu que la ST3B est dispo, mais je n'ai pas bien compris les explications sur la page d'accueil de Tekalarme....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Evreux (27)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous.

En recherche d'informations sur les produits Meian, je suis tombé tout naturellement sur ce topic ;)
Je suis entré en contact avec la société tek...... pour avoir plus d'informations au sujet de la ST3-B entre autres.
Le support a répondu à mes questions et m'a renvoyé ici en me précisant qu'effectivement cette centrale remplace la ST5 (dixit "les prix sont pratiquement les mêmes").

Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur la sirène extérieure MD-334R modifiée pour fonctionner sans transfo ?

Maintenant, on attend l'intervention de tintin13 pour plus de détails ;)
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Viewti a écrit:Bonjour à tous.

En recherche d'informations sur les produits Meian, je suis tombé tout naturellement sur ce topic ;)
Je suis entré en contact avec la société tek...... pour avoir plus d'informations au sujet de la ST3-B entre autres.
Le support a répondu à mes questions et m'a renvoyé ici en me précisant qu'effectivement cette centrale remplace la ST5 (dixit "les prix sont pratiquement les mêmes").

Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur la sirène extérieure MD-334R modifiée pour fonctionner sans transfo ?

Maintenant, on attend l'intervention de tintin13 pour plus de détails ;)

Bonjour a tous .
Bonjour Viewti
Effectivement ce que vous dite est vrai
Pour la sirènes a modifier , sa demande 2 heures de travail pour dessoudé les composants concerné et commandé les composants en italie et le coupleur de pile de 9V .
J'ai déjà modifier 2 sirène avec une consommation de 120µAh au lieu de 7.6mAh. ça fonctionnr très bien modèle type MD-334R double flash.

Mais une bonne nouvelle à ma demande le fabricant a modifier quelques composant pour réduire la consommation de la sirène solaire passe de 7.6mA à 400µA donc même avec un temps très nuageux dans le nord en plein hiver à 8 heures de charge, le "maximum donner en decembre en europe " par un panneau solaire 13V 200mA délivrent une énergie de 4mA par temps très nuageux noir ; il y aura assez de charge pour venir au besoin de votre sirène.
Quelques explications :
* Votre sirène va cumuler 4mA de charge Panneau -Solaire pendant 8 heures l'hiver 4 x 8= 32mAh
**Votre sirène consomme 400µAh en veille pendant 16 Heures l'hiver donc 0.400mA X 16 h = 6.4 mAh.
*** Donc votre charge solaire au minimum et de 32mAh soit 5 fois plus que la consommation de la sirène puisse que elle consomme 6.4mAh .
****Puis en plein soleil sirène direction Sud , le chargement sera de 20 a 30 fois plus .
La Charge passera de 45mA avec peu nuageux en hiver à plein soleil en été de 140mA .
Attention ne jamais connecté un appareil de mesure Ampère-mètre directement sur le panneau solaire pour voir sa capacité délivré , plutôt rajouté une résistance de 100Home en series avec l'appareil de mesure .
Le système n'aura plus de souci particulier avec le solaire a heure actuel une charge faite par le distributeur et plus rien a faire..
Sirène un peu cher mais sa vaux le coup !

Donc il est possible de faire une sirène qui fonctionne avec très peu d'énergie et a pile mais ça sera le même prix que la sirène solaire MD-326R dernière version .
Si vous désiré la sirène solaire très basse consommation il me reste peu disponible pour le moment, limité .
sincères salutation de tintin13 de tek.......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Bonjour à tous.

Attention ne jamais connecté un appareil de mesure Ampère-mètre directement sur le panneau solaire du MD- 326 ou MD-324R pour voir sa capacité délivré , plutôt rajouté une résistance de 100Home en series avec l'appareil de mesure . ou bien connecté vous sur le bornier Battery , cette entré est protégé déjà par une résistance.
La charge de cette sirène n'est plus nécessaire sur le bornier DC en principe votre distributeur mes en charge votre batterie au départ .
Les batterie il arrivé du fabricant vide , partiquement nul 00.00V . il faudrai quelque temps pour quel puisse chargé et le retour de la tension de seuil , les nouvelles version batterie est de 3.7V 4400mA , les encienne 7.4V 4400mA .
attention au changement de batterie les tension de charge ne sont pas les même. réspecté les tension des batteries pour chaque modèle
Salutation fin de message tintin13
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonjour

Pour Tintin13 :
La nouvelle alarme ST3B (ou TITAN II) est-elle disponible en 433 Mhz ?
J'ai une FC300 que je changerai bien pour le nouveau modèle.

Pour ceux qui disposent d'un détecteur extérieur type FT-89R (solaire ou non solaire), merci de votre retour d'expérience.
Je cherche notamment à savoir s'il n'y a pas trop de déclenchements intempestifs.

D'avance merci

Salutations
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Stef.Jeep a écrit:Bonjour

Pour Tintin13 :
La nouvelle alarme ST3B (ou TITAN II) est-elle disponible en 433 Mhz ?
J'ai une FC300 que je changerai bien pour le nouveau modèle.

Pour ceux qui disposent d'un détecteur extérieur type FT-89R (solaire ou non solaire), merci de votre retour d'expérience.
Je cherche notamment à savoir s'il n'y a pas trop de déclenchements intempestifs.

D'avance merci

Salutations

Bonjour Stef
tout dépend des distributeur il y a les 2 fréquence .
Pour ma par je ne préfaire pas la band 868.
Normalemet pas de retour ni de question , sa fonctionne bien , les détecteur sont a sensibilité variable avec une les lentille normal de 9 à 12m
avec les lentille long porté entre 9 à18m : 4 en tout
Vous avez un réglage possible des implusion de 1 à 3 implusion , 1 rapide avec erreur possible , 2 bien , 3 sans erreur pssible de fausse alarme mais sa va vous apparaitre moin sensible normal + implusion a recevoir.
Le réglage avec la résistance ajustable concerne le Micro onde10.23Ghz vous réglé la sensibilité de cela , mais pas la sensibilité de Infra rouge , les 2 technique il sont complementaire , les 2 infrarouge détecte d'adord puis le 2 hyper fréquence vienne confirmé ,
Vous pouvez commandé , il vous reste a associer les accessoires a votre nouvelle central
salutation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,

ce message s'adresse principalement à TINTIN13. j'ai pu lire de nombreuses pages sur ce forum et trouver des pistes mais sans succès.

Bref, je possède une centrale DNB équivalente ST-4.
Une sirene exterieure MD334R et connectée sur ce système et fonctionne correctement, c'est une précision importante.
elle sonne en cas d'alarme ou d'arrachement.

Le point noir et l'affichage quasi permanent 41 - 8 avec l'icone pile faible allumé sur la centrale.
Je précise que ça l'a toujours fait depuis l'installation de l'alarme.

Je passe sur tous les tests de reprogrammation, essai divers et variés, rien n'y fait.

Je précise également être grand amateur d%u2019électronique donc pas trop de secret pour moi niveau composant.

Bref, en sortie de transfo, j'ai du 12,21V
en sortie de chargeur de la carte électronique de la sirene, j'ai du 8,32V
une fois la batterie chargée par la sirène, elle débite du 8,01V pour une batterie de 7,4V au lithium.

A mon humble avis, la batterie est surchargée pour le système même si, en théorie, il me semble qu'elle peut résister à 4.2V par élément soit 8,4V pour notre batterie.
Je suis en train de réaliser un dernier test, c'est de laisser la sirène fonctionner normalement mais sans le transfo de 12V et il semblerais que le message d'erreur ne s'affiche plus!!!!! (enfin, ca fait juste 1 heure que ca fonctionne comme ça, mais il y a un net progrès).

Ma question principale, et je peux pas la deviner, c'est le seuil maximum et minimum de tension qui a été programmé par la concepteur de la centrale (les seuils critiques de tension).

Si le système fonctionne correctement sans brancher le transfo, comment puis-je corriger le problème en gardant tout de même la transfo branché?

Que penses-tu de tous cela TINTIN13?


Merci
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
pascal38550 a écrit:Bonjour,

ce message s'adresse principalement à TINTIN13. j'ai pu lire de nombreuses pages sur ce forum et trouver des pistes mais sans succès.

Bref, je possède une centrale DNB équivalente ST-4.
Une sirene exterieure MD334R et connectée sur ce système et fonctionne correctement, c'est une précision importante.
elle sonne en cas d'alarme ou d'arrachement.

Le point noir et l'affichage quasi permanent 41 - 8 avec l'icone pile faible allumé sur la centrale.
Je précise que ça l'a toujours fait depuis l'installation de l'alarme.

Je passe sur tous les tests de reprogrammation, essai divers et variés, rien n'y fait.

Je précise également être grand amateur d%u2019électronique donc pas trop de secret pour moi niveau composant.

Bref, en sortie de transfo, j'ai du 12,21V
en sortie de chargeur de la carte électronique de la sirene, j'ai du 8,32V
une fois la batterie chargée par la sirène, elle débite du 8,01V pour une batterie de 7,4V au lithium.

A mon humble avis, la batterie est surchargée pour le système même si, en théorie, il me semble qu'elle peut résister à 4.2V par élément soit 8,4V pour notre batterie.
Je suis en train de réaliser un dernier test, c'est de laisser la sirène fonctionner normalement mais sans le transfo de 12V et il semblerais que le message d'erreur ne s'affiche plus!!!!! (enfin, ca fait juste 1 heure que ca fonctionne comme ça, mais il y a un net progrès).

Ma question principale, et je peux pas la deviner, c'est le seuil maximum et minimum de tension qui a été programmé par la concepteur de la centrale (les seuils critiques de tension).

Si le système fonctionne correctement sans brancher le transfo, comment puis-je corriger le problème en gardant tout de même la transfo branché?

Que penses-tu de tous cela TINTIN13?


Merci

Bonjour pascal
en fait , vérifier ou changé votre transfo alimentation quelque fois il varie seul ou ce déconnecte soudure froide ou autre inetrne .
si pas resolu , vous dite que les problème viendrez surment de la détection de seuil de vérification , oui
attention l'alimentation de 12V passe par des 2 Diode de redressement pour allez en parallèle avec la batterie de secoure , une diode et est fuse CTP protecteur assure le bon fonctionnement de la charge , alors sur ce point là vous avez la connection de pont diviseur de résistance qui est 2.7MH et 820KH qui devrez avoir un seuil de 6.65V de détection sur la batterie , en sachant sur le point diviseur la tension est de 1. 450V en fait en dessous de la moitié de la tension du microcontroleur Atmel qui fonctionne sous 3V .
donc , vérifier les résistance qui sont a gauche en bas pret du bornier de la batterie résistance SMD 1 mm.
normalement même si il y a une variation de la tolérence des composant résistive sa fonctionne qua même , je pense que c'est le transfo ou bien le raccordement 12v .
Toute les tensions dite ci dessus sont correcte !
a bientôt a suivre .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Isere
Merci pour ta prompt réponse TINTIN13.
J'ai changé le transfo mais j'ai le même problème.
Je ne vois pas de soudure froide à priori, mais c'est un circuit double face, c'est chaud pour reprendre une soudure dans ce cas....
Bref, j'ai vu avec le vendeur, je lui retourne la carte électronique de la sirène qui, visiblement, a un soucis.
Ca fait quant même plus de 15 jours que je bataille avec ce problème, j'ai pas eu de chance pour le coup!

Ce n'est pas la 1° alarme de ce type que j’achète, j'ai eu une MN2009 il y a bien longtemps et je n'ai jamais eu de soucis avec.
J'ai repris une DNB car j'ai changé de maison

Bref, j'ai étudié de près la MN2009 en son temps avec Kevin (que tu dois connaitre, je ne fais pas de pub car je crois que c'est interdit ici).
Le système n'a quasiment pas bougé depuis des années, c'est la même que tous les modèles ST.
Sache que, a l'époque, il n'y avait aucune voix française, j'avais la MN2009 en Anglais avec un fort accent asiatique (tout un programme).
La toute première voix Française fut à mon initiative avec la voix de la femme de mon ami qui a tout traduit et c'est parti en Asie pour installation en ROM (via Kevin, bien sur), c'était il y a 4 ou 5 ans environ.

J'ai cru comprendre que tu étais en liens avec les constructeurs de ces Alarmes.

J'aurais juste une requête. Le système est très fiable mais a toujours 2 défauts majeurs non corrigés depuis le début.

D'abord la prise de controle a distance lorsque l'on veut appeler l'alarme à distance et que l'on possède un repondeur téléphonique (c'est le cas pour presque tous le monde). Aujourd'hui, Il faut malheureusement choisir entre les deux!!!!
Il aurait était si simple que l'alarme "écoute" une fréquence vocale pour prendre la main, pourquoi pas le code d'accés pour prendre la main, si pas de fréquence vocale, l'alarme ne fait rien et le répondeur prends le relais..... J'avais deja soumis l'idée. Je n'ai rien inventé, les vieux repondeur téléphonique à cassette il y a 20 ans marchaient comme ça

Ensuite, pour le pilotage de module domotique (PL208R), l'alarme est incapable d’activer elle-même une sortie du PL208R lorsque on lui donne l'ordre de se mettre en veille active par la télécommande normale.
Un comble tout de même.
On ne peut activer q'une des sorties du PL208R qu'en tapant un code sur le clavier de la centrale, idem pour désactiver le code, ou alors en programmant les boutons domotiques de cette affreuse énorme télécommande fournie.

A titre perso, j'alimente directement en 220V deux caméras WIFI via le PL208R, comme cela, si mon alarme déclenche, je peux vérifier en "live" ce qui se passe chez moi, mais suis obligé d'activer manuellement la sortie du PL208R avec les boutons domotiques de la grosse télécommande pour alimenter mes cams.

Deux défauts qui, une fois corrigé, pourraient rendre les alarmes ST aussi performante que les grandes marques hors de prix que l'on trouve en France.

Dit moi ce que tu en penses?

Merci en tous les cas pour ton aide.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Montpellier (34)
Bonjour,


A la base ce message s'adressait à Tintin mais je pense qu'il n'a pas vu mon message privé et je suppose que d'autres membres pourront répondre à certaines de mes questions.


Je regarde pour installer une alarme dans la maison que je viens d'acheter. Après avoir consulté de nombreuses offres sur le net, je pense me tourner vers une alarme Meian puisque le rapport qualité/prix semble bon, et de fil en aiguille je suis tombé sur le forum ...


Au départ je comptais me tourner vers une ST5 pour l'utiliser en GSM (car je comptais l'installer très loin d'où il y a ma Box), mais à priori si j'ai bien compris on perd la fonction d'écoute à distance, fonction que j'aimerais bien disposé ne serait ce pour savoir s'il y a une alerte, si c'est en déclenchement intempestif ou non.


De plus, j'ai vu sur le forum que de nouveaux modèles arrivaient ST3B, ST5B qui permettaient notamment non seulement l'écoute mais aussi carrément de discuter ...


De là découle plusieurs questions :


- J'ai vu pour le moment des offres pour la nouvelle la ST3B, je suppose que la ST5B n'est pas encore commercialisée ?
- Quelle sera la différence entre ST3B et ST5B ?
- Est ce que sur la ST3B, on peut avoir l'écoute (+ discussion) en mode GSM (Dans le cas où on ne branche pas le RTC) ?
- Les accessoires avec les nouvelles gammes restent donc identique si j'ai bien compris ?
- Est il possible de raccorder 1 sirène supplémentaire intérieure (car j'ai une maison à étage) + une sirène extérieure ? Car sur la doc de la ST5 d'un des marchands qui vendent ce modèle, apparemment il n y avait qu'un seule zone de disponible pour les sirènes supplémentaires dans les réglages ?
- Ma motorisation de garage et de portails sont en fréquence 433.92 Mhz, cela ne posera de problème d'interférence ?
- J'ai vu sur le site de Tintin qu'il était plutôt déconseillé d'utiliser la télécommande (mieux par activation clavier ou à distance), quelle en est la raison ? Vaut il mieux un clavier déporté que des télécommandes ?


S'il y a des personnes qui peuvent m'éclairer ... Je vous en remercie.


Bonne journée
Messages : Env. 90
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
Biquet34 a écrit:Bonjour,


A la base ce message s'adressait à Tintin mais je pense qu'il n'a pas vu mon message privé et je suppose que d'autres membres pourront répondre à certaines de mes questions. Excuser moi j'ai pas vue le PV .

Je regarde pour installer une alarme dans la maison que je viens d'acheter. Après avoir consulté de nombreuses offres sur le net, je pense me tourner vers une alarme Meian puisque le rapport qualité/prix semble bon, et de fil en aiguille je suis tombé sur le forum ...

Au départ je comptais me tourner vers une ST5 pour l'utiliser en GSM (car je comptais l'installer très loin d'où il y a ma Box), mais à priori si j'ai bien compris on perd la fonction d'écoute à distance, fonction que j'aimerais bien disposé ne serait ce pour savoir s'il y a une alerte, si c'est en déclenchement intempestif ou non.

De plus, j'ai vu sur le forum que de nouveaux modèles arrivaient ST3B, ST5B qui permettaient notamment non seulement l'écoute mais aussi carrément de discuter ...
De là découle plusieurs questions : oui la disponibilité actuel est ST-3B

- J'ai vu pour le moment des offres pour la nouvelle la ST3B, je suppose que la ST5B n'est pas encore commercialisée ? ST-5B pas encore dispo
- Quelle sera la différence entre ST3B et ST5B ? aucune difference
- Est ce que sur la ST3B, on peut avoir l'écoute (+ discussion) en mode GSM (Dans le cas où on ne branche pas le RTC) ? Dans les 2 cas est possible.

- Les accessoires avec les nouvelles gammes restent donc identique si j'ai bien compris ? oui bien sûr avec autre accesoires nouveau aussi.

- Est il possible de raccorder 1 sirène supplémentaire intérieure (car j'ai une maison à étage) + une sirène extérieure ? Vous avez la possibilité de connecté une sirènes filaire sur la sortie bornier derrière sûr la ST-5 et sur la sortie PGM sur la ST-3B programmable .
Pour le Sans fil Radio possible de programmé plusiseur sirènes maxi , et la dernière sirène programmé elle sera bidirectionnel , qui veux dire la dernière que vous programmé elle sera activé comme les autres mais en plus de cela elle aura l'antisabotage en plus , mais attention les autre avant seront suiveuse , donc la plus importante elle sera la dernière sirène extérieur pour la autoprotection maximum , détection pile faible et antisabotage , autrement le filaire avec une boucle EOP

Car sur la doc de la ST5 d'un des marchands qui vendent ce modèle, apparemment il n y avait qu'un seule zone de disponible pour les sirènes supplémentaires dans les réglages ? Vous avez la possibilité avoir des sirènes illimité, plusieur filaire en parallèle , ou sans fil plusieurs avec la dernière programmé sera avec antisabotage et protection pour l'exterieur . normalement la sirène elle posséde 1 sortie filaire 1 sortie sans fil , mais nous avons déjoué le procédé d'option qui est possible.

- Ma motorisation de garage et de portails sont en fréquence 433.92 Mhz, cela ne posera de problème d'interférence ? Non aucun problème chaque système a sont propre encodage.
- J'ai vu sur le site de Tintin qu'il était plutôt déconseillé d'utiliser la télécommande (mieux par activation clavier ou à distance), quelle en est la raison ? Vaut il mieux un clavier déporté que des télécommandes ? alors je vais resté discret la dessus , les télécommande vous pouvez l'utilisé pour la domotique ou l'urgence SOS mais pas l'activation ou désactivation c'est plus sur . pas de clavier déporté le système fonctionne comme une télécommande . donc pour les nouvel central ou la ST-5 a leur actuel le moyen le plus sur et la commande par SMS , votre central elle fonctionne avec sécurité , donc j'ai demmandé a mes client de ne pas utilisé les commande de l'alarme avec les télécommande , je dirai rien de plus je pense que vous comprenez ! les systèmes d'alarme c'est mon domaine,


S'il y a des personnes qui peuvent m'éclairer ... Je vous en remercie.
Monsieur Biquet 34 je pense que les alarmes meian non pas de secret pour moi, je parle bien du concepte !
plus de renseignement ne pas hesité , je suis pas là que pour vendre , mais sur tout pour conseiller, et respecté mes confrère de la marque , nous avons un grand objectif a court terme sur les activité de Meian , nous allons vite avoir des produits de haut technologie , nous allons avoir des clavier déporté crypté avec toute les indication des LCD de la central a distance sa vous permet de bien isoler votre central est la commandé plus loin , autre la biométrie RFID les badge sécurisé Bidirection ,caméra intégret a votre central Maxi 8 avec détection en plus par video , donc cette marque a tout les atout pour être leader mondial , puisque a vendu plus de 2000000 appareils dans le monde : FC-300plus , ST-2 ,ST-3, ST-4, ST-5 depuis 2005.
je pense que vous allez suivre les évenement de la marque pour vous approprié les nouvelles , comme les jeunes change de game de jeux !


Bonne journée

Bonjour les réponse en bleu
sincères salutation de tintin13
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Montpellier (34)
Ok merci Tintin de tes réponses, je t'envoie un message privé (ou un email) pour la suite ...
Messages : Env. 90
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
pascal38550 a écrit:Merci pour ta prompt réponse TINTIN13.
J'ai changé le transfo mais j'ai le même problème.
Je ne vois pas de soudure froide à priori, mais c'est un circuit double face, c'est chaud pour reprendre une soudure dans ce cas....
Bref, j'ai vu avec le vendeur, je lui retourne la carte électronique de la sirène qui, visiblement, a un soucis.
Ca fait quant même plus de 15 jours que je bataille avec ce problème, j'ai pas eu de chance pour le coup!
si vous avez un souci avec la sirène il ne faut pas attendre quelque temps ..
Nous n'avons pas de problème particulier sur les sirènes MD334 plus de 1000K pcs vendu en europe .
je pense que vous avez un souci de transfo a découpage qui fonctionne mal il la une tension de 12V mais pas réguliaire ; je pense le transfo il ce déconnecte a l'intérieur qui fait que la batterie ne charge plus ou bien une connection filaire mal , la tension passe a 6.65V seuil de la détection est donc le système envoie un repport d'erreur Pile faible; ou bien autre chose la connection sur la prise de courant , c'est déja arrivé les plot de connection du transfo touche mal. dans tout les cas sa vient de l'alimentation 12V. controlé la LED Verte si elle est allumé sur la sirène LED secteur ?

Ce n'est pas la 1° alarme de ce type que j’achète, j'ai eu une MN2009 il y a bien longtemps et je n'ai jamais eu de soucis avec.
J'ai repris une DNB car j'ai changé de maison MN2009= FC-300plus , DBN = ST-4B

Bref, j'ai étudié de près la MN2009 en son temps avec Kevin (que tu dois connaitre, je ne fais pas de pub car je crois que c'est interdit ici). oui je connait il ne fait plus partie de l'entreprise comme Jenny aussi en dévoiller des secrets professionnel , licencier.

Le système n'a quasiment pas bougé depuis des années, c'est la même que tous les modèles ST = ST-2 , ST-3, ST-4 ,ST-5 ST-4B en les mêmes logiciel .
Sache que, a l'époque, il n'y avait aucune voix française, j'avais la MN2009 en Anglais avec un fort accent asiatique (tout un programme).
La toute première voix Française fut à mon initiative avec la voix de la femme de mon ami qui a tout traduit et c'est parti en Asie pour installation en ROM (via Kevin, bien sur), c'était il y a 4 ou 5 ans environ. Elle a du parler vite, pour les 320 secondes 229 phrase a enregistré, Bravo . Mais vous avez modifier les sens de phrase ou bien vous avez parlé en français avec un texte en anglais, l'anglais ce parle le contraire du français . donc les phrase parle en l'envers.
Toute les central ST-5 et FC-300plus en était réalisé par moi , j'ai eu du mal en 229 phrase bien étudier pour quand puisse comprendre le menu en général je dirai un peu rapide mais en si habitue . mais vous verrez vous même que le maximum a été fait pour le sens des phrase en français.

J'ai cru comprendre que tu étais en liens avec les constructeurs de ces Alarmes. oui pour des raison professionnel et collaboration technique europenne
J'aurais juste une requête. Le système est très fiable mais a toujours 2 défauts majeurs non corrigés depuis le début. oui vous parlez d'epoque , le problème n'existe plus avec les nouvelle , vous avez la ST-4B et la FC-300plus c'est normal fonctionne en RTC ,
sur les nouvelle central ST-5 GSM vous pouvez utilisé le Mobile et ne pas activé le transmetteur RTC
pour ST-3B GSM/RTC a leur actuel vous avez toute les commande disponible sur les 2 tranmetteurs possibilité les 2 technique RTC/GSM ou que le GSM ou Fixe
Pour le répondeur vous avez la possibilité de programmé votre FT de votre opérateur le répondeur du Hot pour qui puisse prendre le relais en cas d'occupation de votre ligne par le système d'alarme ou autre personne possible.

j'ai déja parler de cela au début de se forum , j'ai déja communique mon idée breveté pour ne pas permettre d'activé le répondeur privé des client.
le procédé qui est simple vous appeller votre ligne Fixe , normalement la central au bout de quelque sonnerie reglable a 7 doit décroché et prend la ligne pour la commande a distance.
Mais là mon invention intervient , le système logiciel de la central reçoit l'appel de sonnerie sans décroché la première fois, puis attend compte quelques secondes pour reçevoir le une deuxième appel pour décroché , et là vous avez accée a votre système d'alarme pour le controlé , si vous appelé votre central une fois , il ne ce passe rien , donc le répondeur au bout de quelque sonnerie 5 il décroche normalemet pour laissez un message .
une petite modification de algorithme à affaire et le tour est jouer, ce procédé n'existe nul part sur les alarmes , il ne peu être possible que sur mon autorisation préalable.

D'abord la prise de controle a distance lorsque l'on veut appeler l'alarme à distance et que l'on possède un repondeur téléphonique (c'est le cas pour presque tous le monde). Aujourd'hui, Il faut malheureusement choisir entre les deux!!!!
Il aurait était si simple que l'alarme "écoute" une fréquence vocale pour prendre la main, pourquoi pas le code d'accés pour prendre la main, si pas de fréquence vocale, l'alarme ne fait rien et le répondeur prends le relais..... J'avais deja soumis l'idée. Je n'ai rien inventé, les vieux repondeur téléphonique à cassette il y a 20 ans marchaient comme ça .
le système na pas de détecteur de tonalité de décroché beaucoup plus complexe pour les long distance de ligne TEL la sensibilité DTMF.
alord le meilleurs moyen de chez Meian que le système appel puis attend une réponse d'une personne qui va agir sur le clavier DTMF avec la touche 1 puis 0 pour décroché la ligne . si c'êtait le contraire automatique c'est jamais sûr quel un qui a put écouté l'appel d'une alarme et désactivé


Ensuite, pour le pilotage de module domotique (PL208R), l'alarme est incapable d’activer elle-même une sortie du PL208R lorsque on lui donne l'ordre de se mettre en veille active par la télécommande normale. Le système de domotique fonctionne bien a l'heures actuel, le système de PB-208R fonctionne avec les 2 possibilté avec la central et le heuredateur ou par le clavier de la central directe ou bien par la télécommande en fait , dans tout les sens .
toute les central fonctionne de la même manière même pour le encien , vous avez des procédure de programmation differente pour la central ou télécommande .

Un comble tout de même, On ne peut activer q'une des sorties du PL208R qu'en tapant un code sur le clavier de la centrale, idem pour désactiver le code, ou alors en programmant les boutons domotiques de cette affreuse énorme télécommande fournie= revoir la notice sur tekalarme elle est correcte pour les 2 possibilité .

A titre perso, j'alimente directement en 220V deux caméras WIFI via le PL208R, comme cela, si mon alarme déclenche, je peux vérifier en "live" ce qui se passe chez moi, mais suis obligé d'activer manuellement la sortie du PL208R avec les boutons domotiques de la grosse télécommande pour alimenter mes cams.
Vous n'avez pas besoin de commandé une caméra IP " WIFI " vous la connecté sur votre BOX RJ 45 ou WIFI connecté directe sur IP a tout moment vous avez accée a votre image sur mobile ou internet i Expoler via site fabricant ou autre au moment d'une alarme vous allez voir ce qui se passe chez vous tout simplement sans passer par la domotique , meian va nous distribuer bientôt les memesystème d'alarme mais avec 4 caméra a cabler pour le moment avec détection d'intrusion avec la video en plus de nos détecteur classic .
Deux défauts qui, une fois corrigé, pourraient rendre les alarmes ST aussi performante que les grandes marques hors de prix que l'on trouve en France.
pour ma part , je pense que les produit sont parfait , rien a dire sauf une option attendu sur toute les central l'activation filaire , puis le heuredateur sur la ST-3B la dernière n'a plus cette option de programmation journalière pour la simulation de présence , pour les amateur de domotique elle existe que sur les ST-3 ,ST-4B, ST-5

Dit moi ce que tu en penses? Je vous ai tout dit , pour plus de renseignement ne pas hesité, nous allons faire connaitre les produits sur sont aspect général de la conception d'alarme Meian technologie

Merci en tous les cas pour ton aide.

Bonjour
je vous répond en bleu sur vos question
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 21h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
76
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

346
abonnés
surveillent ce sujet
Voir