Bonjour à vous tous ;
Nouveau et nouvelle sur le forum (comme récit) nous démarrons notre construction dans le sud de la France dans le Var.
Nous avons besoin d'aide , nous somme au stade de la dalle de notre planché de RDC qui à été coulé ce vendredi 12 Août par notre constructeur.
Sauf que je m'aperçois qu'il existe une erreur de positionnement de 2 chaînages verticaux (voir photos) , en effet 2 chaînages ont été placés sur la terrasse et non sur le mur à venir de la partie étage de la maison...(voir photos)
Comment peut-on rattraper cette erreur ? tout en étant conforme au DTU en vigueur.
La dalle doit t-elle être percée afin d'introduire des Tors HA avec un scellement chimique? De quelle type? Si t-elle est le cas faudra t-il encore connaître la profondeur de scellement pour 4 HA10 (de mémoire elle doit être entre 33cm à 47,5cm pour du béton C20/25) ou 2 HA14 qui serai équivalent à 4 HA10 (merci tournesol vue sur d'autre poste) mais dans ce cas la profondeur de scellement est plus importante, la quelle?...pour rappel le vide sanitaire étant en banché de 80cm coulé en même temps que la dalle de compression tout en béton hydrofuge sans arase étanche. (Voir photos plan de fondation de l'ingénieur béton, terrain argileux, profondeur 1m40 selon l'étude de sol).
Comment rattraper cette erreur?
Merci de votre aide et de vos réponse pour ce poste
Pour rappel la commune est en zone sismique niveau 2.[img][/img]