je vous ai donnée les explication , si vous avez la 32 zones c'est bien la ST-3plus.
vous devez , enregistré les zones comme 2 et 3 même la 1 mais il faut donnée les attribution comme suite .
est vous allez vérifier c'est zone sur le LCD, dans menu attribution des zone et sirène c'est là .
9876#6#1# (xx zone)# puis ( 0 à 8 choix des statuts ) # , vous avez le tableau dans la précédente question.
puis régler les attribution des sirènes pour chaque zone ( 1 hurlement continu, 2 hurlement discontinu , 3 désactivé la sirène.
Donc exemple : 9876#6#2# (xx zone)# choix de votre 1 ou 2 , 3 .
si vous activé la télécommande sur le bouton Partiel " home alarm" vous activez simplement les périmètres (ouverture fenêtre et porte) et aussi les détecteur infrarouge si vous désirez les activés à votre présence a domicile, comme détecteur extérieur ou dans garage , comble la ou, vous ne circulez pas .
si vous activez les zones total , touts les accessoire seront reçu par la centrale , vous devez pas être dans l'habitation , ce qui détermine le totale et partiel de votre télécommande c'est les statue donnée dans le menu 6 périmètre et intrusion , gaz, incendie etc..
Si vous désirez réalisé des test de détection allez dans le menu 9876#8#1# en appuyant # et faire passer une personne devant un détecteur ou ouvrez une ouverture vous devez avoir un bip de confirmation , vous le fait pour chacun de détecteur .
si vous désirez avoir le Control des ouverture si c'est bien fermé ou pas, activé l'inspection des détecteur "les ouvertures" vous devez composer sur le clavier c'est code: pour FC-300plus , ST-3plus , ST-4 , ST-5 les suivant
747410# désactivé inspection Tel fixe. 747411# activé inspection Tel fixe 747412# activé inspection des détecteurs 747413# désactivation de l’inspection Détecteurs 747418# voix de synthèse retourne la fonction ON 747419# voix de synthèse shunt la fonction ON 747420# activé chinois synthèse vocale et SMSne pas activé 747421# activé anglais ou Français synthèse vocale et SMS en désordre phrase, ne pas activé , ssauf si il existe un désordre des phrase ou Bug de synthèse vocale, pour les central avec GSM désordre du SMS également
858510# Désactivé la zone 32 pour le carillon (factory default is off) par (défaut d'usine désactivé)
858511# Activé la zone 32 pour le carillon ( sa vous permet d'avoir un carillon sans activé l'alarme)
si vous désirez également une inspection de vos accessoires ( en surveillance constamment, réglage de l'activation dans menu option *9876#4#6#06# ( le contrôle il est réinitialisé touts les 06h ne pas mettre moins de 03h , 00 pas d'inspection .
voilà avec tout cela , vous pouvez paramétré comme il faut .
Rajouté l'enregistrement de message vocale, enregistré les numéro de TEL , régler les temps de sirènes , et les ring les sonnerie de la tonalité d'appel de 1 à 7 régler par défaut a 7 sonnerie.
puis vous avez fini
autre profité du programmateur domotique qui existe sur ce modèle , pour faire de la simulation de présence dans votre jardin ou habitation avec le PL-208 ou le Plug 230v utilisé la bande 434Mhz pour ce modèle .
**** si ça vous à aidé , veuillez votez ci dessous de ce sujet , merci
je possède une meian ST5 , et je viens de mettre un clavier sans fil pb500R; çà marche bien, mais bizarrement, quand on programme sur ce clavier la centrale annonce "système périmètre armé" et le répète 6ou 7 secondes après ??
de même pour 'annonce du désarmement; bref ! mon clavier fait bégayer ma centrale ; quel est la solution??
2eme problème;j'ai enregistré 2 alarmes MD214R en plus, et quand le système est armé , toutes les 2 heures , elles émettent un signal sonore d'une seconde, donc j'ai supprimé pour l'instant , je ne comprends pas pourquoi ces alarmes sonnent toutes les 2 heures. que faire , merci.
bonjour Olivier BO
Je vous répond en Bleu pour vos question , mais je vous rassuré le clavier et la centrale fonctionne très bien , je pense que vous devez voir les programmation je vous conseils de bien programmé , c'est toujours une question de programmation mal réalisé est surtout les sirène sont programmable que d'une seul bidirectionnel , ou bien par filaire moins cher est à l'infini.
J’hésite a installer un détecteur de bris de glace. Pouvez vous me dire comment ça fonctionne et si le système est efficace.
cordialement
Bonjour Staros
le produit il est sortie en 2014 , mais personne ne là commandé , ça sortie était a même temps que la ST-3B
en Fait, sont fonctionnement est un capteur audio d'analyse acoustique des spectres de casse, des multiples enregistrement interne peuvont êtres comparé avec le son ambiant capté .
Mais il n'est jamais a 100% , possibilité fasse alarme également , lier au vibration vitre par les vehicule , tonnerre , explosion : feu d'artifice ou pétard , vent violent etc..
Pour ma part je n'ai pas commander ce genre de détecteur, donc pas testé mais le principe est le même avec d'autre marque.
si vous l'achetez pour le testé , mettez nous au courant , Merci d'avance
salutation
Je viens de recevoir mon alarme ST3B et je n'arrive pas à faire fonctionner la sirène MD-334R.
J'ai bien réussi à appairer la sirène à l'alarme, ais lorsque l'alarme déclenche la sirène MD-334R ne sonne pas. le haut parleur de cette dernière fonctionne bien, car lorsque je la soulève de la table,le détecteur anti-arrachement la fait sonner. Si quelqu'un à la solution, je suis preneur.
Par ailleurs je trouve que le DM MC-335R est mauvais. Il faut être à 2 mètres pour qu'il détecte. Y a t-il un réglage à faire pour qu'il soit la hauteur des spécifications annoncées ? En comparaison le DM DT-55R est parfait.
Je viens de recevoir mon alarme ST3B et je n'arrive pas à faire fonctionner la sirène MD-334R.
J'ai bien réussi à appairer la sirène à l'alarme, ais lorsque l'alarme déclenche la sirène MD-334R ne sonne pas. le haut parleur de cette dernière fonctionne bien, car lorsque je la soulève de la table,le détecteur anti-arrachement la fait sonner. Si quelqu'un à la solution, je suis preneur.
Par ailleurs je trouve que le DM MC-335R est mauvais. Il faut être à 2 mètres pour qu'il détecte. Y a t-il un réglage à faire pour qu'il soit la hauteur des spécifications annoncées ? En comparaison le DM DT-55R est parfait.
Bonjour Shakran
je vous ai répondu en Privé concernant les fonctionnement et un questionnaire
PS . vérifier les fréquences de votre ensemble et validé votre sirène avec # a la fin
et suivre les instructions de la programmation vocale "appuyer sur save de votre sirène.
Pour les switch MC-335R j'ai envoyer les instruction en privé , ne sont pas les mêmes switch que les DT-55R codage différent
le détecteur capte le rayonnement a environ 9m , mais si vous avez régler les 3 impulsion switch 1 et 2 sur OFF OFF vous allez pas être détecté rapidement donc vous avez l'impression de ne pas êtres vue, puisque les faisceaux sont bien écarté entre elle pour une distance : exemple 5 à 9 vous devez coupé le dual faisceaux qui sont exposé coniquement en horizontalement tout les 1.5M par fenêtre donc par impulsion pour un déplacement 0.75M seconde . Donc pour une détection de 3 impulsions vous devez circuler parallèlement au détecteur à 1m par seconde sur 4.5m de pas , pour une distance de votre détecteur à 6 m environ
En outre vous devez incliné le détecteur vers le bas 5° .
Pour bien faire les teste positionner les switch sur 1 impulsion Switch 1 et 2 sur ON OFF et choisir mode test sur le switch 3 et 4 sur ON OFF, puis vous rétablissez le mode normal sur 3 et 4 OFF - ON après les teste pour ne pas consommer l'énergie .
il est conseiller de faire le choix de 2 impulsions , entre les deux.
1 impulsion = détection quasiment rapide possibilité de fausse alarme.
2 impulsion = détection parfaite
3 impulsions détection moins rapide , puisque vous devez vous déplacez longuement devant pour totalisé les nombre impulsions nécessaire à la détection mais sans fausse alarme possible .
si vous voyez toujours la détection à 2 M alors renvoyer le détecteur au SAV pour échange pour défaut de sensibilité chose rare .
salutation
J'ai refais la config de ma sirène MD334R, la manip semble bien fonctionner, mais le message de la centrale m'interpelle. Elle dit qu'il s'agit d'une sirène 1 voie juste avant de me proposer de confirmer l'enregistrement avec #.
Bizarre !
Est-il possible par un marquage ou autre de vérifier la fréquence de la sirène (433 ou 868) ?
Quand à la porté limitée du DM MC-335R, je suis passé en mode 1 impulsion et s'est déjà mieux. Comme je n'ai pas encore fixé le détecteur au mur (je suis en phase de test), il est difficile de dire s'il y a détection à 9m.
J'ai refais la config de ma sirène MD334R, la manip semble bien fonctionner, mais le message de la centrale m'interpelle. Elle dit qu'il s'agit d'une sirène 1 voie juste avant de me proposer de confirmer l'enregistrement avec #.
Bizarre !
Est-il possible par un marquage ou autre de vérifier la fréquence de la sirène (433 ou 868) ? Une inscription sur le module récepteur implanté debout a gauche de la carte mère la REF du composant noir a 16 pattes miniatutre REF : micrf 211 ou RF 211 pour le 434Mhz.
pour le 868Mhz la REF : micrf 221 ou RF221 .
vous devez possédé une loupe pour voir pas de marquage qui différencie l'une fréquence a l'autre sur la carte mère, sauf les composant émetteur / récepteur ou le carton d'emballage REf MD334R 433 , réponse par tintin
Quand à la porté limitée du DM MC-335R, je suis passé en mode 1 impulsion et s'est déjà mieux. Comme je n'ai pas encore fixé le détecteur au mur (je suis en phase de test), il est difficile de dire s'il y a détection à 9m.
rebonsoir
En fait, au moment de la programmation , quand t'elle vous de demande de validé , vous devez avoir un code s'inscrit sur le LCD avant de validé sur #.
c'est le retour du code 41 de la sirène = 4 chiffre sur 9 qui apparait.
vous avez une autre astuce au moment d'activé votre apprentissage de la sirène, déclanché par le menu * 012345 # 5#4#1# normalement votre sirène est prète pour envoyer le code à 9 chiffre qui va apparaitre sur le LCD 4 sur 9, que vous allez validé par # , est en valident la sirène sont enregistrement en appuyant sur SAVE sirène.
votre centrale vous confirme par une voix Vocal " sirène 1 voie , ou sirène 2 deux voie , si vous avez une confrmation 1 voie ce qui veux dire pas de retour de code 41 , donc pas d'affichage de 4 sur 9 chiffres sur la centrale.
Mais attention vérifier si votre sirène a bien reçu le code de mise en alert depuis votre centrale, vous devez avoir un hurlement sirène quand vous activé une alarme.
Donc si vous avez la sirène qu'elle hurle quand vous activez une alert par la centrale .
alors vous devez faire un apprentisage de nouveaux avec *012345#5#4#1# mais cette fois çi avec le bouton antisabotage toujours enfoncé est le relaché pour faire hurler et enregistré le code statut 41, des chiffres sur l'ecran de la centrale vont apparaitre 4 chiffres sur 9 qu'il s'afficheront , que vous allez validé par #
si vous ne voyer pas de code à chiffre sur la centrale, qu'il veux dire un souci avec l'emetteur de la sirène ou la distance sirène / centrale est trop loin, ou que l'émetteur ne transmet pas HS, en général si code s'affiche et une voix vous dit "sirène a 2 voie radio " l'enregistrement c'est bien passé
Voici quelques notion en bref sur le détecteur infrarouge passif et sont fonctionnement.
Pour ce modèle le plus vendu de la marque MC-335R la distance est variable entre 6 à 9 m maxi étudier pour les pièces d'habitation , auparavant le détecteur MC335R avez une résistance ajustable pour régler la sensibilité , mais à était supprimé pour être rempalcé par une résistance fixe sans pouvoir la régler.
Mais le souci avec une résistance fixe la sensibilité , a une tolérance de +/- 5% à la fabrication du composant qui peu jouer un role de sensibilité de la détection sur la distance, vous avez également une CTP " résistance coefficient de température positive " qui va agir sur la température ambiante, un réglage automatique qui va recompenser la perte causé par température sur les composant .
voilà si vous désirez un détecteur qui pourra être réglable exemple pour le micro ondes, pour l'infrarouge la sensibilité est plus importante sur ce modèle qui peu être déclanché sans importance pour les fausse alarme, parce que le micro ondes va confirmé un movement réel en + de l'infrarouge, est don pas de fausse détection lier a la forte sensibilité sur ce modèle DT-335R ou DT-55R.
voilà quelque explication technique du fonctionnement des sensibilité , en plus des impulsions que nous pouvons adapté au choix pour protéger les fasse alarme , qui est naturelement détectable par le capteur Dual infrarouge passif.
Un détecteur infrarouge à un capteur double élément pyroéléctrique qu'il ce décharge par faisceaux infrarouge produit par un corps humain sur c'est deux élément interne du composant, la petite pastille ronde métalique avec une fenêtre vitré .
Pour activez 1 impulsion à son tour est totalisé par le compteur numérique le choix slectionner par le switch 1, 2 ou 3 est à chaque fois en passant par une fenêtre du fresnel qui en compte environ 18 à 24, est la sensibilité agis sur la réception infrarouge dans le capteur dual élément , plus la sensibilité est grande est plus la distance de détection est importante , mais il ne faut pas abusé non plus de la sensibilité, si non des perturbation sera à craindre , voilà pourquoi le fabricant n'augmente pas trop la sensibilité de résistance fixe.
Donc vous allez avoir , ce détecteur MC-335R qui va détecté à 6m comme un autre le même va détecté à 9m
comme au départ ce modèle a ça conception le détecteur il détecté jusqu'à 12m avec sa résistance ajustable .
comme une voiture va allez plus vite est fonctionnant mieux qu'une autre du même modèle , question de conception est des pièces mécanique , et rodage , vous avez jamais les mêmes performence.
salutation
Sur l'alarme, le marquage est MCIRF 221. Ma centrale est une 434 mhz.
Mais en suivant votre 2eme manip, j'arrive bien à recevoir le code de l'alarme sur la centrale (les 4er caractères correspondent à ceux sur l'étiquette de l'alarme. Mais ensuite en faisant un test sirène ou en faisant déclencher l'alarme normalement la MD334R ne sonne pas. A contrario, si je soulève la MD334R de la table, elle sonne ainsi que la centrale.
Voici pas à pas la manip que je fait :
#012345#5#4#1#
#
je relâche le bouton anti-sabotage de la MD334R
La sirène sonne
le code de la sirène s'affiche sur la centrale qui me dit avoir détecté une sirène 2 voies.
La sirène sonne toujours
je valide avec #
la sirène sonne toujours
je débranche la batterie de la sirène
je débranche le secteur de la sirène.
La sirène arrête de hurler
Je rebranche la sirene et sa batterie
je vais ensuite dans le menu de test de la sirène
la sirène de la centrale sonne et pas la MD334R.
Sur l'alarme, le marquage est MCIRF 221. Ma centrale est une 434 mhz.
Mais en suivant votre 2eme manip, j'arrive bien à recevoir le code de l'alarme sur la centrale (les 4er caractères correspondent à ceux sur l'étiquette de l'alarme. Mais ensuite en faisant un test sirène ou en faisant déclencher l'alarme normalement la MD334R ne sonne pas. A contrario, si je soulève la MD334R de la table, elle sonne ainsi que la centrale.
Voici pas à pas la manip que je fait :
#012345#5#4#1#
#
je relâche le bouton anti-sabotage de la MD334R
La sirène sonne
le code de la sirène s'affiche sur la centrale qui me dit avoir détecté une sirène 2 voies.
La sirène sonne toujours
je valide avec #
la sirène sonne toujours
je débranche la batterie de la sirène
je débranche le secteur de la sirène.
La sirène arrête de hurler
Je rebranche la sirene et sa batterie
je vais ensuite dans le menu de test de la sirène
la sirène de la centrale sonne et pas la MD334R.
Y a t-il un truc que je fais de travers ?
bonjour shakran
j'ai bien compris vos test bien détaillé .
donc la central reçoit bien le code sirène s'inscris sur le LCD et validé , Votre teste après débranchement d'alimentation sirène , le fonctionnemnt est correcte .
sauf, le problème , sa vient de l'émetteur de votre centrale HS ou bien le récepteur de votre sirène le module debout .
attention mais il ne faut lire pas le marquge sériegraphié sur le circuit imprimé vert du module, la lecture est sur le composant noir a 16 pin Micrf221 si vous avez lu le RF221 alors le module est régler sur la fréquence 868Mhz et votre centrale ça fréquence est de 434 donc en fait, cette sirène elle n'est pas compatible avec votre centrale, c'est normale que dans le sens centrale vers la sirène sa ne fonctionne pas , mais il est possible de vérifier le composant émetteur de la sirène un composant à 6 PIN noir a droite sous l'antenne spiral REF RF113 qui correspond a la fréquence 434 c ou bien RF103 pour le 868Mhz.
vérifier les composant de votre sirène , mais apparemment le module récepteur est sur 868 et l'émetteur est sur le 434 .
je pense que au montage du module , il y a une erreur de module donc la fréquence .
Voilà l'opération de programmation et fini correctement avec "sirène double voie radio" .
vous devez testé également le LOSS "dans l'heure qui suit" en débranchant l'alimentation de votre sirène , ou autre teste laissez la batterie faible jusqu'à 6.2V pour reçevoir un statut batteie Faible 41.
salutation
Pendant la manipulation que vous indiquez, il faut appuyer a un certain moment sur le bouton save de la sirène ??
Si vous appuyez pas sur le save de la sirène elle ne s'enregistre pas dans la centrale.
cordialement
Cette manip qui celle décrite dans la doc ne fonctionne pas chez moi.
Cependant je me pose une question bête : faut-il laisser le doigt appuyé sur le bouton "save" de l'alarme pendant la manip ou j'appuie et je le relâche ?
Pendant la manipulation que vous indiquez, il faut appuyer a un certain moment sur le bouton save de la sirène ??
Si vous appuyez pas sur le save de la sirène elle ne s'enregistre pas dans la centrale.
cordialement
Cette manip qui celle décrite dans la doc ne fonctionne pas chez moi.
Cependant je me pose une question bête : faut-il laisser le doigt appuyé sur le bouton "save" de l'alarme pendant la manip ou j'appuie et je le relâche ?
Bonjour a vous deux
il est vrai que il faut resté appuyer sur le bouton SAVE , jusqu'à le Bip et clignotement des LED qui confirmera la sauvegarde sur la sirène .
mais le problème il est que la communication ne passe pas dans le sens centrale vers la sirène.
j'ai donnée les explication au dessus , le module récepteur il est caler sur la fréquence 868 et la centrale est sur 434Mhz, donc sa fonctionnera pas .
Mais il est vraiment la réalité staros a bien raison pour la procédure d'enregistrement quant sa marche bien avec une sirène en état normale .
il est possible de réalisé une programmation sans la centrale sur votre sirène avec une télécommande , donc programmé une télécommande est éteigniez la centrale est vérifier si votre sirène reçois bien la télécommande et testé en appuyant sur SAVE de votre sirène , même procédure que la centrale , vous allez voir comment procédé à la programmation sirène avec simplement une télécommande , il faut pas oublier que la sirène MD-334R est une mini centrale autonome qui peu fonctionner seul sans centrale avec 16 accessoires et télécommande , a chaque fois vous armé votre alarme "autonome sirène" vous avez un effet de bip et clignotement comme une alarme d'un véhicule , voilà réalisé l'essais pour voir si votre module de la sirène reçois les télécommande qui sont des fréquence 434
salutation