bonjour,

ma maison se trouve à 130m de la limite de la voie publique (110m de chemin d'accès privé en multi-propriété et 20m de recul sur mon terrain).
EDF va donc me poser un compteur dos à dos en limite de propriété.
ma question est simple :

- est-il faisable de tirer soi même 140m de cable EDF dans une gaine au moment des travaux de terrassement du chemin ? pour moi, le chemin est droit.
il s'agit d'un cable RO2V 2x50² + 2x1,5² pour HP/HC dans une gaine TPC de 90 aiguillée.
on va tirer ça à même le sol avant d'enfouir la gaine+cables dans le chemin.
quelqu'un a t-il déjà fait cela ?

- j'ai une autre question : ou trouver un dérouleur de touret en location ? je n'en trouve pas, est-ce possible sans, mais avec de l'huile de coude, quelques copains, et beaucoup de "Yellow" ?
quelles actuces et combin. pour y arriver "facilement".

j'attend vos commentaires avec impatience.
PS : je connais déjà le prix de mon cable (1500-2000€) et un électricien me facture la fourniture et la pose deux fois plus cher (3500€).
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
le mieux est effectivement de tirer le cable dans la gaine avant de l'enfouir,

Pour dérouler le touret essaye de bricoler 1 cylindre sur des tretaux ca devrait le faire.
sinon tu peut négocier avec le fournisseur du cable le pret d'un dérouleur pour la journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,
ça devrait passer tous seul dans un tpc 90mm même sans produit qui servirait pas à grand chose.
Ton cable est donné pour 130 m maxi et avec une chute de tension calculée à 3%, donc max 12KW de puissance
et 60A.
C'est vraiment le maximum.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
merci pour votre réponse, ca me rassure un peu.
je vais essayer de trouver à louer un dérouleur de touret chez mon fournisseur de cable. ils ne font que les vendre.

pour info, je devrais avoir un abonnement à 9kW, soit selon deux devis d'électricien, 38mm² (dommage pour le 35² qui aurait été un peu juste),
donc je passe en 50mm²... on sait jamais si j'ai besoin de passer en 12kW plus tard.... mais normalement non car construction BBC.
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
y'a t-il des précautions à prendre avec le cable ? (pour éviter les torsions lors du tirage dans la gaine)

puis-je attacher le tire cable à une voiture et tirer doucement sur la fin ?

Je vais accrocher un fils HP/HC avec le cable de 50². dois je prévoir 2x1,5² ou 2x2,5² (le prix n'est pas beaucoup plus cher et vu la distance... ?) suis plus à 100euros de cable près!
pas de soucis si je skotche les deux cables entre eux ? pour les tirer ?
par avance merci de vos lumières.
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
Bonjour
j'espère que vous serez du monde le jour ou il faudra tirer ce beau bébé!
as tu une idée du poids d'un cable de 140 m en 50mm²?
si j'en crois ce site, tu vas etre à 200kg pour ton cable !.

as tu fais une chambre de tirage tout les 25 m ?
----
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
----
Kenbois
Messages : Env. 300
De : Famechon (80290) (80)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
il est prévu un apéro/barbecue après pour attirer du monde.
le poids, oui, j'étais parti sur 200kg... ca devrait être ça.
on tire le cable dans des gaines de 50m de long mais juste posé au sol, et après on a prévu 2 regards à la pose de la gaine dans la tranchée.

quelqu'un a déjà tiré une grande longueur comme ça ?
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Bon courage ! Mais alors bon courage...
Je te conseille de mettre le câble dans les gaines avant de les enfouir !
Venez découvrir http://www.investiralongterme.fr/ !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
steross33 a écrit:il est prévu un apéro/barbecue après pour attirer du monde.
le poids, oui, j'étais parti sur 200kg... ca devrait être ça.
on tire le cable dans des gaines de 50m de long mais juste posé au sol, et après on a prévu 2 regards à la pose de la gaine dans la tranchée.

quelqu'un a déjà tiré une grande longueur comme ça ?


Bonsoir,

A mon avis le tire cable qui est dans la gaine n'a pas une résistance suffisante pour tirer sur une si grande longueur.

Il est prudent d'en passer un plus gros et d'en avoir un autre en attente au cas ou.

Les pro ils tirent avec un cable métallique et une chaussette demande à ton fournisseur s'il peut te prèter (louer) le matos.

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
steross33 a écrit:...quelqu'un a déjà tiré une grande longueur comme ça ?


oui, chez moi j'ai tiré mon câble de 2x50² sur 130 mètres.
j'avais pas encore signé la vente mais comme les tranchées étaient faite j'ai enfouis mes fourreaux avant.
le jour ou j'ai passé le câble je l'ai tirée avec une corde plutôt que le fil prévu dans les fourreaux, nous étions 2 a tirer et surtout 2 au départ pour pousser dessus, le câble étant assez rigide c'est rentré tout seul.
franchement c'est pas plus dur que ça.
bon courage.
seb@stien
Messages : Env. 100
De : Saint Jouin Bruneval (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Ain
Citation: ...quelqu'un a déjà tiré une grande longueur comme ça ?


Bonsoir

Si la gaine n'est pas enterrée, prévoir de l'attacher en plusieurs endroits pour qu'elle ne soit pas entrainée.


.
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Citation:
...quelqu'un a déjà tiré une grande longueur comme ça ?

J'ai tiré 100m, mais c'étais 2 câbles (P et N) en 95² alu.
Je l'ai fait avec l'électricien.
il a voulu a tous pris que la gaine soit enstéré avant de le tirer.

A part le fait que j'ai une forte pente, et que le dernier tronçon de 25m on l'a fait du bas vers le haut, on as mis 2 heures à 2.

Pour info, le tire câble est suffisant : il faut juste se servir d'un manche de marteau par exemple pour l'entourer et le tirer (sinon vos doigts serons en rondelles....)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
merci de vos commentaires et de vos astuces. d'ailleurs, suis toujours preneur de conseils pour la pose des cables (le coup du manche pour avoir une prise sur le tire cable (TRES BIEN).
celà me rassure de voir que je ne suis pas le seul à vouloir le faire et que d'autre l'on déjà fait avant moi.
Je peux donc remercier les électriciens qui me demande 1000euros (minimum) de pose.

Allez, déjà au moins 1000euros de pas dépenser pour rien... il reste encore beaucoup de chose à discuter (terrassement, A.I., mur d'enrochement,... RACCORDEMENTS EDF, eau, Tel.) + les travaux restant à notre charge (SDB, cuisine, peintures, carrelage, garage ext., terrasse, aménagement paysagé,...)
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Aube
je vois que tu tire toi meme tes cables moi j'ai crée un post (en dessous du tien - demande d'information erdf)et erdf me dit que c'est eux qui vont faire tous les travaux gaines tranchées cables a un cout elevé bien entendu hors je voulais faire ca moi meme mais eux me disent que on peut le faire que quand c'est un chemin privé quand c'est un chemin en indivision comme moi c'est considéré comme un chemin public et que du coup c'est eux qui font les travaux . mais toi aussi tu es sur un chemin en indivision je vois AS TU 2T2 CONFRONT2 A CE GENRE DE SOUCI AVEC ERDF ? comment tu t'y es pris ?
Messages : Env. 90
Dept : Aube
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Libourne (33)
en effet, c'est un chemin d'accès en indivision. donc ERDF te pose un compteur en limite voie publique/début chemin d'accès.
ERDF ne fait des travaux que sur la partie publique. Eux raccordent juste le cable au compteur une fois consuel et branchement maison fait.
tu as contacter quel ERDF ? moi ERDF aquitaine et pas le même son de cloche.

S'ils considèrent le chemin en indivision en public, pourquoi posent ils les compteurs en bord de route ? ils devraient te les poser en limite de ton terrain/chemin d'accès ???
s'ils te font ch..., dis leur que ton chemin en individion sera fermé d'un portail en limite de route, seul les tiers indivis ayant droit de passage y auront accès... ce chemin n'est pas public !!!
Messages : Env. 10
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 19h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir