Nous avons décidé de faire construire avec les MAISONS BARILLEAU
DOC: 21 mars 2017
Fouilles creusées : 16 mai 2017 (1er retard car condition suspensive le 30 avril 2017 mais bon... ne soyons pas exigeant)
Coulage de la fondation : 21 juillet 2017
montage des murs : 25 juillet 2017
Fin montage murs (enfin le plus gros fait car manque quelques finitions pour accueillir les charpentes et un linteau) : aux alentours du 15 août 2017
Livraison charpente : 21 septembre 2017
Début de pose des charpente (après avoir passé plus d'un mois exposé aux intempéries et non protégées) : 27 octobre 2017
A ce jour, le 07 novembre 2017, les charpentes ne sont pas fini d'être posées. En effet, il s'avère qu'il y un PROBLÈME DE MAÇONNERIE.
En effet, mon mur de derrière est pus bas de 4 cm que le murs de devant.
Ce qui signifie que pour assurer le niveau horizontal des poseurs n'ont eu comme solution que de caler de 4 cm un pied de ferme
[img]file:///C:/Users/t.nissen/Desktop/IMG_26201.jpg[/img]
Je me pose beaucoup de questions car le plan d'appuis se trouve réduit d'un tiers et pour moi ce n'est pas suffisant
Enfin encore du mauvais boulot de leur part.
J'attends la suite des événements avec une boule au ventre!!
J'en ai vraiment ras le bol de leur incompétence
Oui mais pas de réponse!! Comme tout d ailleurs !!! . En effet il est très compliqué de l appeler car monsieur n a pas de portable !!!! Pour un CDT je trouve ça quand même assez gros !
Le suivi de mon chantier je le fais seule et me débrouille a chopper quelques infos auprès des sous traitant que je vois sur le chantier....
Le CDT ne suit pas du tout ses chantiers, il ne passe jamais sur le terrain et ne sait pas ce qu' il s y passe. Je me rends compte qu' en plus il n a aucune influence sur les sous traitants ... une vrai catastrophe
Voici le dernier mail envoyé a Julien et qui reste sans réponse :
Encore du bon travail, comment se fait-il que la corniche arrière ne soit 4 cm plus basse avec celle avant ? D’où vient ce problème ?
Charpente
Pour assurer le niveau horizontal les poseurs n’ont eu comme solution que de caler de 4 cm le pied de ferme
- Le plan d’appuis se trouve réduit d’un tiers et ce n’est pas suffisant => que faite vous pour ce problème
- Il manquera 6 cm de longueur pour la pose des liteaux => que faite vous pour ce problème
- Comment va se positionner la gouttière puisque l’alignement avec l’angle de la corniche n’est plus respecté=> que dites vous ?
- Comment est fixée la charpente sur la maçonnerie ?
J’attends une réponse technique, argumentée et écrite sur ces 4 points
Maçonnerie
La pose de charpente doit être terminée ce soir selon VJO et maintenant quand passent les maçons ?
Réalisation des arases de pignons (avec ferraillage)
Réalisation du linteau manquant
Enlèvement de la bétonnière (sinon nous la pauseront sur le parking en face en indiquant à qui elle appartient)
Dégagement des murs de soubassements pour passage de drain
Retraitement de la charpente
Je veux un certificat avec le nom du produit utilisé ainsi que la méthode de traitement. Et être au courant du jour de traitement
Bonjour Zina et bienvenue sur le forum. Effectivement Maisons Barilleau est un gros problème et je sais de quoi je parle. nous faisons construire par eux. voir mon récit par curiosité.
Julien Barilleau se déplace très rarement sur les chantiers. seul moyen de pressions quand on envois un mail c'est de l'envoyer en copie à Marc barilleau (pdg et père) là éventuellement ça peut bouger. Sans oublier les courrier en recommander avec en copie à la D/O.
Quel modèle est votre maison et où faites vous construire?
Bonne continuation et surtout bon courage pour la suite
Nous faisons construire la verrière sans garage et comble amenageable a notre charge . Donc autant dire pas grand chose pour barilleau mais le peu déjà, c est chaotique. Nous faisons construire a dourdan.(roinville plus précisément) .
Nous avons envoyé énormément de mail avec le père en copie,ça bouge un peu mais bon... a chaque fois faut s énerver.
Pour le moment plus personne sur le chantier et nous sommes au courant de rien !!!!
Je ne peux que comprendre ta colère. Pour notre part, pour que ça bouge j'ai du me déplacer au siège en mettre plein la figure à julien, puis Mathieu brulé et enfin au PDG, bizarrement après mon déplacement 8 jours après mon vide sanitaires et les murs été monté, en juin il a fallut jouer de 3 AR pour que ça bouge sans compter les mails. puis après à la première réunion hors d'eau hors d'air il a fallut le secouer les puces lol car pour cette fameuse réunion pas de fenêtre la bonne blague non?
Joli modèle, on avait craqué sur celui là au début, mais au niveau de notre terrain ça ne passait pas.
On sera presque voisins alors lol, nous faisons construire à côté de st chéron
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par Zina91 le 10/11/2017 à 18h24
Et ça continue.
Nous faisons construire la maison juste avec le RDC. Nous aménagerons donc les combles nous mêmes et donc nous rajouterons également l'escalier par nos moyens.
Cependant, dans les plans de la charpente il est convenu d'une trémie de 115 afin d'accueillir l'escalier et d'avoir un passage suffisamment large.
En nous rendant sur le terrain aujourd'hui nous constatons que le passage de la trémie est d'a peine 85 cm !!!! avec le placo il restera à peine 70 de largeur !!!!!
Nous avons envoyé un mail avec photos .... mais aucun retour pour l'instant.
Je commence vraiment à en avoir ras le bol !
Je découvre ton récit !! Décidement, ils aiment stocker les charpentes à même le sol sans aucune protection !!
4 cm de différence ? et du coup ils vont devoir raboter d'un côté ?
Finalement c'est le mur porteur du milieu de notre maison qui est trop elevé.
Voici le retour de julien :
Effectivement le travail de calage de la charpente a demandé plus de travail que prévu, la solution des sabots de faitière a été retenue après coup donc la muraillère sera retirée. J'attends la fin de la pose pour être plus précis sur ces points.
Super réponse...
J'ai fait déplacé un ami charpentier qui n'avait pas l'air très choqué et qui me dit qu’apparemment ce genre de problème arrive assez fréquemment ... Bon je suis un peu rassuré mais quand même encore une chose de mal faite!
ENCORE PIRE !!!
Après analyse des plans on se rend compte qu'ils se sont complètement trompé.
Ils ont mal positionné la ferme triplé par rapport au plan. On ne peut même pas mettre d'escalier !!!!!!!!!!
La ferme triplée c'est ce qui (je pense) tiens une bonne partie de la charpente !
je ne vois vraiment pas comment ils vont rattraper la situation!!!!
ENCORE PIRE !!!
Après analyse des plans on se rend compte qu'ils se sont complètement trompé.
Ils ont mal positionné la ferme triplé par rapport au plan. On ne peut même pas mettre d'escalier !!!!!!!!!!
La ferme triplée c'est ce qui (je pense) tiens une bonne partie de la charpente !
je ne vois vraiment pas comment ils vont rattraper la situation!!!!
Ce qui est hallucinant c'est de se rendre compte soit même des erreurs sur le chantier !! Aucun suivi
Franchement je te plain, je ne vois pas non plus comment ils vont rattraper cette erreur
ENCORE PIRE !!!
Après analyse des plans on se rend compte qu'ils se sont complètement trompé.
Ils ont mal positionné la ferme triplé par rapport au plan. On ne peut même pas mettre d'escalier !!!!!!!!!!
La ferme triplée c'est ce qui (je pense) tiens une bonne partie de la charpente !
je ne vois vraiment pas comment ils vont rattraper la situation!!!!
Ce qui est hallucinant c'est de se rendre compte soit même des erreurs sur le chantier !! Aucun suivi
Franchement je te plain, je ne vois pas non plus comment ils vont rattraper cette erreur
Oui je n'aurai pas vu le problème il aurait vite fait le plafond, je n'aurai rien vu, et il m'aurait livré la maison comme ça ... et après au moment de mettre mon escalier et bien ... démerdes toi !!
Je ne sais pas comment ils vont faire .. et je les voit très mal démonter toute la charpente....
Oui je n'aurai pas vu le problème il aurait vite fait le plafond, je n'aurai rien vu, et il m'aurait livré la maison comme ça ... et après au moment de mettre mon escalier et bien ... démerdes toi !!
Je ne sais pas comment ils vont faire .. et je les voit très mal démonter toute la charpente....
Si je peux te donner un conseil, un recommandé ou tu signale que c'est non-conforme, avec en copie l'assurance DO. Pour nous il n'y a que ça qui les a fait bouger
Oui je n'aurai pas vu le problème il aurait vite fait le plafond, je n'aurai rien vu, et il m'aurait livré la maison comme ça ... et après au moment de mettre mon escalier et bien ... démerdes toi !!
Je ne sais pas comment ils vont faire .. et je les voit très mal démonter toute la charpente....
Si je peux te donner un conseil, un recommandé ou tu signale que c'est non-conforme, avec en copie l'assurance DO. Pour nous il n'y a que ça qui les a fait bouger
Oui j'attends de voir demain la société de charpente mais j'exige que toutes modifications qu'ils vont faire sur la charpente soit validé par le fournisseur charpente.
Et oui dès demain, en fonction de leur réponse courrier à l'assurance DO
C'est quand même incroyable de n'avoir personne qui fasse le suivi de chantier !!! le conducteur de travaux et complètement absent!!!!
C'est à moi de faire son boulot!!!
Il s'agit d'un problème sérieux, on parle quand même de la structure de la maison !
Je suis tout à fait d'accord avec toi !!
Pour moi c'est pas possible, à continuer comme ça ils vont finir par mettre la clé sous la porte. On ne parle plus de délai trop long, de chantiers à l'arrêt mais à présent c'est de la malfaçon !! Et là ça peut leur couter chez de telles étourderies !
Et voilà, J ai directement pris les choses en main avec l entreprise de charpente que j ai appelé moi même ce matin...
Le problème a été résolu, merci a moi même.
A cette heure ci Julien Barilleau attends toujours des nouvelles du charpentier pour la résolution du problème (il n est même pas au courant que les choses sont faites).
HALLUCINANT !!!
Je fait son boulot !
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par Zina91 le 20/11/2017 à 16h08
Me revoilà!
Notre CDT nous a envoyé un mail vendredi pour dire que notre charpente était fini et qu'un technicien expert Barilleau était passé et avait validé le montage.
Le samedi nous décidons de nous rentre sur le chantier...
et bien évidemment nous nous apercevons de quelques problèmes (plutôt conséquent car risque de déformation du plancher).
Pour préciser :
- Les fermes doublées ne sont pas fixées correctement (1 seul boulon, boulon non serrée, sabots manquants)
- Dans la globalité les fermes ne sont pas cloutées dans les sabots ( obligatoire au DTU)
- Dans la globalité les sabots ne sont pas fixés de façon uniforme (certains avec 4 boulons, d’autres avec 2 boulons, et le plus inquiétant avec 1 seul)
50% des solives (support du plancher) ne posent pas sur la poutre, les équerres de fixation sont insuffisamment cloutées et malgré une petite cale la surface de pose est insuffisante
Nécessité de faire des patins en mortier pour combler ces jours et assurer la stabilité de la surface de plancher
J'ai donc appelé directement le responsable de la pose (la FNEIB qui délègue à un autre sous traitant pour effectuer la pose). Je tiens à dire que la FNEIB sont assez sérieux, ils ont réagit très vite pour mon PB de trémie.
Lors de l'appel j'ai exposé les problèmes avec appui un mail et ils m'ont bien précisé que c'était "ni fait ni à faire" et que le risque était effectivement une déformation du plancher (car nous sommes en plancher bois) et que nous avions raison d'avoir appeler !!!!
Alors comment de telles manquements ont pu échapper à un conducteur de travaux et un technicien expert Barilleau!!!!!
C'est vraiment des honteux !!
Je compte bien faire suivre encore une fois un courrier à la DO.
Et bhin dis donc... ils ont pas été cool et sérieux comme d'habitude. Nous avons eut le même problème que toi pour la charpente, mais ils ont doublé comme toi, mais ils ont fait les choses sérieusement car nous étions sur place.
Tu fais bien de contacter la DO à chaque fois. certes ça engendre des frais avec les AR mais au moins tu es tranquille comme l'a fait Nissa avec son escalier.
Et bhin dis donc... ils ont pas été cool et sérieux comme d'habitude. Nous avons eut le même problème que toi pour la charpente, mais ils ont doublé comme toi, mais ils ont fait les choses sérieusement car nous étions sur place.
Tu fais bien de contacter la DO à chaque fois. certes ça engendre des frais avec les AR mais au moins tu es tranquille comme l'a fait Nissa avec son escalier.
Bon courage sur la suite et restez vigilent
Vous aviez eu quoi comme soucis?
Oui nous restons vigilant. et je garde bien les coordonnées de l'expert sous le coude!
Et bhin dis donc... ils ont pas été cool et sérieux comme d'habitude. Nous avons eut le même problème que toi pour la charpente, mais ils ont doublé comme toi, mais ils ont fait les choses sérieusement car nous étions sur place.
Tu fais bien de contacter la DO à chaque fois. certes ça engendre des frais avec les AR mais au moins tu es tranquille comme l'a fait Nissa avec son escalier.
Bon courage sur la suite et restez vigilent
Vous aviez eu quoi comme soucis?
Oui nous restons vigilant. et je garde bien les coordonnées de l'expert sous le coude!
Charpente abîmée par les intempéries avec un très mauvais stockage. par endroit la charpente gondolées
Toujours sans nouvelle de notre CDT ...
Il fait le mort depuis lundi...
Notre charpente n'est pas conforme et il n'a pas l'air de trop se bouger...
C'est encore à moi d'appeler à droite et à gauche...
Ma pauvre j'espère que l'on va vite vous proposer une solution.. En même temps quand il fait le mort c'est pas bon signe... c'est qu'il endort le problème
Vous pouvez demander l'assistance d'un expert effectivement, mais vous pouvez surtout démarcher un bureau de contrôle, qui va venir comme son nom l'indique, contrôler la vetusté de la charpente, la bonne installation et que les forces dynamiques de la charpente sont bien répartis.
Ce PV faisant fois, votre CDT n'aura pas le choix que de se plier aux conclusions du bureau de contrôle (qu'il faut envoyer à la DO en LRAR) et de reprendre la charpente. Partant de la, vous demandez ensuite qu'il fasse intervenir un bureau d'étude pour attester que le montage de la charpente suite aux conclusion du bureau de contrôle est bien conforme et vous exigez d'avoir le PV (vous pouvez vous mettre en relation avec le bureau d'étude si vous avez le nom et lui laisser votre carte avec votre mail).
En espérant que ça vous aide un peu.
C'est pénible de devoir en arriver a toutes ces procédures pour faire leur boulot au final.
Toujours sans nouvelle de notre CDT ...
Il fait le mort depuis lundi...
Notre charpente n'est pas conforme et il n'a pas l'air de trop se bouger...
C'est encore à moi d'appeler à droite et à gauche...
comme à son habitude ça ne change pas de faire le mort. Allez courage. on est dernière toi.
Encore une journée sans nouvelle....
Négligé ses clients doit être son maître mot !
Et après il va dire " mais madame y a pas de problème, tout va bien, faite moi confiance "
Une blague !
Encore une journée sans nouvelle....
Négligé ses clients doit être son maître mot !
Et après il va dire " mais madame y a pas de problème, tout va bien, faite moi confiance "
Une blague !
C'est bizarre, car nous on l'a eut 3 fois aujourd'hui. ne lâche rien
Oh oui !!!Et pas des bonnes pour changer!!!!
Pas de nouvelles des charpentiers. En revanche les maçons sont revenus... Mais pour détruire ce qu' ils avaient fait (appuis de porte et fenêtre et linteau et coofre pour volet roulant)...
En effet, ils se sont aperçus,un peu tard, que nous avions un plancher chauffant en rdc. Sauf que lorsqu ils ont fait les appuis de fenêtre et de porte, ils n ont pas pris cet élément en compte. Donc cela voulait dire qu' entre les appuis et le plancher il y avait un décalage.
Donc obliger de casser les appuis pour les rehausser de 10 cm...
Mais cela veut dire également rehausser les coffres pour les volets roulants ... Donc obligé de scier au niveau des linteau pour rehausser kes coffres...
Et le pompon c est de recevoir un mail de Mme RO... pour me dire qu ils n avaient toujours pas reçu les fonds pour la maçonnerie et qu' elle aimerait savoir ce qu' il se passe !!!!
Comme je lui ai dis avant de relancer les clients tous les 4 matins renseigner vous sur l avancement du chantier....
Enfin bref...ca continue... de pire en pire ....
Oh oui !!!Et pas des bonnes pour changer!!!!
Pas de nouvelles des charpentiers. En revanche les maçons sont revenus... Mais pour détruire ce qu' ils avaient fait (appuis de porte et fenêtre et linteau et coofre pour volet roulant)...
En effet, ils se sont aperçus,un peu tard, que nous avions un plancher chauffant en rdc. Sauf que lorsqu ils ont fait les appuis de fenêtre et de porte, ils n ont pas pris cet élément en compte. Donc cela voulait dire qu' entre les appuis et le plancher il y avait un décalage.
Donc obliger de casser les appuis pour les rehausser de 10 cm...
Mais cela veut dire également rehausser les coffres pour les volets roulants ... Donc obligé de scier au niveau des linteau pour rehausser kes coffres...
Et le pompon c est de recevoir un mail de Mme RO... pour me dire qu ils n avaient toujours pas reçu les fonds pour la maçonnerie et qu' elle aimerait savoir ce qu' il se passe !!!!
Comme je lui ai dis avant de relancer les clients tous les 4 matins renseigner vous sur l avancement du chantier....
Enfin bref...ca continue... de pire en pire ....
Je suis sur le cul... Mais c'est du grand n'importe quoi par chez toi !! Maintenant ils détruisent le boulot et recommencent...comme si le chantier n'était pas assez en retard comme ça ! Ils ne peuvent pas lire les plans avant ? Et il est où encore ce CDT ???
Courage Zina
Pour l'appel de fond, on a eu ENCORE la même surprise hier, relance de Mme RO comme toi, mais pour l'appel des 75% (étape non terminée) et des 95% allons y !!!
Elle t'a répondu quoi quand tu lui as dis "Comme je lui ai dis avant de relancer les clients tous les 4 matins renseigner vous sur l avancement du chantier.... " ??
91 Notre maison Ca y est, l'avanture commence vraiment Nous avons recu notre permis de construire vendredi 15 mai 2015. Debut du delais de recours des tiers des l'affichage ... Igny (Essonne)Par didi.12168 mess.
91 LaPuce et TopheLM Salut a tous, et oui, ca y est, c'est notre tour :w00t: Le terrassier est passe hier apres midi pour tomber les arbres (15 secondes au CAT par ... EssonnePar LaPuce320 mess.
91 Maison R+1 BBC Marre de la location, nous voici parti dans le projet de l'achat. Tout d'abord dans l'ancien puis au bout d'un an et demie sans rien qui nous correspond ... Saintry Sur Seine (Essonne)Par yohann911131 mess.
91 Nemesis - Pavillon Français-COFIDIM - La Ville du Bois Bonjour a tous, Notre projet de construction est une maison R1 edifiee sur sous-sol total. Le modele est Nemesis 120 de chez Pavillon Francais (COFIDIM) ... La Ville Du Bois (Essonne)Par z9119z653 mess.
91 La maison de nos rêves à ma chérie et moi Bonjour a toutes et a tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous annoncons notre projet. Nous allons faire construire une maison sur la commune ... St Escobille (Essonne)Par Amieira91538 mess.
91 Construction a Marcoussis Bonjour, Bienvenu parmi vous, Et bien c est fait nous avons signe avec notre constructeur en esperant que cela se passe bien, il s'agit des maisons ... Marcoussis (Essonne)Par michbab67 mess.
91 Merisier : le cauchemar des Maisons Barilleau Comme beaucoup d'entre nous le reve est de devenir proprietaire. Apres avoir reflechi nous voulions nous lancer dans un achat tout fait, mais avec Mr nous ... Breuillet (Essonne)Par Frimousse&Yannou1061 mess.