Retour
Menu utilisateur
Menu

Eau dans un conduit de VMC

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 37.959 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Cher
Bonjour,

Je sais que ce sujet a été déjà traité, mais je voudrais avoir quelques précisions pour mon cas.

Déjà j'ai mis quelques semaines pour percuter que ma tâche au plafond venait de cela. J'avais mis cela sur le compte de la neige entrée dans les combles et l'absence de laine de roche sous la gaine prêt de la vnc. Mais voyant que le phénomène avait repris de plus belle c'est dernière temps, je me suis mis en quête de l'origine. De l'eau dans la grosse gaine provenant de la cuisine. Pour l'instant j'ai mis une bassine à l'endroit de la fuite, c'est à dire au niveau de la VNC



Comme vous pouvez le voir la gaine est isolée. mais cela suinte de la flotte. Pour le gros de l'eau dans la gaine c'est gelé malgré l'isolation!
voici une vue d'ensemble.



Bon déjà il ne semble pas super tendu, ensuite il y a un coude qui est pincé et qui plonge vers l'entrée de la cuisine. Cela pourrait contribué au problème?



Ensuite du faite que c'est rempli de flotte, doit on considérer que cette gaine est HS et qu'il vaut mieux procéder à son changement

Comment être sûre de ne plus avoir le problème lors de grand froid? couvrir le gaine de laine de roche par exemple?

Voici les dégats vu de dessus




Pour info je suis dans cette maison depuis 2 ans et c'est mon premier hiver très froid (entre -6 et -10 très souvent répéter) et je n'ai jamais arrêter la VMC.

Merci d'avance pour vos avis.

Richard
Richard
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 50 message Cher
Bon j'ai démonté. le tuyau est sec. L'eau est dans l'isolant du tuyau!!

Comment cela se peut il? Un trou dans la gaine qui a laissé passer l'air chaud. ou autre chose?

Merci d'avance.
Richard
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Bonjour the-matrix

Pour le phénomène rien de plus normal. Je vais l'expliquer d'une façon génerale

Lorsque tu fais la cuisine il se produit de la vapeur entrainée par de l'air chaud. Cet air est aspiré par la VMC et arrive dans les combles ou il fait 3 ou 4 degrès de plus qu'à l'extérieur. L'air chaud se refroidi et la vapeur condence et fait de l'eau.

Pour te donner un exemple : Le jour ou il fait zéro dehors

L'air à 50°C au dessus de tes casseroles lorsque tu fais cuire des pâtes peut avoir 90% d'Humidité Relative donc contenir 22g d'eau par m3 d'air

Lorsque cet air passe dans tes combles dans la gaine elle vas se refroidir à disons + 5°C et la elle pourra être au maxi à 90% d'HR soit contenir 5gr d'eau par m3 d'air. Il y aura donc 17g d'eau en trop qui sera "déposé" dans la gaine pour chaque m3 d'air évacué!!!!!!

Ta bouche d'extraction de la cuisine est certainement règlée à 45m3 par heure Toute l'eau que tu évacues au dessus de tes casseroles se retrouve lorsqu'il fait froid dans la gaine dans les combles Si tu fais de la vapeur dans la cuisine pendant 1 heure c'est 3/4 de litre d'eau dans la gaine pour les pâtes c'est 10mn et un verre à vin (de maçon:12,5cl)
C'est le probléme récurant des VMC dans les combles non chauffés.

Solution : Gaines rigides isolées avec un point bas pour récupérer les condensats et les évacuer.
Mais aussi et surtout ne pas faire transiter la hotte de cuisine par la VMC la mettre en extraction directe. Avoir d'un coté VMC et hotte de l'autre

Ceci étant cela limitera les condensats mais ne les supprimera pas parcequ'à 20°C de température intérieure et 60%HR c'est encore 10gr d'eau par m3 dans l'air et à 5° l'air ne peut en contenir que 5gr il y aura sur 1h pour être imagé 1 verre à bière d'eau de déposé dans la gaine (25cl).

Ce phénomène est le même que la buée qui se colle sur une vitre froide lorsque l'on souffle dessus ou l'eau qui coule sous la voiture lorsque l'on met la clim l'été. Air chaud refroidi = production d'eau.

Nb ensuite si tu as un trou dans la gaine tu retrouves l'eau sur le sol. Heureux ceux qui ont une dalle béton mais ils sont rares

La bassine "ou un bac de rétention " reliée à l'égout peut être une solution lorsque la température reste positive.

Bon courage

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Cher
Merci pour ta réponse.

Donc en résumé. Récupérer le condensat sachant que je suis dans les comble, c'est mal barré.

Que faut il faire. Mettre la VMC en grand débit dans la cuisine quand il y a de la cuisson et/ou mettre la hotte (qui est en sortie directe)

Perso je vais changer la gaine car vraiment trempé, et je vais aussi remettre une couche de laine de roche par dessus la gaine pour le protéger du froid.

Quand pensez vous.


A+
Richard
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
AS73 à raison( bien que très rentré dans les détails)!!
l'air en se refroidissant ( passage maison chauffée à combles froids) ne peut plus contenir l'eau sous forme de vapeur.
L'excédent se condense donc. C'est implacable!!!
Dans la nature ce phénomène s'observe lorsque les températures sont les plus basses, bien souvent le matin => dépot de rosée.

Moins tu refroidiras l'air plus il pourra contenir d'eau sous forme de vapeur. Donc tu sais ce qu il te reste a faire: une nouvelle bonne gaine bien isolée... non perçée.

N'oublie pas, le but est de refroidir l'air le moins possible.

Ah la nature, décidément bien plus forte que nous ...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
the-matrix a écrit:Merci pour ta réponse.

Donc en résumé. Récupérer le condensat sachant que je suis dans les comble, c'est mal barré.

Que faut il faire. Mettre la VMC en grand débit dans la cuisine quand il y a de la cuisson et/ou mettre la hotte (qui est en sortie directe)

Perso je vais changer la gaine car vraiment trempé, et je vais aussi remettre une couche de laine de roche par dessus la gaine pour le protéger du froid.

Quand pensez vous.


A+


J'espère que mon explication était claire.

Si tu as une hotte à sortie directe l'utiliser pour les moments de "cuisine" . Ne jamais utiliser la Grande Vitesse de la VMC. Plus tu ventile plus il y a de condensats.

A voir tes photos il y a des solutions mais un pro ne voudra pas intervenir ce sarait trop long (cher).

Alors peut être faire en sorte que, l'hiver, la température des gaines reste proche de la température de la maison avec une forte isolation.

Quant à changer la gaine dans 3 ou 4 jours elle aura autant d'eau si tu ne fais rien pour évacuer les condensats.
A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Cher
Bon, bah hier séance démontage et changement de la gaine trempé par une neuve. Nettoyage de la VMC par la même occasion.



Puis isolation avec 200 mm de laine de roche sur 95 % de la longueur du tuyau.



En espérant que cela soit suffisant pour limiter le phénomène.

Autre question mon tuyau de sorti de la VMC vers la toiture n'est pas isolé. Y a t'il un risque de ce côté là.

Merci d'avance.
Richard
Messages : Env. 50
Dept : Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Bonsoir,

Toutes les gaines isolées du mieux possible (100%) et surveiller les jours de température négative.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 16h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir