Epaisseur des murs de refend

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.734 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Guipavas (29)
Bonjour,

Je cherche la norme traitant de l'epaisseur minimum des murs de refend qui se pratique en construction neuve de maison individuelle car mon constructeur prevois des agglos de 10 cm sur mon projet et un ami me conseille des agglos de 15 cm.

Merci d'avance
Messages : Env. 20
De : Guipavas (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 60000 message
15 cm MINI
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Un mur porteur en parpaing de 10 ??

Heuuu c'est pas du 15 ou 20 mini pour ce genre de mur?

edit:

Citation:
DTU 20.1 Chapitre 3

Seul les murs périphériques "dit de façades" abrités doivent avoir un épaisseur minimal de 20cm. DTU dit : Sup ou Egale a 20cm.

L'agglos de 15cm et considéré comme porteur, mais n'est pas envisageable par le DTU 20.1 comme élément de façade couvert
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Dijon (21)
en agglos le 10 n'est autorise qu'en cloison surement paS en mur de refend cela peut etre de 15 cm si il supporte un planche bois ou autres materiaux pas lourd, mais pour supporter une dalle d'etage c'est 20 W00t
Messages : Env. 20
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
En dehors des murs extérieur (mini 20 cm), le DTU 20.1 impose un élancement de 15 avec un maxi de 20 pour un mur porteur. Donc assurément 15 cm mini pour un mur intérieur. En dessous, c'est une cloison.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Guipavas (29)
Merci a tous pour ces precieux renseignements.....
Messages : Env. 20
De : Guipavas (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Tournesol a écrit:En dehors des murs extérieur (mini 20 cm), le DTU 20.1 impose un élancement de 15 avec un maxi de 20 pour un mur porteur. Donc assurément 15 cm mini pour un mur intérieur. En dessous, c'est une cloison.


Bonjour,
Juste en passant et à titre d'info, qqu'un connaîtrait-il le pourquoi d'un maxi de 20 pour un mur porteur ??
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Non tu peut avoir 25 30 35 40

Y a pas de max
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ne pas confondre l'élancement avec l'épaisseur ! L'élancement c'est le rapport de la hauteur sur l'épaisseur.
Ex : un mur de 15 cm et de 2,50 de haut a un élancement de 16,66
La norme donne un élancement de 15 pour les murs porteurs courants avec une possibilité d'aller jusqu'à 20 mais avec une réduction de charge.

Ainsi, un "mur" de 10 porteur ne devrait pas dépasser 1,50 m pour les cas courants, ce qui ne se produit jamais. D'où l'obligation de 15 mini.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Tournesol a écrit:Ne pas confondre l'élancement avec l'épaisseur ! L'élancement c'est le rapport de la hauteur sur l'épaisseur.
Ex : un mur de 15 cm et de 2,50 de haut a un élancement de 16,66
La norme donne un élancement de 15 pour les murs porteurs courants avec une possibilité d'aller jusqu'à 20 mais avec une réduction de charge.

Ainsi, un "mur" de 10 porteur ne devrait pas dépasser 1,50 m pour les cas courants, ce qui ne se produit jamais. D'où l'obligation de 15 mini.


Oupps...., j'étais un peu distrait et je ne maitrîse de toute manière pas trop le jargon technique...
Merci à vous...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour,
Deux murs de 10 cm (ht 2.40 m.) de part et d'autres d'un couloir (larg 1 m.) peuvent-ils être considérer comme porteurs et supporter une dalle (10 m. X 10 m.) ?
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, vous avez la réponse juste au dessus.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 23h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir