Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma tableau

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.678 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonjour,

Que pensez-vous de mon tableau?
Sachant qu'il y aura peut-être un circuit prises et un circuit éclairage à rajouter à l'avenir, vaut-il mieux mettre un 63A sur la rangée 2 ?

Merci.

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, pour une fois un schéma clair et lisible ça change

tout a l'air bon sauf l'ID 1 qui est surchargé, c'est plaque + LL + 2circuits d'élcairage et pas 3... en plus si probleme avec l'ID 1 vous serez tout dans le noir mettez plutot un circuit d'éclairage sur l'ID3, pour le chauffage c'est a partir de 8kW le 63A donc vous etes bon.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Merci d'avoir pris un peu de temps pour regarder mon tableau.
Pour la clarté du schéma il faut remercier les créateurs du logiciel "tablelec"
Le voila modifié

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonsoir,

Je viens de voir que pour le disjoncteur de salle de bain, il faudrait plutôt mettre un 10A (jusqu'à 2250W)

Concernant la coupure des fils pilotes des chauffages, cette coupure peut bien s'effectuer via le 2A du gestionnaire d'énergie ?? Pas besoin de modules dans ce genre la: http://www.elecproshop.com/contact-auxiliaire-250-volts_p3248.html


Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Normativement correct si le logement de fait pas plus de 100m².

Par rapport au chauffage de la sdb, c'est la section des fils et non pas le type de pièce qui détermine le calibre maxi :
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi

Pas terrible d'avoir toutes les PC sur le dernier ID. S'il coupe vous ne pouvez rien brancher le temps de vous dépanner.

Un ID 63A sur une des 2 premières rangées peut être effectivement judicieux, si besoin d'ajouter des circuits.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Bonjour,

Merci pour ces renseignements complémentaires.

J'ai donc fais quelques changements, je préfère passer sur 4 rangées, 3 étaient trop juste au vues des évolutions qui sont prévues dans le futur, de plus j'avais déjà les 3 ID en 40A.
La répartition vous parait-elle logique ?

Merci

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gard
salut, ton schema tu l'as fais avec un logiciel exprès ???
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela me semble pas mal du tout.

J'aurai éventuellement fait les modifs suivantes :
- mettre un circuit lumière de l'ID1 vers l'ID4 afin de répartir au mieux celles-ci
- mettre le four le le LV en 20A
- mettre la VMC sur un autre ID (cela permet de mettre hors tension la rangée du chauffage pendant l'été)
- pas de sèche linge ?
- pas de congel ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
tonio30340 a écrit:salut, ton schema tu l'as fais avec un logiciel exprès ???


Oui, c'est un logiciel gratuit, voir ici: http://www.tabelec.org
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gard
ouvre_boite a écrit:Oui, c'est un logiciel gratuit, voir ici: http://www.tabelec.org


Merci
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Carminas a écrit:Bonsoir

Cela me semble pas mal du tout.

J'aurai éventuellement fait les modifs suivantes :
- mettre un circuit lumière de l'ID1 vers l'ID4 afin de répartir au mieux celles-ci
- mettre le four le le LV en 20A
- mettre la VMC sur un autre ID (cela permet de mettre hors tension la rangée du chauffage pendant l'été)
- pas de sèche linge ?
- pas de congel ?

@+


Bonjour,

-J'ai laissé les 2 circuits d'éclairage sur le premier ID car un autre est prévu pour plus tard sur le 4ème.
-Modif faite pour disjoncteur four et LV.
-Bonne idée la mise hors tension de la rangée chauffage l'été.
-Pas de sèche linge ni de congélateur.

Merci pour le coup de pouce


Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 09h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Câbles edf

    10 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    Raccordement elec

    10 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    Tableau Legrand

    9 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    Spot

    8 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    Visiophone IP ?

    8 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    Prise 16A

    9 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    France Télécom...

    8 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    Cablage RJ45

    9 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum

    VMC

    8 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
Voir