Aout 2022
Visite du chantier...

On prend le temps de tout inspecter dans le détail... Et on vas de surprises en surprises...
24/08/22
RAR pour signaler les désordres :
1- Deux poutrelles au niveau du passage d’homme dans le mur de
refend du vide sanitaire sont calées par des pièces de bois. Une
pièce de bois est « incrustée » à l’emplacement du linteau. Les
poutrelles sont sous le niveau de leur position normale, leurs aciers
sont à nu et elles reposent totalement dans le vide. Il est donc
nécessaire de réaliser des travaux de reprises avant toute
nouvelle mise en charge du plancher (chape, carrelage, etc.).
2- Nombre de chainages verticaux insuffisant (seulement 4 chainages
présents sur l’ensemble de la structure au lieu de 10) constituant un
affaiblissement important de l’ouvrage.
3- Entre la porte d’entrée et le châssis vertical du séjour un trumeau
d’une largeur de 50cm est dépourvu de chainage vertical. On peut
observer que les blocs de béton commencent déjà à se desceller.
4- Le premier rang de tuiles n’a pas été fixé aux liteaux.
1/3
5- Le fourreau de raccordement au réseau électrique mis en place dans
le vide sanitaire est manchonné avec un tube PVC.
6- La ventilation du vide sanitaire est insuffisante dans la partie Sud.
7- Présence de trou non rebouchés dans le mur du vide sanitaire.
8- Le drain périphérique est non conforme à l’avenant n°2 (absence de
galets pourtant compris dans l’avenant).
9- L’absence de cheminées d’inspection tous les 15 mètres et aux
intersections comme l’impose l’avis technique du drain périphérique
installé (BATIFIBRE SN4).
10-Une partie du réseau d’évacuation sous vide sanitaire est calé
aléatoirement par des chutes de blocs de béton et tuyaux PVC.
11-Le réseau extérieur d’eaux usées ne possède aucun regard de
contrôle intermédiaire.
12-Le réseau d’eaux pluviale ne possèdent aucun regard de contrôle
intermédiaire.
13-Présence importante de déchets (pointes métalliques, morceaux de
métal, sacs plastique, morceaux de tuiles, morceaux de moellons,
morceaux de palettes,…) tout autour de la maison et mélangés à la
terre de remblais.
14-Présence importante de déchets dans le vide sanitaire (palettes,
morceaux de tubes PVC, morceaux de moellons, morceaux de bois,
…).
15-L’isolation des combles a été détériorée lors des travaux d’électricité
(tassement et déplacement de la laine minérale soufflée).
16-La baie vitrée de 3 mètres ne coulisse pas.
17-Les seuils de baies vitrées, porte et porte-fenêtre comportent des
fissures avec risque d’infiltration d’eau.
18-Le seuil de baie vitrée en façade Est présente de grosses aspérités,
s’effrite, et son dosage en ciment semble insuffisant. Il doit être
refait dans son intégralité avant qu’il ne finisse par céder.
19-Mauvaise fixation du Delta MS. Absence de clou au niveau des
différents raccords du profilé de finition qui n’est donc pas plaqué au
mur. Il manque également une longueur de profilé de finition au
niveau de l’entrée du vide sanitaire.
20-Absence du caniveau de bas de pente devant la porte de garage
(conformément à l’avenant n°2).