Bonjour tout le monde,

Petite question. J'ai un peu fouillé, et sur la multitude de sujets sur la température de départ etc, je ne trouve pas trop de réponses alors je post ceci:

Sur ma PAC Mitsubishi que j'ai depuis peu, l'installateur a régler un loi d'eau pour le chauffage au sol à 35° max (comme l'image jointe que j'ai prise sur internet car je n'ai pas eu le temps de faire la photo chez moi).

Il m'a dit qu'avec ce réglage, la température max à laquelle l'eau est chauffée pour mon chauffage au sol est donc de 35°.

Comme ces derniers jours qqun m'a prêté une caméra thermique, j'ai fais un peu des mesures par curiosité et sur le tuyau qui amène l'eau à l'étage en passant par mon coin vestiaire (tuyau qui est découvert, sans gaine isolante etc), je mesure une température d'environ 39°.

Qu'elle pourrait être la raison à ça, si le réglage max est à 35°?

Merci d'avance

Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Pas De Calais
Salut,

J'interprète peut être mal le graphique ?
Mais eau à 35° pour 15° extérieur, c'est une étonnante loi d'eau pour un plancher chauffant...
Pour info, l'eau est à 24° pour 0° ext et 26° pour -10° pour mon plancher chauffant.
Ça donne l'impression que la température max a été définie mais pas la loi d'eau chez vous ?
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message
C'est une image prise d'internet et pas de ma PAC, mais lorsqu'il a réglé ça ressemblait à ça (je peux voir ce soir pour faire la vrai photo).

Mais je me rappelle très bien qu'il a mis 35° et -10°

Et qu'il m'a expliqué que s'il fait -10° dehors, il envoie à 35° max.

Du coup en mesurant mon tuyaux et en ayant 39° sur le tuyau (il faisait 3° dehors), je voudrais savoir si c'est normal (car normalement max 35°)? 

Je précise aussi qu'il ma expliqué que pour ce modèle de PAC, il n'a pas réglé sur le mode "pente", mais sur un autre mode: j'ai une petite station au salon sur laquelle je mets la température souhaitée (j'ai mis 22°), et que la pompe chauffe la maison en fonction de cette température.

Pour quelle raison?

Merci
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message
Voici comment fonctionne ma PAC:

https://confort.mitsubishiel[...]ERSE_FR.pdf

Voir la page 4 pour le mode auto-adaptative
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, si la sonde de départ est mal isolée sur le tube un décalage de 4° n'est pas étonnant..la sonde doit être bien emmaillotée sur le tube.
la photo de pente que tu as postée avant est aussi complement déconnante car plus il fait froid plus on envoie chaud , elle ne peut pas etre plate.
la température de départ c'est moins important que la température de surface qui, d'un aspect réglementaire ne doit pas excéder 28° (donc au plus froid dehors)
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message
La sonde de départ...? je ne sais pas où elle se trouve.

Je ferais des photos de mon installation et de ma courbe.

Ah au sol pas plus que 28°? Carje crois que par endroits (sdb par exemple), j'ai mesuré environ 30°au sol...
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Attention les varices.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Pourquoi faire un relevé de température avec une "caméra pas précise" ?

Que dit la PAC ? sur la T départ qu'elle mesure ? et sur la consigne de T départ qu'elle définie. mais ces T sont variables au cours du temps.

Mais le plus important est de savoir si la consigne de T ambiante est respectée. et si la consommation d'énergie est cohérente.

La régulation est-elle uniquement sur la loi d'eau ou bien avec une correction en fonction de la température ambiante.

Si la température maxi est celle de la loi d'eau et pas celle de la PAC, et si la régulation est aussi assurée par la T ambiante mesurée avec une sonde d'ambiance, le besoin de la T départ est régulée à la hausse ou à la baisse pour obtenir la T ambiante le plus proche de la consigne.

Ceci dit je ne connais pas votre PAC, mais ce sont des hypothèses à vérifier.
Et aussi vérifier la valeur donnée par la caméra avec un autre moyen de mesure.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Il me semble que c est 45 maxi en plancher basse tempé pour taper un sol a 28 max.
Apres, moi aussi je suis tjs entre 23 et 34 selon tempé ext.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message






Ytec: j’ai pas compris grand chose desolé

Exocet: j’ai un 35° maxi dans le reglage (voir les
Photos que je viens de prendre de mon installation).
Avec ce réglage j’ai le plancher de la sdb à 30°.
Et le tuyau qui monte à l’étage à 39°

Ailleurs dans les autres pieces, là où ça chauffe, entre 25 et 28°

Vous pouvez mtn donc voir mon installation et mon reglage
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Étonnant car d'après votre loi d'eau, avec 10° ext actuel, l'eau du PC devrait être vers 25° .....
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message
Bah... garanti que le tuyau est quasi à 40°

Rien qu'au touché je le constate

J'ai contacté l'installateur et il m'a dit que avoir l'eau réglée à un maximum  de35° et la mesurer à 39° ce n'est pas si étrange selon lui, c'esult surement qu'avec la température exterieur il compense etc...

mais effectivement il fait pas -10° dehors..
Il fait 6° chez moi.
donc je comprends pas

Je sais pas
:(
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message
J'ai mis les photo de mon installation.

Est-ce que qqch semble pas correct, ou mal isolé? Ce qui ferait que la pompe chauffe plus fort?

De plus, est-ce que, bien que mon réglage soit "35° de départ lorsqu'il fera -10° dehors"... est ce que le fait que je ne chauffe pas par courbe, mais avec le mode auto-adaptative, c'est possible que la gestion de la température est assurée automatiquement afin que j'atteigne la consigne de 22° ambiants mesurés par la petite station que j'ai au séjour?

Du coup il est donc normal qu'avec ce mode, j'ai une température dans les tubes qui dépasse celle réglée sur ma pac?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Vous êtes exclusivement sur P.C ?
Afin de connaitre précisément les infos, allez dans le menu installateur (picto outils) et ouvrez l'onglet "lecture de température"
TH1 Température ambiante
TH2 Temp liquide frigorique
THW1 Temp départ eau (primaire)
THW2 Temp retour eau (primaire)
THW5 Temp ballon ECS
TH7 Temp exterieure
THW6 Temp départ eau zone 1
THW7 Temp retour eau zone 1
THW8 Temp départ eau zone 2
THW9 Temp retour eau zone 2

Il est probables que certaines info ne soient pas renseignées car pas utilisé par votre PAC
Vous pouvez aussi avoir un historique basique des températures avec cet onglet
"Assistant de mise en marche"
Et calorifugez vos tuyaux, incompréhensible que votre installateur ne l'ai pas fait, surtout si local non chauffé.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

C'est pour cela que je vous demandais :
Citation: La régulation est-elle uniquement sur la loi d'eau ou bien avec une correction en fonction de la température ambiante.


Avec les hypothèses suivantes :
Citation:
Citation: Ytec
Si la température maxi est celle de la loi d'eau et pas celle de la PAC, et si la régulation est aussi assurée par la T ambiante mesurée avec une sonde d'ambiance, le besoin de la T départ est régulée à la hausse ou à la baisse pour obtenir la T ambiante le plus proche de la consigne.


Quand la T° tuyau est à 39° quelle est la T° ambiante ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message
kitus a écrit:Bonjour,
Vous êtes exclusivement sur P.C ?
Afin de connaitre précisément les infos, allez dans le menu installateur (picto outils) et ouvrez l'onglet "lecture de température"
TH1 Température ambiante
TH2 Temp liquide frigorique
THW1 Temp départ eau (primaire)
THW2 Temp retour eau (primaire)
THW5 Temp ballon ECS
TH7 Temp exterieure
THW6 Temp départ eau zone 1
THW7 Temp retour eau zone 1
THW8 Temp départ eau zone 2
THW9 Temp retour eau zone 2

Il est probables que certaines info ne soient pas renseignées car pas utilisé par votre PAC
Vous pouvez aussi avoir un historique basique des températures avec cet onglet
"Assistant de mise en marche"
Et calorifugez vos tuyaux, incompréhensible que votre installateur ne l'ai pas fait, surtout si local non chauffé.

Oui je suis uniquement sur PAC.
Je regarderais ça ce soir.
Ce menu que tu me dis de consulter, c'est bien pour une Mitsubishi Ecodan?

Les tuyaux ont pas été isolé car sous conseil de l'installateur, comme mon installation est dans la buanderie non chauffée, c'est bien si la pièce chauffe un peu (sécher les habits, etc).

pourquoi isolé si local non chauffé? Justement.... pour chauffer le local, il faudrait plutôt pas isoler les tubs non?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message
Ytec a écrit:Bonjour,

C'est pour cela que je vous demandais :
Citation: La régulation est-elle uniquement sur la loi d'eau ou bien avec une correction en fonction de la température ambiante.


Avec les hypothèses suivantes :
Citation:
Citation: Ytec
Si la température maxi est celle de la loi d'eau et pas celle de la PAC, et si la régulation est aussi assurée par la T ambiante mesurée avec une sonde d'ambiance, le besoin de la T départ est régulée à la hausse ou à la baisse pour obtenir la T ambiante le plus proche de la consigne.


Quand la T° tuyau est à 39° quelle est la T° ambiante ?


Comme je l'avais déjà précisé, je suis sur un mode auto-adaptative.
Le fonctionnement est expliqué ici en page 4:
https://confort.mitsubishiel[...]ERSE_FR.pdf

Pour le tuyau qui est à 39°, c'est celui qui va dans la salle de bain.
Je n'ai pas de thermostat dans les salles de bain (contrairement aux autres pièces), car c'est voué à être toujours chauffé.

Mais ma station Mitsubishi qui est au salon, elle, est à 22°, comme la consigne que je lui ai donné.

Moi ce qui me perturbe, c'est vraiment cette idée que la température de départ est réglée à 35° lorsqu'il fera -10° dehors, et que je mesure mn tubes et il est à 39+ alors qu'il fait 6° dehors.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Attendez un baisse significative des tempé exterieures avant de paniquer. 22 demandés, c est une certaine charge pour votre pac, je suis pas etonné d une eau a cette température. Wait and see
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message
Exocet a écrit:Attendez un baisse significative des tempé exterieures avant de paniquer. 22 demandés, c est une certaine charge pour votre pac, je suis pas etonné d une eau a cette température. Wait and see


J'ai déjà eu -7° il y a 2 semaine (merci la Suisse...), mais je n'avais pas mesuré le tuyau.
Mais lorsque ça reviendra si froid, je devrais regarder quoi?

Oui 22° c'est peut-être une certaine charge, je comprends.
Ma question est vraiment de comprendre pourquoi mon réglage est fait de sorte à ce que au MAX, la pac chauffera l'eau à 35° quand il fera -10° dehors... mais que je me retrouve avec un tuyau à 39° alors qu'il fait 6°... c'est vraiment dans le but de comprendre
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Donc dans les "autres pièces la régulation est faite par un thermostat dans chaque pièce qui actionne une vanne sur chaque boucle de plancher chauffant au niveau du collecteur.

Est-ce que les consignes de température des thermostats de chaque pièce sont respectées ?

La loi d'eau est définie pour un T° de 20°, vous demandez 22°
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message
Oui elles sont respectée
Dans le séjour les 22° demandés sont atteints
Dans les chambres à coucher, les 20° demandés sont atteints.
Et la salle de bain a pas de thermostat (et apparemment c'est normal). Et c'est sur ce tuyau que je mesure 39°. C'est le seul tuyau apparent. Il passe dans le vestiaire à l'étage.

"La loi d'eau est définie pour un T° de 20°, vous demandez 22°": je ne sais pas si c'est défini pour 20°??
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Oui c'est pour une Mitsu Ecodan, modele istallé dans mon habitation.
Et la tuyauterie de ma  PAC dans un sous sol non chauffé est sur isolée. Cependant sous mon climat qui  différent du votre, il fait au plus froid de l'hiver 15°C dans ce local. Grace à la conduction et rayonnement du plafond  pourtant fortement isolé et aussi murs et sol car semi enterré.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message
Quel est ton climat? Tu es d’où?
Oui peut-etre je pourrais isoler la tuyauterie. Car je suis sur que dans mon habitation, il fera environ 16-17° au plus froid dans cette buanderie, meme en isolant les tuyaux.
Je comprends pas pourquoi c'est important d'isoler si le local est non chauffé?  Car justement, vu qu'il est non chauffé, c'est un avantage d'avoir les tuyaux qui le chauffe non?

Sinon, dans mes photo précédentes, sur mon installation, quelle est cette fameuse sonde qu'il serait super d'isoler?

Merci d'avance
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Franchement, si tu as ton confort, pourquoi tu te fais des noeuds au cerveau?
Oublie la ta machine!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
giova.44

Salut,

A mes yeux, votre installation est d'une certaine complexité...
1/ Le ballon blanc à gauche, c'est le ballon d'eau chaude sanitaire ?
2/ Qu'est ce que le ballon bleu à droite où on peut lire 40°C ? C'est un ballon tampon ? Quelle est sa fonction ?
3/ Qu'est ce que le boîtier bleu au mur avec 2 cadrans ? Des thermomètres ? Quelle est sa fonction ?

Commencez à comprendre votre installation je pense.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Palatino a écrit:giova.44

Salut,

A mes yeux, votre installation est d'une certaine complexité...
1/ Le ballon blanc à gauche, c'est le ballon d'eau chaude sanitaire ?
2/ Qu'est ce que le ballon bleu à droite où on peut lire 40°C ? C'est un ballon tampon ?
3/ Qu'est ce que le boîtier bleu au mur avec 2 cadrans ? Des thermomètres ?

Commencez à comprendre votre installation je pense.

Je suis un peu ok avec cette analyse, usine a gaz qui ne favorise pas la comprehension, le pilotage, la maintenance et le depannage. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Oui, de plus, ça ne semble pas être des planchers chauffants basse T° pour avoir 30° à celui de la SDB ???? 

giova.44
Merci de répondre à mes 3 questions 
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Sur les photos :  J'adore les purgeurs (il aurait pu mettre des purges automatiques). et je vois que la pince à sertir a remplacé le chalumeau. et les tuyaux qui sont pas isolés.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Attention, il y a des choses bien aussi ds cette installation. La marque de la pac aussi est tres bien.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Édit : c'est une installation suisse, je comprends mieux les tuyaux métalliques, style industriel, que je n'avais jamais vu avant en France où on utilise plutôt du PERT actuellement ....

On attend les réponses de giova.44
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message
Exocet a écrit:Franchement, si tu as ton confort, pourquoi tu te fais des noeuds au cerveau?
Oublie la ta machine!

Euh

Oui j’ai mon confort 
mais peut etre elle chauffe trop et je pourrais avoir le meme confort en chauffant moins

et dsl si je veux comprendre pourquoi mon reglage est a 35° max pour une température exterieur à -10° et que je constate qu’en ayant 6° dehors, elle envoie à 40°, bah ca m’interpelle.

j’ai envie de savoir et d’économiser si possible.

si dur à comprendre…?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message





Palatino a écrit:giova.44

Salut,

A mes yeux, votre installation est d'une certaine complexité...
1/ Le ballon blanc à gauche, c'est le ballon d'eau chaude sanitaire ?
2/ Qu'est ce que le ballon bleu à droite où on peut lire 40°C ? C'est un ballon tampon ? Quelle est sa fonction ?
3/ Qu'est ce que le boîtier bleu au mur avec 2 cadrans ? Des thermomètres ? Quelle est sa fonction ?

Commencez à comprendre votre installation je pense.


Ballon à blanc à gauche = ECS
Balon bleu: il m’a dit que c’est une reserve (pour le chauffage je crois, de l’eau tjrs prete)
boitier bleu: je ne sais pas, il a 2 thermomètre dessus. Un sur le tuyau de depart et un sur le tuyau de retour. Donc les sondes sont surement les petits cuivres la dessus (voir photo)?

D’ailleurs, juste à l’instant, sur le tuyau de depart j’ai 50° 😣, alors que j’ai mis hier le réglage max à 30° s’il devait faire -10° (voir 2eme photo).

J’y comprends rien… !

et d’ailleurs, dans les zones les plus chaude du plancher, j’ai 30° alors que sur le net ça dit que normalement max 28° pour un vrai confort..

J’ai tjrs ma température souhaitée dans la maison, sans soucis. Alors j’aimerais bien chauffer le moins possible pour l’avoir. Là ça m’enerve qu’il mesure le tuyau qui monte à l’etage à 50°!

J’ai ecris à l’installateur ces memes questions et voici ses reponses:

« C'est la compensation par rapport à la température ambiante réglée, descendez de 1 degré sur la commande ambiante, l'important c'est le ressenti dans la maison pas besoin de trop chercher.
Belle journée »

Navré mais j’aimerais comprendre et chauffer de la manière la plus efficiente possible.
ceux qui me repondent: « tu as le confort chez toi alors te pose pas de questions », dsl mais c’est ridicule selon moi.
Si tu as l’impression que ta voiture consomme plus qu’elle ne devrait et qu’on te dit: « elle t’amene du point A au pont B? Oui? Alors te pose pas de questions »… tu te contente?

bref. 

en tout cas merci à ceux qui cherchent à aider
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Hello pour comprendre et vous aider, il est nécessaire de nous communiquer un minimum d'info, entre autre je vous ai proposé de nous rendre compte des indications de l'onglet températures, et ce pour différentes températures extérieures afin d'éliminer la possibilité que vous soyez sur un départ d'eau constant, autre hypothèse, votre installation est ultra ressente et le mode auto adaptatif est encore en phase d'apprentissage
Vue rapidement vos photos, les sondes en cuivre avec un collier plastque sur les tuyaux sans être isolées de l'air ambiant, me semble trés moyen, un départ d'eau sur PC à 50°C c'est juste pas possible.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message
Palatino a écrit:Oui, de plus, ça ne semble pas être des planchers chauffants basse T° pour avoir 30° à celui de la SDB ???? 

giova.44
Merci de répondre à mes 3 questions 


Dsl j’ai pas compris ce que tu voulais dire..?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message
kitus a écrit:Hello pour comprendre et vous aider, il est nécessaire de nous communiquer un minimum d'info, entre autre je vous ai proposé de nous rendre compte des indications de l'onglet températures, et ce pour différentes températures extérieures afin d'éliminer la possibilité que vous soyez sur un départ d'eau constant, autre hypothèse, votre installation est ultra ressente et le mode auto adaptatif est encore en phase d'apprentissage


salut

je n’ai pas trouvé comment voir toutes ces températures, navrés 😕

récente dans le sens modele recent et donc le auto-adaptative est pas encore au point?

ou récente car je l’ai depuis mainet que c’est le premier hiver et qu’elle doit encore « apprendre »?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Le ballon bleu et la station au mur à droite me font penser à une installation solaire thermique.
Vous n auriez pas les panneaux solaires thermiques qq part sur la maison, par hasard ?

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
...Les photos donnent des indications mais tout n'est pas visiblet interprétable sur les flux de circulation.
Votre installation sur P.C semble équipée d'un ballon tampon et non échangeur afin d'augmeter le volume d'eau et éviter les cycles courts par températures extérieurs clémentes, mais avec ce boitier bleu qui est un groupe de pompage mélangé composé d'une vanne 3 voies et d'un circulateur, c'est trés étrange pour moi et n'est pas préconisé dans la doc Mitsu avec P.C.
J'ai moi même une Ecodan avec ballon ECS déporté et départ en direct de la PAC vers les P.C et elle m'offre un rendement et confort de haut niveau.
Un point important est qu'elle vous donne satisfaction au niveau du confort, maintenant l'affichage de la pac peut vous donner pour le jour ou sur le mois l'énergie comsommée et produite et ainsi voir votre COP qui nous dira si l'installation et les réglages sont optimisés.
 Récente dans l'installatio de votre PAC, L'autoadaptatif c'est une histoire d'un mois grand max.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message







Jetblack a écrit:Bonsoir,

Le ballon bleu et la station au mur à droite me font penser à une installation solaire thermique.
Vous n auriez pas les panneaux solaires thermiques qq part sur la maison, par hasard ?

Jetblack


aucunement

juste cette pac.

et l’eau de ce balon bleu est une reserve générée sauf erreur en meme temps que l’ecs et qui est prevue pour etre prete pour le chauffage

regardez les photos

L’eau arrive par gauche du ballon bleu par la meme arrivée l’ecs

Puis à droite du ballon bleu il y a 2 tuyaux:  un qui est relié au depart chauffage puis un au retour chauffage.
Je ne saurais en expliquer plus dsl.

Puis au dessus du boitier bleu clair, 2 sondes en cuivres. Pas isolées… c’est grave docteur?
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message
kitus a écrit:...Les photos donnent des indications mais tout n'est pas visiblet interprétable sur les flux de circulation.
Votre installation sur P.C semble équipée d'un ballon tampon et non échangeur afin d'augmeter le volume d'eau et éviter les cycles courts par températures extérieurs clémentes, mais avec ce boitier bleu qui est un groupe de pompage mélangé composé d'une vanne 3 voies et d'un circulateur, c'est trés étrange pour moi et n'est pas préconisé dans la doc Mitsu avec P.C.
J'ai moi même une Ecodan avec ballon ECS déporté et départ en direct de la PAC vers les P.C et elle m'offre un rendement et confort de haut niveau.
Un point important est qu'elle vous donne satisfaction au niveau du confort, maintenant l'affichage de la pac peut vous donner pour le jour ou sur le mois l'énergie comsommée et produite et ainsi voir votre COP qui nous dira si l'installation et les réglages sont optimisés.
 Récente dans l'installatio de votre PAC, L'autoadaptatif c'est une histoire d'un mois grand max.


Pour ce boitier bleu, je ne sais quoi dire de plus.
Oui le ballon bleu il m’avait expliqué que c’etait pour ce que tu dis (eviter les cycles courts etc)

Tu as vu mes dernieres photos?

Oui j’ai le confort souhaité 
Mais ces 2 points m’embêtent:

50° de depart avec 5° dehors (voir thermometre du boitier bleu clair)… alors que le reglage est à 30° si il faisait -10° dehors.

Et plancher à 30° par endroit.

Je sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que je pourrais avoir le confort chez moi, meme avec un depart à 30°.
Mais je me trompe peut-être.

PS: vu que tu as une Mitsubishi Ecoban aussi, peux-tu me dire en détails et clairement comment je peux afficher les températures mentionnées plus haut, ainsi que l’historique de consommation?

PS2: « Récente dans l'installatio de votre PAC, L'autoadaptatif c'est une histoire d'un mois grand max »:
Du coup je pige pas. Si la question est que l’installation est récente.  Mais que pour etre performant, l’auto-adaptative à besoin de max 1 mois… il est où le soucis qu’il a pas encore peu apprendre?
Vu que ça fait un moment que le chauffage fonctionne (largement plus d’un mois)?

merci d’avance
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Hello,
Pour l'autoadaptatf c'est ok  il lui faut au max u mois de fonctionnemet pour connaitre la façon dont la  PAC doit fonctionner et la piloter au top, donc tu y es.
Si je comprends bien le montage de ta PAC, difficile malgré toutes les photos d'interpréter si certains tuyaux se croisent ou sont raccordés t où ils vont pour d'autres.
 - En sortie de PAC tu as une v3v qui distribue soit le ballon tampon soit Le ballon echangeur pour l'ECS.
 - En sortie d'ECS L'eau qui a circulé dans l'echangeur va dans la ballon tampon (étrange, elle devrait retourner à la PAC)
.- Il me semble que la sortie chauffage apres la V3V  est dirigée dans le ballon tampon.
-  tu as donc un départ du ballon tampon vers boitier bleu qui est un groupe de pompage mélangé.
- Et donc forcement un retour chauffage vers le ballon tampon? ou La PAC ?
Puissance de ta PAC?
La documentation t'a été fournie ?
pour le mois en cours quelle est l'énergie produite et cosommée pour le chauffage et ECS ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
giova.44,

Ce que je comprends des photos, c'est que la PAC chauffe le ballon ECS ou le ballon bleu via la vanne 3 voies grise sous la PAC

Étant donné qu'on peut lire 40°C sur le ballon bleu, j'en déduis que la PAC ne fonctionne pas en loi d'eau mais en T° constante, qui devrait être 35°C, mais qui est finalement 40°C en réalité.

Le circuit de chauffage, via le boîtier bleu clair, puiserait dans le ballon bleu via une vanne mélangeuse cachée dans ce fameux boîtier bleu clair ?
Cependant, les T° indiquées par les 2 thermomètres du boîtier bleu clair, 40 et plus particulièrement 50°C sont déroutantes pour un chauffage par plancher chauffant, supposé être basse température .... Sont elles justes ?

Est ce que mon raisonnement est vraisemblable ?

A mes yeux, c'est une étonnante installation, mais il doit y avoir une raison à ça j'imagine ?

Quelle est l'inscription sur le boîtier bleu clair ? Melbex ??
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
C est un module hydraulique de renfort a la pac.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
giova.44 a écrit:
Exocet a écrit:Franchement, si tu as ton confort, pourquoi tu te fais des noeuds au cerveau?
Oublie la ta machine!

Euh

Oui j’ai mon confort 
mais peut etre elle chauffe trop et je pourrais avoir le meme confort en chauffant moins

et dsl si je veux comprendre pourquoi mon reglage est a 35° max pour une température exterieur à -10° et que je constate qu’en ayant 6° dehors, elle envoie à 40°, bah ca m’interpelle.

j’ai envie de savoir et d’économiser si possible.

si dur à comprendre…?

Nan mec, c est pas dur a comprendre. Ici tu trouveras autant d avis que d intervenants donc autant t adresser au bon dieu qu a ses saints...

Et en venant sur un tel forum tu dois t attendre a tous types d approches de ta problematique. 
N oublie jamais qu un systeme de chauffage digne de ce nom est un systeme qui se fait oublier, tu en es loin... 
Bonne chance, si tu commences ainsi a decortiquer le fonctionnement de ta pac, ses parametres, les tempé a un instant T, tu as pas fini... 
Bon noel. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Pas De Calais
Je crois qu'on a perdu giova.44 dans les méandres son installation Laugh
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message
Je suis là
Navré

Je crois que ma PAC c’est une 10kw
Je ne sais pas comment aller checker l’historique de la consommation. J’ai essayé dans le menu mais je  n’ai pas trouvé.

Pour le ballon bleu qui affiche 40° , ça varie. Je crois que toutes les deux à trois semaines la pompe fait un choc thermique pour l’ecs et également pour le ballon , bleu car parfois elle est passé 50°.

En revanche j’ai trouvé le schema ci-joint.

Et j’ai pris d’autres photos qui montrent le cheminement plus precis des raccordements et egalement l’offre qui a les details de l’installation.

















Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 20h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir