Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis puissance Climatisation réversible

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Je sollicite votre avis, je souhaite climatiser dans une maison RT2012 sud de la France.
Salon de 68m2 / 183m3. ( Plafond a 2.70m).
Deux grandes baies vitrées de 3m plein sud.

Quel calcul utiliser pour calculer la puissance.
"Bêtement" 100w/m2 soit un mono Split 6.5kw environ?

Si vous souhaitez partager votre avis je suis preneur, merci.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, c'est surtout pour climatiser ? Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de climatiser dans une maison RT 2012.

N'y a-t-il pas un moyen de couper le soleil aux baies vitrées ? même des arbres à feuilles caduques ? Il aurait fallu que les baies vitrées soient en retrait pour que l'été, le soleil très haut n'entre pas par les baies, mais qu'il n'entre que l'hiver. Parfois, il y a des casquettes pour protéger du soleil d'été.

180 m2 sur un même niveau ou sur deux niveaux ?

ça dépend si vous ne voulez climatiser que le séjour ou si vous voulez que les chambres aussi soient climatisées.

Et comme chauffage qu'avez vous ?

Il faut plus de renseignements pour pouvoir répondre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
LARZAC a écrit:Bonjour,          c'est surtout pour climatiser ?    Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de climatiser dans une maison RT 2012.

N'y a-t-il pas un moyen de couper le soleil aux baies vitrées ?    même des arbres à feuilles caduques ?  Il aurait fallu que les baies vitrées soient en retrait pour que l'été, le soleil très haut n'entre pas par les baies, mais qu'il n'entre que l'hiver.  Parfois, il y a des casquettes pour protéger du soleil d'été.

180 m2 sur un même niveau ou sur deux niveaux ?

ça dépend si vous ne voulez climatiser que le séjour ou si vous voulez que les chambres aussi soient climatisées.

Et comme chauffage qu'avez vous ?

Il faut plus de renseignements pour pouvoir répondre.

Oui seulement pour climatiser, je chauffe actuellement avec une PAC chauffage au sol.
En plein été 28° intérieur avec tout les volets fermés.

En premier temps je souhaite climatiser le séjour qui fait 68m2 et 183m3. 

Concernant le coin nuit (plein pied) de 3chambre avec couloir central je pensais placer un monosplit de 3.5kw.

Je n'ai pas besoin de 19° en plein été mais une température un peu plus supportable...
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Est qu'un gros mono Split 6.5 kW pour le salon serait une bonne puissance?

Ou peut être un bi Split 3kw et 2 kw
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, cela devrait très largement suffire, je vous déconseille les bi split , avez vous un plan de votre maison ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Vincent31j a écrit:Bonjour à tous,

Je sollicite votre avis, je souhaite climatiser dans une maison RT2012 sud de la France.
Salon de 68m2 / 183m3. ( Plafond a 2.70m).
Deux grandes baies vitrées de 3m plein sud.

Quel calcul utiliser pour calculer la puissance.
"Bêtement" 100w/m2 soit un mono Split 6.5kw environ?

Si vous souhaitez partager votre avis je suis preneur, merci.

Bonjour ,
Si vous ne connaissez pas.vos déperdition,  il y a un calcul standard qui retombe sur votre exemple
 P=(Volume x 100 + 1000 par ouverture vitre ) / 3415
P = 20300  /3415 = 6,45 soit 6,5.


Après pour le choix privilégier  le cop, et pour le coût d insultant, un mono Split sera moins cher à la pose qu un bi split.

Et si c est une mono la position doit être stratégique,  pour que ce puisse chauffer aussi les reste de l habitation 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, cela devrait très largement suffire, je vous déconseille les bi split , avez vous un plan de votre maison ?

Je préfère aussi le mono d'un point de vue esthétique..
Je n'ai pas de plan mais la maison est un rectangle avec coin jour/ coin nuit.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
fabien83340 a écrit:
Vincent31j a écrit:Bonjour à tous,

Je sollicite votre avis, je souhaite climatiser dans une maison RT2012 sud de la France.
Salon de 68m2 / 183m3. ( Plafond a 2.70m).
Deux grandes baies vitrées de 3m plein sud.

Quel calcul utiliser pour calculer la puissance.
"Bêtement" 100w/m2 soit un mono Split 6.5kw environ?

Si vous souhaitez partager votre avis je suis preneur, merci.

Bonjour ,
Si vous ne connaissez pas.vos déperdition,  il y a un calcul standard qui retombe sur votre exemple
 P=(Volume x 100 + 1000 par ouverture vitre ) / 3415
P = 20300  /3415 = 6,45 soit 6,5.


Après pour le choix privilégier  le cop, et pour le coût d insultant, un mono Split sera moins cher à la pose qu un bi split.

Et si c est une mono la position doit être stratégique,  pour que ce puisse chauffer aussi les reste de l habitation 

Merci pour votre réponse cela me conforte dans mon choix du coup.
Oui je vais le positionner sur le sens de la longueur. 
Je vous remercie.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Votre PAC chauffage au sol, ne fait-elle pas aussi le refroidissement ? ou peut-elle y être adaptée avec peu de frais ?
La mienne fait les deux et c'est drôlement efficace et agréable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Oui mais peu efficace, pas comparable avec une climatisation
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Si vous avez 28 sans clim, il ne manque pas grand chose pour arriver à 26. Je pense aussi que votre plancher devrait suffire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,
Vincent31j a écrit:Oui mais peu efficace, pas comparable avec une climatisation

Vous avez raison, ce n'est pas comparable :  le Plancher rafraîchissant / à une clim air/air amène un confort supérieur (si le PC a été bien conçu)
- pas de bruit de soufflage.
- pas d'air souvent trop frais.
- on oublie que dehors c'est "canicule".
Le plancher rafraîchissant est une solution pérenne. Grâce à ses performances, vous êtes moins tributaire du coût de l’énergie pour améliorer votre confort en été.(coût dérisoire à l'exploitation/ à une air/air) pas besoin d'investir inutilement sur une air/air si vous avez un PC couplé à une PAC air/eau.

Si vous faîtes cette remarque:"peu efficace, pas comparable avec une climatisation" c'est que vous n'avez pas tester l'efficacité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. Je suis entièrement de l'avis de bécamel et zadene. Ayant moi-même un plancher refroidissant, j'ai apprécié son fonctionnement. Le seul reproche que je lui attribuerai c'est la lenteur à se refroidir ( le mien est assez profond sous le carrelage, donc le temps qu'il refroidisse...!!). Contrairement à ce que l'on pourrai penser, il ne faut pas descendre trop bas en température. 26° c'est très agréable sachant que le sol est encore plus frais. Aujourd'hui nous sommes prévenus suffisamment tôt des épisodes caniculaires, on s'organise. Ensuite chacun fait comme il veut Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour,

Meme si je ne possede pas de plancher chauffant Pour ma part le plancher chauffant / rafraissant procure le meilleur confort
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Pour la surface et en rt2012, c'est pas sur dimensionné ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Vincent31j

Bonjour,

D après le calcul basique non,

Mais si vous avez un dpe, faites faire des devis par 2 société, il vous feront une vrai étude avec un vrai logiciel de calcul.

Car les déperdition d une rt2012 est une norme minimale, peut être avez vous une meilleure isolation , étanchéité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 05h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir