Doublage placomur 10+100 ?

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 20.413 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Neufchateau (88)
Bonsoir,

je reviens avec une question! A force de regarder le devis de mon constructeur et de flaner sur le net, je me pose des questions sur l'isolation de ma maison...

Mon constructeur nous met un doublage placomur 10+100 de lafarge, ça ressemble à du polystyrène mais de ce que j'ai pu voir sur le site de Lafarge c'est que l'indice de résistance R est de 2.65 alors que où nous sommes, l'indice R doit être à 2.78...

J'ai peur de m'être fait avoir...

Vous en pensez quoi?

Bonne soirée!
Messages : Env. 200
De : Neufchateau (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Env. 900 message Alpes Maritimes
Pour rester poli, c'est pas terrible comme produit, pour ne pas dire autre chose !!!
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
c est le minimum syndical, l année prochaine quand la rt2012 sera en place, tu seras déja plus aux normes.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Steinbourg (67)
Bonsoir,

l'indice de 2.78 c'est pour le mur. S'il est en brique il faut ajouter le R de celle-ci à celui du doublage.
Messages : Env. 90
De : Steinbourg (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Neufchateau (88)
Bonjour,

Nous somems en agglo... J'ai lu par ci par là que c'était pas terrible mais nous savons que depuis hier ce que le constructeur nous met et comme c'est déjà livré sur le chantier...

Pourquoi les constructeurs abusent toujours des gens quand ils connaissent rien, on a pourtant demandé des explications sur à peu près tout mais ne connaissant rien, c'est pas simple...Sad

Merci de vos avis!
Messages : Env. 200
De : Neufchateau (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Isere
pour gagner +....
il faut se battre en permanence, ca devient trés pénible.
je pense que le minimum est 10cm de GR32.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Messages : Env. 400
Dept : Isere
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Landes
http://www.placo.fr/bpb_fr/d[...]ltra_32.pdf

Placomur ultra 32 100 + 10, c'est déjà pas mal en 120 + 10 c'est mieuxWink
Messages : Env. 300
Dept : Landes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
elodie88 a écrit:Bonjour,

Nous somems en agglo... J'ai lu par ci par là que c'était pas terrible mais nous savons que depuis hier ce que le constructeur nous met et comme c'est déjà livré sur le chantier...

Pourquoi les constructeurs abusent toujours des gens quand ils connaissent rien, on a pourtant demandé des explications sur à peu près tout mais ne connaissant rien, c'est pas simple...Sad

Merci de vos avis!


Bonjour

si c'est déja livré sur le chantier que peut-on y faire?
je ne suis pas de l'avis des post plus haut, c'est une isolation qui n'est pas mauvaise, le pose est rapide et c'est un bon rapport qualité/prix que vous donne le constructeur. Après si vous vouliez une isolation plus élevé que la moyenne il aurait falu choisir des plaques de la gamme supérieur mais bon l'isolation c'est un tout et il aurait falu dire au constructreur que vous vouliez une isolation amélioré.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Avignon (84)
c est pas mauvais en soit, pire il pourrait juste mettre du placo, faut juste qu elle sache que la rt2005 n est franchement pas une fin en soit et que dès l anneé prochaine donc qd la rt 2012 sera en place et que la maison viendra d etre finie de construire, ben elle sera plus aux normes, apres ma foi c est elle qui raque la construction et le chauffage, donc c est elle qui voit.
Messages : Env. 4000
De : Avignon (84)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, un R de murs conforme à la RT2005 n'est pas une catastrophe, sauf lorsqu'il est théorique comme avec des panneaux collés dont la performance finale risque d'être inférieure, en pratique.

dans le guide, Isaac a écrit:La solution en panneaux collés, pas vraiment conseillée car la continuité de l'isolation et du pare vapeur ne pourront pas être assurés, particulièrement au niveau des découpes, avec l'obligation de percer l'isolant pour encastrer prises et interrupteurs, faire des saignées pour les descentes de gaines (vent s'infiltrant par les prises). Pour cette raison, essayez de loger le maximum de prises et interrupteurs sur les cloisons intérieures. La finition pourra se révéler moyenne, avec le réglage de désaffleureument parfois hasardeux. Solution satisfaisante pour un garage. Avantage de permettre une lame d'air entre l'isolant et la maçonnerie. Panneaux également disponibles en finition hydrofuge :



Voir aussi les comparaisons par rapport aux autres solutions de doublage, à préférer.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bonsoir,
les panneaux collés de 10+100 style calibel (Isover) ou Acoustiplac (Knauf)ont respectivement un R de 2.95 et 3.05
et fournissent une bonne isolation (evidemment si bien posés), sans ponts thermiques, saignées trop profondes...etc
c'est déja mieux par rapport a ce qui est proposé par le constructeur...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Ces R sont théoriques, et la pose n'est jamais parfaite.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Neufchateau (88)
Bonjour!

Merci pour tous vos avis!

Yoda_51, je sais bien qu'il aurait fallue demandé une isolation améliorée mais quand on a fait le devis, on a pas du tout pensé à la RT 2012 et on a quand même demandé si la maison serait bien isolée, le constructeur nous a dit que oui, on est dans les normes, on a pas cherché plus loin...

Mais de toute façon, maintenant c'est fait donc on peut plus revenir en arrière, pas les moyens de demander une dépose et une repose + fourniture...

Mais c'est pas grave, ici on est aussi aux normes RT 2005 mais en laine de verre tout autour de l'habitation et on ne se plaint pas, il fait bon et on consomme pas des tonnes en chauffage électrique au sol..

Bonne journée!Smile
Messages : Env. 200
De : Neufchateau (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Isaac des R théoriques ? alors tout les isolants ont des R théoriques (faudrait remettre en cause tous les fabricants)
et la pose, elle est surement pas parfaite pour celui qui la fait mal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Tu en connais beaucoup toi des artisans qui ont le temps, la compétence, et l'envie de travailler dans les règles de l'art ?

Les chiffres sont théoriques quand on parle de R d'isolant seul et hors situation.

En fonction des différentes solutions, la performance du doublage ne sera pas la même, et toujours en dessous des valeurs R de l'isolant.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
donc pour toi isaac (je suis ok c'est pas tjrs posé au mieux) un doublage collé sera en général moins bon qu'un doublage ossature metalique + LDV pour un R théorique égal

c'est peu-etre vrai... mais pas sur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Bin dans le cas de l'ossature métallique sans panneaux entre les montants, chaque appui traversant l'isolantgénérerait apparemment un pont thermique de 5%.

Et vu que pour une hauteur de 250 il n'y en a qu'un seul pour 1,5 m² de doublage... avec la possibilité de jointoyer le pare-vapeur avec du scotch...

Comparé à la solution collée aux découpes parfois hasardeuses, les saignées pour les gaines, encastrements des prises et interrupteurs, l'impossibilité de réaliser un pare-vapeur continu...

Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah oui tien je me demandais pour les appuies, 5% c'est beaucoup quand meme

l'avantage du collé j'ai trouvé en posant c'est le calfeutrement autour des menuiserie a la mousse PU autour de l'appuie de fenetre ça va bien partout et forme un bloc isolant tout autour des fenetre etanche a l'air et a l'eau, comparé aux decoupe de ldv casé autour de la fenetre tu y gagne

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Neufchateau (88)
Bonjour!

Ca fait débat par ici...Blush

Forcément j'y connais rien mais c'est intéressant de voir vos pojnts de vue...

merci!Smile
Messages : Env. 200
De : Neufchateau (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
eh bien, mon point de vue c'est que les plaques à coller au map sont pas si mal que ça point de vue
isolation.
Je parle des plaques avec panneaux rigides collés en laine et pas polystirène.
j'ai fait mon choix entre système avec rails et montants et les plaques.
Très facile a mettre en oeuvre (evidemment dans les règles de l'art)j'ai choisi les plaques.
(knauf acoustiplac 10+100 R 3.05)montées sur les murs coté sud de la maison.
coté nord contre murs j'ai 15 cm d'isolant rigide entre tasseaux en bois et lambris.
Je fait tout moi-meme chez moi et cela depuis les fondations de la maison (en auto-construction)
Donc pour les jonctions entre plaques, l'isolant doit se toucher obligatoirement, l'espace entre le bas
des plaques et le sol et la jonction avec l'isolation des plafonds aussi.
A noter que les plaques sont SPV (conseillé à partir de 600 m d'altitude)
Pour passer les cables électrique en général ICTA 16mm,20mm voir 25, pas besoin de faire des saignées super profondes
1 ou 2 cm suffisent en comptant l'espace du M.A.P.
Pour les prises et inters pas 36 solutions (boitiers de 50 mm dans la plaque (reste encore 60 mm derriere les boitiers)

Bon maintenant par rapport à un système avec rails en fer conducteur de froid et un autre sans rails, il faut
faire son choix pour le meilleur et pour le pire.

Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 21h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir