Retour
Menu utilisateur
Menu

Comment isoler le sol ? Dallage désolidarisé ou solidarisé

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.158 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Drome
Bonjour à tous !

J'ai beau regardé yen à pas une pareil !!

J'ai plusieurs questions pour mon projet de maison 110m²+50m² de garage sur un hérisson en brique roulé (R20) ou parpaing

Entre ces 2 types de dalles laquelle choisir ? (http://www.knauf-batiment.fr/default.aspx?docId=c%2bHooPoa200%3d)


Ce choix dépend-t-il du choix du chauffage sol ou non ?

Je m'explique avec un chauffage au sol il faut mettre du TMS de 60 sous la dalle hydro alors faut-il quand même isoler en dessous de la chappe ? Si oui quelle méthode ?

Sans chauffage au sol comment isoler ? Dalle solidarisé ou Dallage désolidarisé , faut-il en plus du TMS sous la chape du carrelage ?

Merci

Joey
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10 message Bordeaux (33)
bonjour,

La meilleur solution consiste à isoler au dessus du dallage (suppression des ponts thermiques en nez de dalle),inutile de rajouter un isolant sous dallage dans ce cas, préfairez renforcer l'isolant en passant avec un TMS de 80 mm (solution à retenir pour du basse conso ou passif)
Messages : Env. 10
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
oui mais il va perdre l'inertie du sol

cela depend ou il se trouve, en ete cela peut etre genant

c'est pour cela que certains preferent une isolation sous dalle

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Drome
jf a écrit:oui mais il va perdre l'inertie du sol

cela depend ou il se trouve, en ete cela peut etre genant

c'est pour cela que certains preferent une isolation sous dalle

a+



Merci pour vos réponses mais mais je voudrais connaitre ce qui est préconisé par les normes ?

Si je comprend bien on isole soit au dessus soit en dessous mais pas les 2 !!

Après je sais que quand on utilise un chauffage au sol on mets du TMS

Par contre si j'utilise un poele comme chauffage comment isoler ? J'ai pas trop compris le message a propos de l'inertie

Merci de vos explications !

Joey
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Dax (40)
tout a fait d'accord avec JF, isoler au dessus de la dalle c'est certes ce qui est pratiqué dans la mojortié des cas, mais c'est une solution qui ne prend pas en compte l'inertie. je prefère largement une dalle flottante, avec sousbassements isolée verticalement, et isolation peripherique sous la dalle sur 1.2 m. C'est ce que j'ai fait.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Dax (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Sarthe
bonjour,

nous nous allons avoir un isolant sous dalle de 8 cm de panneau PSE et egalement l'isolant pour notre plancher electrique...on pensait que l'isolant du plancher electrique suffirai mais l'etude thermique a revelé que si nous voulions une maison THPE , on devait mettre un autre isolant R= 2.20 sous la dalle ...
voili pour notre experience...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Dax (40)
julie , c'est surprenant, car dans ma configuration,je faisais une labellisation BBC, et ca passait avec 10cm de pse extrudé
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Dax (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Sarthe
gregsan a écrit:julie , c'est surprenant, car dans ma configuration,je faisais une labellisation BBC, et ca passait avec 10cm de pse extrudé


en fait on est parti sur une isolation de dalle pour un projet de type bbc , mais comme on installe un plancher electrique qui lui aussi est isolé je pensais que nous n'aurions plus besoin de l'isolation sous dalle et bien si, il nous faut les 8 cm sous dalle + l'isolant du plancher electrique, on ne peut pas garder que ce dernier....on aurai bien aimé car l'isolation de la dalle c'est une sacrée plus value mais en meme temps ça serait bete qu'on ne soit plus thpe...
donc peut etre que les 2 , cela equivaut à tes 10 cm de PSE ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 08h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir