bonjour à tous

voila, je suis propriétaire d'une maison bâtie en 2004. Après quelques déboires avec le constructeur et particulièrement l'incompétence d'un jeune conducteur de travaux, la maison s'est achevée.

Cependant, depuis le début, une chose nous chagrine !! Malgré une chaudière hydromotrix à condensation performante, lorsque le vent se lève, la maison se refroidit et, plus particulièrement selon la direction où il souffle, soit la salle de bain coté sud est un frigo, soit notre chambre au nord.

Hors donc, réguliérement, je recherche les points d'air froid pour parfaire l'isolation, mais rien n'y fait, et mes factures gdf me glace les sangs !!

Dernièrement, on m'a conseillé d'installer 20 cm de plus de laine de verre dans mes combles perdus aux 10 cm déjà présent, soit !

Néanmoins, je me suis aperçu d'une chose : sur les pignons de la maison qui en compte 3, le chainage n'a pas été réalisé.

Ainsi, sans être un expert, j'imagine que l'air froid pénètre par ces orifices et refroidit l'ensemble de la maison par le biais du vide d'air !
peut-on me confirmer mon idée et si oui, quels sont mes recours auprès du constructeur

merci par avance

ps : ci joint 2 photos pour etre plus explicite



Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 2000 message Montpellier (34)
max59 a écrit:
Dernièrement, on m'a conseillé d'installer 20 cm de plus de laine de verre dans mes combles perdus aux 10 cm déjà présent, soit !




Vous n'avez que 10cm de laine de verre en plafond pour l'isolation?

Vous vous trompez non? Il s'agit de panneaux sandwich j'espère??
Messages : Env. 2000
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
max59 a écrit:bonjour à tous



Dernièrement, on m'a conseillé d'installer 20 cm de plus de laine de verre dans mes combles perdus aux 10 cm déjà présent, soit !






10cm , c'est sur que tu doit te glacé !
je ne pense pas que le chainage peripherique est un rapport avec ce froid chez toi , un chainage c'est de la ferraille coulée là ou tu as montrée sur tes photos .
Messages : Env. 200
De : Semur-en-auxois (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
olivix a écrit:
max59 a écrit:bonjour à tous



Dernièrement, on m'a conseillé d'installer 20 cm de plus de laine de verre dans mes combles perdus aux 10 cm déjà présent, soit !






10cm , c'est sur que tu doit te glacé !
je ne pense pas que le chainage peripherique est un rapport avec ce froid chez toi , un chainage c'est de la ferraille coulée là ou tu as montrée sur tes photos .


Pour le "chainage" le vrai nom derait être "l'arrase de rive " mais je ne suis pas un pro!

Effectivement il faut mettre une couche supplémentaire de laine verre car 10cm c'est trop peu et : en isolant plus on dépense moins...... de chauffage

20cm serait bien mais surtout sans par vapeuril doit être sur la 1ère couche seulement coté chaud.

Et si vous avez une VMC double flux vous l'arrêtez ou mettez la au mini les jours de grand vent Car visilement vous avez des fuite qui seront amplifiées par la vmc

Un point aussi vérifiez le tour des portes et fenètres qui sont peut être pas très jointifs.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Nord
bonjour et merci d'avoir repondu

effectivement, je n'ai que 10 cm de laine de verre dans mes combles, constaté par des experts que j'avais fait venir pour un changement de chauffage et qui m'ont conseillé de rajouter 20 cm de plus !!

je ne connais pas le terme exact, peut etre une arase de rive, toujours est-il, que quand le vent ne souffle pas, la T° de la maison est correcte donc je pense qu'il doit y avoir un lien, le vent s'engouffre sur les coté de la maison sous les tuiles.

pour la vmc, c'est une piste, je penserais à la couper lors qu'il y a trop de vent

sinon, portes et fenetres sont calfeutrées en partie !

si quelqu'un d'autre à une idée !!
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 05h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir