Par contre, sur ma (et potentiellement nos) construction(s), j'ai un artisan qui est passé pour à la base faire un devis sur mes 4 toitures de lucarnes en zinc (qui ne sont pas conforme au PLU).
Je n'ai pas été déçu de son passage (c'est ironique...),
rien qu'à l'extérieur il m'a trouvé une 10aine de non respect des DTU... (en plus de ceux que je connaissais déjà)
.
Comme le disait le Directeur Technique et le Resp. centre de travaux de Chartres (notre ex CDT) après avoir essayé de me convaincre que les DTU n'avaient pas à être respecter : "oh, vous savez les DTU..."...
sauf que : pas de respect des DTU = pas de prise en charge par la décennale en cas de pb...
.
L'artisan a passé plus d'1h30 avec moi à me faire voir les anomalies, et à me faire voir avec des photos de ses chantiers comment ça devrait être...
Il a donc relevé :
- non conformité de l'
isolation des soubassements (l'
enduit hydrofuge que CTVL met à tout le monde (quand les sous-traitants n'oublient pas de le passer...) n'est pas conforme), il faudrait recreuser les tranchées et casser la terrasse pour refaire l'étanchéité !
- non conformité des descentes de gouttières (aucun raccords posés, les tuyaux sont emboutis n'importe comment et certains sont même éclatés, les fixations dans l'enduit ne tiennent pas,...)
- non conformité de l'enduit, qui sera à piqueter entièrement pour être refait sur quasiment 100% de la maison (enduit appliqué en décembre alors que l'enduit doit être mis en œuvre à des températures supérieures, pas de renfort d'angle, bois en contact direct de l'enduit, ...),
- non conformité ventilations (manque de ventilation dans la SDD,
fenêtre avec une seule ventilation,...).
- non conformité de toutes les pièces en zinc de la toiture qui ne permettent pas au zinc de se dilater (fixée avec des rivets en acier (ils devraient être en cuivre et le zinc devrait pouvoir coulisser en se dilatant), de plus ces pièces devraient être renforcées par des liteaus afin que les rebords qui permettent de faire une "cuvette" pour retenir l'eau ne soient pas écrasé par le poids des tuiles
- non conformité des raccords entre les "bacs receveur", soudés (n'importe comment), et qui ont été complétés par des pièces bitumées pour cacher la misère (non conforme DTU),
- Autres remarques, les couvertines en alu sont fixées et ne peuvent pas se dilater (elles sont aussi fixées à la maison avec du joint silicone), les tôles des toitures bac aciers sont trop longues et ne permettent pas l'entretien des "bacs receveurs", à vue d’œil il s'interroge sur les pentes des gouttières et "bacs receveurs" des toitures plates,
- non conformité des dessous des tuiles de rives qui ne sont pas faits (des oiseaux pourraient rentrer et faire leur nid dans l'isolation), et finition "ni faite ni à faire" des fins de caches-moineaux, caches-moineaux qui devraient avoir des ventilations : et re non conformité..
.
"Il m'a tué"...
Il m'a indiqué qu'avec de telles non conformité, il ne me ferait pas de devis, mais qu'il me fallait appeler un expert...
Le seul sous-traitant qui n'a pas eu le droit à sa "cartouche" est le plombier (pour qui le boulot n'était pas parfait mais de loin le meilleur)...