Retour
Menu utilisateur
Menu

Sens pose armature de semelles de fondations ??

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 34.191 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

Je suis entrain de réflechir au sens de pose de mon armature des semelles de fondations...
Celles prévues sont des semelles 6HA8 (donc 2 fois 3 fer de 8 reliés par des fers en carré) de section total 15 x 35 cm...

Il me semble que ces armatures sont posés en fond de fouilles des fondation, dasn le sens de leur largeur... donc, les 35cm en largeur et les 15cm en hauteur...
Or, j'ai vu une ou 2 photos ou c'était l'inverse (armature posé "en hauteur") ??

J'ai donc un doute...Deplus, j'avais prévu des fondation de 50cm de large sur 40cm de haut...Avec des armatures posées dans le sens de la hauteur, les 40cm de profondeur de mes fondations seront trop juste...

Bref, merci de confirmer le sens de pose de ce genre d'armatures...

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il est d'usage de mettre les armatures dans le sens horizontal (H = 15).
Mais dans ton cas, avec la semelle que tu proposes, il n'y aura pas de zones tendues dans le sens transversal.
Tu peux donc mettre l'amature dans le sens vertical (H = 35), la fondation sera beaucoup plus rigide (meilleure inertie), et ce sera "tout benef" pour la maison.
Par contre, il faut prévoir 5 cm de béton sous les armatures et 5 cm au-dessus. C'est à dire une fondation béton de 45 cm.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
si cela peut aider, voici quelques photos d'armatures de fondations avec bien évidemment le ligaturage entre elles qui est bien sur à respecter (sens à respecter - voir photos).
Espérant t'avoir aidé.




Messages : Env. 300
De : Les Sables D'olonne (85)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
FranceL a écrit:Il est d'usage de mettre les armatures dans le sens horizontal (H = 15).
Mais dans ton cas, avec la semelle que tu proposes, il n'y aura pas de zones tendues dans le sens transversal.
Tu peux donc mettre l'amature dans le sens vertical (H = 35), la fondation sera beaucoup plus rigide (meilleure inertie), et ce sera "tout benef" pour la maison.
Par contre, il faut prévoir 5 cm de béton sous les armatures et 5 cm au-dessus. C'est à dire une fondation béton de 45 cm.


La nature du terrain, la presion au sol tu en fait quoi?????

Les semelles doivent répartir les charges sur le sol. Elles doivent donc être rigides en elle même mais aussi réprtir les charges sans dépasser la pression admisible sur le sol suivant sa nature d'ou leur surface!!!!!

>>>>>les 2 valeurs sont importantes d'ou étude de sol importante dans de nombreux cas.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce que veut dire FranceL, c'est que, dès lors que la semelle respecte une certaine hauteur par rapport au débord, cette semelle peut être justifiée sans armature transversale pour la répartition des charges au sol (annexe 1 du DTU 13.12)[*]. Et dans ce cas, il vaut mieux mettre la cage d'armature "debout" pour augmenter la raideur.

[*] la condition s'écrit H => 2do, H étant la hauteur de la semelle et do étant le débord de la semelle par rapport au mur.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

Je vous remercie pour toutes ces précisions...

Ayant prévu des fondations de 50cm de large et seulement 40cm de haut (elles sont situé à -2,20m sous le TN), je pense les mettre "couché", comme cela semble être le cas sur les photos de Yoyo85...

Car si j'opte pour la solution "debout", mes fondations devront être un peu plus profonde afin que les aciers soient correctement enrobés...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Question bète.
Pourquoi 40 cm de hauteur?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
klift a écrit:Question bète.
Pourquoi 40 cm de hauteur?


Bonjour,
Disons que sur 100ml de fondation, en augmantant ma profondeur de 10cm, cela me fait varier le volume de béton de 5m3, soit plus de 500 €...

Ensuite, mes fondations sont situées à -2,20m / TN, ce ne sera pas en descendant de 10, 20 ou 30cm de plus que le sol sera meilleur...Mon terrain est plutot argileux à partir de 70-80cm de profondeur, l'assise de mes fondations ne sera pas meilleur en augmentant sensiblement leur profondeur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
Bonjour,

bien penser à caler les armatures pour quelles ne soient pas en contact avec le terrain. Au moins 3cm de béton autour.
Et sur les photos on voit bien l'éclissage : barres ajoutées dans le angles intérieur sur extérieur => ça c'est nickel.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
gcoot a écrit:Bonjour,

bien penser à caler les armatures pour quelles ne soient pas en contact avec le terrain. Au moins 3cm de béton autour.
Et sur les photos on voit bien l'éclissage : barres ajoutées dans le angles intérieur sur extérieur => ça c'est nickel.


Oui, merci, je poserai mes aciers sur de petit caillou en calcaire concassé afi qu'ils ne touche pas directement le fond de ma fouille de fondations...

Je ne conaissais pas le nom de ces aciers cintrés en "L", je pensais bien évidemment les mettre et , en connaissant leur nom, je me coucherai moins bête ce soir (si je m'en souvient jusqu'à ce soir...) , d'ailleur, à ce sujet, quelle longueur mini pour ce tpe de liaison ?? en quel diamètre ??
Je partais sur +-2m en tout, diam. 8, cintré au milieu, soit une liaison d'1 m de part et d'autre de mes aciers...Est-ce suffisant ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ne pas faire comme sur les photos où les fonds de fouilles , c'est n'importe quoi !!
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jpaul a écrit:Ne pas faire comme sur les photos où les fonds de fouilles , c'est n'importe quoi !!


quésako ???
Je comprends pas bien...il manquerai pas qques mot à votre phrase ??

Merci...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Ain
ladenree a écrit:Je suis entrain de réflechir au sens de pose de mon armature des semelles de fondations...

Bonjour

Ici les dimensions mini pour une semelle, après c'est selon les calculs

http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dfmi_01.pdf


.
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
ladenree a écrit:
gcoot a écrit:Bonjour,

bien penser à caler les armatures pour quelles ne soient pas en contact avec le terrain. Au moins 3cm de béton autour.
Et sur les photos on voit bien l'éclissage : barres ajoutées dans le angles intérieur sur extérieur => ça c'est nickel.


Oui, merci, je poserai mes aciers sur de petit caillou en calcaire concassé afi qu'ils ne touche pas directement le fond de ma fouille de fondations...

Je ne conaissais pas le nom de ces aciers cintrés en "L", je pensais bien évidemment les mettre et , en connaissant leur nom, je me coucherai moins bête ce soir (si je m'en souvient jusqu'à ce soir...) , d'ailleur, à ce sujet, quelle longueur mini pour ce tpe de liaison ?? en quel diamètre ??
Je partais sur +-2m en tout, diam. 8, cintré au milieu, soit une liaison d'1 m de part et d'autre de mes aciers...Est-ce suffisant ??


L'idéal est de faire un béton de propreté et de caler les aciers. Pour les recouvrements d'acier, prévoir 50 diamètres soit 40 cm pour du HA 8.
L'enrobage minimal (calage) est de 4 cm en fondations.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
[quote="Tournesol"][quote="ladenree"]
gcoot a écrit:Bonjour,


L'idéal est de faire un béton de propreté et de caler les aciers. Pour les recouvrements d'acier, prévoir 50 diamètres soit 40 cm pour du HA 8.
L'enrobage minimal (calage) est de 4 cm en fondations.


Merci pour ton intervention...
Le béton de propreté, je n'en ferai pas...assez de boulot comme ça, je nettoyerai le mieux possible mon fond de fouille, placerai mes aciers surelevés et direct le béton... d'autant plus qu'a -2,20m / Tn la terre, en fond de fouille, sera assez "dure", j'ai aucun doute la dessus...
Pour le recouvrement d'acier, j'opterai alors pour des morceaux d'1m - 1,20m que je mettrai d'équerre...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 13h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir