Regulation plancher chauffant et thermostat

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.086 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous
J'ai installé un thermostat Equation sans fil sur ma chaudiere Ideal Standard Zenis 3.28 / plancher chauffant.
Le problème c'est qu'il ne declenche pas avant 21° et qu'il ne s'arrette pas avant 23° alors que la consigne est à 22.5°.
Ce qui fait que le matin au reveil 21° et avant de rattrapper 22.5° il faut une bonnes paires d'heures.
Pourquoi ?
J'aimerai aussi connaitre et surtout comprendre les meilleurs réglages à effectué sur la platine électronique de ma chaudière (Idéal standard modèle Zenis 3.28, plancher chauffant, thermostat sans fil Equation)
En ce qui concerne la temporisation en chauffage deux choix : 3 minutes ou 10 secondes
Pour la pompe soit : temps de post-circulation pompe, en chauffage, de 3 minutes, après le déclenchement du thermostat d'ambiance, soit fonctionnement continu de la pompe en chauffage.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20000 message Toulouse (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

c'est l'hysteresis ou un truc comme cela

je ne pense pas que cela soit reglable

en pratique 1° de plus ou moins cela ne se sent presque pas

passe la consigne nuit a 21.5

1° entre le jour et la nuit c'est souvent ce qui est preconisé

si tu laisse le circulateur tourner en permanence il va brasser de l'eau tiede

je preconise donc la coupure apres 3 mn le temps de vicer l'eau "bouillante" de ta chaudiere en la melangeant au retour

chez moi je n'ai pas cette option, donc l'eau chaude refroidit betement dans le corp de chauffe de la chaudiere

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir