Encore pour des avis sur un plan

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.041 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour,

En fait de plan, c'est plutôt le schéma du tableau.

Pas évident de faire un schéma unifilaire à la main mais je n'arrive pas à tirer ce que je veux des logiciels que j'ai pu trouver.

Voici donc le plan :


Je vais bientôt en commander les éléments et je permets donc de vous demander un dernier avis avant la dernière ligne droite. Ensuite, montage et consuel. D'ailleurs, pensez vous que ce schéma sera suffisant pour son passage ?

Pour info, voici les plans des prises :


Et celui de l'éclairage :


Merci d'avance si vous prenez le temps de jeter un coup d'œil.
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire si ce n'est que le 3ème ID n'est pas très chargé par rapport aux 2 premiers (pas de gros consommateur).

Comment sont chauffés le salon et la cuisine ?

Par ailleurs vous pouvez regrouper les éclairage de plusieurs pièces sous un même disjoncteur.

Si vous avez un gestionnaire d'énergie, il est possible que le même disjoncteur 2A serve également pour les HC (à vérifier en fonction du type de contact pour les HC sur le gestionnaire d'énergie).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Effectivement, le troisième ID n'est pas très chargé. je vais donc échanger les prises GTL avec le four.

Sinon, notre chauffage principal sera un poêle à bois. Et nous n'avons pas encore choisi de gestionnaire d'énergie mais je penserai à regarder si le modèle que l'on choisira gère aussi les HC. Merci pour l'info.

Et effectivement je vais voir pour regrouper des circuits d'éclairage.

Merci pour ce coup de main. Comme à chaque fois avoir votre avis nous est d'une grande utilité et est très rassurant.

Cordialement,
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, en voila un beau schéma, vous partez déja sur une bonne base et ça se voit que vous avez fais des recherche avant de balancé votre post ^^ néanmoins il reste des choses

en plus de ce qu'a dit carminas, vous pourriez mettre l'ecs sous l'ID 3 ça serait plus logique

pour le cablage vous alimentez le chauffage de la sdb du haut depuis la boite d'encastrement de la sdb du bas c'est interdit, et de plus c'est pas pratique, c'est un probleme de passé une ligne dédié?
la vmc se cable en 1.5mm² plutot que 2.5, pour une surventilation nocturne par exemple je passerais un 5g1.5 (piloté par le gestionnaire d'energie).

pour le gestionnaire d'energie vous aviez mis un 3x1.5 mais cela dépend du type. -soit c'est par bus, donc une paire 6/10eme blindé, -soit une phase un neutre et un fil pour commander chaque zone, soit pour 3zones 5fils


le congelateur doit etre sous un disjoncteur différentiel 30mA AC 16A alimenté depuis le bornier du tableau pour etre indépendant des autres circuit au niveau des fuites de courant, la autent que vous mettiez le congel sur une prise normal

pour chipoter le circuit gtl en 1.5 sous 16A ça suffit
le fil pilote peu etre coupé via le disjoncteur 2A réservé pour le gestionnaire d'energie

bonne continuation
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Wahou, merci pour toutes ces précisions.

Donc le chauffe eau sur l'ID 3, c'est ça ? ça marche.

Pour le chauffage de la salle de bain, je ne savais pas, heureusement que vous me le dites. C'est déjà cablé et les fils sont déjà tirés mais ça ne me pose aucun problème de tirer une autre ligne dédié.

Pour le gestionnaire d'énergie c'est gainé mais pas câblé je pourrais donc suivre votre conseil sans problème.

Pour le congélateur. Je n'en ai pas et je risque de devoir attendre pas mal de temps avant d'investir (c'est chaud le budget d'une maison en fin de chantier ) Donc, j'envisageais de mettre la prise dédié sur le dernier disjoncteur de la ligne pour le déplacer sur un HPi dès que j'aurai les moyens d'en acheter (congélateur et interrupteur, c'est que c'est pas donné ces petites bêtes là).

Encore merci pour tous ces conseils.
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
enfaite il est interdit de faire des repiquage dans les boite d'encastrement des appareils de chauffage c'est pour ça
vous avez vérifier que ça posera pas de probleme pour tirer les fils plus tard piur le gestionnaire? je me méfis tjrs des gaines laissé en attente... quand ça coince t'es mal

sinon pour précision le compteur est bien dans la maison?
pour le consuel il vérifiera uniquement le RDC l'étage étant fini plus tard? comme ya pas le schéma mais les disjoncteurs je me demandais..

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour une rare fois pas 100% d'accord avec Yoda pour le repiquage.

La norme dit :
526.8
...
Le repiquage n'est pas admis sur les bornes des appareils d'utilisation (autres que ceux cités ci-dessus), notamment sur les appareils de chauffage et de cuisson.


A cette lecture je comprends que l'on ne peut pas se repiquer sur l'appareil, mais rien n'interdit de le faire il me semble dans la boite d'encastrement.
Et dailleurs rien n'interdit de faire une dérivation sur le circuit.

Même si, il est toujours préférable de tirer un circuit direct.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
tout à fait, nous emménageons dans le rez de chaussée et nous ferons l'étage plus tard.

Je laisse un tire-fil dans les gaine en attente. Et puis nous avons l'habitude de repasser des fils vu que nous nous en sommes fait voler une bonne partie il a fallu en retirer pas mal et effectivement c'est bien galère.

Pour le repiquage, dans le doute, je vais faire une ligne directe et je demanderais au consuel si il l'aurai accepter

@+
Si vous voulez en savoir plus sur notre projet : : http://celeano.fr/AnTiKoad/
Le site de notre artisan : http://www.keroat.fr/
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ok carminas je me base sur le fait que lorsque tu dois raccorder le convecteur dans la boite alors qu'il y a un repiquage cela fait donc 9fils dans la boite +2fils de pilote qui entrent et qui sortent, en plus dans le cas de celeano il y a le pilote du convecteur du haut entré et sortie de la boite, soit 13fils au total

et ça ça m'étonnerais que le consuel soit ok c'est pour ça que j'ai proposé de tiré une autre ligne, si en plus ce n'est pas un probleme car le chantier en cours pourquoi se compliqué et prendre des risques d'une mauvaise connections

et puis aparement de ce que tu as écrit de la norme ça décrit bien que le repiquage est interdit pour les appareils de chauffage puisque les bornes de raccordement sont accessible uniquement au niveau de la boite, au niveau du radiateur c'est souvent serti :s qu'en pense tu?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai déjà vu plusieurs débat sur les forums à ce sujet et c'est vrai que la norme n'est pas bien claire.

De toute façon dans le doute ta solution est la meilleure et en tout cas plus judicieuse sur un plan pratique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il est encore temps ce n'est pas refermé pour ça j'ai proposé

pour le circuit d'eclairage le faire sans boite c'est pareil vla le bordel de gaines et de fil dans chaque boite :s enfin ça la norme n'empeche pas donc bon c juste une critique si jpeux :p
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 18h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir