Retour
Menu utilisateur
Menu

Circuit d'eau non potable relié à un circuit d'eau potable

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.948 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Alsace Du Nord (67)
Bonjour.

J'aurais une question à propos d'un circuit d'eau non potable.
Nous avons mis en place, lors de notre construction, une cuve récupératrice d'eau de 5000L. Cette cuve alimente quelques robinets dans la cave et les toilettes. Le circuit d'eau utilisé est donc un circuit à part, ce qui est normal.
Mais, pour que ces robinets et les toilettes fonctionnent aussi lorsque la cuve est vide, le sanitaire a mis en place un système qui fait que ce circuit sera alimenté par de l'eau potable en cas de cuve vide. Donc, en gros, on a un circuit d'eau potable pour tout ce qui est douche, cuisine, etc.... et un autre circuit pour les toilettes et certains robinets avec de l'eau non potable, mais les deux sont reliés physiquement étant donné qu'il y a une vanne avec un clapet anti-retour. (C'est cette vanne qui est à ouvrir lorsque la cuve est vide.)
Or dernièrement, une personne de notre famille était à une réunion "écolo" organisée par le département avec, entre autres, le président du conseil général du département.
Un des thèmes abordés concernait justement ce type d'installations : les intervenants disaient que ce type d'installation était interdite parce que si jamais il y a une bactérie qui se forme dans le circuit d'eau non potable, et qu'un jour on bascule sur de l'eau potable, la bactérie risque de remonter le circuit d'eau potable et de se propager dans les maisons avoisinantes, voire le quartier, la ville.... Et que dans ce cas, tous les travaux de désinfection (qui sont apparemment assez lourds car il faut refaire toute la tuyauterie !) des quartiers touchés seront à la charge du propriétaire de la maison qui est à l'origine de la contamination !! (Même pas le sanitaire qui a mis ça en place...)
Mon cousin a alors pris la parole et a dit qu'il a vu une construction récente (la nôtre) avec ce type d'installation mise en place par un sanitaire professionnel. Et là, le président du conseil général s'est énervé contre ces "pseudo professionnels" qui font comme bon leur semble sans tenir compte des risques encourus par les propriétaires des maisons.

Je voulais donc savoir ce qu'il en était vraiment ? Existe-t-il une loi, une norme qui définit cela ? Si oui, laquelle ??
Que puis-je exiger à mon sanitaire ??

Merci d'avance pour vos réponses !
Messages : Env. 200
De : Alsace Du Nord (67)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

Ton installation est effectivement interdite.

Voir ce site qui est fait par un intervenant du forum (pseudo Alleau, tu n'as quà faire une recherche sur ses messages).

http://www.ec-eau-logis.info/forum/viewtopic.php?id=7


Extrait de l'arrété en question:

Citation:
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution
d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un
système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière
permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit
permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution
d’eau de pluie.



En clair, il faut que l'alimentation de secours soit faite en remplissant la cuve par déversement avec un robinet d'eau potable situé au dessus du niveau maxi de la cuve
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Alsace Du Nord (67)
Super .... Merci beaucoup !!

Je vais de ce pas souffler dans les bronches de mon sanitaire !!!

(On a le droit de porter plainte pour incompétence ??? lol)
Messages : Env. 200
De : Alsace Du Nord (67)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 00h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir