Bonjour
Nous avons coulé 30 poteaux en 30/30 sur 4 m de HT.
Voilà 4 poteaux ont perdu pas mal de laitance voir images à cause du manque de vibrations et coffrage non étanche.
Le béton utilisé est C30/37XC1 S3 coulé directement à la pompe.
Le bureau d’étude devient gourmand et nous demande 2000€ pour refaire les plans de chemisage
L’artisan refuse de prendre en charge le devis du bureau d’études.
Les semelles son en 100/100/50ht
Vos conseils seront les bienvenus pour le chaînage des armatures additionnelles.
Bien à vous
1