Bonjour
quel beau projet ! et quelle surface !!! du boulot en perspective , est-ce une rénovation ou construction?
sinon quelques petites remarques concernant votre plomberie ( je ne suis pas pro mais je l'ai faite chez moi ):
vanne avant clapet antipollution inutile
réducteur à mettre dans la maison plutot
prendre des collecteurs sans vannes intégrées je trouve que c'est mieux niveau entretien de pouvoir changer la vanne (ça coute pas cher le joint)
comprend pas le
robinet ext sur bout de nourrice , mieux le mettre sur une sortie
les bouts de nourrices servent à alimenter les autres nourrices et le
Chauffe eau
pour ma part j'ai pris des nourrices a bouts mâles très pratique pour les raccorder entre elles ( avec raccords femelle ecrou tournant pour le PER)
attention le CE doit etre alimenté depuis le bout de la nourrice ,l'entree étant en 3/4 si vous partez depuis du 1/2 cela risque des perturbations mettez un té à la sortie de la nourrice avec le départ vers le CE et l'autre côté du té repartez vers le collecteur 2
attention le circuit chauffage( d'ou la chaudière je pense) doit être 100% indépendant de l'eau sanitaire donc une ligne dédiée car c'est un circuit qui fonctionne en boucle fermée, pas sur la nourrice n°2!!!
les collecteurs doivent être reliés entre eux par les bouts de nourrices et pas les sorties (pertes de débit/pression)
comprend pas le branchement du chauffe , si vous avez une vanne mélangeuse sur le schéma vous embetez pas avec ça: n'en mettez pas
les flexibles d'éviers ,lavabo et wc sont en général en3/8 donc le raccord en bout de per en male 3/8 est préférable
de même pour les douches c'est en générale femelle 1/2 car des raccords excentrés viennent ensuite dedans pour repasser en male 3/4 pour la majorité des thermostatiques
est-ce que la ventilation primaire de la colonne de chute est prévue en sortie de toiture?
pensez à prendre les supports de nourrices avec isolant dans les bagues de fixation , évite les transmissions de vibrations
et aussi les attaches de sol pour les tuyaux (doubles si tuyaux collés et simples sinon) si support bois les fixations pour gaines electrique avec la pointe suffit , il en faut tout les 40cm!!!sur chaque tuyau ( j'en ai passé une centaine dans la maison -vendu par seaux de 100 chez les grossistes en plomberie)
pour les remontées d'alim et évacuations des MAL,LV,evier,lavabo ,pensez au attaches murales (chevilles adaptées au mur , patte à vis , collier )
voilà je pense que pour le plus gros , cela suffit à vous donner du boulot niveau schéma
je ne pourrai vous conseillez sur les diamêtres mais votre réflexion est déjà bien engagée , bravo
bonne journée
PS : malgré tout ce que vous pourrez faire comme plan , il vous manquera toujours un raccord (changement de passage des tuyaux , mise en place des nourrices révisée sur chantier , il y a toujours un truc qui ne va pas ) , c'est du vécu !!!