Bonjour tout le monde
je mets ici les demandes et questions par rapport à la première notice descriptive qui nous a été remis samedi.... ca pourra toujours servir à certains membres du forum car ca fait un récap des choses à ne pas oublier
Questions et demandes complémentaires effectuéesà partir de la première notice fournie le 17/01/15
Remarque : Nos questions et demandes sont en bleu
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
2 1 la construction est prévuesur un terrain meuble de classe A ; plat et borné / sains / exempt de rochers, argileset nappes phréatiques
è L’étude de solest normalement à votre charge. Du coup serait –il possible de chiffrer àl’avance les éventuelles adaptations ?
FONDATIONS
3 1 Coulage de fondations enbéton armé par semelle filante suivant étude parasismique y compris ferraillaged'attente pour reprise des raidisseurs d'angles et poteaux. Le béton utiliséest du type C25 D22 S3 XC1 conforme à la norme NF EN 206-1, livré au chantier parcamions spécialisés.
è Quelle est laprofondeur des fondations ?
SOUBASSEMENT
3 3 Exécution d'une arasepériphérique avant la pose du plancher.
3 5 le sol du vide sanitairerestera brut de naturel
è Que veulentdire ces deux termes?
HABITATION & ANNEXE
Hauteur finie d’habitation pourle rdc et l'étage du R+1 : 2.70m
Hauteur finie d’habitation pourla partie plain-pied: 2.50m
è On voudrait2.70m partout au rdc (avec faux plafond dans entrée) et 2.5 m à l’étage
è Chiffrer lamoins-value éventuelle si on passe de partout à 2.5m
PLANCHERS
è Prévoirplancher pour parquet dans l’ensemble de la suite parentale en rdc et pour latotalité de l’étage + Calculer la moins-value de carrelage correspondante.
OUVRAGES EN BETON ARME
Réalisation d'escalier surpaillasse maçonnée, marches et contre-marches coffrées, finition brute dedécoffrage
Pour escaliers sol - terrasse :Largeur 1,20ml X S.O
A Prévoir pas loin de la terrasse couverte
Pour escaliers sol - ported'entrée : Largeur 1,20ml X
Prévoir un porcheau-dessus des escaliers
OUVRAGES EXTERIEURS DEFINITION & d'EQUIPEMENTS
4 6 appuis & seuilsd'ouvertures avec rejingot et larmier pour toutes ouvertures à l'exception duportail de garage et porte de service qui recevront une finition ciment
En façon de pierre reconstituée X=> Auriez-vousun visuel ?
4 7 réalisations de poteaux deterrasse, porche, suivant modèle. En boisseaux d'agglomérés de ciment (dim26x26) avec chapiteau de couronnement en pierre reconstituée qui recevront unenduit identique à la façade sur les quatre faces. X S.O => s’ils’agit de la terrasse couverte => à prévoir
4 8 conduit d'évacuation de fuméetype ISOTIP ou similaire en tôle inox double paroi avec laine de roched'interposition, traitement de finition de la souche en sortie toiture couleurTon pierre. Positionnement en fonction des normes D.T.U OBLIGATOIRECONFORMEMENT A LOI DU 30 0CTOBRE 2005 (DANS LE CAS D'UN CHAUFFAGE ELECTRIQUEPOUR UNE MAISON )
è Faut-il enprévoir un dans le cas d’un chauffage gainable ?
Prévoir les réalisations suivantes :
-Terrasse couverte,
-Terrasse non couverte
-Escaliers pour rejoindre laterrasse.
-Escaliers pour rejoindre le cellier(si absence de garage)
RAVALEMENT EXTERIEUR
4 9 pour l'ensemble des façades,enduits projetés à la machine de type WEBER & BROUTIN ou
similaire, monocouche avec unefinition suivant choix
è Prévoir crépislisse
Encadrements marqués d'ouverturesavec finition différente de l'ensemble des façades lissé sans surépaisseur XS.O lissé en surépaisseur de + 5mm X S.O. L'aspect de finition plus clair desencadrements est obtenu par lissage à l'éponge.
è Prévoirencadrements comme sur le plan 3D du dessinateur
CHARPENTE COUVERTURE &ACCESSOIRES
è
Comment estisolé le toit plat et comment sont évacuer les eaux de pluie? Présence d’Epdm ?
5,0 1 charpente pré-assembléeconstituée de fermes reliées par une ossature bois selon le plan et étude dufabricant, entr'axe de 0,60m et section suivant les conditions de surcharge etzone climatique
Pour l'ensemble de laconstruction X S.O
Pour l'habitation seulement X
è Quelle est ladifférence entre « pour l’ensemble de la construction » et «pour l’habitation »?
Terrasse couverte avec habillageen sous face par plaque de BA13 Hydrofuge, charpente de type industrielle ounon assemblée suivant étude charpente
è On souhaiteraitune terrasse toit plat dans le prolongement de la cuisine au sud
Couverture par des Tuiles ditesromanes type DCL (garantie 30ans) de chez TERREAL
è Y-a-t-il unchoix de couleur ?
5,0 6 ligne de faîtage et rivesde couverture assorties, avec façon pour montage à sec posées sur closoirs X Qu’est-ce quec’est?
5,0 7 tuile à douille assortiepour évacuation VMC nombre prévu : 2 X
Qu’est-ce que c’est ? 2 suffisent ?
5,0 8 Exécution d'un débord de toiture de0,45mètre avec unhabillage en sous-face par lames PVC : - Sous faces PVC anthracitepour coller avec la couleur des menuiserie
MENUISERIES EXTERIEURES
7,01 porte d'entrée à HauteIsolation Labélisée Vivrelec : porte pleine isolante de 46mm d'épaisseur surpaumelles réglables avec serrure de sûreté 3 points à barillet. Linteau droitet suivant choix proposé :métallique à peindre choix : OSLO OU SARAGOSSE 2,150,90 1 Xou tout bois pré-lasuré type ORMIDEE 2,15 0,90
è Chiffrermoins-value sur porte entrée si aucune ne nous plait
7,02 les menuiseries exterieuresPVC sont conformes à la réglementation thermique en vigueur : double vitrage4.16.4 planitherm à faible emissivitéouvrants à la française, quincailleriecomplète :poignées, paumelles et tringleries montées.Tapées d'isolationassorties fixées d'usine sur cadre dormant droit.X
Bois lasuré d'usine clair ou PVCblanc X prévoirde l’anthracite et chiffrer la plus-value
è Faire un pointsur les fenêtres en fonction du nouveau plan
è Possibilité deposer une fenetre (velux) sur toit plat dans la salle à manger ?
La protection des chassis ououvertures dans les annexes est assurée par des grilles de défense métalliquesde formes adoucies
è On n’aime pasdu tout. D’autres solutions ?
MENUISERIES ALUMINIUM
7,05 Répondent aux exigences dela réglementation thermique en vigueur : - Double vitrage 4.20.4 Planitherm àfaible émissivité - Rupteur de pont thermique.
Laquage blanc, deux vantaux coulissants,sur rails.
è Chiffrerplus-value pour couleur anthracite
è Pour la baie dusalon de 3m de large et pour celle de la chambre serait –il possible d’avoirune hauteur supérieure à 2.15m vu que les plafonds font 2.70m ?
è Pourquoi faireun mix de PVC /ALU ? au niveau esthétique cela doit se voir il me semble.
Ensemble de fermeture par voletsroulants, lames aluminium laquées blanches double paroi isolées,
manoeuvre motorisée électrique du volet,y compris encastrement dans coffre tunel fibralit pour les baies ci-dessus
è En bas voletsroulants et en haut volet bois => chiffrer la moins-value pour volets boisen haut
è On voudraitpouvoir ouvrir les volets Roulants à distance.
è Fermeture centraliséedes volets roulants
MENUISERIES INTERIEURES
7,10 bloc porte de communicationRIGGHINI comprenant l'huisserie en bois prepeint avec joint phonique, levantail en postformé à peindre, panneaux moulurés, l'ensemble monté surpaumelles en acier zingué, serrure à clef ou à condamnation y compris poignéefer patiné.
Réf KETCH : Modèle contemporain
è Prévoir 3portes en bas (chambre, wc, cellier)
è Prévoir uneporte coulissante pour sdb en bas
è Prévoir 5portes en haut (3chambres, wc, sdb
7,11 blocs portes postformésisolant pour communication pièce habitable et annexe non chauffée, comprenant lejoint périphérique sur cadre
è A prévoir pourl’ouverture cellier sur l’extérieur.
è Si on ne faitpas garage, prévoir escaliers pour descendre du cellier vers l’extérieur
7,13 réservation pour placardstoute hauteur suivant plan, sans fourniture des portes.
è 2 en haut danschaque chambre
è 1 dans l’entrée
è Voir s’il enfaut un dans le dressing (mais on doit pouvoir l’installer entre le mur au nordet le mur de la chambre) ?
SALLE DE BAINS :
è Chiffrer la moins-valuesur les meubles de salle de bain
è Chiffrer la moins-valuesur la douche
è Chiffrer la plus-valuesur la douche à l’italienne
WC DU BAS
Fourniture et pose d'unlave Mains équipé de Vidange + Siphon et alimentation Eau froide / Eau Chaude.
INSTALLATION, APPAREILLAGE
- HALL :
1 PL en VV et 1 PC 16A+ T
Centrale d'alarme : prévoir une alim elec à hauteur de la centraleainsi qu'une prise téléphone (télésurveillance, transmetteur téléphonique).
- DEGAGEMENT :
1 PL en VV + 1 PC 16A+ T
en hauteur d’interrupteur
- SEJOUR SALON :
1 PL SA et 1 PL VV
(mettre deux VV un àcôté de l’entrée et un à côté de la porte de la chambre : pour chaqueinterrupteur : deux commandes => une pour le salon et une pour le séjour)
6 PC 16A+ T pour une surface<=40m2 au-delà 1 PC par tranche de 4m2
1 Prise RJ 45
2 PC Télévision avec câble pour Shabitable < 100m2 / 3 PC pour S > 100m2 ramené au boitier decommunication
Sorties enceintes homecinéma aux 4 coins du salon (aucune gaine apparente)
- CUISINE
1 PL en VV
1 PC 32A+ T
1 Alimentation Hotte
(Evacuation de hotte adaptée à la hotte (pas une simple tuiledouille) => en attente devis cuisiniste) ;
6 PC 16A+ T
(à hauteur plan detravail)
1 PC 20A+T pour Lave-Vaisselle
1 Prise RJ 45
Remarque : refaire le schéma électrique de la cuisine enfonction de la cuisine qui va être installée (éclairage, prise)
- PAR CHAMBRE
étage
1 PL en VV
+ 1 PL en VV à côtéde l’emplacement lit
3 PC 16A+ T e
n mettre 4 dans les deux chambres de 13 m2 à l’étage (une niveau interrupteur,1 niveau bureau, 2 niveau lit)
1 Prise RJ 45
- CHAMBRE PARENTALE
A côté de la tête de lit, des deux côtés, deux interrupteurs. L'unpour commander le point lumineux principal et l'autre pour commander une priseélectrique + deux interrupteurs à l’entrée
+ Un interrupteur à l’entrée de la chambre
5 PC 16A+ T (deux de chaquecôté du lit et une à l’entrée)
1 Prise RJ 45
- SALLE
(S) DE BAINS
2 PL en SA
(un pour plafonnier,l’autre pour spot au-dessus du miroir)
1 PC 16A+ T
En mettre 3 : 1 à l’entrée avec interrupteur et deux au niveaudu miroir
1 Liaison Equipotentielle
qu’est-ce que c’est ???
- TOILETTES 1 PL SA
Interrupteurs à détectionde mouvements pour les toilettes
- CELLIER
1 PC 16A+ T
1 PC 20A+T LAVE LINGE
1 PC 20A+T SECHE LINGE
2 PL en SA (un côté entréeextérieure et l’autre côté entrée salon)
Autre demande: Passer descâbles 2 fils parallèlement aux gaines courants forts pour le bus EIB de la
domotique (même si elle viendra plus tard).
- EXTERIEUR 5 PL en SA à répartir (entrée +terrasse par exemple)
CARRELAGE INTERIEUR
Fourniture et pose d'un carrelage 1er choix pour l'ensembledes pièces habitables. La pose est prévue droite,sur lit de mortier, jointsdroits à l'équerre des murs et cloisons. Valeur d'achat 28 € T.TC/m² PrixPublic à choisir dans la gamme proposée par Delta Materiaux
è Nous voulons ducarrelage 60*60
è Chiffrer la moins-valuepour poser du parquet à l’étage et dans toute la suite parentale
FAIENCE
fourniture et pose de faïence pour salle de bains,valeurd'achat 28 € TTC/m² Prix Public, choix parmi la gamme proposée par DeltaMateriaux. Pose droite, coupes et sujetions de pose comprises.
10 m2 sont prévus par habitation et sont à répartir suivantchoix =>
trop peu pour une maison de 135m2 avec 2 salles de bain =>chiffrer la moins-value
Habillage de façade de baignoire en faïences assorties, ycompris fourniture et pose d'une trappe de visite de la bonde de fond.
=> chiffrer la moins-value
BRANCHEMENTS RACCORDEMENTS
Provision totale de 7800euros c’est énorme !!!!
Connaissez-vous desentreprises effectuant ces différents raccordements ?
CONDUIT DE CHEMINEE
Conduit de cheminé obligatoire avec chauffage gainable ? Sioui prévoir de bien le positionner par rapport à un modèle choisi
CHAUFFAGE
CHAUFFAGE ELECTRIQUE - pourles chambres
CHAUFFAGE ELECTRIQUE PAR SPLIT- pour le séjour
CHAUFFAGE ELECTRIQUE PARMULTI-SPLIT
CHAUFFAGE ELECTRIQUE PARCLIMATISATION GAINABLE X S.O
Fourniture et pose d'un systèmegainable Réf HAIER comprenant : 1 groupe extérieur AIR/AIR posé sur console 1Caisson de reprise mis dans le dégagement 1 ensemble de gaines isolées mis dansles combles 1 bouche d'insuflation dans chaque pièce principale 1 convecteurradiant mini 1000w dans cuisine Rèf SOLIUS 1
Radiateur sèche serviette R2012ATLANTIC ou ATOLL Spa ACCOVA NOTA : La
VMC Hygro B est remplacée par une HygroA
Rajouter un deuxième sècheserviette car 2 SDB
Que veut dire pièceprincipale ? Quelles sont les pièces concernées ?
Faut-il brider la clim du gainable avec la RT 2012 ?
VMC double flux possible avec le gainable ? Quelles sont lesdifférences avec celle proposée (Hygro A) ?
Y a t-il un thermostat d’ambiance avec gainable ? sI ouiprévoir une gaine pour positionner le thermostat d'ambiance dans le séjour
AUTRES DEMANDES/AUTRES QUESTION ?
- Prévoir une arrivée d'eau chaude (en plus de la froide) au niveaudu lave-vaisselle
- Sortie d'air pour brancher la sortie de vapeur du seche linge dansle cellier
-
Prévoir 2 Robinets extérieur (1 au nord au niveau du futurgarage et 1 au sud sur terrasse couverte+ les prévoir avec tube de PVC en pluspour l'évacuation des eaux) ;
- Evacuations des eaux usées : faut il mettre des bouchons dedégorgeage sortant des fondations ? un clapet anti-retour sur la canalisationd'évacuation des eaux usées ? ou prévoir des siphons de sortie pour leseaux vannes et usées pour éviter que les odeurs remontent !
- Alarme : prévoir des gaines en attente aux ouvertures et l’Emplacementspour centrale et commande d'alarme.
- Prévoir des gaines supplémentaires pour l’extérieur : éclairage,portail.../Divers fourreaux en attente : un pour l’interphone, un pour leportail électrique, un pour l’alimentation future du garage et un pour l’éventuellefuture piscine.
- Prévoir des Spots lumineux : terrasse couverte, Porche,entrée, cuisine au-dessus plans de travail, dressing, cellier, toilettes, 2 SDB(au-dessus miroir), couloir étage.
- Eclairage extérieur sur les trois faces de la maison (sud /sud ouest/nord)et éclairage allée extérieure +portail (Interrupteurs à diode lumineuse )
- Comment sont évacuées les eaux de pluie ? Dauphins en fonte ?cuvede récupération d'eau ?
- Prévoir des "Casiers" dans la douche et dans la baignoire(pour y mettre les produits)
- Prévoir une rampe d’escalier
- Quelle est la profondeur des placards prévue pour mettre des portescoulissantes dans un 2eme temps?
-
Isolation des combles ? Pose croisée delaine de roche ou laine de verre ?
- Possibilité de remise en place des terres à la finconstruction ?
Pense bête :