bonjour

imaginons que j'isole mes combles avec de la laine de verre (coef 6, posée horizontalement sur le BA13)
si il m'en reste, puis-je l'utiliser verticalement pour isoler un mur extérieur (entre brique et BA13) ou est-ce une référence différente ?

merci
Messages : Env. 80
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
batisseur31 a écrit:bonjour

imaginons que j'isole mes combles avec de la laine de verre (coef 6, posée horizontalement sur le BA13)


Bonjour batisseur31 ,

Vous n'allez pas poser le pare vapeur directement sur le placo ?

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Chambery (73)
Bonjour,

La LDV a un pare vapeur?
Quelle épaisseur?
Il n'y a pas de LDV pour les murs ou pour les toits ou pour les combles.
Il y a seulement des ep. différentes et des coef différents. Après à vous de faire votre choix.
Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Batisseur31,
bien sûr qu'il existe des différences entre les laines de verre faites pour des combles perdus et des laines de verre destinées à l'isolation des murs !
En comble perdu, la laine si elle est posée sur rails au-dessus d'une BA13 comme semble l'être ton plafond a priori, la laine peut-être souple puisqu'elle est déroulée sur les rails, par contre, lorsqu'elle est posée en vertical pour isoler des murs extérieurs par exemple, elle a absolument besoin d'une tenue mécanique !!!
En mur, il faut donc qu'elle soit semi-rigide (certifiée semi-rigide) sinon, si on met de la souple en mur, on se retrouve avec une laine qui "flanche" et ....bonjour les ponts thermiques en haut des murs ! C'est trop souvent parce que l'on pose n'importe quelle laine en vertical qu'on dit que la laine se tasse !! forcément, sans tenue mécanique, elle ne risque pas de tenir debout ...
Bref, la laine qui est prévue pour tes combles, si elle est semi-rigide, ok, tu peux l'utiliser en mur sinon, tu oublies.
Bien cordialement, Hicot.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 12h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir