Bonjour à tous,

J'ai une terrasse qui n'est plus étanche. De l'eau s'infiltre, a travers la dalle et les parpaings (fleche rouge du schema), dans le local qui est dessous (dévarras matos jardinage). Je pense refaire cette terrasse. Cependant, je m'interroge sur la possibilité qu'actuellement de l'eau puisse s'infiltrer dans la maison par la dalle (fleche bleue).
Merci pour vos avis.

[IMG]http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sans-titre-1,1d689655edceb568919ebaf8adb0880d.jpg.html[/IMG]
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour
Il faut absolument un relevé d'étanchéité de 10 cm au dessus de la protection d'étanchéité. Si les deux planchers sont au même niveau et si porte fenêtre, c'est pas gagné
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord - Pas De Calais (59)
va faire un tour sur le site de la marque sika ils ont des super produit pour tous ce qui est de l'étanchéité...
Messages : Env. 100
De : Nord - Pas De Calais (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Tournesol a écrit:Bonjour
Il faut absolument un relevé d'étanchéité de 10 cm au dessus de la protection d'étanchéité. Si les deux planchers sont au même niveau et si porte fenêtre, c'est pas gagné


15 cm et non pas 10....... DTU en vigueur

Et il faut 2 sorties d'eau pluviale, au cas ou une sortie se bouche la 2eme doit fonctionner
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Calvados
Tournesol a écrit:Bonjour
Il faut absolument un relevé d'étanchéité de 10 cm au dessus de la protection d'étanchéité. Si les deux planchers sont au même niveau et si porte fenêtre, c'est pas gagné


Le schéma est pas vraiment bon. Les 2 planchers sont pas au même niveau.
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Pas 10 cm mais 15 cm le relevé, c'est une obligation du DTU.
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Calvados
labricotier a écrit:Pas 10 cm mais 15 cm le relevé, c'est une obligation du DTU.


Bis !!!
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
labricotier a écrit:Pas 10 cm mais 15 cm le relevé, c'est une obligation du DTU.


En fait, un peu plus compliqué que ça: DTU 20.12 art 7.2.3.2.4 :

- si terrasse inaccessible, pente nulle : 15 cm
- Inaccessible pente 1 à 5 % : 10 cm
- Inaccessible pente > 5 % : 10 cm cas général, 15 cm pour relief de noue situé en pied de versant <= 20 %, 25 cm pour relief de noue situé en pied de versant > 20 %

-Si terrasse accessible avec protection d'étanchéité autre que dalles sur plots, pente 1à 5% : 10 cm

-Accessible avec protection de l'étanchéité avec dalles sur plots, pente 0 à 5 % : 10 cm par rapport à l'assise des plots lorsque le niveau fini des dalles est au dessus du haut des relevés ou lorsqu'un caillebotis est disposé le long d'un relief ou lorsque un bardage étanche retombe au dessous du niveau inférieur des dalles, 10 cm au dessus du niveau fini des dalles lorsque ce dernier est en dessous du haut des relevés.

Il faut donc commencer par savoir dans quel cas on se situe

Et il faut effectivement deux sorties d'eau : soit 2 sorties d'eau pluviale, soit 1 sortie d'eau pluvaile plus 1 trop plein, soit deux trop plein.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Salut,

La maison que nous sommes en train de construire à la même configuration que toi.... Pour l'étanchéité on a prévu de couler la dalle avec un hydrofuge sur lequel on mettra une couche de primaire H80 de chez Soprema et deux couches de Alsan 400 de chez Soprema (résine d'étanchéité liquide), sur les coins de la terrasse on devra mettre un envoilage entre les deux couches de Alsan. La dalle sur la partie terrasse est montée sur des hourdis en polystirène...

Comment est faite acutellement l'étanchéité de ta dalle?

Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Tournesol a écrit:Bonjour
Il faut absolument un relevé d'étanchéité de 10 cm au dessus de la protection d'étanchéité. Si les deux planchers sont au même niveau et si porte fenêtre, c'est pas gagné


Quesque tu appelles "un relevé d'étanchéité de 10cm"? Je comprends, dis moi si je me trompe, qu'après avoir mis les couches d'étanchéité liquide type Alsan 400 de soprema, il faut que ma chappe face au moins 10 cm???
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non. 10 cm au dessus de la chape.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Tournesol a écrit:Non. 10 cm au dessus de la chape.


En gros il faut faire ça chappe de 10 cm au dessus de la dalle puis mettre son Etanchéité... Moi je pensais faire mon Etanchéité au dessus de la dalle et mettre la chappe dessus mais j'avais tout faux!
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le relevé de 10 cm est la portion des murs périphériques qui dépassent sur la terrasse.
cela n'a rien à voir avec la chape sauf qu'ils doivent être 10 cm plus haut.
Ce relevé doit être protégé soit par un becquet , un solin, ou une couvertine qui protégera également l'enduit extérieur .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il te faut une isolation puis l'étanchéité et ensuite la chape de protection. Au dessus de ta chape, l'étanchéité doit remonter de 10 cm. Le haut des relevés doivent être protégé tel que décrit par jpaul.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Tournesol a écrit:Il te faut une isolation puis l'étanchéité et ensuite la chape de protection. Au dessus de ta chape, l'étanchéité doit remonter de 10 cm. Le haut des relevés doivent être protégé tel que décrit par jpaul.

Ok j'ai compris.... J'ai mis quand même un peu de temps pourtant je suis pas un neuneu! Pour moi dessous la terrasse il y a le sous sol, la seule isolation que j'ai, c'est des hourdis en polystyrène... Par contre au niveau des relevés j'en aurai que sur les deux longeurs de la terrasse dont un sera le pignon de la maison (photo au dessus). Les deux largeurs seront au niveau 0 du terrain donc j'avais pas l'intention de faire de relevé...
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ton isolation thermique doit être au dessus de ta dalle béton. Les hourdis polystyrène ne sont pas efficace dans ce cas. Là où tu ne peux avoir de relevé, ton étanchéité doit être redescendue verticalement 20 cm sous l'arase du plancher (donc à environ 35 à 40 cm sous le niveau supérieur du plancher).
Attention également si tu as des seuils de porte donnant sur la terrasse : relevé de 10 cm également.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 19h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir