Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème :
Nous allons bientôt avoir les clés de notre maison mais nous sommes complètement perdu niveau électricité !!!
Nous avons acheté le terrain viabilisé et je viens de passer mon câble entre le boîtier en bordure de propriété et mon tableau électrique dans le garage (les 2 extrémités sont donc en attente de branchement).

Le constructeur a eu la visite du consuel et ce dernier nous demande où sera placer notre disjoncteur ???
D'après le constructeur, comme la maison se trouve à plus de 30m du boîtier en bordure de propriété, nous devrions avoir 2 disjoncteurs :
- 1 installer dans le garage à côté du tableau élec.
- 1 autre placé dans la boîtier en bordure de propriété !!!

Déjà est-ce à moi d'installer le disjoncteur dans le garage ? Ne serait-ce pas au constructeur lors de la création du tableau élec ???

Est-ce normal que nous devions nous même demander un consuel uniquement pour la partie entre le garage et le boîtier en bordure de propriété ?

Nous sommes complètement perdu et nous ne savons même plus qui appeler car chez EDF ... il n'y a pas 2 interlocuteurs qui nous disent la même chose !!!

Que devons-nous faire ???
Qui doit faire quoi ???

Merci d'avance pour votre aide !

Steph
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 800 message Vosges (88)
c'est vrai que le disjoncteur doit etre dans le coffret limite de terrain si plus de 30m.

pour ce disjoncteur, c'est ERDF qui le pose. il faut que tu choisisse un fournisseur d'energie (edf ou autre) et tu fais une demande de raccordement. il t'expliqueront.
par conter, je ne crois pas qu'il faille un deuxieme disjoncteur dans le garage. a confirmer.

a plus.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 100 message Essonne
Le problème, c'est que quand le consuel est passé ils ont dit au conducteur de travaux qu'ils ne donneraient pas le consuel "partie habitat" tant que moi je ne demanderai pas un pour la partie entre le boîtier en bordure de propriété et le disjoncteur dans le garage !!!

C'est de la folie !!! Est-ce normal de devoir demander moi même un consuel pour cette partie ???
D'après eux oui car ce n'est pas le constructeur qui a réalisé ces travaux mais mon terrassier et électricien !!!

Je suis complètement perdu !

Des personnes ici ont-elles rencontrées ce genre de problème ? En construisant en arrière de lot à plus de 30 mètres ???

Merci
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 15h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir