Bonjour, quelqu'un peut-il m'indiquer quelle est la section du cable à mettre entre
le compteur + disjoncteur 500mA et le tableau électrique (disjoncteur diff ?). Dans mon cas,
il y aura une bonne vingtaine de metres entre ces 2 éléments. En maison individuelle, donc pas
de 'grosse' puissance... Merci d'avance
Messages : Env. 60
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Montpellier (34)
Impec ! Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais ! Amicalement...
Messages : Env. 60
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention, en général pour moins de 30mètres le compteur et le disjoncteur sont dans le logement.
Dans ce cas, la liaison avec la limite de propritée est régie par la NF C 14-100 et doit être dimentionnée par ERDF.

Mais si réellement compteurs et disjoncteurs sont en limite de propriété et que vous avez une vingtaine de mètre, prenez du 2x16² qui conviendra pour tous les usages courants (jusqu'à 13,8kW).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Cubzac Les Ponts (33)
Bonjour à tous,

Yoda et Carminas, chez moi j'ai plus de 100 metres de liaison, un abonnement 12kw en mono, ERDF m'a indiqué mettre un compteur dos à dos... ca me parle pas...
on m'a dit de mettre du 2*35 carré, mais selon le tableau je serais monté fin avec ça....
Donnez moi votre avis.... merci
Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cubzac Les Ponts (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir


Dos à dos : c'est 2 coffret en limite de propriété un avec les fusibles EDF et le compteur, l'autre avec le disjoncteur.

2x35² est trop faible sur 100m et 60A.
Il faudrait du 2x70² pour un DB 30/60A.
2X50² pourrait être un compromis acceptable, bien qu'un peu juste.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir