Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour à tous, 

Je m'appelle Christophe et je suis nouveau sur ce forum.
Je suis en train d'aménager une dépendance en appartement pour accueillir mes parents vieillissants.
Actuellement un tableau est présent. Il est alimenté par un cable 6mm2 qui est raccordé sur le bornier de mon tableau principal. La dépendance se situe à une petite vingtaine de mètres de mon tableau principal.
J'ai actuellement un abonnement 12KVA chez EDF.
Je me pose donc légitimement la question de la section de ce cable. Est-elle suffisante pour supporter ce nouvel appartement qui comprendra plaque de cuisson, chauffe eau, four, chauffage électrique... ?

Si oui que dois je mettre en place pour assurer la sécurité de ce cable ?

Si non, le cable d'alimentation (16mm2 à priori) de mon habitation actuelle passe dans un regard au pied du mur sur lequel est posé le compteur Linky (coté perso). Puis-je, dès lors, dériver ce câble vers ma dépendance via ce regard (reprendre du tableau principal serait très complexe), et de quelle manière (section de cable, boite de dérivation, connectiques, et protection).

Vous aurez compris, que si je peux faire quelque chose avec le 6mm2 d'origine, ca me faciliterai grandement la tache, mais je ne veux pas prendre de risque.

Merci infiniment pour votre aide. 

Christophe
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si liaison en 6², il vous faut obligatoirement un disjoncteur 32A au départ du câble
Cela vous limitera à 7kW.
C'est l'équivalent d'un abonnement 6kVA, ce qui risque d'être juste avec du chauffage électrique (sauf à prévoir un délesteur).
Vous n'aurez aucun risque si ce n'est celui de voir sauter le disjoncteur 32A pour surcharge.


Sinon effectivement, vous pouvez si nécessaire par un coffret de dérivation intermédiaire en aval du disjoncteur de branchement (vous n'avez pas dit où il était, vous avez juste parlé du Linky).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour, 

Merci bcp pour votre retour éclairant.
Si je comprends bien, je peux donc dans un premier temps tester en mettant un 32A au départ du câble. Avec le temps, je pourrai éventuellement modifier la section du temps si jamais le 32A saute. 
Mon disjoncteur de branchement est situé à côté du tableau principal de mon logement, donc pas du tout à côté du compteur Linky

Carminas a écrit:Bonjour

Si liaison en 6², il vous faut obligatoirement un disjoncteur 32A au départ du câble
Cela vous limitera à 7kW.
C'est l'équivalent d'un abonnement 6kVA, ce qui risque d'être juste avec du chauffage électrique (sauf à prévoir un délesteur).
Vous n'aurez aucun risque si ce n'est celui de voir sauter le disjoncteur 32A pour surcharge.


Sinon effectivement, vous pouvez si nécessaire par un coffret de dérivation intermédiaire en aval du disjoncteur de branchement (vous n'avez pas dit où il était, vous avez juste parlé du Linky).
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
De toute façon la liaison entre le Linky et le disjoncteur de branchement appartient à ENEDIS et vous ne pouvez faire aucune dérivation dessus : INTERDIT et DANGER DE MORT
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
En effet, vu comme ça, je ne vais certainement pas m'y atteler ?
Concernant le disjoncteur 32A, ce modèle là conviendrait par exemple ?
https://www.legrand.fr/catalogue/disjoncteur/disjoncteur-pha[...]a-bornes-a-vis-1-module

Encore merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui par exemple.
C'est la référence grand public
L'équivalent en référence pro est le 4 067 77
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-phaseneutre[...]v-32a-courbe-c-1-module
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Seine Et Marne
Je viens de regarder à nouveau le schéma que vous m'avez envoyé.
J'opte donc pour conserver le 6mm2 avec un disjoncteur 32A en départ de câble. Sur le tableau secondaire, je vois qu'il faut rajouter un interrupteur sélectionneur. Si j'ai tout bien compris il faut que je le prenne en 32A également ?
Autre point : actuellement, ma dépendance alimentée en 6mm2 avec donc ce tableau secondaire a une terre indépendante de mon tableau principal. Est ce ce problématique ?
Merci par avance de vos éclaircissements
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'interrupteur sectionneur : A minima en 32A. Je vous conseille 40A, plus visible pour une coupure générale

Si la dépendance est un autre batiment, vous pouvez avoir une terre séparée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 09h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir