Contacteurs silencieux (ou pas)?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous;
Ceci est mon premier post ici,
j'aimerai remplacer mes contacteurs du délesteur qui font pas mal de bruit.
Ce sont des "40A SCHUPA CT240"
Les contacteurs ettiquetés "silencieux" le sont ils vraiment?
J'avais aussi pensé à des relais statiques style:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.4191-40
Mais je ne sais pas très bien comment les intégrer au tableau.

Quelqu'un a sans doute une expérience à partager...

D'avance merci de vos réponses;
cordialement
Zopi

Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Bonjour
Oui aucun bruit car pas de pièce mécanique. Prévoir selon la puissance dissipée un radiateur sur la face en alu
En revanche ils ne sont pas prévus pour une installation en tableau sur un rail din.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Oise
Justement, comment le monter proprement?
ou mettre le radiateur?
comment l'isoler ?

Et que valent les "contacteur silencieux" vendu par les grandes marques ?

merci d'avoir répondu
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !

Dans le catalogue de n'importe qu'elle fabriquant vous pourrez trouver des modèle

à monter sur rail DIN. Pas de bricolage dans ce cas

Ils seront du même type que le reste de votre appareillage.

Un exemple ici: http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2009/cm29600_183.pdf

Cordialement.

Franck

Entreprise Dom'elec.
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Oise
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Oise
Merci pour la doc, mais cela ne répond pas exactement à mon problème; ces contacteurs "silencieux" le sont ils réellement? les miens fonctionnent bien (hormis le bruit depuis toujours) si je les change contre ceux présentés dans la doc, seront ils vraiment silencieux? Au prix ou ils sont vendus, j'en ai 3 à changer, j'aimerai que ce soit à bon escient.

Cordialement;
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Quimper (29)
Silencieux pour quelle raison?

Votre tableau ce trouve dans une pièce à vivre???

Cordialement.

Franck

Entreprise Dom'elec
Messages : Env. 800
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Oise
Bonsoir;

Pour l'instant non, mais bientôt nous avons un projet de réaménagement du garage. le tableau n'est pas déplacable.



Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il s'agit de relais statiques.
C'est silencieux.( pas de pièce en mouvement)
Il faut que tu trouve un modèle avec commande en 220v.
Ça ne coupe que la phase , mais il existe des modèles qui coupent phase et neutre , de même des modelés pour rail.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Oise
Merci de la réponse

Mais cela ne m'éclaire pas encore...
Je suis (malheureusement) très sensible au bruit y compris électrique (50 - 100 hz)...
Je reformule la question initiale autrement:

Les relais étiquetés "SILENCIEUX" par Legrand etc sont ils des relais statiques ?
sont ils mécaniques, réellement silencieux ? (font ils plus ou moins de bruit qu'un radiateur rayonnant par exemple?)
Sont ils un mensonge argument publicitaire ?

Si quelqu'un peut répondre à ces questions.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message
Les contacteurs silencieux sont effectivement nettement moins bruyants. C'est tout simplement grâce à un dispositif mécanique qui ralentit le mouvement des pièces.

Mais par expérience je sais aussi qu'il sont moins fiables si ils commandent une charge forte et/ou inductive (risque de coller les contacts). Après avoir eu des problèmes de fiabilité j'en ai parlé au service R&D de chez Hager et ils m'ont confirmé le problème (c'est déjà bien, quand il y a un défaut et qu'on en parle au fabriquant la plupart des fabriquants le nient).

Les contacteurs statiques sont eux totalement silencieux mais doivent être utilisés en respectant scrupuleusement leurs caractéristiques techniques et avoir un radiateur adapté.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 07h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir