Pompe à chaleur Atlantic Alféa

Ce sujet comporte 234 messages et a été affiché 113.584 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
67
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Spicheren (57)
Tes deux tuyaux  gris , l'un doit être branché sur une arrivée d'eau avec un robinet ; tu as ce branchement visible ?
Messages : Env. 60
De : Spicheren (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Eure
Heu non... 😐 tu veux que je prenne une photo autrement ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Spicheren (57)
Salut ,

Oui je veux bien , car chez moi, on as bien une vanne branchée sur l'eau et qui pars sur la PAC pour faire l 'appoint
Messages : Env. 60
De : Spicheren (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour messieur!!

je fais appel a vos connaissance, je possède une pac atlantic duo extensa 6KW, je souhaiterai savoir comment fonctionne le paramètre ci dessous (760)?? j'ai une consignes a 21°C, le delta est régler sur 0.5. A 21.5°C tous s’arrête, hors je souhaiterais faire tourner le circulateur plus longtemps pour utiliser les calorie restante dans le circuit d'eau. j'ai essayer de mettre 2 en (760), et j'ai l'impression que l'unité extérieur ne s’arrête plus tant que la température n'est pas arrivée a 23°C. (21+2°C de delta). Pouvez vous m'eclairer SVP. je regule avec une sonde interieur T55, regler a 30%. Merci pour votre aide.

Stephan01
bécamel a écrit:
mika91 a écrit:

Je n'avais pas pris le temps de bien regarder ton post hier, mais sauf erreur de ma part le paramètre 760 ne répond pas à notre problématique.
Le petit graph montre que le circulateur est ON tant qu'on ne dépasse pas la valeur de consigne+différentiel. Par contre si on est au dessus de TRw+SDR, et que la température redescend, la pompe ne se remet en route que lorsqu'on passe sous la consigne.
Donc ça va peut-être limité l'effet yoyo, mais ce que j'aimerais c'est enticiper le redémarrage et non retarder la coupure.

Tu montes le 760 à 2, 3 ou 4 (ou ---) et ton circulateur tournera en permanence
Ou peut être avec le 770 (plage de 0 à 20°C):
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Mulhouse (68)
Bonjour
Actuellement en cours de construction, mon installateur me préconise le déplacement de ma PAC à un autre endroit de ma cave afin de faciliter la distribution d eau chaude (éviter le passage des tuyaux au travers de la trémie de l escalier). Cela peut il avoir une quelconque influence sur l étude thermique initiale et son bon fonctionnement ??? Merci pour vos réponses....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Mulhouse (68)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour, je projette de faire installer une PAC Atlantic pour chauffer + ecs une maison de 180m² avec chauffage par plancher chauffant,

J’hésite entre une Atlantic Hynea Duo Gaz ( Pac 4Kw + partie chaudière gaz 24kw ) ou une Alfea Duo Gaz ( Pac 8Kw + partie chaudière gaz 24kw)
Je souhaite un modèle hybride pour m’éviter le thermodynamique qui limite la quantité d’eau chaude ( 2 SDB - 4 personnes )

Après avoir regardé pas mal de pages ici , j’ai l’impression d’une chose d’après pas mal de posts :

" La PAC tourne toujours et que la partie gaz ne prend jamais la relève "

Enfin concernant mon besoin d’eau chaude, pourriez-vous me dire comment fonctionne le réservoir de 120 l une fois vide ? Celui-ci peut il "en exagérant" produire de ECS
en continu ? Douche d’une heure ? Ou comment se passe le multi-puissage avec par exemple deux douches en simultané + une ouverture d’un robinet de la cuisine ?


merci pour vos impressions
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
J'ai la PAC Atlantic duo 5kw
Nous sommes 2 adultes et 2 enfants et nous avons souvent du monde a la maison...
Nous n'avons jamais manqué d'eau chaude... Nous tirons souvent pour les bain et la douche en même temps jamais de souci l'eau est bien chaude... Pour les 190l en faite quant vous prenez 1litres dedans ça remet 1l direct donc le volume ne change pas mais juste la température, mais pour nous malgré des bain bien plein environ 150litres et la douche de 15bonne minutes en même temps pas de souci.
Nous réglons les thermostatique sur 38degré a la baignoire et a la douche...
Nous chauffons aussi 126m2 avec 2.5M sous plafond sans problème...
PS: j'ai réglé moi même ma PAC car les réglage fait par Atlantic au départ était mauvais car l'eau chaude était la mais après 1 bain y en avait plus... Et on consommé plus de EDF... La on a de l'eau chaude tout le temps et on consomme moins d'électricité...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Langon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci Maradas pour votre retour,

En fait, pars vos réglages vous avez favorisé l'utilisation du gaz,?

Sinon : PAC de 5kw pour 130 m2,
Là pensez vous suffisamment puissante ? ( radiateur, plancher chauffant)

Les divers site de calcul de puissances m'indiquent 8kw mais sachant que je souhaite utiliser et favoriser le gaz..... Certains conseillent d'avoir une Pac avec 80% de la puissance.... Des avis ?!?!

C'est peut être moins risquer de
prendre une 8kw plutôt qu'une 6kw... meme si je favorise le gaz ? Le but c'est d'avoir un truc robuste et confortable.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
J'ai pas pris le gaz (gaz de ville devant chez moi), car payer un abonnement pour rien... Et le prix du gaz qui ne fait que monter...

J'ai un sol chauffant et pour l'instant ici en sud Gironde j'ai jamais eu plus de -3 degrés dehors pour consigne a 21 dans la maison et ça reste a 21 voir 21.5 mais jamais dessous... Donc c'est qu'elle est suffisante...

Et il vaux mieux une PAC de 5kw qui tourne régulière sur une bonne période qu'une grosse PAC qui se relance 30 fois 20min dans la journée ....
Ce qui abime une PAC et qui aussi consomme... C'est la mise en marche...
C'est totalement contre productif d'avoir une trop grosse PAC... Elle s'abîme plus vite et consomme plus...Happy
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Langon (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
Maradas a écrit:J'ai pas pris le gaz (gaz de ville devant chez moi), car payer un abonnement pour rien... Et le prix du gaz qui ne fait que monter...


Choisir une chaudiere hybride et ne se servir que d'une seule énergie c'est curieux!?

Je ne souhaite pas surdimensionné la PAC mais si j'ai besoin de 8kw ....sur une hybride comment repartir/choisir la puissance alors...
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour,

J'ai fait installer une pompe à chaleur alféa extensa 8 marque Atlantic qui sert pour le chauffage par le biais du plancher (circulation d'eau). A la mis saison et l'été en refroidissement tous vas bien, mais en ce moment les températures sont plus basses la nuit, par conséquent la pompe à chaleur se met en mode dégivrage actif. jusque là rien d'anormal mais lorsque elle se met en dégivrage actif, un sifflement (visiblement au niveau du circulateur) commence et ceci est très dérangeant. Quelqu'un sait-il pourquoi il y a ce sifflement précisément au moment où la pompe à chaleur et en mode dégivrage actif?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, 
moi aussi j'ai investi dans une PAC Atlantic au prix de 16640€ en juin 2010, en novembre 2016, la PAC ne fonctionne plus, il n'y aurait plus de gaz dans le circuit, il faudrait remplacer l'échangeur sachant que le compresseur, le ventilateur peut également tomber en panne, donc l'artisan me propose le remplacement de l'unité extérieur au prix de 5500€, sachant que je payais 700€ de moins sur la facture de fioul à l'année, voyant le prix d'achat et d'installation 16640€, gain de l'opération moins 11740€, croyant faire des économies cela m'acouté la bagatelle somme de 11740€, belle opération pour Atlantic.
J'éprouve du dégout pour ces gans là.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ain
Pour faire suite a mon précédent message, j'ai enfin reussi a regler ma pac. voici mes reglage: Loi d'eau 0.36 translation -1 influence temperature 30%. et le reglage 760 a 2. Mon circulateur tourne en permanence, je regule a +/- 0.1°C, et quand le soleil tape la Pac regule la temperature d'eau puis s'arrete si il fait trop chaud dans la maison. Puis quand la temperature baisse en fin de journée tous redemarre correctement. Je suis pleinement satisfait. Conso electrique total de la maison par jour pour 120M2 tout appareil confondu 25KW/h. tres raisonable a mon gout. Bonne journée
stephan01 a écrit:Bonjour messieur!!

je fais appel a vos connaissance, je possède une pac atlantic duo extensa 6KW, je souhaiterai savoir comment fonctionne le paramètre ci dessous (760)?? j'ai une consignes a 21°C, le delta est régler sur 0.5. A 21.5°C tous s’arrête, hors je souhaiterais faire tourner le circulateur plus longtemps pour utiliser les calorie restante dans le circuit d'eau. j'ai essayer de mettre 2 en (760), et j'ai l'impression que l'unité extérieur ne s’arrête plus tant que la température n'est pas arrivée a 23°C. (21+2°C de delta). Pouvez vous m'eclairer SVP. je regule avec une sonde interieur T55, regler a 30%. Merci pour votre aide.

Stephan01
bécamel a écrit:
mika91 a écrit:

Je n'avais pas pris le temps de bien regarder ton post hier, mais sauf erreur de ma part le paramètre 760 ne répond pas à notre problématique.
Le petit graph montre que le circulateur est ON tant qu'on ne dépasse pas la valeur de consigne+différentiel. Par contre si on est au dessus de TRw+SDR, et que la température redescend, la pompe ne se remet en route que lorsqu'on passe sous la consigne.
Donc ça va peut-être limité l'effet yoyo, mais ce que j'aimerais c'est enticiper le redémarrage et non retarder la coupure.

Tu montes le 760 à 2, 3 ou 4 (ou ---) et ton circulateur tournera en permanence
Ou peut être avec le 770 (plage de 0 à 20°C):

Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour,

J'ai une PAC Altlantic avec 1 circuit pour le chauffage, 1 circuit pour le plancher chauffant et la production d'eau chaude. Je n'arrive pas à comprendre la logique de fonctionnement notamment pour la production d'eau chaude. J'ai appelé plusieurs fois, sans réponse, la Sté qui est censée m'offrir une assistance dans le cadre de mon contrat de maintenance, aussi je me permets de vous présenter mon problème esn espérant qu'un intervenant pourra apporter des réponses à mes questions.

Les problèmes rencontrés sont :
1) Difficultés à atteindre les T° de consignes ECS, aussi bien en confort qu'en réduit
2) Fonctionnement en "Charge par résistance électrique" alors que la pompe indique aucune demande de la part des circuits de chauffage, j'ai l'impression que ce mode de fonctionnement revient très souvent
3)Quels seraient les meilleurs réglages pour avoir de l'eau chaude le matin vers 7h30 et le soir vers 20h30 et 22h00
4) Ne vaut-il pas mieux mettre qu'une seule consigne plutôt que jouer avec les T° confort et réduit aussi bien pour le chauffage que pour l'ECS

Merci d'avance

J'ai fait un relevé des paramètres à 2 reprises vers 21H00:

Abonnement compteur électrique : Ne gère pas les heures pleines et les heures creuses

Programmation horaire :
CC1 : Plancher chauffant / CC2 : Radiateurs
CC1 : 07h00-09h00 / 11h30-14h00/18h00-20h30
CC2 : 07h00-09h00 / 18h00-20h30
ECS : 06h20-07h20 / 19h00-21h30

Températures consignes:
CC1 : T° confort=18°C / T°Réduit=17°C
CC2 : T° confort=19°C / T°Réduit=18°C
ECS : T° confort=53°C / T°Réduit=47°C

Etat à 21h15 le 31/01/2017:
CC1 : Réduit / CC2 : Réduit
Etat PAC : Compr 1 EN
Etat Circuit Chauffage 1 : Arrêt / Etat Circuit Chauffage 2 : Arrêt
T° Extérieure : 10,9°C
T° Consigne ambiance 1 : 17°C
T° de départ 1 : 19°C / T° consigne départ 1 : ---°C
T° Consigne ambiance 2 : 18°C
T° de départ 2 : ---°C / T° consigne départ 2 : ---°C
[size=+1]T° ECS 1 : 34,1°C => à 20h30 T° ECS 1 était à 35°C[/size]
T° retour PAC : 31°C / Consigne PAC : 58°C
T° départ PAC : 29°C / Consigne PAC : 58°C
Tps arrêt min restnt comp 1 min : ---
Tps EN min restnt comp1 min : ---

Nota : J'ai également essayé de faire un arrêt marche de la PAC, elle affiche un état au démarrage qui est "Dérangement" et lorsque j'appuie sur Info le message d'erreur "370 : Générateur Thermodynamique" est affiché, cet état dure 3 à 4 minutes puis l'état PAC passe à l'état "Compr 1 EN". La T° ECS augmente alors pendant environ 5 min jusqu'à atteindre 35°C, l'augmentation s'arrête alors et la T° décroit lentement.


Etat à 21h15 le 01/02/2017 :
CC1 : Réduit / CC2 : Réduit
Etat PAC : Pas de demande
Etat ECS : Charge par résistance électrique (alors que hier c'était "Charge Active")
Etat Circuit Chauffage 1 : Arrêt / Etat Circuit Chauffage 2 : Arrêt
T° Extérieure : 11,2°C
T° Consigne ambiance 1 : 17°C
T° de départ 1 : 18°C / T° consigne départ 1 : ---°C
T° Consigne ambiance 2 : 18°C
T° de départ 2 : ---°C / T° consigne départ 2 : ---°C
[size=+1]T° ECS 1 : 33,6°C[/size]
T° retour PAC : 28,7°C / Consigne PAC : ---°C
T° départ PAC : 24,5°C / Consigne PAC : ---°C
Tps arrêt min restnt comp 1 min : ---
Tps EN min restnt comp1 min : ---
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour,

Je craque avec ma PAC et la gestion de l'ECS je n'y comprends rien, j'ai fait appel à la boîte qui me fait l'entretien j'ai toujours le même soucis. Comment faut-il régler cette satanée machine pour avoir une T° d'eau chaude admissible. J'ai réglé la T° de confort à 53° et la T° réduit à 47°, je me retrouve à certaines heures de la journée avec une T° ECS d'environ 30°. J'ai passé en revue tous les réglages je n'ai rien vu qui me semble délirant. SI quelqu'un peut me donner des infos. J'ai envie de faire un essai en mettant la consigne confort toute la journée pour voir comment ça se comporte.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 20h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

67
abonnés
surveillent ce sujet
Voir