Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe à chaleur Atlantic Alféa

Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
67
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Avrainville (91)
bécamel a écrit:
La translation de la courbe n'est pas du tout un non sens (comme le dit Mika) bien au contraire elle est très utile pour faire varier la pente.

Je pense qu'il y a un malentendu
Je ne dis pas que la translation est un non sens, je disjuste que ce sont bien deux paramètres distincts, et qu'on ne peut pas compenser l'un par l'autre!
Si bapt28 a une température stable quelques soient les conditions extérieures, c'est que ces réglages sont bons.
Et il ne pourra pas jouer sur la pente pour avoir une translation à 0

La pente est fonction des besoins énergétiques de notre habitation, la translation est un simple offset
Messages : Env. 100
De : Avrainville (91)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
mika91 a écrit:
La pente est fonction des besoins énergétiques de notre habitation, la translation est un simple offset

Yes, l'essentiel est d'être clair pour éviter toutes confusions dans le rôle des deux paramètres.
Deux habitations peuvent avoir le même besoin énergétique à 0°C extérieur et un besoin différent à 10°C extérieur et la translation associée à la pente permettent cette possibilité d'ajustement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour j'ai modifié ma loi d'eau hier soir en me disant que si la température depart PAC est plus basse la maison prendrait plus de temps à chauffé et permettrait de faire circuler l'eau plus longtemps (car je n'ai pas la possibilité de faire tourner l'eau avec une température mini en permanance sur ma PAC)
Donc j'ai gardé la même pente 0.56 et j'ai enlevé la translation de 1 donc je suis à 0. Température extérieur de 6°, j'ai maintenant température de départ PAC 29.2 et retour 25.8.
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Morbihan
bécamel a écrit:Bonjour,

bapt28 a écrit:Bécamel,
Quelle courbe ou sur quel site allez vous pour avoir les courbe de la loi d'eau ci précis? Car moi je suis sur une loi d'eau à 0.30 avec décalage de -1.5 et je ne sais pas sur quelle loi d'eau je dois être réglé pour avoir un décalage le plus prêt de 0.
bapt28

Juste un petit fichier excel, c'est tout simplement comme le dit mika une courbe du type y = ax + b où a est la pente de la loi d'eau et b l'ordonnée à l'origine.
La translation de la courbe n'est pas du tout un non sens (comme le dit Mika) bien au contraire elle est très utile pour faire varier la pente.
Je prend ton exemple:
ta loi d'eau qui est la courbe bleu sur le graphique
pente 0.3
Translation -1.5
Maintenant la courbe rouge qui est une loi d'eau avec:
pente à 0.225
Translation 0
Tu vois qu'avec une T°C extérieure de 0°C les deux courbes donnent la même T°C sortie PAC (ou retour suivant le type de PAC) de 24.5°C environ, mais à 10°C extérieur ta loi d'eau donne 21.5°C alors que la loi rouge donne 22.2°C
Cela permet de chauffer plus dans les T°C douces mais chauffer de façon identique à 0°C.
Dernier exemple courbe noire sans translation:
pente 0.3
Translation 0
A 0°C tu es à 26°C au lieu de 24.5°C et à 10°C tu es à 23°C au lieu de 21.5°C.



Une petite remarque sur ta loi d'eau:
Si avec une pente de 0.3 et une translation de -1.5 tu couvres les déperditions de la maison........
.........tu as une "super BBC" et un "PC très basse T°C" car avoir une sortie PAC seulement de 24.5°C à 0°C extérieur est assez exceptionnel!
Ou alors tu as une compensation d'ambiance importante (qui ajuste ta loi d'eau)
Perso encore jamais vu

Cordialement,

Bécamel.




Bonjour,
Effectivement bécamel j'ai une compensation à 50% sur la sonde d'ambiance
Sinon à 0° je suis en départ PAC à 28° environs et à 30° pour -2°, consigne 21° intérieur.
Au moment ou j'écris : 9.5° extérieur, 21.1 intérieur, départ pac 25.7, retour 23.8, consigne 24.0. Consigne pas atteinte car j'ai ouvert les fenêtres ce matin et la température a descendu à 20.9.
Voila pourquoi je cherche un fichier qui me permettrai de régler un peu mieux ma loi d'eau.
Merci encore pour votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Morbihan
bapt28 a écrit:
bécamel a écrit:Bonjour,

bapt28 a écrit:Bécamel,
Quelle courbe ou sur quel site allez vous pour avoir les courbe de la loi d'eau ci précis? Car moi je suis sur une loi d'eau à 0.30 avec décalage de -1.5 et je ne sais pas sur quelle loi d'eau je dois être réglé pour avoir un décalage le plus prêt de 0.
bapt28

Juste un petit fichier excel, c'est tout simplement comme le dit mika une courbe du type y = ax + b où a est la pente de la loi d'eau et b l'ordonnée à l'origine.
La translation de la courbe n'est pas du tout un non sens (comme le dit Mika) bien au contraire elle est très utile pour faire varier la pente.
Je prend ton exemple:
ta loi d'eau qui est la courbe bleu sur le graphique
pente 0.3
Translation -1.5
Maintenant la courbe rouge qui est une loi d'eau avec:
pente à 0.225
Translation 0
Tu vois qu'avec une T°C extérieure de 0°C les deux courbes donnent la même T°C sortie PAC (ou retour suivant le type de PAC) de 24.5°C environ, mais à 10°C extérieur ta loi d'eau donne 21.5°C alors que la loi rouge donne 22.2°C
Cela permet de chauffer plus dans les T°C douces mais chauffer de façon identique à 0°C.
Dernier exemple courbe noire sans translation:
pente 0.3
Translation 0
A 0°C tu es à 26°C au lieu de 24.5°C et à 10°C tu es à 23°C au lieu de 21.5°C.



Une petite remarque sur ta loi d'eau:
Si avec une pente de 0.3 et une translation de -1.5 tu couvres les déperditions de la maison........
.........tu as une "super BBC" et un "PC très basse T°C" car avoir une sortie PAC seulement de 24.5°C à 0°C extérieur est assez exceptionnel!
Ou alors tu as une compensation d'ambiance importante (qui ajuste ta loi d'eau)
Perso encore jamais vu

Cordialement,

Bécamel.




Bonjour,
Effectivement bécamel j'ai une compensation à 50% sur la sonde d'ambiance
Sinon à 0° je suis en départ PAC à 28° environs et à 30° pour -2°, consigne 21° intérieur.
Au moment ou j'écris : 9.5° extérieur, 21.1 intérieur, départ pac 25.7, retour 23.8, consigne 24.0. Consigne pas atteinte car j'ai ouvert les fenêtres ce matin et la température a descendu à 20.9.
Voila pourquoi je cherche un fichier qui me permettrai de régler un peu mieux ma loi d'eau.
Merci encore pour votre aide



Bonjour,
Pour faire suite au 24.5° sortie PAC à 0° ext avec mon réglage de courbe à 0.3 décalé de -1.5, j'ai fait un test aujourd'hui en mettant la correction de la sonde intérieur à 1% ( de manière à réguler le maximum sur la loi d'eau) et en forçant le température à 0° ext ( paramètre 97 en mode installateur) la consigne sur ma pac est passé à 26.4° donc le départ PAC est monté à 29.5°. C'est bien au dessus des 24.5° de la loi d'eau ou alors je passe à coté de quelque chose?
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, moi aussi je viens de remarquer que si je diminue l'influence de l'ambiance la temperature de consigne augmente. Est il mieux de diminuer l'ambiance ou bien de l'augmenter et diminuer la loi d'eau. Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Indre
Bonjour.
j ai trouvé ce site suite à un problème que je rencontre.
j ai une pompe alféa s5.
je voudrais brancher plus mes appoint électrique plus tôt par temps froid car il me commande aussi ma chaudière au fuel.
Ma chaudière fuel est pourtant libérée à une température inférieur à 2° mais rien ne se passe.
pouvez vous m aidez .je vous en remercie d avance.
Messages : Env. 10
Dept : Indre
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Indre
J ai oublié de préciser que j ai une influence de 50%
Messages : Env. 10
Dept : Indre
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Auparavant, avec une consigne à 20°C, une loi d'eau à 0,50, une influence à 20% et une température extérieur à 3°C en moyenne ; je maintenai tout le temps 20°C dans la maison. Mais avec le soleil qui tape je montai proche des 23°C lors d'une journée complètement ensoleillée. Je ne pouvais pas récupérer les calories direct et indirect du soleil pour les redistribuer dans les autres pièces moins bien exposé.

Du coup, apres avoir bien lu. J'ai réglé l'influence de la sonde à 0% et la loi de l'eau sur 0,34. Ma consigne est à 20°C toujours. La chauffe du soleil est ainsi redistribué. J'ai également une inertie pour la soirée.

Je sais pas si ça peu vous aider.

Raphaël
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai une PAC atlantic alfea duo +5 avec une maison rt2012 de 88m2.
Je trouve le module extérieur bruyant surtout quant il fait froid.
De plus étant exposé plein Sud les jours de grand soleil et froid la température monte à plus de 23 pour 22 demandé du coup le soir la dalle met des heures a se réchauffer c'est pas le top.
720-0,4
721-1
740-22
750-20%
760-0,5

Comment optimiser son fonctionnement?

Cordialement,

Remy
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Avrainville (91)
r96169 a écrit:Bonjour,

J'ai une PAC atlantic alfea duo +5 avec une maison rt2012 de 88m2.
Je trouve le module extérieur bruyant surtout quant il fait froid.
De plus étant exposé plein Sud les jours de grand soleil et froid la température monte à plus de 23 pour 22 demandé du coup le soir la dalle met des heures a se réchauffer c'est pas le top.
720-0,4
721-1
740-22
750-20%
760-0,5

Comment optimiser son fonctionnement?

Cordialement,

Remy


Toujours pas trouvé de solutions à ce désagrément.
Une solution serait peut-être de mettre une consigne à 0% sur le sonde intérieure, de manière à ce que la pompe marche en permanence.
Les jours où il fait beau, il "suffit" de baisser manuellement la température de consigne.
L'apport de la baie vitrée compensera, et le plancher restera plus chaud que si la pac s'était complétement coupée.
Et quand le soleil commence à moins chauffer, remettre la consigne à sa valeur nominale (voire un peu plus)

L'effet yoyo devrait être moins important, mais ça nécessite d'avoir un bon réglage de loi d'eau, ce que je n'ai toujours pas réussi à trouver personnellemnt.
Messages : Env. 100
De : Avrainville (91)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Rhone
[quote="vins3180"]De vous lire je suis completement perdu.
Je viens tout juste d'installer la mienne, tout fonctionnais parfaitement, jusqu'a aujourd'hui.
17 degres dans la maison, pourtant temperature de confort a 19 et 17,5 en reduit.
Je suis en mode auto.
Mais j'ai remarqué sur le module, qu'il n'y a plus de pression, la petite aiguille est sur le 0 au lieu d'etre entre 1 et 2.
De plus j'ai remarqué un bruit d'air sur les nourrices du chauffage au sol, un une petite fuite d'eau sur une vis de purge...
Je suis novice et pas pas eu le temps de lire toute la notice.[/quot

Pareil que vous hier soir je rentre dans le garage et j entend un bruit bizarre qui venait de la pompe à chaleur l eau n arrêtais pas de circuler dans les tuyaux et ma jauge de pression est à 0 bar. Et cela marquait sur l écran position hors gel.Je vais à l étage et en effet, de l eau sor tait sur les 2 petites purges. Don j ai arrêter mon chauffage et j ai rempli ma cuve sur 2 bar et ce soir elle s est remise à zéro. Je suis dégoûté premier hiver et déjà un problème!!!! Que dois je faire avant que demain j appel un technicien et que je paye le déplacement :-( Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous, 

J'ai également un souci avec l'unité extérieure de ma pompe à chaleur alféa évolution 2-6. L'hiver dernier, une des 4 vis qui tient le ventilateur s'est partiellement dévissée et par vibration, les silent-bloc qui tiennent le ventilateur se sont beaucoup abimés. 
Comme le ventilateur vibraient énormément, j'ai fini par le caler provisoirement mais je voudrais maintenant le réparer pour l'hiver prochain. Le problème c'est que sur la vue éclatée de l'unité extérieure, je vois qu'on peut acheter soit le ventilateur, soit le moteur mais que les 4 silent-bloc ne sont pas référencé (j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas). 

Est-ce que quelqu'un sait comment je pourrais me procurer un jeu de 4 silent-bloc correspondant à ma PAC? (je n'ai pas d'installateur). 

Merci,
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour Bartounet,

Je suis l'heureux possesseur d'une alféa s6. J'ai plusieurs problèmes avec cette Pac.
L'adresse de votre forum ne fonctionne plus, serait-il possible d'obtenir un autre lien vers votre forum.
Je vous remercie à l'avance.

Cordialement,
Hobby
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Batilly En Puisaye (45)
Bonjour,

Je pense avoir un soucis qui peut s'apparenter à tout ce que je viens de lire....
Mon installateur, après étude...(structure maison, isolation, radiateurs en place,...), m'a vendu une chaudière Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 14....
Installation donc récente et qui ne me permet pas d'obtenir plus de 15 ° en hiver dans la maison malgré que la chaudière tourne à plein régime et consomme un maximum d’électricité...
Après de nouveaux échanges avec l'installateur, il m'a annoncé que cette PAC était faite pour des radiateurs basse T° et qu'il fallait changer tous mes radiateurs !!!
Depuis.....il a décidé d'abandonné le chantier...
Bref, il me semble, après avoir parcouru le site Atlantic et quelques forums que cette PAC fonctionne aussi avec des radiateurs classiques, Haute T°....
Quelqu'un peut-il me confirmer la chose et me dire ce qu'il faut faire pour correctement la configurer...?

Merci beaucoup
Hervé
Messages : Env. 10
De : Batilly En Puisaye (45)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 22h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

67
abonnés
surveillent ce sujet
Voir