bonjour a tous,

n'ayant pas trouvé ma réponse dans tous les sujets, je me permets de demander de l'aide aux éléctricienschevronnés que vous êtes.

Je vais commencer le montage de ma GTL et compteur ce week end, cependant j'ai une question qui me travaille depuis quelques jours.

l'entrée de la gaine rouge EDF 90mm se trouve au sous sol a environ 1 m de ma GTL

c'est a dire que le cable EDF 2x25mm2 devra parcourir cette distance le long du mur jusqu'a la GTL puisque de mon compteur sera dessus.

est ce autorisé par la norme NF 14-100 ??

ou est il plus aisé de deplacer ma GTL pour qu'il viennent recouvrir la gaine EDF et que le cable arrive directement dedans?

d'avance merci de vos réponses
Messages : Env. 10
De : Domqueur (80)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Aube
perso, erdf na pas voulu me placé le compteur sur ma gtl, qui était au sous sol sur un mur de refend, il l'on placé sur un mur extèrieur, dès le point d'entrée dans l' habitation, j'ai donc du relié le compteur/disjoncteur à ma gtl en 16carré

le gars d'erdf ma dit qu'il aurai fallut passer ma gaine tpc rouge diametre 90 mm, du coffret jusqu'au mur de refent (ou il y a la gtl), bref aux moments des fondations et du terrassement.... Chose que je n'ai pas penser....
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/

on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Messages : Env. 200
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Domqueur (80)
merci pour ce témoignage

ce que je vois c'est ERDF ne semble pas chaud pour laisser un cable en apparent chez le particulier

j'attends d'autres avis/ témoignages

merci
Messages : Env. 10
De : Domqueur (80)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pour 1m c'est bon, sinon tu as une autre possibilité c'est qu'il te mettent un coffret dos a dos et donc le compteur serait en bordure de propriété.

rien ne t'empeche aussi de mettre une goulotte pour ne pas qu'il soit en apparent il faut voir si le rayon de courbure est bon, 5fois le diametre du cable minimum

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis aujourd'hui à 14h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir