Env. 30 message Fondettes(37)
Hier, les plaque de plâtre ont été livrées à la maison, le plaquisite ne les a pas rentrées dans le garage, bilan, elles viennent de passer la nuit sous la pluie. Je sais que ce n'est pas normal mais, suis je dans le droit de refuser qu'on me les pose dans ma maison. Elles étaient très mal bâchées et certaine touchaient le sol.
Merci
J'en suis à mon quatrième recommandés, constrcuteur à éviter MAISONS ERICLOR.
Messages : Env. 30
De : Fondettes(37)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 60 message
si elle sont mouillées elles sont fichues....
le plaquiste consciencieux n'utilisera que les plaques non mouillées et en fera venir d'autres...
maintenant, est ce que le plaquiste sera consciencieux??
à mon avis, un coup de fil au ct pour lui signaler le problème et voir sa réaction serait le mieux dans un 1er temps
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message
surtout ne les fait pas posées ELLES NE SERVENT PLUS A RIEN!!!!!!!!!

dans l'etat où elles doivent être elles filent direct à la poubelle, as tu des photos de tes plaques???? essaye de les faire changer par d'autre

BON COURAGE.
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
Extrait DTU 25.41 :

Les plaques doivent être stockées à l'abri des intempéries, obligatoirement à plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins 0.10m de large et de longueur au moins égale à la largeur des plaques, espacées d'au plus 0.50m).

Le stockage doit, en outre, être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des choc ou salissures pouvant survenir du fait de l'activité du chantier.
Réception le 1 Avril 2004
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 07 juillet 2024 à 00h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir