Retour
Menu utilisateur
Menu

Distance entre GTL et cumulus ou autre point d'eau

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 18.442 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bonjour,

je voudrais installer ma GTL dans mon arrière cuisine, non loin du ballon d'eau chaude. Il y a-t-il des distances à respecter entre la GTL et un cumulus, ou encore un évier (car va aussi y avoir un evier dans cette arrière cuisine) ainsi qu'un lave linge et sont arrivée d'eau.

merci.
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Je viens de trouver ma réponse sur un autre forum


Et c'est Carminas qui dit :

"BOnsoir La GTL est un volume 600x200xhauteur de pièce.
Le chauffe-eau ne doit pas se trouver dans ce volume.
1 cm à côté, tu as le droit. @+"
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si c'est vraiment très proche, le mieux est quand même de prévoir quelque chose pour protéger des projections d'eau en cas de fuite d'un tuyau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Carminas a écrit:Bonsoir

Si c'est vraiment très proche, le mieux est quand même de prévoir quelque chose pour protéger des projections d'eau en cas de fuite d'un tuyau.

@+


si je mets mon ballon et mes arrivée/départ d'eau dans un placard il n'y aura plus aucun risque de projections d'eau ... et dans ce cas je peux mettre ce placard au ras de ma GTL ?
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bon ben voilà à force de réflexion et de compromis j'en suis arrivé à cette implantation pour ma GTL ...

En bleu ce sera l'arrivée d'eau général et ma nourrice principale ...

En gris j'ai symbolisé le volume de la GTL "virtuel" 600*200*2500.

La GTL sera composé d'une goulotte250mm de large avec un Coffret de distribution Gamma 13, 4 rangées, 52 M avec tout les courant fort passant par les combles perdues (gaines noyée dans la ouate de cellulose).
Par contre je voulais mettre le coffret VDI sur la même goulotte avec les cables partant dans ma chappe, mais je sais pas si c'est possible à cause de l'arrivée EDF venant de la dalle ...

MERCI de me dire si j'ai fais une bêtise ... merci pour tout commentaire ...

Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Chambery (73)
Bonjour,

Tu ne dois pas faire passer de tuyau d'eau dans le volume 200*600*2500. Sortie de là tu peux placer ton ballon.
C'est ce que j'ai fais. Le mien ce trouve à 20cm de la limite GTL.
Tes câbles réseaux peuvent venir du sol. Le consuel te demandera simplement de bien séparer tes câbles réseaux de ton arrivé EDF.
Ta goulotte est équipée d'une cloison séparative? si non, il te faudra attacher les câbles reseaux d'un coté, et EDF de l'autre.

Tes câbles EDF peuvent passer derrière ta boite VDI.
Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Pat73 a écrit:Bonjour,

Tu ne dois pas faire passer de tuyau d'eau dans le volume 200*600*2500. Sortie de là tu peux placer ton ballon.
C'est ce que j'ai fais. Le mien ce trouve à 20cm de la limite GTL.
Tes câbles réseaux peuvent venir du sol. Le consuel te demandera simplement de bien séparer tes câbles réseaux de ton arrivé EDF.
Ta goulotte est équipée d'une cloison séparative? si non, il te faudra attacher les câbles reseaux d'un coté, et EDF de l'autre.

Tes câbles EDF peuvent passer derrière ta boite VDI.
Tcho!


Ok merci pour les conseils et le coup d'œil sur mon installe

Je demanderais donc une goulotte avec une séparation à mon fournisseur

et donc les câble peuvent passer derrière le VDI çà c cool ...
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
et bien au moins c'est claire avec un plan biquette

pour le tableau de comm veille bien que les cables arrive séparé qu'ils ne se croisent pas sur le haut de la goulotte, tu peux mettre ton coffret de comm au dessus du tableau a 1m80 décalé sur la gauche, par contre avec la profondeur ça dépend si tu veux une baie encore tu peux p-e au dessus du ballon. comme ça les cables de comm reste bien sur la gauche de la goulotte, tu as une majorité de cable qui arrivent du haut? si oui met la baie au dessus du tableau

Après, l'implantation j'aurais plutot dit la gtl sur le mur de la nourice et dans le coin, le balon a la place de l'actuel gtl. comme ça tu met le ballon a 20cm de la gtl, et vue de la cuisine le ballon cacherais le tableau. moi c'est comme ça avec SL LL evier a gauche de la nourrice, et le SL a l'aération direct sur le mur extérieur.

bonne continuation
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Autre point,

Il ne faut que le bord du panneau de contrôle (là où se trouvent le compteur et le disjoncteur EDRF) s'il est dans la GTL soit au minimum à 60cm d'un point d'eau.

Voir si c'est bon par rapport au chauffe-eau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ah oui moi le compteur est a l'extérieur j'ai pas eu ce probleme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Merci pour tous les conseils Smile

Citation: et bien au moins c'est claire avec un plan biquette

Citation: pour le tableau de comm veille bien que les cables arrive séparéqu'ils ne se croisent pas sur le haut de la goulotte, tu peux mettreton coffret de comm au dessus du tableau a 1m80 décalé sur la gauche,par contre avec la profondeur ça dépend si tu veux une baie encore tupeux p-e au dessus du ballon. comme ça les cables de comm reste biensur la gauche de la goulotte, tu as une majorité de cable qui arriventdu haut? si oui met la baie au dessus du tableau

Alors je pense que les câble "VDI" iront tous vers le bas dans la chape et les courant fort tous par les combles ...
Normalement pas de baie ... je pense faire avec un petit coffret de distribution http://www.forumconstruire.com/construire/topic-92547.php

Citation: Après, l'implantation j'aurais plutot dit la gtl sur le mur de lanourice et dans le coin, le balon a la place de l'actuel gtl. comme çatu met le ballon a 20cm de la gtl, et vue de la cuisine le balloncacherais le tableau. moi c'est comme ça avec SL LL evier a gauche dela nourrice, et le SL a l'aération direct sur le mur extérieur.

ben on a implanté ca en fonction des futurs placards , mais bon pas facile de se décider ... je vais réfléchir à ton implantation ...

Carminas a écrit:Autre point,

Il ne faut que le bord du panneau de contrôle (là où se trouvent le compteur et le disjoncteur EDRF) s'il est dans la GTL soit au minimum à 60cm d'un point d'eau.

Voir si c'est bon par rapport au chauffe-eau.

@+


euh je pige pas là ...

ils peuvent mettre le compteur électrique dans la maison ? moi j'ai toujours vu les compteurs soit dehors au bord de la route ou-bien sur le pallier avec les compteur des voisins

C'est qui qui décide d'où il est ?
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est ERDF qui décide.

En général :
- plus de 30m entre la GTL et la limite de propriété : compteur et disjoncteur à l'extérieur
- moins de 30m entre la GTL et la limite de propriété : compteur et disjoncteur sur le panneau de contrôle dans la GTL.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Carminas a écrit:Bonsoir

C'est ERDF qui décide.

En général :
- plus de 30m entre la GTL et la limite de propriété : compteur et disjoncteur à l'extérieur
- moins de 30m entre la GTL et la limite de propriété : compteur et disjoncteur sur le panneau de contrôle dans la GTL.

@+


A ben mince alors ...

Donc dans ce cas mon cumulus est trop prêt ?
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message St Maixent (79)
Non c'est bon, il suffit de le mettre le plus prêt possible de la porte ... Smile
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Messages : Env. 1000
De : St Maixent (79)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mettez le panneau de contrôle côté droit de la GTL

A mon avis vous devriez avoir 60cm d'espace avant le chauffe-eau.

Mais à mesurer.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 14h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir