Question sur pose isolant plancher chauffant

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message
Bonjour,

dans quelques jours je vais devoir poser l'isolant Polystyrène extrudé de mon plancher chauffant, alors je collecte le maximum d'informations à ce sujet.

Je voudrai savoir les endroits ou la pose n'est pas nécessaire:

-sous la douche et la baignoire j'ai lu qu'il ne fallait pas en mettre, mais alors comment la chape va t'elle être désolidarisée (chape flottante!)?

-dans les placards?

En ce qui concerne la bande périphérique, faut il la mettre même s'il n'y a pas d'isolant (douche, baignoire...)?

merci
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 60000 message
Chez nous l'isolant a été posé partout, c'est le plancher chauffant qui ne couvre pas l'intégralité de la maison, mais l'isolant si. Wink
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

pareil isolant pose partout sauf sous la douche et la baignoire avec la bande peripherique qui les contournent.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 80 message
jf a écrit:bonjour

pareil isolant pose partout sauf sous la douche et la baignoire avec la bande peripherique qui les contournent.

A+


Tu veux dire que la bande périph doit être mise en contournant le bac donc elle n'est plus en contact avec le mur?
Ou alors on la place contre le mur comme s'il y avait l'isolant.
Messages : Env. 80

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

j'ai fait une reservation, un endroit ou il n'y a ni isolant ni chape rien.

la bande contourne cet endroit

pas d'isolant pas de bande

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 60000 message
Pour nous l'isolant passe aussi sous la douche et la baignoire d'ailleurs, le plancher chauffant passe sous la douche et vu sa taille ça n'était pas forcément une mauvaise idée.
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
Bonsoir,

Nous avons posé l'isolant pour notre plancher chauffant il y a 8 jours.
Nous avons recouvert l'intégralité de la dalle par contre notre chauffagiste nous avait demandé de dessiner précisement les placards douche... afin que lui contourne ces éléments avec ses couronnes.
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
jf a écrit:bonjour

j'ai fait une reservation, un endroit ou il n'y a ni isolant ni chape rien.

la bande contourne cet endroit

pas d'isolant pas de bande

A+

Idem pour nous pour la bagnoire et les bacs à douche ; ce n'est pas obligatoire mais diminue considérablement la marche pour aller dans la douche et la baignoire ce qui est très confortable d'un point de vue ergonomie.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !

http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 6000
De : Val D'oise (95)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
magvince a écrit:Bonsoir,

Nous avons posé l'isolant pour notre plancher chauffant il y a 8 jours.
Nous avons recouvert l'intégralité de la dalle par contre notre chauffagiste nous avait demandé de dessiner précisement les placards douche... afin que lui contourne ces éléments avec ses couronnes.
C'est un sujet que j'avais abordé il y a quelques temps : ici
Finalement, chez moi, il y a des tuyaux de chauffage meme sous la baignoire.
Messages : Env. 200
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Si pas d'isolant sous la douche, alors pieds froids.......

Je comprends le fais d'abaisser le seuil d'accès à la douche, mais en terme de pont thermique, c'est loin d''être génial....

NicolasH, isolant partout, mais couronne de chauffage pas partout....
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

pied froi mais eau chaude donc tu ne sens rien
pied froid mais pas de seuil donc bien pratique
pied froid mais isolant perimetrique donc moins de pont.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non NicolasH a raison
Si par exemple la douche ou la baignoire ne sont pas isolé, et qu'ils sont plutot en périphérie de ta maison, tu risques bel et bien de favoriser le pont thermique du sol.

Si c'est sous une baignoir, ça peut être un endroit source de sinistres relatifs à l'humidité. Moisissures, salpêtre...

Ton isolant périphérique ne sert à rien de ce point de vue, il ne limite pas le pont thermique du sol.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonjour

certe certe mais il y a des centaines de maison qui n'ont pas de PC et juste une dalle avec du carrelage dessus et des radiateurs et il n'y a PAS d'humidite ni de salpetre sous les douches ou baignoires contres les murs exterieurs a cause du pont thermique

faut pas chercher les petites betes a mon avis sinon vous allez prendre du lexomil avt la fin de la construction.

Gagner 11 a 13 cm pour acceder a la baignoire c'est sympa

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Tu arranges souvent les choses à ton point de vue, jf, je vais pas te le reprocher, mais c'est pas pour ça que tu dois ou peux donner des conseils injustifiés, sinon érronés.

Sur une surface totalement isolée, négliger 1 ou 2 m2 en bordure de mur extérieur est largement suffisant pour créer un pont thermique.
Les risques sont bien ceux que j'évoque, plus une perte en termes économiques, même si elle est faible.

Si c'est une douche, c'est peut-être moins grave, mais sous une baignoire, je pense que c'est à surveiller.

Ce ne sont pas des petites bêtes, c'est des petits détails qui font la différence.

Les ponts thermiques, on essaye de tous les traiter dès le départ, car ça coute rien, plutot que par la suite, où c'est ne général plus délicat et plus onéreux. Et 1 ou 2 m2 d'isolant en plus contre 10 cm de hauteur en moins pour une baignoire, eh bien je choisis de mettre l'isolant et traiter le pont thermique potentiel.

Par ailleurs je te ferais remarquer que tu n'es pas le dernier à recommander de bien isoler. Bien isoler, c'est avant tout traiter tous les ponts thermiques potentiels.

Enfin sur les maisons sans PC et sur terre-plein, on traite le pont thermique du sol avec un isolant placé sous dalle sur toute la périphérie de la maison. Si c'est oublié c'est au moins 10 % en plus sur ta facture chauffage et une condensation potentielle sur tout le tour de ta maison. Sur un vide-sanitaire, on pose des hourdis polystyrène pour isoler le plancher.

J'ai pas trouvé grand chose pour illustrer, mais ici, le shéma est assez représentatif de ce qu'il faut faire :
http://www.tiez-breiz.org/dalle.htm

http://www.promo-pse.com/pro/fiches/sol_ssface.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
J'avais prévu initialement de baisser le niveau du receveur du bas pour justement ne pas a voir de surépaisseur, mais c'est le chauffagiste qui a mis de l'isolant partout. maintenant que j'utilise cette douche, j'en suis bien content...même s'il faut grvair quelques centimètres pour accéder à cette dernière....
Après, chacun fait comme bon lui semble....

NicolasH
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 02h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir