Descente de gouttière

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.800 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Eure
Bonjour à tous !!

C'est la première fois que je poste sur ce forum (j'espère que je suis au bon endroit). Nous aussi nous nous lançons dans un projet de construction. Nous n'avons pas encore ouvert de récit faute de temps, mais cela viendra.

Je me pose une question face au plan du constructeur que nous avons choisi. Il a mis 5 descentes de gouttière.
Cela me semble beaucoup. Est ce votre avis ?
La maison est un plein pied en L de 111 m2 habitable avec une toiture sans décroché et pente à 35.

Je souhaite savoir si il existe une règle de calcul pour déterminer ce nombre.

D'avance merci et à très bientôt pour le récit.
Messages : Env. 40
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
 
Env. 2000 message Dijon (21)
en general il faut prevoir une pente de 1cm/m avec un maxi de 1 descente pour une longueur de 15m maxi.

perso ma maison (rectangulaire) est un 2 pans simples de 15m de long et j'ai 2 descentes

pour un L j'en mattrai 4 mais si la partie longue du L fait + de 15m alors il faut en rajouter une donc 5 ! a confirmer
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir

On a déménager mais on y habite pas encore
Messages : Env. 2000
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Eure
Merci pour ta réponse. La partie la plus longue fait presque 14 m.
J'ai vu avec le constructeur pour en retirer une. Il calcule environ 60 m2 évacué par descente. Avec 4 descentes ça ira.
Messages : Env. 40
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Oui il existe bien une règle de calcul de base

un de c'est calcul pris au hasard :

Théorie :

1cm² de section évacue 1 m² en plan

0.50 m²est égale à 50 cm²
Calcul surface du tuyau : rxrx3.14 soit 0.04x0.04x3.14=0.50m²d'ou évacuation possible de50m² de surface soit pour 150 m² 3descentes de 0.08 de diamètre .(en surface horizontale pas sur le pan à couvrir
(Sur une surface de couverture prise en plan de 1 m² correspondant à 3 l d'eau par minute .

De plus si le tuyau est raccordé par un large cône ou une cuvette
chaque descente peu avoir jusqu'à 30 % en plus d'eau a évacuer de la toiture .


ou d'autres système prix à partir de région et de calcul à base de formules et racine carrée mais en général beaucoup de couvreurs simplifient et en déduisent que un tuyau de 10 cm évacue 100 m² en prenant la surface du pan a couvrir

Maintenant le choix de mettre plusieurs descentes d'eau est peut être du au fait de pouvoir mettre des pentes plus facilement dans vos gouttières pour évacuer celle-ci
normalement : il y à un cite toiture prévus à cet effet

Passez nous faire un petit coucou si vous désirer d'autres informations

bien à vous
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Wub
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
j'ai un L également et j'ai bien 5 descentes Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
En quoi cela te gênes les 5 descentes ?
Pour une maison en L, il y en a souvent 6 ...
Attention aux pentes des gouttières et à l'aspect esthétique ....
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Charpente en "L" de 270 m2 pente de 35%, longueur max: 14,78 hors corniche (+0,30) et.......5 gouttières:


T inquiète ça va le faire!!!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Hum ... je ne vois pas beaucoup de pente sur tes gouttières "horizontales"

De mémoire, c'est au mini 5 mm/m (DTU)

Bof ! ...
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
FranceL a écrit:Hum ... je ne vois pas beaucoup de pente sur tes gouttières "horizontales"

De mémoire, c'est au mini 5 mm/m (DTU)

Bof ! ...


C'est là que tu vois si tu as un bon couvreur ou pas.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Moi tout ce que je vois c'est qu'en 2 ans de services, je n'ai aucuns soucis d'engorgements, débit etc...malgré de violents orages...

A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

A titre d'information :

Si ce sont des gouttières demi-lune pendante il est conseillez de mettre une pente de 0.002 m au mètre linéaire pour faciliter une bonne évacuation des eaux pluviales et permettre aussi le nettoyage de la gouttière (poussière) . C s t c Certains mettent 5 mm chacun sa technique lol

Mais dans certaines normes de posent il existe aussi un texte qui dit que ( éventuellement si les gouttières de types pendantes étaient posées de niveaux cela ne serait pas nécessairement une mal façon ) .
du fait que cette pose soit plus esthétique dans le cas d'une gouttière ayant une grande longueur et que l'eau de toute façon iras tout de même vers les descentes d'eaux .
exemple si une gouttière fait 20 m de long avec deux descentes vous imaginez la gueule de celle -ci , car vous auriez alors 5 mm x 10 = 5 cm
Bien trop voyant dans ce cas de figure , c'est pour cette raison que certains charpentiers mettent la pente dans la charpente au niveaux de la sablière . Donc dans le cas d'une gouttière en une pièce avec deux descentes( une pente de chaque côté vers chaque évacuation ).

Donc à chaque ferblantier ou zingueur à adopter la bonne technique en son âme et conscience suivant les pentes données par la charpente ou tout simplement pour un travail bien réfléchis suivant le chantier à mettre en œuvres ( rarement les mêmes ) .
bien à vous

Donc , vilain encore une fois très belle maison

PS : Pourquoi ce surnom ( vilain ) quand on a une si belle maison
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
re bonsoir :

Ne pas oublier que votre d t u en France donne bien une pente de 5 mm au mettre linéaire mais bon théorie n'est pas nécessairement la pratique .c'est l'une des bases pour former l'ouvrier qualifier . Après c ' est l'expérience qui prime .



FranceL a écrit:Hum ... je ne vois pas beaucoup de pente sur tes gouttières "horizontales"

De mémoire, c'est au mini 5 mm/m (DTU)

Bof ! ...



Bonne fin de journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re Re bonsoir

Partie de texte : c s t c . Pour éventuelle vérification .

nit 219 / mars 2001 Belgique


On ne donne habituellement pas de pente aux gouttières
pendantes, ceci pour des raisons pratiques et
esthétiques. Cette dérogation à la règle générale
n’entraîne généralement pas de problèmes.


a +
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Salut Couvreur!!!
mes gouttières te sont très reconnaissantes de confirmer qu elles servent bien à quelquechose...
Non pas "vilain" mais "vilin" pas de " a" j'y tiens!!!

A+
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 19h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de gouttièresArtisan
Devis pose de gouttières
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos de gouttières
Photos de gouttières
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir