bonjour ,j'ai installé un portail alu motorisé,il fonctionne actuellement avec les 2 telecommandes fourni par contre je n'arrive pas a parametré le selecteur a codes,
j'ai aussi débranché la paires de photocellules qui empèchait le fonctionnement du portail ,du probablement au mauvais alignement des photocellules.
j'ajoute que c'est une motorisation nice wingokit 4024 a vis sans fin .
j'aimerais avoir quelques suggestions.
Déjà, il faut que tu trouves la solution pour conserver l'usage des cellules. c'est indispensable
en matière de sécurité.
je ne connais pas techniquement la marque NICE , je connais plus particulièrement le CAME
mais tous les claviers fonctionnent de la même façon. tu dois avoir un contact sec sur ta carte électronique nice, qui te permet d'ouvrir ton portail avec un bouton poussoir par exemple
que tu utilises également quand tu as un portier audio ou vidéo et ça te permet d'ouvrir ton portail à distance grâce à ces contacts.
les utilises tu pour un portier ?
ensuite, il faut voir si ton clavier codé est alimenté correctement ? est ce qu'il délivre bien
un contact à fermeture dès que tu as fait ton code. car il faut comprendre sur 2 pistes, savoir si c'est le clavier qui ne marche pas, ou si c'est la connection sur la motorisation qui n'est pas correcte...
on attend que tu nous en dise davantage....
Bonsoir, le clavier a codes est bien alimenté c'est un sans fil,
excuses j'aurais du precisé ,le fait est que quand j'essai de le connecté a la centrale de commande les bips me dises d'apres le manuel que c'est une mauvaise manip,pourtant je procède comme indiqué dans ce manuel tres bien fait pour le coup,
je vais suivre ton conseil et m'occupé des photocellules c'est une
histoire de cone reducteur dans le recepteur et surtout d'allignement, il y a tout un processus a suivre pour les alignés correctement,je ne sais pas si je vais y arrivé mais je vais essayé ,
J'ai oublié de dire que pour le moment je possède un portier mais je ne l'utilise pas ,je reviendrais en parler quand je ferais la connection ,a ce propos j'aimerais savoir s'il est possible de le connecter coté maison avec un cable tel ou s'il faut que je repasse un cable genre awg merçi.
Bonjour titiplomb,
alors si c'est un clavier "radio" il fonctionne sur le principe de la télécommande...
ça doit juste être une programation à peaufiner.
pour ton câble pour ton portier, câble téléphone ou awg c'est pareil, c'est juste l'appélation
qui change, sauf que tu peux trouver du 8/9/10ème en awg alors qu'en tél c'est du catégorie 6
pour obtenir la même section...
ce qu'il faut par contre que tu saches, c'est si tu utilises le contact "sec" d'ouverture à distance pour ton portail ou si tu comptes réutiliser l'ouverture de gâche sur ton poste intérieur ? car avec le contact sec, il te faudra deux fils supplémentaires et avec le bouton de gâche vu le le contact est alimenté, il te faudra un relais pour l'ouverture du portail.
donc si tu ne sais pas et que tu n'as pas encore passé tes fils, je pense que tu devrais soit passer un câble téléphone catégorie 5, soit passé un awg24 6/10ème en 3 paires ( il vaut toujours mieux avoir des fils supplémentaires qui ne servent pas !)
tu nous diras quand même la longueur que tu as entre le poste intérieur et l'alimentation.
et ta notice doit te toute façon te conseiller un câble en fonction de la longueur...a+
Bonjour arta ,je viens de verifié ,mon fil tel ne contient que 2 fils donc si je te suis, je dois commençé par passé un 5 fils,
pour pouvoir branché mon interphone.
pour mon clavier ils disent que la presence de pieces en acier peut perturber la connexion , a peu pres a 50 cm du pilier ou j'ai fixé mon clavier ,se dresse un pilone d'eclairage public ,ne pense tu pas que ça peut etre la cause .
Pour repondre a ta question ,en ce qui conçerne la distance , il y a environ 10m entre l'entree du pavillon ou va çe trouver l'interphone et l'emeteur exterieur.
par contre dans l'entree le tableau electrique se trouve juste au dessus du futur emplacement de l'interphone.
Bon, si tu n'as que deux fils, il faudra que tu te serves du bouton de gâche sur ton poste interieur (là ou tu dois avoir une clé dessiné) tu ne nous a pas dit si tu avais un portillon ?
enfin, tu utiliseras la sortie gâche de ton poste extérieur, mais il te faudra un petit relais
entre ta platine de rue et la connexion sur la carte electronique de ton nice. et ça marchera.
par contre, il est possible que pour ton clavier il y'ait des perturbations. essaye de mette juste
à coté du clavier une télécommande et de l'actionner, si vraiment l'endroit est nefaste, la télecommande ne répondrait pas non plus... ensuite tu peux démonter le clavier pour l'essayer
a un autre endroit à 1m ou plus loin encore pour vérifier si c'est bien ça !
je ne te cache pas que le clavier radio c'est la solution quand on a pas pu passer de fils...
car un clavier filaire sera te toute façon bien plus fiable.
Merçi arta ,si je peus m'evité de repassé un cable c'est tant mieux
pour le clavier j'avais passé un cable pensant qu'il etait filaire
comme le selecteur a clefs que j'ai posé a coté,avant de me rendre compte que le selecteur a codes qui est fourni est un sans fil.
enfin je n'ai pas de portillon malheureusement.
On a la même installation, j'ai pas de portillon non plus, j'ai un clavier codé et un portier vidéo. le clignotant que je trouvais vraiment vilain je l'ai remplacé par un spot encastrable que j'ai modifié. puis j'ai rajouté un détecteur pour acceuillir le visiteur qui m'allume les deux spots fluocompact encastrés de chaque coté des murs, et j'ai placé l'antenne dans le haut du pilier
Je n'avais pas vu ce coté ,super installation ,moi qui pensais que c'etait une obligation de placer le phare clignotant au dessus du pilier en fait il faut simplement placer un avertisseur visible de l'exterieur,astuçieux,feliçitations.
Alors le clignotant est obligatoire, il doit être vu quand le portail donne sur la voie publique
des deux cotés de l'entrée...c'est pourquoi les clignotants ont cette forme. mais quand comme moi il est placé dans un chemin privatif (40m dans mon cas) il ne sert plus à rien de le voir de coté
d'ou ma modification. si j'avais été proche d'une route avec du passage je ne l'aurai pas modifié
car si un accident arrive et que le clignotant n'est pas conforme, le gamin du voisin qui vient se faire mal pendant le fonctionnement de la motorisation et paf ! on pourrait déposé une plainte.
on y pense pas forcément mais il vaut mieux le savoir...
alors que dans mon cas, la victime potentielle s'engage sur un terrain privé, elle n'est pas sur la voie publique et ça change tout.
j'ai trouvé des photos plus récentes :
Coté gauche 100% chez moi, coté droit avec le muret en mitoyenneté...(construit avec mon voisin) l'autre était trop fainéant j'ai donc fait une clôture plus simple et tout seul !
Et oui j'ai eu des soucis.... j'avais inversé les deux fils
sur une cellule (il y'en a 4 d'un coté et deux de l'autre...) et ça marchait pas ! j'avais pas respécté la polarité ce qui avait son importance.
D'accord,je virifierais demain, car aujourd'hui il pleut, si je n'ai pas inversé les fils ,par contre j'ai 2 fils d'un coté et 3 seulement de l'autre.
mes cables partes de chaque photocellule et ce rejoignes au borniers de la centrale.la notice préçise qu'il doivent ètre relier en parallèles,en tous cas il y a quelque chose qui cloche et je ne trouve toujour pas ,quand je les connectes
le recepteur se declenche bien quand je passe un tube devant,mais le portail ne fonctionne pas,voila le problème,
mème si comme ont dit dans le batiment il n'y a pas de problème y a que des solutions.
Alors je ne vais pas t'aider beaucoup avec du "nice" parce que je ne connais pas !
maintenant si tu entends bien le "clic" dès que tu coupes les cellules avec la main c'est qu'elles sont correctement alimentées et qu'elles sont alignées...
tu dis que le portail ne fonctionne pas !!! tu veux dire que quand le portail se referme et
que tu passes la main devant les cellules le portail ne se réouvre pas ?
J'ai pas d'explications...il faut que tu reprennes ton câblage de A à Z et tout revérifier, après il te faudra l'aide du service technique car tu peux avoir un défaut de matériel avec une cellule défectueuse...
Bonjour et merçi arta ,grace a toi j'ai réussi a faire fonctionné
les photocellules,quand tu m'a parlé des 4 fils brancher d'un coté,
moi j'en avais branché que 3 .
bonne journee.
Oui il me reste le clavier et aussi l'interphone,je vais affiché le schema ,d'apres moi il faut que je repasse au moins un 5 fils
de la maison au portier,j'aimerais savoir ce que tu en pense.
77 2e construction... l'aventure commence Bonjour, 1 an apres la signature chez le promoteur pour le terrain, nous voici dans le vif du sujet avec la construction de notre 2e maison individuelle ... Seine Et MarnePar Nelaille289 mess.
77 Notre Maison Amethyste 110 GI Ph Et nous voila nous aussi partis dans l'aventure de la construction ... Avec son lot de peripheries je n'en doute pas Notre projet est une Maison Amethyste ... Seine Et MarnePar Eseltegria2302 mess.
77 Christal Maisons Pierre 2016 Bonjour a tous, C'est parti Nous rejoignons les personnes qui ont saute le pas de la construction. Apres l'achat d'un appartement puis d'une maison ... Bouleurs (Seine Et Marne)Par pixxel82 mess.
77 Les jardins de Nandy-lotissement du pavillon royal Bonjour, j'ouvre ce sujet pour partager l'avancement de notre lotissement et permettre a d'autres acquereurs sur ce programme de nous rejoindre et partager ... Nandy (Seine Et Marne)Par Freco91775003 mess.
77 Notre rêve bonjour voila notre projet prend vie une grande maison R1 garage avec 1 chambre parentale salle d'eau, salon, sejour, cuisine ouverte , toilette et ... Barcy (Seine Et Marne)Par sasa77100872 mess.
77 Maison contemporaine ossature bois en Seine et marne Bonjour a tous Apres quelques annees a avoir parcouru les albums et recits de vos projets, il est temps pour nous de vous presenter le notre... Il faut ... Seine Et MarnePar Kisscool57282 mess.
77 Standing construction CHENOISE Notre projet de construction sur le terrain de notre residence secondaire Chenoise (Seine Et Marne)Par Herverat139 mess.