Par rapport aux quelques informations disponibles, vous pourriez vous affranchir d'un poteau intermédiaire.
Les données de base.
Portée libre entre appuis pour les pannes : 5m50.
A priori, vous êtes dans le 34 mais plutôt bord de mer ou arrière pays ...?
En tout état de cause, pour les surcharges climatiques, il faut compter a minima 55kg/m² (neige), plus si vous êtes sur les hauteurs.
Ensuite, la couverture en tuile (terre cuite? béton? voliges? liteaux?), compter 50kg/m².
Les chevrons de 6,3x7,5cm avec un entraxe de 60cm vont peser au total 100kg.
Le poids des pannes dépendra de la section retenue.
Ainsi, pour éviter de mettre des poteaux intermédiaires (avec les hypothèses minimales retenues et en prenant une petite marge de sécurité), soit vous prévoyez 3 pannes de section 10x30cm soit vous posez en 4 pannes de 10x25cm.
Je précise que ces valeurs peuvent varier en fonction de la pente du toit. Donc pour être tranquille, je partirai sur 4 pannes en 10x28.
Savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Les seules choses fiables, c'est l'humilité et un regard attentif.