Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement à + de 210m du coffret EDF, conseil ...

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.630 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
Bonsoir,
la bordure de mon terrain se situe a environ + de 210m du coffret EDF de bord de route.
Actuellement une gaine a deja été tiré et en attente.
Le coffret n'est pas encore posé mais j'ai vu ce matin le techniciensous traitant d'EDF qui a fait un point pour la pose du coffret et m'enverra le devis.
Seulement je me suis renseigné pour l'achat du matériel aupres de lui et il m'a conseillé d'acheter deux cables pour la puissance de 1*70mm² Alu et un cable RO2V de 4*1.5mm² pour le jour/nuit en comptant 2 fil en attente au cas ou.
Je crois haluciner, non ?
Je me demande si le passage en triphasé ne serai pas une meilleure alternative, car pour une maison individuelle du 70mm² sa me fait rêver !
Et que dire si je pense qu'il faudrai peu etre plus de 120mm² plustot vu la distance.
Qu'en pensez vous et me conseillez vous, j'ai besoin de votre aide.
A bientot
eric
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le technicien a même sous estimé et il est vrai que pour une telle distance, le mono n'a pas de sens.

DB 15/45A mono : 2x95² cuivre ou 2x150² alu (je ne suis même pas certain que ce soit une section normalisé)
DB 30/60A mono : 2x120² cuivre, ou 2x200² alu (je ne sais même pas si cela existe)

Pour 210m, il est effectivement préférable de passer en tri :
DB 10/30A tri : 4x35² cuivre ou 4x50² alu
DB 30/60A tri : 4x70² cuivre ou 4x95² alu

Pour les HC, prendre plutot du 2,5² vu la distance.
Pas certain que la téléinfo fonctionne sur une telle distance.

A vous de voir en fonction de la puissance d'abonnement dont vous avez besoin.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
Merci beaucoup vous me rassurez en tout cas !
DB ça veut dire quoi ?
En fait comme apareillage j'ai:
chauffage poele a bois pour la quasi totalité de la maison
chauffage élec en appoint ou secours au cas ou plus de bois
chauffe eau 300l
pompe de relevage fosse septique
four + apparei lélectro, congel ... etc
plaque cuisson gaz donc pas besoin
ET je crois n'avoir rien oublié ..... Blush
Qu'en pensez vous?
ha oui téléinfo c'est quoi?
merci beau coup encore une fois
si vous voulez me posez quoique comme question hesitez pas
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
DB cela veut dire Disjoncteur de Branchement... celui d'EDF.

La téléinfo c'est ce qui permet à un gestionnaire d'énergie de dialoguer avec le compteur électronique pour échanger des infos type : délestage, péridode tarifaire...

A mon avis 45A mono ou 30A tri (voire moins), éventuellement avec un délesteur, suffira si le chauffage élec n'est qu'en appoint.
Donc demandez à EDF un DB 15/45A si mono ou 10/30A si tri.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
Le consuel m'a conseillé ce matin du 2*95 Alu ou 2*70 cuivre en mono
Et en 9kw.
Et m'as déconseille le triphasé pour cause de sautage de plomb car par phase ce serai pas assez puissant.
Je comprend plus rien avec le consuel et EDF !!!!!Mad
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, y'as rien a comprendre faut juste choisir, soit 2x95alu soit 2x70 cuivre, tu peux aller jusque 211m avec le 70² donc c'est bon

par contre avec du 95² alu il ne faut pas de regard et des rayons de courbures important, parce que c'est super rigide par rapport au cuivre, enfin vu le prix ça vaut bien une petite suée ^^

donc achete 2 cable 1x95² alu

voila
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
Aparement si je doit partir sur du 70 ou plus il faut que je refasse la tranchée avec des gaine de 110mm, donc je crois que je vais tout faire faire par le syndicat gérant mon secteur.
Du coup il me ferai une extension de ligne jusqu'au domicile et la plus de probleme.
le seul si c'est que ça coute 13650€, prévu a la base puisque j'avais fait faire un devis et que j'avais négocié le terrain de 10 000€ a la baisse .
Je me renseigne et je vous tiens au courant.
de plus 70 alu sa le ferai pas pour rentrer dans la maison rayon de courbure énorme.
Le mieux serai 2*50 cuivre, mon élec m'a dit que ça le ferai, mais le consuel, m'a dit 70 cuivre alors ...... je comprend rien.
Tout le monde se contredit autant les gars du metier que EDF ou consuel.
Beaucoup me conseille le tri mais d'autre me le déconseille....
je vais faire faire par le syndicat et au moins ce sera fait dans les regles et j'aurai une facture au cas ou !
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
t'es grave tu va pas payer 10 000€ pour 200m de cable...

qui a parlé de 70 alu personne, ton électricien il voit toujours a la baisse ça m'étonne pas 50 cuivre au lieu de 70cuivre...

le rayon de courbure de 70² cuivre est raisonnable et ça passe dans une gaine de 90 2x70²

ensuite pour le tri c'est simple tu va avoir un petit abonnement car pas vraiment de chauffage elec tu dis, si tu avais une PAC 18KVA bon ça changerais mais la petit abonnement égal petite intensité par phase donc 20A par phase admettons. 20A par phase c'est peu si tu allume plusieurs appareil en meme temps ça risque de dépasser 20A, bon les circuits sont équilibré sur les 3phases mais dans le pire des cas ça risque de dépasser 20A donc tu va etre embeté (1chauffage + lave linge + eclairage et ça disjoncte) ça sera pas possible d'équilibré si finement ou alors il faut un delesteur tri qui couperont le chauffage si une phase dépasse les 20A.
de plus en tri il faut avoir la plaque de cuisson tri, le balon ecs en tri et autre appareil si possible sinon c'est sur tu dépassera souvent les 20A sur une phase

donc mieux vaut du mono pour ton cas.
donc le mieux pour toi est un 70² cuivre avec un disjoncteur edf 15/30/45A et pas un 30/45/60 surtout sinon le 70² ne va plus donc bien préciser a edf le type du disjoncteur!


autre chose ton electricien te dit 50² mais c'est une erreur car d'une lorsque bcp d'intensité passerons dans le 50² (40A admettons avec db 15/45) il va se crée une perte dans le 50² vu la longueur qui se traduit par une baisse de la tension (lampe qui baisse quand tu allume la plaque de cuisson par exemple) si edf fourni une tension déja un peu faible (ça arrive) tes appareils electronique vont avoir une tension pas assez forte qui risque de les endommager

de deux cette perte ce traduit tout simplement par de la puissance perdu mais que tu paye car le compteur edf est a 210m donc les pertes de la ligne sont comptés

tu as donc tout interet de prendre ce que le consuel te recommande soit un cable mono 70² cuivre

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
Surtout que si tu me dit que 1*70² + 1*70² + 2*1.5²
cela passe dans la gaine c'est bon !
je crois avoir vu un prix a 13.5€ HT le metre de 1*70² de cuivre, cela me ferai environ du 6000e TTC en comptant tout surement.
Meme 7/8000e sa me ferai une sacré économie derierre!
faut que je mesure la gaine deja en place et la distance pour etre sur !
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
du 1x95 alu ça doit couter 3€ le metre, pareil ça passe dans ta gaine de 90, il doit faire 20mm de diametre

apres a toi de casser pour le rayon de courbure, si tu peux vraiment pas il existe des raccords et dans ce cas tu fini la liaison en cuivre sur quelques metres du 25², de toute façon si rayon de courbure ok il te faudra des fouet de raccordement pour reduire la section avant le disjoncteur car les bornes du disjoncteur c'est 25mm² max

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 900 message
ricou31 a écrit:Et m'as déconseille le triphasé pour cause de sautage de plomb car par phase ce serai pas assez puissant.

Aucun risque si le coffret est équilibré. Equilibrer correctement une installation triphasée est à la portée de tout électricien compétent ...... c'est à dire d'une minorité d'électriciens.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Charente
bonsoir
juste une info de plus, attention a ne pas oublier les fouets de branchements, sur les disjoncteurs, acceptant le 95mm2 alu car pas disponible forcement partout !!!
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
Je suis toujours en recherche du meilleur compromis pour notre habitation, 2*70² cuivre et un de 2*1.5 sa passe sûr dans quel diametre de gaine?
Yoda m'as dit gaine de 90, ok
Pas que je le crois pas bien au contraire il m'a bien aider jusqu'alors!
Mais y a t il d'autres avis?
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Perso je mettrai une gaine de 90 le 2x70² et une gaine de 40 poour le 2x1,5².
Pas de risque ainsi que le petit câbles gêne

De toute façon prévoyez des regards réguliers sur le parcours pour faciliter le tirage des câbles.

Quand aux sections, je me suis exprimé dès le départ.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Dieupentale (82)
le probleme est presque résolu, j'atend une réponse d'ici peu, je suis content, la société qui voulai me prendre 13650€ pour tout refaire accepte de passer dans les gaines deja existante pour me faire la prolongation du réseau public et donc il ne feront que tiré les cables, et le montant serai amoindri de 5000€ environ d'apres le responsable! soit 8000€ !
je crois que je vais pas me prendre la tete a tiré les cable!!!!
je croise les doigts
Messages : Env. 200
De : Dieupentale (82)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 06h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir