bonjour TOFFEUR59
merci
effectivement je travail quelques fois la nuit , pour communiqué avec la chine , mes fourniseurs et fabricant Meian
salutation tintin13
Bonjour,
Je m'apperçois que ma sirène MD-334R émet un flash toutes les 60 secondes. Aucune indication sur lécran LCD de ma centrale. Quelqu'un a une idée?
Cdt
Bonjour,
Je m'apperçois que ma sirène MD-334R émet un flash toutes les 60 secondes. Aucune indication sur lécran LCD de ma centrale. Quelqu'un a une idée?
Cdt
bonjour
c'est normal , sa indique le bon fontionnement de la sirène .
si vous voulez supprimé le flash , enregistré une télécommande par le bouton déactivé , mais vous ne pouvez pas utilisé cette télécommande sur votre central.
vous pouvez nommé cette télécommande ( telecommande de service ) pour testé votre sirène un flashage style alarme de voiture armé / désarmé
vous aurez une télécommande pour testé votre sirène , et plus de flash tout les 1mn.
salutation tintin13
Bonjour,
Je m'apperçois que ma sirène MD-334R émet un flash toutes les 60 secondes. Aucune indication sur lécran LCD de ma centrale. Quelqu'un a une idée?
Cdt
bonjour
c'est normal , sa indique le bon fontionnement de la sirène .
si vous voulez supprimé le flash , enregistré une télécommande par le bouton déactivé , mais vous ne pouvez pas utilisé cette télécommande sur votre central.
vous pouvez nommé cette télécommande ( telecommande de service ) pour testé votre sirène un flashage style alarme de voiture armé / désarmé
vous aurez une télécommande pour testé votre sirène , et plus de flash tout les 1mn.
salutation tintin13
OK Tintin, je vais essayer.
Ce qui est curieux, c'est que cela ne le faisait pas avant. Je l'ai découvert ces jours-ci.
1° Petite précision ma sirène flash toutes les 60 secondes en mode "centrale désarmée"
2° Si la télécommande de service arrange mon problème, me conseillez-vous de l'associer à toutes les sirènes de l'installation?
3° J'ai toujours mon problème mentionné à la page 35 : Au déclenchement d'alarme, lorsque je neutralise avec mes télécommandes, seule ma sirène intérieure MD204R s'éteind du 1er coup. Je suis obligé d'appuyer une deuxième fois sur ma touche disarm pour neutraliser ensuite les sirènes extérieures MD334R et MD314R. Par contre si je refais l'expérience avec mon clavier PB500R, les 3 sirènes s'éteignent en même temps.
J'avais scrupuleusement suivi vos conseils et j'ai enregistré mes sirènes dans cet ordre : MD204R (intérieure) MD314R (extérieure) et MD334R (extérieure) avec tous les détecteurs neutralisés et à chaque sirène les autres étaient hors tension.
Dernières précision, ma sirène MD204R est associée au télécommandes et au clavier pour pouvoir obtenir les sons d'armements et de désarmement.
Ce problème n'est PAS TRES IMPORTANT mais avez-vous une explication et une dernière solution?
1° Petite précision ma sirène flash toutes les 60 secondes en mode "centrale désarmée"
2° Si la télécommande de service arrange mon problème, me conseillez-vous de l'associer à toutes les sirènes de l'installation?
3° J'ai toujours mon problème mentionné à la page 35 : Au déclenchement d'alarme, lorsque je neutralise avec mes télécommandes, seule ma sirène intérieure MD204R s'éteind du 1er coup. Je suis obligé d'appuyer une deuxième fois sur ma touche disarm pour neutraliser ensuite les sirènes extérieures MD334R et MD314R. Par contre si je refais l'expérience avec mon clavier PB500R, les 3 sirènes s'éteignent en même temps.
J'avais scrupuleusement suivi vos conseils et j'ai enregistré mes sirènes dans cet ordre : MD204R (intérieure) MD314R (extérieure) et MD334R (extérieure) avec tous les détecteurs neutralisés et à chaque sirène les autres étaient hors tension.
Dernières précision, ma sirène MD204R est associée au télécommandes et au clavier pour pouvoir obtenir les sons d'armements et de désarmement.
Ce problème n'est PAS TRES IMPORTANT mais avez-vous une explication et une dernière solution?
Cdt,
TOFFEUR59
la télécommande de service va vous faire supprimé le flash bref de tout les 60s.
sur la sirène MD-334R.
vous continuer a utilisé vos télécommande d'origine . avec indication ou pas , peu importe le modéle sirène.
il est possible quand vous actionné votre télécommande pour arreté votre alarme , il y a des confflis des code entre la central et le clavier et sirène .
c'est pour cela que vous répété 2 fois la commande . le clavier est un système a double voie radio quand vous utilisé la télécommande normalement la cental reçoit , puis la central envoi la transmission code a la sirène , au moment de celle si le clavier travail aussi pour recevoir les status , donc il perturbe le code de fonctionnement sirène .
mais si vous commandé par le clavier cela se fait dans l'ordre de transmission clavier "accusé reception" des status et commande des fonctions.
voila le principe , je ne peu pas entré dans le détail , c'est trop long a expliqué.
1° Petite précision ma sirène flash toutes les 60 secondes en mode "centrale désarmée"
2° Si la télécommande de service arrange mon problème, me conseillez-vous de l'associer à toutes les sirènes de l'installation?
3° J'ai toujours mon problème mentionné à la page 35 : Au déclenchement d'alarme, lorsque je neutralise avec mes télécommandes, seule ma sirène intérieure MD204R s'éteind du 1er coup. Je suis obligé d'appuyer une deuxième fois sur ma touche disarm pour neutraliser ensuite les sirènes extérieures MD334R et MD314R. Par contre si je refais l'expérience avec mon clavier PB500R, les 3 sirènes s'éteignent en même temps.
J'avais scrupuleusement suivi vos conseils et j'ai enregistré mes sirènes dans cet ordre : MD204R (intérieure) MD314R (extérieure) et MD334R (extérieure) avec tous les détecteurs neutralisés et à chaque sirène les autres étaient hors tension.
Dernières précision, ma sirène MD204R est associée au télécommandes et au clavier pour pouvoir obtenir les sons d'armements et de désarmement.
Ce problème n'est PAS TRES IMPORTANT mais avez-vous une explication et une dernière solution?
Cdt,
TOFFEUR59
la télécommande de service va vous faire supprimé le flash bref de tout les 60s.
sur la sirène MD-334R.
vous continuer a utilisé vos télécommande d'origine . avec indication ou pas , peu importe le modéle sirène.
il est possible quand vous actionné votre télécommande pour arreté votre alarme , il y a des confflis des code entre la central et le clavier et sirène .
c'est pour cela que vous répété 2 fois la commande . le clavier est un système a double voie radio quand vous utilisé la télécommande normalement la cental reçoit , puis la central envoi la transmission code a la sirène , au moment de celle si le clavier travail aussi pour recevoir les status , donc il perturbe le code de fonctionnement sirène .
mais si vous commandé par le clavier cela se fait dans l'ordre de transmission clavier "accusé reception" des status et commande des fonctions.
voila le principe , je ne peu pas entré dans le détail , c'est trop long a expliqué.
Bonjour Tintin,
Merci pour vos réponses.
Je vais associer une télécommande de service à mes trois sirènes.
A ce sujet :
1) Dois je enlever les piles des détecteurs pour procéder à l'enregistrement de la télécommande?
2) Dois-je éteindre les autres sirènes (batterie et transfo) quand j'en enregistre une autre?
Concernant mon problème de 2 impulsions sur la télécommande pour éteindre mes sirènes, j'ai trouvé pourquoi. En fait il faut que je fasse un appui long (2secondes) comme indiqué dans la notice de la téléco PB-204R que j'ai trouvé sur le site du fabricant. Ma téléco est la PB-403R (gros boutons) mais je pense que le fonctionnement est le même. Moi je faisais un appui court. Maintenant en fasiant l'essai avec un appui long, ça éteint les 3 sirènes d'un seul coup.
Enfin dernière question :
3) Si je veux enregistrer mes sirènes sur un numéro de détecteur pour avoir l'anti-sabottage et la pile faible? Dois-je les effacer les sirènes? Et comment faire?
1° Petite précision ma sirène flash toutes les 60 secondes en mode "centrale désarmée"
2° Si la télécommande de service arrange mon problème, me conseillez-vous de l'associer à toutes les sirènes de l'installation?
3° J'ai toujours mon problème mentionné à la page 35 : Au déclenchement d'alarme, lorsque je neutralise avec mes télécommandes, seule ma sirène intérieure MD204R s'éteind du 1er coup. Je suis obligé d'appuyer une deuxième fois sur ma touche disarm pour neutraliser ensuite les sirènes extérieures MD334R et MD314R. Par contre si je refais l'expérience avec mon clavier PB500R, les 3 sirènes s'éteignent en même temps.
J'avais scrupuleusement suivi vos conseils et j'ai enregistré mes sirènes dans cet ordre : MD204R (intérieure) MD314R (extérieure) et MD334R (extérieure) avec tous les détecteurs neutralisés et à chaque sirène les autres étaient hors tension.
Dernières précision, ma sirène MD204R est associée au télécommandes et au clavier pour pouvoir obtenir les sons d'armements et de désarmement.
Ce problème n'est PAS TRES IMPORTANT mais avez-vous une explication et une dernière solution?
Cdt,
TOFFEUR59
la télécommande de service va vous faire supprimé le flash bref de tout les 60s.
sur la sirène MD-334R.
vous continuer a utilisé vos télécommande d'origine . avec indication ou pas , peu importe le modéle sirène.
il est possible quand vous actionné votre télécommande pour arreté votre alarme , il y a des confflis des code entre la central et le clavier et sirène .
c'est pour cela que vous répété 2 fois la commande . le clavier est un système a double voie radio quand vous utilisé la télécommande normalement la cental reçoit , puis la central envoi la transmission code a la sirène , au moment de celle si le clavier travail aussi pour recevoir les status , donc il perturbe le code de fonctionnement sirène .
mais si vous commandé par le clavier cela se fait dans l'ordre de transmission clavier "accusé reception" des status et commande des fonctions.
voila le principe , je ne peu pas entré dans le détail , c'est trop long a expliqué.
Bonjour Tintin,
Merci pour vos réponses.
Je vais associer une télécommande de service à mes trois sirènes.
A ce sujet :
1) Dois je enlever les piles des détecteurs pour procéder à l'enregistrement de la télécommande? non , simplement enregistre la telecommande sur la sirène MD-334R c'elle qui flash sur SAVE puis entregistré la télécommande de service sans l'enregistré dans la central.
2) Dois-je éteindre les autres sirènes (batterie et transfo) quand j'en enregistre une autre? Non pas besoin , pour les petites sirènes .
Concernant mon problème de 2 impulsions sur la télécommande pour éteindre mes sirènes, j'ai trouvé pourquoi. En fait il faut que je fasse un appui long (2secondes) comme indiqué dans la notice de la téléco PB-204R que j'ai trouvé sur le site du fabricant. Ma téléco est la PB-403R (gros boutons) mais je pense que le fonctionnement est le même. Moi je faisais un appui court. Maintenant en fasiant l'essai avec un appui long, ça éteint les 3 sirènes d'un seul coup. normal il faut donné le temp a vos récepteur de recevoir les 3 train de donnée code de 38 bit 1 et 0. entre autre les code de votre clavier qui transmet des donnée de retour a la central donc 1 à 2 secondes suffis de transmission de télécommande .
Enfin dernière question :
3) Si je veux enregistrer mes sirènes sur un numéro de détecteur pour avoir l'anti-sabottage et la pile faible? Dois-je les effacer les sirènes? Et comment faire? sur votre central vous pouvez enregistré 1 simple retour de status 41 et pile faible comme la sirène MD-326R ou MD-334R avec * 9876# 5# 7# activé SAVE de votre sirène a même temps , Par contre vous pouvez enregistré plusieur sirène dans le sens central sirènes une après l'autre sans alimention transfo et batterie débranché sur les autre sirènes. programmation et effacement de sirène voir manuel
Cdt
Bonjour Monsieur
vous pouvez associer la telecommande sur la sirène quelle flash la MD-334R, les autre ne flash pas tout les 60s.
par contre les petite sirène ne sont pas en double voie , pas de retour de anti-sabotage ni de pile sur la central , c'est sirène sont vendu comme sirène interieur avec antisabotage et détection de pile sur la sirène automome , suite a étude de circuit imprimé et les composant les petite sirène ronde sont en simple voie direction central - sirène. pas de module émetteur .
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et m'y prend certainement mal pour poser ma question, désolé ?
Je viens d'acheter un kit alarm Saturn 868.
Tout fonctionne bien à priori sauf le choix d'alarme par bips.
Lorsque je sélectionne cette option, l'alarme intégrée et l'alarme extérieure fonctionnent de façon cyclique (marche 2s, arrêt 2s)
C'est différent de l'option alarme pure (qui fonctionne en continu) mais ça ne ma convient pas pour la surveillance en ma présence.
Je n'ai pas testé l'envoi de SMS, pas de carte SIM pour le moment.
Comment puis brancher un truc genre buzzer qui me prévient sans trop de stress et qui prévient le cambrioleur qu'il est repéré (sans ameuter tout le quartier).
Vous allez trouver ma réponse un peu bizarre mais le but d'une alarme c'est de faire peur au cambrioleur mais aussi de prevenir les voisins qui peuvent si vous etes pas la de tèléphoner a la gendarmerie
Bien sûr, je suis d'accord.
Mais en pleine nuit, en ma présence, je préfère être informé et faire le nécessaire pour les faire fuir que d'être aussi surpris qu'eux (vécu).
Merci quand même
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et m'y prend certainement mal pour poser ma question, désolé ?
Je viens d'acheter un kit alarm Saturn 868.
Tout fonctionne bien à priori sauf le choix d'alarme par bips.
Lorsque je sélectionne cette option, l'alarme intégrée et l'alarme extérieure fonctionnent de façon cyclique (marche 2s, arrêt 2s)
C'est différent de l'option alarme pure (qui fonctionne en continu) mais ça ne ma convient pas pour la surveillance en ma présence.
Je n'ai pas testé l'envoi de SMS, pas de carte SIM pour le moment.
Comment puis brancher un truc genre buzzer qui me prévient sans trop de stress et qui prévient le cambrioleur qu'il est repéré (sans ameuter tout le quartier).
Merci pour vos idées
Bonjour Monsieur
vous avez la possibilité de rendre votre alarme muette . pour les sirène .
vous avez la possibilité de la reduire , pour les bricoleur , sans suite de garantit au près de votre vendeur en cas de panne.
de mettre une résistance de 1W et choisir votre volume exp 500E 1KE 3KE 5KE sur votre sirène exterieur coupé 1 fil et branché en series la résitance 1W.
la même chose pour votre transducteur pièzoéléctrique un petit pièzo qui fait sirène voir dans le boitier central.
mais vous ne pouvez pas avoir 2 configuration au choix choisir votre volume de sirène.
attention cette modification ne donne pas le droit a la garantit de votre appareil en cas de divers panne . mais la modification est possible a titre personel.
salution tintin13
Je me suis mal fait comprendre. Il ne s'agit pas de diminuer le volume de la sirène quand je choisis le type d'alarme 1.
Ça convient tout à fait pour les détecteurs programmés en mode total et type d'alarme 1, c'est le but recherché.
Je voudrais simplement que certains détecteurs programmés en mode périmètre m'alertent avec le type d'alarme 2 c.à.d bips.
Ma centrale ne semble pas l'accepter et fait des cycles de sirènes (boitier & ext).
Or, d'après la notice, ça devrait le faire ? Qu'en pensez-vous ?
En effet Eric! Moi aussi c'est ce que j'ai fait pour certain détecteurs et cela fonctionne très bien.
Je n'ai pas la mêmes alarme que toi mais elle a le mêmes fonctionnement,est tu sur d'avoir bien programmés tes détecteurs?