En allant sur le terrain, je me suis aperçu que les fouilles du mur de refend n'était pas de la bonne largeur.
En effet, elle faisait 45 cm de large au lieu de 65 cm.
De plus en regardant de plus près, le mur porteur n'était pas à l'axe des fouilles.
Je décide d'appeler le CDT qui comprend mon inquiétude sur la solidité de l'ouvrage.
Celui-ci me dit qu'il avait également remarqué le manque de béton et que c'était pour cela que la dalle n'avait pas été coulée.
Je lui confie également que j'étais très inquiet quant à la profondeur des fouilles et lui demande de vérifier.
Le CDT me rappelle le soir et me propose la solution de creuser des deux cotés de la fouille et d'aller chercher la ferraille puis d'y ajouter du béton .
Je dois dire que je n'étais pas vraiment emballé. Du coup la décision était prise de mandater un expert en bâtiment.
Finalement,le lendemain, le conducteur de travaux Mr R prend une décision radicale afin de ne pas laisser planer un doute sur la solidité de l'ouvrage.
L'ensemble des fondations et du vide sanitaire vont être rasés et l'entreprise de maçonnerie va être remplacée.
Il m'a expliqué au téléphone qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir un doute sur la résistance des fouilles et que c'était également la réputation des" maisons les naturelles " qui était en jeu.
Quoiqu'il en soit même si malheureusement nous allons perdre du temps sur la construction, je préfere avoir une maison qui résiste dans le temps plutôt qu'une maison qui se
fissure au bout de 3 ou 4 ans.