Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Bonjour,

Je suis nouveau sur ce forum et nous sommes en phase de finition de plan pour notre maison
Notre maison est de plain pied environ 140 m² avec une toiture assez plate qui sera constituée de bac acier et une autre en zinc (un peu comme cette photo uniquement au niveau des 2 styles de toiture). http://img704.imageshack.us/img704/1535/2toitures.jpg
Je pense que les parties planes seront constituées de bac acier, est ce que cet ensemble: pannes + voliges + bac acier + isolation de 100 mm + étanchéité suffit pour cette toiture? et pour la partie qui sera "visible" je pense qu'il faut mettre du zinc, qu'en pensez vous?
Merci d'avance car celà fait près d'une semaine que je cherche à trouver la solution, peut etre l'avez vous?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Tout ces detail sont vraiment pas facil a trouver!!!

bizarement, car il y a énormement de PRO ici et peut d'info...

bon courage
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
J'espère trouver ma réponse car avec la fonction recherche je ne trouve pas précisement ce que je veux.

D'autre part, je constate que les avis sont très différents sur le bac acier, bruyant, pas bruyant, qu'en est il vraiment.

J'aimerai l'avis de personnes qui ont déjà fini leur maison avec toit plat..
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
juste en dessous j'ai lancé un sujet dessus egalement pas trop d'avis non plus.

Je suis partit sur des solive a fixer sur sabot, avec OSB dessus, puis isolation extérieur avec lineur pour finition.

Et une isolation entre solive..
Bone courage
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Un couvreur me disais hier qu'une couverture en zinc était plus bruyante qu'une couverture en bac acier+isolation dessus+étanchéité alors que d'autres me disent le contraire, qui croire?

Je ne me suis pas penché sur la solution charpente+osb+iso extérieure+étanchéité, qu'en est il au niveau du cout? et du bruit?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
au niveau du cou je suis dessus, puisque je vient de faire chiffrer j'attend le retour...
je pense que l'osb est moins cher que le bac acier..
De meme osb moins bruyant que de l'acier...
Plus facil a mettre en oeuvre je pense.. Et sinon pour le bruit ayant l'isolation dessus ca sera normalement pas trop bruyant.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
jayzy a écrit:au niveau du cou je suis dessus, puisque je vient de faire chiffrer j'attend le retour...
je pense que l'osb est moins cher que le bac acier..
De meme osb moins bruyant que de l'acier...
Plus facil a mettre en oeuvre je pense.. Et sinon pour le bruit ayant l'isolation dessus ca sera normalement pas trop bruyant.


Est ce que tu peux me tenir au courant de tes devis? je sais juste que pour le bac acier nécessite une charpente relativement légère, l'osb aussi je pense? Car pour le zinc, elle est plus lourde je crois.
Est ce que ta partie cintrée est en zinc?
Au fait, tu construit dans quelle région, nous on est en côtes d'armor.

Notre premier projet qui devait être une maison à toit plat avec un petit étage ressemblait beaucoup au votre, ça rend bien en 3D dommage que je n'ai pas de logiciel de dessin...

Merci de tes infos
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Bordeaux (33)
juste une remarque en passant, tu as quand même des pentes mini a respecter pour ce type de toiture

ces pentes sont fonction de la zone où tu habites
Messages : Env. 40
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
gil33 a écrit:juste une remarque en passant, tu as quand même des pentes mini a respecter pour ce type de toiture

ces pentes sont fonction de la zone où tu habites


Oui, je sais que pour le bac acier c'est minimum 3% dans le sens de la pente et 1% dans le sens du fil d'eau.
Par contre le zinc, je crois que c'est environ 5%

Au passage, quelqu'un connait il le Derbigum ? je connaissais le Répanol mais pas ça. Le couvreur que j'ai cet après midi m'a chiffré du derbigum et m'a dit que le répanol était ni plus ni moins qu'une vulgaire bache épaisse....
Qu'en est il vraiement?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Jattend tout mes tarif...

Sinon pour ma charpente j'ai pour le moment prevu quelque chose comme ça...
Et pas d'info jespère que quelqu'un va me repondre..

http://www.hostingpics.net/v[...]_MAISON.png
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Je viens d'étudier mon devis de couverture, il y a une partie étanchéité sur dalle béton et une partie bac acier+iso+étanchéité, je trouve les prix assez élevés:
la partie bac acier revient à 9500€ TTC pour environ 56 m² et la partie pare vapeur+isolation+étanchéité revient à 9000 € TTC pour environ 65 m² (en plus du prix d'une dalle béton) !!
Je vais faire d'autres devis, on verra bien...
Si quelqu'un a des bonnes adresses dans les côtes d'armor je suis preneur
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Alors, pour l'instant personne ne peut me conseiller la meilleure solution entre bac acier + isolation 120 mm + étanchéité ou alors triply/osb + isolation + étanchéité?

Je ne sai spas quoi demander aux couvreurs pour les devis.

J'en vois justement un ce soir, je pense que je vais lui demander ce que lui me conseille.

Je vous tiens au courant si vous le souhaitez
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Moi completement je veut bien tes element....

Pour le moment idem OSB/bac acier a priorit seul le cout change...
Pas plus d'ino j'avance doucement la dessus..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir,
Le bac acier peut se pose sur pannes directement avec des entraxes importants tandis que le complexe avec OSB ou panneaux bois nécessite des chevrons/solives.
Donc à voir avec votre charpente qui est prévu et la hauteur sous plafond à ménager.

++
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Lille (59)
je ne suis pas d'accord avec patate, l'osb peut se déposer directement sur les pannes ou solives, mais il est vrai que leur écart doit etre faible de l'orde de 40 à 60 cm maximum. mais j'en reviens toujours à la même hypothèse, si vous voulez economisez de l'argent en utilisant peu de pannes ou solives mais en oubliant une quelquonque accessibilité sur le dessus, partez sur du bac acier si au contraire vous voulez garder une accessibilité comme par exemple une terrasse, privilégiez l'osb.
Ne pas oubliez que l'osb fait 22 mm dépaisseur dans sa plus forte épaisseur, contrairement au bac acier qui est beaucoup plus épais du aux stries.
Messages : Env. 50
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ouai c'est ça j'ai les deux toit accessible et non accessible..
Donc pour vous accéssilbe = pas de bac acier????

Pour le coup on gagne en bac acier.
Mais comme vous dite on pert en hauteur par rapport a l'osb..

On peut mettre une Iso sur l'osb et une dessous??
Genre 60mm/80mm dessus et 260mm dessous??
Ou c'est idiot? Je veut traité le pont thermique prefert isolé par l'intérieur mais je veut pas de condentation.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
en place du bac acier ou de l'Osb, il y à un produit super Quasiement tou en un:
le panneau LIGNATUR/
http://www.ageka.fr/composan[...]toiture.php
Messages : Env. 300
De : Les Sables D'olonne (85)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Lille (59)
yoyo85, si tu as un prix de ce produit et la facon de mise en oeuvre, je suis preneur, à tout abord, ce produit me semble fort onéreux, car issu de recherche, mais aussi car produit de haute qualité, et il me semble qu'il se commande sur mesure.

Pour ma part je favorise le tout bois traditionnel, car plus facile a maitriser en auto construction, ce n'est que mon avis.

Sinon pour ageka, j'aime beaucoup leur système de poutrelle I en bois avec âme en osb.
Messages : Env. 50
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Alors, j'ai vu un couvreur hier soir, ma foi bien sympa, il m'a expliqué qu'à priori il n'y a pas grande différence de prix entre bac+iso+etanch et osb+iso+etanch, j'aurai son devis d'ici 15 jours, c'est long....

il faut compter environ 3% de pente

et sur la partie avec pente plus élevée, env 13% il recommande du zinc sur volige, mais que le bac acier + iso + étanch peut se mettre aussi, mais ce sera peut etre pas très beau??

Lui il met environ 100 mm d'isolation laine de roche compressée soudable + une étanchéité bicouche qui se superpose.

Donc maintenant j'attends les tarifs.

Je suis preneur d'autres infos comme les modèles de coupe sur ces types de couverture.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bon et bien les devis commence a revenir....
Je fait une petite synthèse entre BETON/BOIS/OSB...

Voila pour le moment pas de devis bac acier.. Je sait pas si le bac ma plaira, par contre il ma pas mis sur le devis le pare vapeur..
Mais j'ai toutes les solives/isolant/osb...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
jayzy a écrit:Bon et bien les devis commence a revenir....
Je fait une petite synthèse entre BETON/BOIS/OSB...

Voila pour le moment pas de devis bac acier.. Je sait pas si le bac ma plaira, par contre il ma pas mis sur le devis le pare vapeur..
Mais j'ai toutes les solives/isolant/osb...


Ah c'est déjà bien, et ça donne quoi alors les prix unitaires osb, iso? d'ailleurs quelle isolation ont ils prévu?

En étanchéité il y en a qui travaille avec Derbigum, d'autre Soprema...

Mais c'est dans quelle région que vous construisez?

C'est intéressant de voir

De mon côté je vous tiens informé
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Bon, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas revenu sur le forum mais depuis on a bien avancé, le chantier est démarré et en ce qui concerne ce sujet de couverture nous avons finalement opté pour un complexe bac acier + 100mm iso + etancheité (parastar soudé) sur la partie plate et osb + pare vapeur SCR + etancheite (parafor solo GS soudé) sur la partie monopente avec isolation en partie inférieure.
Et voilà pour ce sujet, si quelqu'un souhaite des renseignements, je suis prêts à vous donner ce que j'ai pu glaner par ci par là.
A +

PS: je pense ouvrir un récit de la construction même si nous sommes déjà au 3/4 de l'élévation...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Moi je veux bien voir ton récit, ta maison à l'air chouette Wink
Notre jolie contemporaine
http://chatcot.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Sgdb (91)
Bonjour,

Ma réponse est un peu tardive mais ça peut toujours servir à d'autres.

Ma couverture est terminée depuis le mois de mai.
Pannes en lamellé collé repris sur refend et murs extérieurs, elles resteront apparentes, panneaux sandwich type Rexotoit PSE u0.25, liteaunage, film pare pluie sous toiture, contre liteaunage en 6x4, bac acier nervuré couleur zinc brun. Chéneau rives et pièces de finition en zinc brun.

Pour le bruit, pas de soucis. Il n'y a qu'avec des gros grêlons que l'on sent bien que ça résonne, mais en même temps ce n'est pas tous les jours et ça fait moins de bruit qu'une fenêtre de toit.
Pour la pose, 150m², les panneaux sandwich en 2 jours, finitions et film 1 journée, bac acier 1 journée, finitions 1 semaine.
Les panneaux sont auto portants ( pas de chevronnage), de différentes longueurs et appuis à calpiner selon votre toiture. Les bacs existent jusqu'en 12m.

Pente minimal selon produits, 5% en dessous il faut une étanchéité. Par contre faites très attention à votre POS ou PLU. Beaucoup de mairie considère un toit terrasse pour une pente inférieur à 10%, 7 pour bac nervuré. Donc en dessous de 7% votre hauteur maximale de construction est modifié, votre faitage passant en acrotère, technocratiquement parlant.
Messages : Env. 400
De : Sgdb (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Quay Portrieux (22)
Chatcot a écrit:Moi je veux bien voir ton récit, ta maison à l'air chouette Wink


Récit démarré !!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Quay Portrieux (22)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Besancon (25)
bonjour je voulais savoir si quelqu'un pourrai m'informer sur une question dont je me pose.
je vais couvrir ma maison avec de l'alu laquee qui se travaille exactement comme le zinc je pose cela sur un voligeage
ma question est: est ce que le multivap 200 en sous toiture irai ou est ce qu'obligatoirement je doit mettre le multivap zinc
sachant que c'est des comble perdu qui seront forcement ventiler merci d'avance
Messages : Env. 20
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 12h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir