HORREUR !!! dans les WC

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 9.487 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Rochefort (17)
Bonjour,

Hier j'ai eu la surprise, le plombier à terminer son travail dans notre maison, et horreur je me retrouve avec un tuyau énorme dans mes WC apparant qui est sois disant pour la dépression de la chasse d'eau.

Il commence à l'évacuation et remonte jusqu'au plafond dans le coir du WC.
J'appelle le CST qui me dit que c'est obligatoire.

Si quelqu'un si connait j'aimerai savoir si c'est vrai et si il y a une autre possibilité.

Nous installons des WC suspendu 4 pieds.

Merci d'avance.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rochefort (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 2000 message Dijon (21)
ventilation oui c'est obligatoire mais j'avoue que c'est pas tres esthetique surtout pour un wc suspendu !!!!! le constructeur etait au courant pour le wc suspendu ?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
ben oui, c'est pour la prise d'air du wc, et c'est normal !! y'a pleins d'exemples sur le forum!!
pour remédier à ça y'a 2 solutions:

  1. coffrage autours du tuyau qui doit etre en 100
  2. tu mets à la place une ventilation à l'intérieur du coffrage du bâtis du wc : un clapet de ventilation comme ça



exemple trouvé sur le forum:

http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_22413,e_17.php
merci sismic

tu fais ensuite un coffrage sur tout le mur derrière le wc, et tu peux même en profiter pour faire une partie placard!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 300 message Rochefort (17)
Oui le constructeur été au courant du WC suspendu.

Merci nous allons choisir certainement le coffrage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rochefort (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
extrapitou a écrit:ventilation oui c'est obligatoire mais j'avoue que c'est pas tres esthetique surtout pour un wc suspendu !!!!! le constructeur etait au courant pour le wc suspendu ?



pour un wc normal, y'a aussi une aération non?
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Rhone
Il me semble que rien n'oblige à le mettre dans les toilettes, le mien se trouve sur le conduit en 100, mais dans le garage...
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Rochefort (17)
Peut être parce que ton wc est prés du garage ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rochefort (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Rhone
nathand a écrit:Peut être parce que ton wc est prés du garage ?


Pas vraiment, mais la canalisation en 100 y passe.
Messages : Env. 1000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
moi je voudrais bien qu'on m'explique l'utilité du systeme,j'ai pour ma part une maison a etage avec deux toilettes un en haut et un en bas et j'ai pas du tout ce systeme.

juste une evacuation toute simple.
Messages : Env. 1000
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
L'intérêt, c'est d'éviter de désamorcer les autres siphons de la maison.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Tournesol a écrit:L'intérêt, c'est d'éviter de désamorcer les autres siphons de la maison.


euh ou c'est pas encore clair pour moi,comment les autres syphone se desamorcent?
donne moi un ex j'ai du mal a piger.
Messages : Env. 1000
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
kanibal a écrit:
Tournesol a écrit:L'intérêt, c'est d'éviter de désamorcer les autres siphons de la maison.


euh ou c'est pas encore clair pour moi,comment les autres syphone se desamorcent?
donne moi un ex j'ai du mal a piger.



tous les tuyaux d'evacs sont reliés entre eux. quand tu tires la chasse , l'eau du wc en s'évacuant fait un appel d'air, ce qui peut vider les siphons .
d'où remontée de bonnes odeurs
voilà pourquoi il faut faire une évacuation haute sur le toit
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 7000
De : Countea Nissa (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les WC sont des appareils à chasse d'eau. Lorsque la chasse est tirée, il se crée un appel d'air dans les canalisations qui y sont reliées. D'où l'intérêt d'une prise d'air (ventilation) pour éviter ces désamorçages.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
bonsoir, comme demander plus haut, cette ventil doit-elle etre obligatoirement sur le WC ?

merci.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Nord
Bonjour nathand, nous avions eu la même surprise lors de la réception de notre maison, mais pour nous, le tuyau a été mis dans le placard de la chambre situé à coté des WC afin que ça soit moins voyant.

Le constructeur nous a également indiqué que c'était obligatoire, mais n'en avait jamais parlé avant...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Rochefort (17)
Comme ils sont gentils ces constructeurs, être mis sur le fait accompli je n'apprécie pas du tout.
Mes toilettes sont dans l'entrée, de l'autre coté c'est ma pièce à vivre donc nous allons choisir le coffrage.

J'ai regardé le maisonscopedéco pour me donner une idée.

Merci à tous de vos réponses et bonnes vacances.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rochefort (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Region Toulousaine (31)
Et si on utilise un tuyau de diamètre 50 ça fonctionne ?
Comme ça le tuyau peut monter dans une cloison stil et du coup cela évite de bricoler un cache misère Biggrin
Messages : Env. 50
De : Region Toulousaine (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir,
Ok, le constructeur aurait pu vous prévenir, mais en même temps, bon nombre de plombiers ne font pas de "ventilation" de chute alors que c'est obligatoire, et si vous voulez avoir un système d'évacuation qui tient la route, sans odeur à la mords moi le noeud, il la faut.
En fait, il faut que le diamètre de cette ventilation soit le même que celui de la conduite d'évacuation...du 100 s'impose donc.
Dans notre vieille maison datant de 150 ans (j'exagère à peine), il n'y avait pas cette ventilation de chute, et nous avions souvent des problèmes de vitesse d'évacuation. le contrôle effectué par vé...lia nous a imposé la mise en place de ce tuyau, et nous avons pensé pouvoir le faire en 50, du fait de l'accès quasi impossible. Erreur, cela n'a pas empêché la conformité, mais il y a une remarque dans le dossier, précisée à l'acquéreur de cette ancienne maison.
Conclusion, si vous êtes un peu bricoleurs, cela ne sera pas trop compliqué de masquer ce tuyau...
Bizaplous.
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Je ne connaissais même pas cette histoire de tuyau...

Pour la réalisation de Sismic, cette ventilation ne remonte jusqu'en toiture ????
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Elle peut etre en toiture sur tuile à douille ou en combles sur aérateur à membrane.
Autre avantage de la ventilation, le jour où le tout à l'égout sera hydrocuré à 150 bars, vous n'aurez pas de toilettes qui déborde ou de douche inondée. C'est du vécu!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super photographe Env. 2000 message St Tho Dans Le Finistère (29)
bonsoir,

moi aussi je tombe des nues car je n'ai pas ça non plus chez moi

juste la VMC seulement.

est-ce-que quelqu'un a une photo pour voir à quoi ça ressemble ?

permis reçu le 23/03/2009
emménagé fin décembre

http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4204.php


maison forme tourelle 120 M2 surface habitable + 36 M2 double garage
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 2000
De : St Tho Dans Le Finistère (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
http://www.winnipeg.ca/PPD/pdf_files/f_plbginfo.pdf



[IMG]http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:z-wNh41vMPh-_M:http://www.mac-tp.com/img/zoom/image003.jpg[/IMG]




Messages : Env. 1000
De : Chartres 28 (28)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 500 message Plabennec (29)
Bonsoir à tous!!!

Sympa le sujet sur les ventilations...

Ces ventilations sont obligatoires, elles se nomment ventilations primaires...
Tout cela est régit par un DTU bien précis sur les évacuations et leurs ventilatons DTU plomberie 60.11
En fait elles ne sont pas forcément à proximité du WC on la met là ou l'on peut...Généralement c'est un tuyau sans aucun appareil raccordé dessus placé à l'extrémité du collecteur d'eaux d'évacuations, et qui remonte jusqu'en toiture
Elle est au minimum de diamètre 100, par commodité car les sorties de toiture (les champignons sur les toits Tongue ) se racordent direct dessus
Si possible, je te déconseillerai l'utilisation d'aérateur à membranes, car se colmatent plus facilement avec le temps d'après les quelques retours que j'en ai eu...
Dans ton cas, ce qui est surprenant, c'est que généralement avec des WC sur bati , il est extrêmement simple de les placer : il suffit de prolongé le tuyau d'évacuation de ton WC jusqu'au toit ( et raccordé la pipe d'évacuation de ton WC sur une culotte à 45°). A voir selon le bati de ton WC

Dans ton cas, une autre solution extrême serait de prolongé ton collecteur enterré ou en VS, et faire remonter ta ventilation jusqu'au niveau de ton toit, pourquoi pas à coté d'une de tes descentes d'eau pluviale, pour l'esthétique (2 tuyaux collés ça fais moins moche que 2 séparés)...
Ca éviterait de placer un nouveau tuyau et de faire un coffrage partout
Mais ca ferait un tuyau en plus de diamètre 100 à l'extérieur
Crying
Cette solution c'est vraiment si vous étés allergiques au coffrage...

Peut être avec une photo ou la réf du bati ça serait plus simple de proposer quelque chose, ou un plan de ta maison pour voir les différentes évacuations...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Plabennec (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
En effet, une petite photo serait la bienvenue Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 300 message Rochefort (17)
Bonjour je viens de créer un nouveau sujet pour l'installation de ces fameux WC suspendu :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-94605.php

Merci à tous de l'intérêt porté à nos problèmes.

Bonne journée.

Nath
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rochefort (17)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
alors moi j'ai des toilettes en RDC contre un mur exterieur et donc a l'exterieur de ma maison j'ai un tuyau de 100 qui depasse avec un chapeau dessus (sorte de bouchon) il est au niveau des toilettes donc juste derriere et ne monte qu'a la hauteur de la terrasse,j'ai cru que c'etait un tyau pour eventuellement deboucher s'il y a un probleme de canalisation.
avec le bouchon il ni a pas d'odeur mais des que tu l'enleve ca sent un peu.

est ce que ca peut etre ca ou pas?
Messages : Env. 1000
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 2000 message Lyon
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Lyon
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
elokan a écrit:S'il est bouché je pense pas que se soit sa.


bouché il a un capuchon mais il arrive qu'au niveau du sol et a l'exterieur en plus.
autour de moi j'ai un peu demandé dans mon lotissement et personne ca ce conduit.
Messages : Env. 1000
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
C'est un tringlage pour le nettoyage
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Gironde
ha oui en effet W00t

j'espère que je n"aurai pas ça Crying apparemment tout le monde n'a pas! en plus le tuyau est bien foncé Crying
Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
elenouki a écrit:ha oui en effet W00t

j'espère que je n"aurai pas ça Crying apparemment tout le monde n'a pas! en plus le tuyau est bien foncé Crying


tu parles de quoi elenouki?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Gironde
la photo des wc de Natlhand
Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Drome
Bonjour,

Je rencontre un problème sur une installation qui vient juste d'être réalisée.
Mon locataire m'informe que son WC au premier étage lui pose des soucis :
- le wc se siphonne
- les matières ne partent pas bien au niveau du réseau PVC enterré reliant au tout à l'égout (constaté après ouverture du regard) .

Il faut savoir que ce locataire a 2 WC : un au RDC qui ne pose aucun problème et un au 1er étage
Sur le réseau PVC enterré est relié un deuxième logement qui n'est pas encore habité.

est ce que cela vient d'une pente insuffisante du tuyau PVC enterré
d'un diamètre du tuyau PVC trop petit
ou autre chose ?????

merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 21h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir