Retour
Menu utilisateur
Menu

Alarme MEIAN

Ce sujet comporte 3.380 messages et a été affiché 772.536 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
347
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
gv a écrit:
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
philstpry a écrit:Bonsoir


Merci pour la reponsse .

Bonsoir tintin ou bouillant
Sur la nouvelle centrale st3b/
Les deux detecteurs fournis ouverture et infrarouge sont inscrit dans quelle zonne ?
Le detecteur d ouverture a t il un delais ?
Peut t on mettre un delais sur un autre detecteur d ouverture ? si oui comment
Je voudrais cabler en filaire un detecteur d ouverture donc je met les deux fil sur le conecteur d ouverture et je les racorde sur quel conecteur de la centrale z40-z39-com....... Et j ai vue qu il falais faire un pont avec des diode donc ces diode je les met entre quoi et quoi et quelle es la difference entre nc et no
merci d avance

Bonjour BV
1) si vous commandé un pack avec les 3 détecteurs sont programmé pour un test en usine , les zones son aléatoire de 1 a 5, si vous désiré enregistré vos détecteurs faire une remise a zéro par defaut d'usine ( * 012345#7#6# et confirmé de nouveau par #.

2) les delay sont possible sur toutes les zones , en appel ça les status des zones dans le menu attribution 6 , il est possible de faire les choix de statu 1 sur 8 ------- 0 zone désactivé , 1 delay , 2 perimetre, 3 infrarouge, 4 urgence, 5 zone 24 /24 gaz , 6 fumer , 7 filaire .

3) Vous pouvez cabler les détecteur filaire dans les zones 33 à 40 sépecialement prèvu pour celle, Vous devez faire le réglage dans le menu attribution des status, faire ( * 012345#6#1# 33# 7# ) 33 = zone , 7 = statu filaire.

4) pour ce que vous dite les pont de diode ? ce n'est pas des diode , vous avez 8 résistance de 10Ko qui faut les mettre en serie avec votre boucle filaire , choix 1= EOL avec résitance 2 = NC ou 3 = NO sans résitance.
les entré NC et NO sont des entré logique +/- qui fonctionne avec le commum en général négatif .
Pour le EOL est une entré analogique qui détecte la variation de la tension en passant par la résistance .
une variation plus ou moins de cette résitance de 10KHome déclanche une alarme de la zone .
voilà j'espère vous avoir donner des explication, je vous ai envoyer le lien du manuel le plus complet.

5) la difference entre NC et NO et la boule normalement ouverte , ou normalemelnt connecté ; Mais attention le branchement de la résitance ne sera pas de même voir les schema sur le manuel .
Normalement connecté qui veux dire que le relay de votre détecteur fait la continuité en général votre relay a 4 fil 2 paire chaqu'une de la même couleur exemple 2 vert , 2 bleu = 2 R/T comme pour le FT-89R , ou bien aussi vous pouvez avoir des bornier insrit sur le circuit imprimé de votre détecteur NC, COM, NO =1 R/T testé la continuité éléctrique au repos du détecteur sans l'alimenté et avec un testeur, si votre testeur sonne alors est NC si c'est le contraire ne sonne pas, est NO .

faire votre choix d'une connection NC pour les détecteur aissi que la programmation des zones sur la central voir le manuel de programmation.
salutation


Merci tintin
Donc si je veut mettre un delais par exemple sur mon detecteur sabot de portail quelle manip dois je faire ? le même branchement , voir ci dessous , choix statu 1 pour le delay , temps d'entre , et sortie par defaut 10s.
Pour le cablage je n ai pas tres bien compris dsl donc sur mon detecteur je peut mettre deux fils je les braches je les apporte jusqua la centrale et la ... je les branche a quel bornier sachant que je me retrouve donc avec mes deux fil j en met donc un par exemple sur Z33 et l autre ou ? e et je met la resistance entre quel et quel bornier car je veut cabler un detecteur ouverture et un mouvement
Que veut dire le bornier GND
Merci et desoler de ne pas avoir compris tintin
bonjour
GND qui veut dire masse " negatif "
vous aller prendre un fil , vous le braché sur la zone 33 puis parté sur le détecteur , branché le sur un bornier NC , puis sorté de bornier a côté du relay bien sur , rajouté la résistance 10K , puis reparté sur le GND de votre central .
et la faire et régler , faire le paramétrage sur votre central choix 1 EOL .
puis régler bien sur les statu détecteur infrarouge ou périmétrique dans le menu attribution 6
point .
salutation ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Vaucluse
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
philstpry a écrit:Bonsoir


Merci pour la reponsse .

Bonsoir tintin ou bouillant
Sur la nouvelle centrale st3b/
Les deux detecteurs fournis ouverture et infrarouge sont inscrit dans quelle zonne ?
Le detecteur d ouverture a t il un delais ?
Peut t on mettre un delais sur un autre detecteur d ouverture ? si oui comment
Je voudrais cabler en filaire un detecteur d ouverture donc je met les deux fil sur le conecteur d ouverture et je les racorde sur quel conecteur de la centrale z40-z39-com....... Et j ai vue qu il falais faire un pont avec des diode donc ces diode je les met entre quoi et quoi et quelle es la difference entre nc et no
merci d avance

Bonjour BV
1) si vous commandé un pack avec les 3 détecteurs sont programmé pour un test en usine , les zones son aléatoire de 1 a 5, si vous désiré enregistré vos détecteurs faire une remise a zéro par defaut d'usine ( * 012345#7#6# et confirmé de nouveau par #.

2) les delay sont possible sur toutes les zones , en appel ça les status des zones dans le menu attribution 6 , il est possible de faire les choix de statu 1 sur 8 ------- 0 zone désactivé , 1 delay , 2 perimetre, 3 infrarouge, 4 urgence, 5 zone 24 /24 gaz , 6 fumer , 7 filaire .

3) Vous pouvez cabler les détecteur filaire dans les zones 33 à 40 sépecialement prèvu pour celle, Vous devez faire le réglage dans le menu attribution des status, faire ( * 012345#6#1# 33# 7# ) 33 = zone , 7 = statu filaire.

4) pour ce que vous dite les pont de diode ? ce n'est pas des diode , vous avez 8 résistance de 10Ko qui faut les mettre en serie avec votre boucle filaire , choix 1= EOL avec résitance 2 = NC ou 3 = NO sans résitance.
les entré NC et NO sont des entré logique +/- qui fonctionne avec le commum en général négatif .
Pour le EOL est une entré analogique qui détecte la variation de la tension en passant par la résistance .
une variation plus ou moins de cette résitance de 10KHome déclanche une alarme de la zone .
voilà j'espère vous avoir donner des explication, je vous ai envoyer le lien du manuel le plus complet.

5) la difference entre NC et NO et la boule normalement ouverte , ou normalemelnt connecté ; Mais attention le branchement de la résitance ne sera pas de même voir les schema sur le manuel .
Normalement connecté qui veux dire que le relay de votre détecteur fait la continuité en général votre relay a 4 fil 2 paire chaqu'une de la même couleur exemple 2 vert , 2 bleu = 2 R/T comme pour le FT-89R , ou bien aussi vous pouvez avoir des bornier insrit sur le circuit imprimé de votre détecteur NC, COM, NO =1 R/T testé la continuité éléctrique au repos du détecteur sans l'alimenté et avec un testeur, si votre testeur sonne alors est NC si c'est le contraire ne sonne pas, est NO .

faire votre choix d'une connection NC pour les détecteur aissi que la programmation des zones sur la central voir le manuel de programmation.
salutation


Merci tintin
Donc si je veut mettre un delais par exemple sur mon detecteur sabot de portail quelle manip dois je faire ? le même branchement , voir ci dessous , choix statu 1 pour le delay , temps d'entre , et sortie par defaut 10s.
Pour le cablage je n ai pas tres bien compris dsl donc sur mon detecteur je peut mettre deux fils je les braches je les apporte jusqua la centrale et la ... je les branche a quel bornier sachant que je me retrouve donc avec mes deux fil j en met donc un par exemple sur Z33 et l autre ou ? e et je met la resistance entre quel et quel bornier car je veut cabler un detecteur ouverture et un mouvement
Que veut dire le bornier GND
Merci et desoler de ne pas avoir compris tintin
bonjour
GND qui veut dire masse " negatif "
vous aller prendre un fil , vous le braché sur la zone 33 puis parté sur le détecteur , branché le sur un bornier NC , puis sorté de bornier a côté du relay bien sur , rajouté la résistance 10K , puis reparté sur le GND de votre central .
et la faire et régler , faire le paramétrage sur votre central choix 1 EOL .
puis régler bien sur les statu détecteur infrarouge ou périmétrique dans le menu attribution 6
point .
salutation ,

Merci bcp tintin je vais essayer désoler de déranger et quand le détecteur es en filaire faut t il laisser la pile ?
Messages : Env. 50
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Heureux propriétaire de deux chats d'environs 4,5 kg chacun, je souhaiterais obtenir de l'aide quant à l'installation de mes détecteurs de présence. En effet, j'ai fait l'acquisition d'une centrale Titan 2 et de tous les accessoires qui vont bien, dont deux types de détecteurs de présence :

- des MC-335R DMT (infrarouge) pour les pièces où mes bestioles n'auront pas accès quand l'alarme est armée en mode intérieur (sauf oubli de verrouillage de porte...)

- des DT-81R DMT (infrarouge + hyperfréquence) pour les pièces où mes deux chats pourront circuler librement
Quels réglages me conseillez-vous pour ces deux produits, en termes d'inclinaison et de sensibilité, afin d'éviter au maximum les fausses alarmes ?
Par ailleurs, afin d'enrichir mes modestes connaissances en la matière, comment se comporte les détecteurs de mouvement face à plusieurs animaux ? Arrivent-ils a "distinguer" individuellement chacun d'eux ou en ont-ils une vision globale, en termes de masse, de volume et de déplacement ?

Un grand merci par avance pour vos éclaircissements.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
gv a écrit:
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
tintin13 a écrit:
gv a écrit:
philstpry a écrit:Bonsoir


Merci pour la reponsse .

Bonsoir tintin ou bouillant
Sur la nouvelle centrale st3b/
Les deux detecteurs fournis ouverture et infrarouge sont inscrit dans quelle zonne ?
Le detecteur d ouverture a t il un delais ?
Peut t on mettre un delais sur un autre detecteur d ouverture ? si oui comment
Je voudrais cabler en filaire un detecteur d ouverture donc je met les deux fil sur le conecteur d ouverture et je les racorde sur quel conecteur de la centrale z40-z39-com....... Et j ai vue qu il falais faire un pont avec des diode donc ces diode je les met entre quoi et quoi et quelle es la difference entre nc et no
merci d avance

Bonjour BV
1) si vous commandé un pack avec les 3 détecteurs sont programmé pour un test en usine , les zones son aléatoire de 1 a 5, si vous désiré enregistré vos détecteurs faire une remise a zéro par defaut d'usine ( * 012345#7#6# et confirmé de nouveau par #.

2) les delay sont possible sur toutes les zones , en appel ça les status des zones dans le menu attribution 6 , il est possible de faire les choix de statu 1 sur 8 ------- 0 zone désactivé , 1 delay , 2 perimetre, 3 infrarouge, 4 urgence, 5 zone 24 /24 gaz , 6 fumer , 7 filaire .

3) Vous pouvez cabler les détecteur filaire dans les zones 33 à 40 sépecialement prèvu pour celle, Vous devez faire le réglage dans le menu attribution des status, faire ( * 012345#6#1# 33# 7# ) 33 = zone , 7 = statu filaire.

4) pour ce que vous dite les pont de diode ? ce n'est pas des diode , vous avez 8 résistance de 10Ko qui faut les mettre en serie avec votre boucle filaire , choix 1= EOL avec résitance 2 = NC ou 3 = NO sans résitance.
les entré NC et NO sont des entré logique +/- qui fonctionne avec le commum en général négatif .
Pour le EOL est une entré analogique qui détecte la variation de la tension en passant par la résistance .
une variation plus ou moins de cette résitance de 10KHome déclanche une alarme de la zone .
voilà j'espère vous avoir donner des explication, je vous ai envoyer le lien du manuel le plus complet.

5) la difference entre NC et NO et la boule normalement ouverte , ou normalemelnt connecté ; Mais attention le branchement de la résitance ne sera pas de même voir les schema sur le manuel .
Normalement connecté qui veux dire que le relay de votre détecteur fait la continuité en général votre relay a 4 fil 2 paire chaqu'une de la même couleur exemple 2 vert , 2 bleu = 2 R/T comme pour le FT-89R , ou bien aussi vous pouvez avoir des bornier insrit sur le circuit imprimé de votre détecteur NC, COM, NO =1 R/T testé la continuité éléctrique au repos du détecteur sans l'alimenté et avec un testeur, si votre testeur sonne alors est NC si c'est le contraire ne sonne pas, est NO .

faire votre choix d'une connection NC pour les détecteur aissi que la programmation des zones sur la central voir le manuel de programmation.
salutation


Merci tintin
Donc si je veut mettre un delais par exemple sur mon detecteur sabot de portail quelle manip dois je faire ? le même branchement , voir ci dessous , choix statu 1 pour le delay , temps d'entre , et sortie par defaut 10s.
Pour le cablage je n ai pas tres bien compris dsl donc sur mon detecteur je peut mettre deux fils je les braches je les apporte jusqua la centrale et la ... je les branche a quel bornier sachant que je me retrouve donc avec mes deux fil j en met donc un par exemple sur Z33 et l autre ou ? e et je met la resistance entre quel et quel bornier car je veut cabler un detecteur ouverture et un mouvement
Que veut dire le bornier GND
Merci et desoler de ne pas avoir compris tintin
bonjour
GND qui veut dire masse " negatif "
vous aller prendre un fil , vous le braché sur la zone 33 puis parté sur le détecteur , branché le sur un bornier NC , puis sorté de bornier a côté du relay bien sur , rajouté la résistance 10K , puis reparté sur le GND de votre central .
et la faire et régler , faire le paramétrage sur votre central choix 1 EOL .
puis régler bien sur les statu détecteur infrarouge ou périmétrique dans le menu attribution 6
point .
salutation ,

Merci bcp tintin je vais essayer désoler de déranger et quand le détecteur es en filaire faut t il laisser la pile ?
bonsoir
Normalement les détecteur filaire sont alimenté par la central, quelque détecteur meian sont avec des batterie de secours , mais vous devez alimenté vos détecteur en plus de la boucle
Salution
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
AgogoSan a écrit:Bonjour,

Heureux propriétaire de deux chats d'environs 4,5 kg chacun, je souhaiterais obtenir de l'aide quant à l'installation de mes détecteurs de présence. En effet, j'ai fait l'acquisition d'une centrale Titan 2 et de tous les accessoires qui vont bien, dont deux types de détecteurs de présence :

- des MC-335R DMT (infrarouge) pour les pièces où mes bestioles n'auront pas accès quand l'alarme est armée en mode intérieur (sauf oubli de verrouillage de porte...)

- des DT-81R DMT (infrarouge + hyperfréquence) pour les pièces où mes deux chats pourront circuler librement
Quels réglages me conseillez-vous pour ces deux produits, en termes d'inclinaison et de sensibilité, afin d'éviter au maximum les fausses alarmes ?
Par ailleurs, afin d'enrichir mes modestes connaissances en la matière, comment se comporte les détecteurs de mouvement face à plusieurs animaux ? Arrivent-ils a "distinguer" individuellement chacun d'eux ou en ont-ils une vision globale, en termes de masse, de volume et de déplacement ?

Un grand merci par avance pour vos éclaircissements.
bonsoir
Le meilleu de faire incliner les détecteur vers le haut 5° a 2.40m , de faire le réglage des impulsion a 3 avec les mini-interrupteur dans les détecteur infrarouge, peu importe les détecteurs utilisé.
Le détecteur infrarouge détecté la masse des 2 animaux présent , avec 3 impulsion vous n'aurez pas de problème.
Salutation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Ok, merci Tintin13. Pour ce qui est des DT-81R DMT, je suppose qu'il conviendra de régler la sensibilité MW sur "low sensibility" (switch 4 : OFF) ?
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
AgogoSan a écrit:Ok, merci Tintin13. Pour ce qui est des DT-81R DMT, je suppose qu'il conviendra de régler la sensibilité MW sur "low sensibility" (switch 4 : OFF) ?

Bonjour Agogosan
Vous devez faire le réglage sur les switchs pour IR , peu importe le réglage de MW.
je connait pas le produit DT81 puisse que je ne m'interesse pas vraiment puisse que il fonctionne en 868.
cette fréquence je ne la commande pas.
Mais dans tout les cas la sensibilité du Micro-ondes n'est pas une priorité , puisse que c'est infrarouge qui détecte en premier et validé par le système hyperfréquence .
désolé je n'est pas le manuel DT-81 pour les switch , mais le principe est le même.
Que vous dit le tableau sur manuel au niveau des 4 switch ?
salutation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
ordiseb a écrit:bonjour tintin13 , ok merci du renseignement, dite j'ai une autre petite question, si par exemple je laisse une fenetre ouverte et que je met l'alarme en mode présence ou mode armé total, est ce que elle va sonné d'office puisque la fenetre est resté ouverte ? Non ou est ce qu'il va simplement détecté qu'elle est ouverte mais reste seulement en mode armé et que si on ouvre une autre porte a ce moment la elle va déclenché ? oui évidamment . si vous avez une fenêtre ouverte et vous la refermé ne se passera rien , pas détection .

Bonjour Ordiseb
En principe les central Meian en mode partiel qui veux dire présent chez vous avec les détecteurs d'ouverture activé. la central prend en compte l'état de votre détecteur ouvert ou fermé , exemple si vous ouvrez la fenêtre est activé en suite votre central en partiel alors rien ce passe , sauf une indication sur votre central , disant que la zone X est ouverte.
Si au moment l'activation déja faite que vous refermé votre fenêtre la central détecte la fermeture et vous aurez plus d'indication sue LCD de la central , et tout cela sans alerte alarme, sur la central ST-3B vous aurez un SMS systèmatiquement envoyer en cas d'oublie d'ouverture, que vous pouvez le désactivé si vous le désiré.
Dans la possibilité ou vous activez en mode Total , si vous oublier une ouverture vous ne pouvez pas donc activé le mode total , la central refusera tant que vous n'avez pas vérifier les ouverture concerné indiqué sur le LCD de la central , il est possible d'avoir plusieur zones qui sont détecté , donc une series de zones seront indiqué également.
Normal la central sans votre presence , vous oblige d'avoir toute ouverture fermé avant votre depart de votre maison.

autre petite question, j'ai l'intention d'acheté des détecteur de fenetre pour l'étage, mais en général en été la nuit je dort avec une fenetre ouverte, le probleme que je me pose, c'est comme je met l'alarme en mode présence pour la nuit, est ce qu'il y a moyen de ne mettre que l'alarme pour le rez de chaussée et pas pour l'étage pour la nuit ? comment faire pour soit armé tous ou simplement que le rez de chaussé ? Vous pouvez une astuce est de mettre des détecteur type rideau MD- 448R devant la fenêtre en verticale au plafont pour l'été, avec réglage dans le sens de l'entré d'une personne , qui veux dire la détection sera de exterieur vers l'interieur , puisse que se détecteur à un régalge de sens de passage réglable avec un tableau switch.
ou bien la possiblité de mettre des détecteur MD-210R en partiel au Rez Ch est cerculé chez vous , et en mode total quand vous n'étez pas chez vous .
Donc vous pouvez ouvrir les fenêtre du 1 étage l'été en mode partiel .
Toute manière en mode partiel vous étez protégé de partout , et vous pouvez avant d'activé votre alarme de choisir l'ouverture que vous désiré laisser ouverte puis activé la central partiel , mais en total.
Meian technologie a penser a cela , mais pas de sécurité absolu , puisse que vous prennez la résponsabilité de laissé les ouvertures la nuit ou la journé ouverte ; si c'est une question de réspiration l'été ajouté des zones supplementaire pour l'été , que vous activé a la demande par BYPASS avec les détecteurs rideau si vous désiré dormir tranquille.

merci a vous
Bonjour ordiseb
j'ai trouvais ce sujet interssant pour les personnes concernent , donc avec votre permission j'ai publier le sujet PV sur le Forum.
réponse en bleu
salutation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Loir Et Cher
Mise à jour du logiciel Android pour les alarmes MEIAN.

J'attends principalement le retour de personnes ayant la ST3B et les modules domotiques (activation/désactivation programmée et/ou volontaire depuis l'interface)

A prendre ici : http://lemotoforum2.free.fr/Alarme.apk

ATTENTION : Pour ceux qui sont passés sous 4.4.2, ne pas oublier d'installer APPOPS. Depuis cette nouvelle version, il n'est plus possible d'accéder aux SMS pour les traiter via l'application d'alarme. En installant APPOPS, vous pouvez autoriser les accès aux SMS.
Messages : Env. 30
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
tintin13 a écrit:
AgogoSan a écrit:Ok, merci Tintin13. Pour ce qui est des DT-81R DMT, je suppose qu'il conviendra de régler la sensibilité MW sur "low sensibility" (switch 4 : OFF) ?

Bonjour Agogosan
Vous devez faire le réglage sur les switchs pour IR , peu importe le réglage de MW.
je connait pas le produit DT81 puisse que je ne m'interesse pas vraiment puisse que il fonctionne en 868.
cette fréquence je ne la commande pas.
Mais dans tout les cas la sensibilité du Micro-ondes n'est pas une priorité , puisse que c'est infrarouge qui détecte en premier et validé par le système hyperfréquence .
désolé je n'est pas le manuel DT-81 pour les switch , mais le principe est le même.
Que vous dit le tableau sur manuel au niveau des 4 switch ?
salutation


Bonsoir Tintin13,
Ok, je vais laisser le réglage par défaut en ce qui concerne la partie hyperfréquence des DT-81.
Pour info, leur configuration se fait sur 4 switches :
- 1 et 2 : IR sensibility :
1 ON, 2 OFF = 1 pulse
1 OFF, 2 ON = 2 pulses
1 OFF, 2 OFF = 3 pulses
- 3 : working mode : ON = power save mode ; OFF = normal mode
- 4 : MW sensibility : ON = high sensibility ; OFF = low sensibility

Par ailleurs, la notice n'indique pas si les faisceaux de ces détecteurs bivolumétriques peuvent se croiser. Est-ce ou non le cas ?

Salutations,
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Flemalle
Bonjour,

Le clavier PB-500R LCD est-il réellement bi-directionnel? Je l'ai installé sur une ST-V et si j'arme avec une télécommande ou sur la centrale, le statut du clavier ne change pas sur l'écran. Dans mon mode d'emploi, j'ai ce code pour activer la double-direction : # 987699 15# 1# 1#. Je l'ai fait mais pas de changement. Il est également indiqué que l'on doit appuyer une fois sur DISARM pour connaitre le statut. Cela ne fonctionne pas. Pour le reste, tout est ok et la portée du clavier et excellente !
Messages : Env. 10
De : Flemalle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
AgogoSan a écrit:
tintin13 a écrit:
AgogoSan a écrit:Ok, merci Tintin13. Pour ce qui est des DT-81R DMT, je suppose qu'il conviendra de régler la sensibilité MW sur "low sensibility" (switch 4 : OFF) ?

Bonjour Agogosan
Vous devez faire le réglage sur les switchs pour IR , peu importe le réglage de MW.
je connait pas le produit DT81 puisse que je ne m'interesse pas vraiment puisse que il fonctionne en 868.
cette fréquence je ne la commande pas.
Mais dans tout les cas la sensibilité du Micro-ondes n'est pas une priorité , puisse que c'est infrarouge qui détecte en premier et validé par le système hyperfréquence .
désolé je n'est pas le manuel DT-81 pour les switch , mais le principe est le même.
Que vous dit le tableau sur manuel au niveau des 4 switch ?
salutation


Bonsoir Tintin13,
Ok, je vais laisser le réglage par défaut en ce qui concerne la partie hyperfréquence des DT-81.
Pour info, leur configuration se fait sur 4 switches :
- 1 et 2 : IR sensibility :
1 ON, 2 OFF = 1 pulse
1 OFF, 2 ON = 2 pulses
1 OFF, 2 OFF = 3 pulses
- 3 : working mode : ON = power save mode ; OFF = normal mode
- 4 : MW sensibility : ON = high sensibility ; OFF = low sensibility
1 - 2 régler la sensibilité IR OFF OFF;
3 - 4 régler OFF ON.
Donc 1234 : OFF OFF OFF ON


Par ailleurs, la notice n'indique pas si les faisceaux de ces détecteurs bivolumétriques peuvent se croiser. Est-ce ou non le cas ? aucun problème pour les face a face des détecteurs , les détecteurs sont des capteurs IR passif ne transmet pas de l'infrarouge, il reçois ! par contre l'hyperfréquence fonctionne en écho effet doppler, chacun fonctionne avec sont écho, en plus il faut que l'infrarouge détecte déjà une personne pour que l'hyperfréquence soit actif.
salutation


Salutations,
Bonjour
Ma réponse est en bleu
salutation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
abellens a écrit:Bonjour,

Le clavier PB-500R LCD est-il réellement bi-directionnel? Je l'ai installé sur une ST-V et si j'arme . Dans mon mode d'emploi, j'ai ce code pour activer la double-direction : # 987699 15# 1# 1#. Je l'ai fait mais pas de changement. Il est également indiqué que l'on doit appuyer une fois sur DISARM pour connaitre le statut. Cela ne fonctionne pas. Pour le reste, tout est ok et la portée du clavier et excellente !

Bonjour abellens

Normal quand actionner avec une télécommande ou sur la centrale, le statut du clavier ne change pas sur l'écran ( parce que le clavier passe en veille donc ne reçois plus rien , le but du clavier est a chaque fois que vous allez l'utilisé en armement ou désarmement il change sont état précedent de la commade pour une nouvelle.
si vous désiré savoir dans quel état elle est votre central , appuyer sur [disarm] , le clavier va interroger la central pour la mise a jour de état du clavier .
Faire un test avec le clavier position disarmé et avec votre télécommande vous armé partiel , interroger votre clavier avec disarm vous allez voir les changement de l'état de status commande en armement partiel .
de même avec la central ainsi que la commande distante par TEL ou SMS.
le procédé fonctionne de cette manière pour économisé l'énergie de la pile.
a chaque fois vous allez touché un bouton du clavier fait la mise a jour des statut commande de la central.

Si vous n'est pas arrivé a faire fonctionné correctement, c'est que votre clavier a été programmé en simple direction , vous n'avez pas attendu assez pendant la pression du bouton disarm pour que le clavier puisse enregistre le code retour qui vous donne les statuts central sur le clavier, je pense que pour le moment votre clavier fonctionne simplement pour commandé votre central arm, disam , partiel. sans retour sur l'écran ?.
Effacé la zone télécommande du clavier , puis reprogrammé votre clavier au moment de la programmation appuyer sur validation # et a même temps appuyer sur le bouton du clavier disarm 5 secondes , très important les activation bien a même temps pour que les 2 voie bidirectionnel soit enregistré dans les 2 appareils.
réalisé cette opération a une distance 1 mètre
informez moi des suites
salutation
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
ordiseb a écrit:bonsoir tintin, tout a fait, cela a bien répondu a mes questions, j'ai vérifier et en effet, cela marche, lol
je suis bien comptant d'avoir trouvé ce forum et votre aide,

encore merci a vous
bonsoir ordiseb
Très heureux pour vous , mais quelques détail ne figure jamais sur les document,
avec l'expériance des produit Meian, est le suivi technique et développement je connais quelques astuce.
en faite il ne suffit pas de savoir le fonctionnement des appareils avec un manuel , mais aussi connaitre le principe d'algorithme logiciel .
saluation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Flemalle
Merci tintin!
Effectivement, il faut un petit délai entre le moment où on appuie et le moment où la centrale répond puis le clavier récupère l'info. Les notices en français ne sont pas hyper précises...

Donc ça fonctionne impeccablement, je viens de tester ! Biggrin
Messages : Env. 10
De : Flemalle
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 02h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
77
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

347
abonnés
surveillent ce sujet
Voir