Second oeuvre > VMC
Par passif_rennes le 01/06/2018 à 15h46
Quelques détails complémentaires sur la VMC :
Gaines raccordées sur la VMC : en gris clair un conduit Isopipe de 16mmm d'épaisseur et en noir un conduit ComfoPipe Plus de 43mmm d'épaisseur (lamba 0.035 W/mK).
Vu la rigidité du Comfopie Plus, il faut installer la machine avant de mettre les conduits de traversée des parois extérieures pour garder la mobilité horizontale (avant etanchéité à l'air et fixation du pare pluie). Sinon, il faut bidouiller ...
Etanchéit à l'air sur le raccord des condensats sur l'évacuation PVC. Dans le projet, il n'y a pas de siphon général au niveau du raccordement aux EU de la ville (interdit).
Commande CTS 602 de la VMC. Le voyant allumé indique que le compresseur tourne (eau chaude ou chauffage ou refroidissement).
Attention aux réglages pour éviter les surconsommations électriques dûes au chauffage en hiver ou du refroidissement en été
Second oeuvre > VMC
Par passif_rennes le 30/07/2018 à 13h38
Voici les sorties de la VMC sur la façade extérieures
A droite, le rejet d'air par une bouche inox et à gauche la prise d'air par un tuyau inox de 1,5 m pour s'écarter du rejet.
La collerette inox à Gauche cache le confopipe plus.
Décoration - finition > Autre revetement de sol
Par passif_rennes le 30/07/2018 à 13h44
Les revêtements de sol sont collés directement sur les planchers CLT, sans chappe de réagréage, car c'est un procédé humide.
Comme les planchers sont en finition "non visible", il y a des défauts de planéité.
Voici les résultats avec du linoleum naturel (Mamoleum de Forbo en lé) et des dalles de liège collées, lorsque la lumière est rasante :
Gros oeuvre > VRD / Fosse septique
Par passif_rennes le 30/07/2018 à 14h21
Aérateur pour la ventilation de chute des eaux usées;
Utilisation d'un clapet durgo pour éviter une sortie en toiture qui ferait rentrer de l'air froid dans les canalisations
Second oeuvre > Electricité
Par passif_rennes le 30/07/2018 à 14h46
Quelques exemples d'éclairage sur plafond CLT. Il n'est pas possible de faire une saignée dans la structure bois, donc c'est de l'apparent, avec point de centre DCL en saillie.
Second oeuvre > Plomberie
Par passif_rennes le 30/07/2018 à 14h59
Voici un robinet 3 voies pour la cuisine. Mitigeur eau chaude/eau froide à droite et robinet eau froide filtrée à gauche.
Les filtres sédiment et micro filtration (IFP puro de Carbonit) se trouvent sous l'évier, simplement posé en bas du meuble pour pouvoir facilement changer les filtres dans une bassine.
Second oeuvre > Menuiserie
Par passif_rennes le 30/09/2018 à 13h14
Voici une fuite d'air non détectée lors des tests d'étanchéité car elle se trouve sur la pote d'entrée qui sert à installer la porte soufflante.
La jonction entre la maconnerie et le CLT n'est pas plane, d'où un fuite dans l'angle Gauche en bas de la porte.
Second oeuvre > VMC
Par passif_rennes le 03/10/2018 à 13h09
Voici les filtres usagés après 6 mois d'utilisation.
En bas : filtre sur l'air rejetée
En haut : filtre sur l'entrée d'air. On peut voir que l'empilement du filtre à pollen + filtre G4 bloque le flux d'air sur une partie du filtre (à droite sur la photo) d'où la zone claire
Second oeuvre > Electricité
Par passif_rennes le 03/10/2018 à 13h12
Sur une période de 7 jours, maison vide, avec juste la vmc et le frigo/congélateur qui fonctionne, la consommation est de 12 kWh.
Donc environ 625 kWh par an pour ces 2 postes de consommation
« Chauffage sur air (vmc doufle flux thermodynamique) »
Second oeuvre > VMC
Par passif_rennes le 15/01/2019 à 20h29
Voici quelques mesures de T° et hygrométrie de la VMC en mode chauffage sur air :
- air pulsé par la VMC : 46°
- air soufflé par la bouche la plus proche de la VMC : 33°C et 20% humidité
- air soufflé par la bouche de VMC la plus éloigné de la VMC (R+2): 23°C et 30% humidité
Autres > Autres
Par passif_rennes le 15/05/2019 à 10h11
Voici un bilan de la consommation électrique de la maison :
- période mai à Octobre : 763 kWh soit une facture de 157 euros (abonnement compris)
- période Novembre à Avril : 1195 kWH soit une facture de 211 euros (abonnement compris)
La consommation pour le chauffage de la salle de bain et du chauffage sur l'air de la vmc sur la période hivernale représente environ 433 kWh soit 54 euros.
Sur une année compléte : 1958 kWH soit 368 euros TTC abonnement compris
Question idiote: quel impact cela a-t-il (d'avoir un champ électro-magnétique élevé sur cette bande de fréquence) ?
En tout cas, je ne savais pas qu'il fallait mettre le zinc de la toiture et de la façade à la terre ! Pensez-vous qu'il faille faire de même pour un bardage ALU ?
C'est possible d'avoir des détails / photos de mise en oeuvre de cette mise à la terre ?
L'association cuivre / zinc ne faisant pas bon ménage, je suis curieux de savoir comment cela a été fait.
Merci par avance.
35 Un petit coup de jeune à la maison années 50 Faire une extension ou pas ? Des lachat de la maison, en aout 2011, jai vu ses limites et ses defauts : datee des annees 50, c'est ce qu'on appelle une ... Rennes (Ille Et Vilaine)Par katseyes316 mess.
35 Maison de ville sur terrain etroit ( Maisons Jubault Rennes ) Bonjour a toutes et a tous, Nous nous lancons dans notre premiere acquisition par un projet de construction d'une maison en ville, Rennes. Presentation ... Rennes (Ille Et Vilaine)Par lebrun35455 mess.
35 Maison moderne 150m² dans le 35 Bonjour, Voici la presentation de notre projet, une maison moderne proche de Rennes. L'avant projet a dure tres longtemps. Le terrain a ete achete en ... Rennes (Ille Et Vilaine)Par limpsilver66 mess.
35 Maison BBC (35) Bonjour a tous Nous nous lancons enfin dans notre projet de construction. Apres avoir recherche dans l'ancien, nous nous sommes rapidement rendu compte ... Rennes (Ille Et Vilaine)Par olivier5674 mess.
35 Maison contemporaine dans le 35 notre maison moderne et contemporaine St Meloir Des Ondes (Ille Et Vilaine)Par boucherie42 mess.
35 Notre maison Cocoon Habitat fin 2015 : Notre projet, comme de nombreux couples, devenir proprietaire d'une belle maison , avoir notre nid d'amour a nous dans lequel s'investir et ... Ille Et VilainePar Pikalady3021 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plusieurs étages Style : Autre Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 114m² (6 pièces) Superficie terrain : 180m²