Bonjour.
Je fait actuellement construire un plein pied en brique sur vide sanitaire deux rang et j'ai remarqué que les parpaing aux extremité du vide sanitaire etait fissuré.
Est ce grave?
Je vous remercie d'avance pour vos reponse.
Mmmmhhh!!! ça bouge un petit peu la dessous, pour l'instant rien de grave, mais cela se passe sous les fondations, ça arrive quelquefois et dans ce cas:
- Ecrire en ar au constructeur en l'informant du problème;
- voir si il y a une possibilité de faire passer un bureau de contrôle(le plus rapide pour la solution)
- Vérifier l'évolution de ces fissures quitte à stopper les travaux;
- ensuite deux cas sont possibles:
-cela continu, dans ce cas voir avec ton conduteur de travaux la solution (surtout sur quel type de sol les fondations se reposent,
- cela s'arrête, il faut quand même traiter le probleme, casser sur 1mètre dechaque côté et faire un chaînage bas pour renforcer cette partie.
En général cela se stabilise, mais dans tous les cas faut traiter le problème.
William
(ps; j'ai un bâtiment ou cela est arrivé jusqu'au chainage haut et en passant par une allège de fenêtre, tout c'est stabilisé, on a cassé le dernier rang de parpaing sur 50 cm de part et d'autre de l'allège et mis un chainage bas puis traité la fissure et maintenant c'est en cours d'enduit et plus de problème)
Oui, sur ce plan, je suis OK avec toi mais au niveau évolutilité, aménagement (passage de gaines) ou maintenance canalisations, c'est mort avec 2 rangs...
Mmmmhhh!!! ça bouge un petit peu la dessous, pour l'instant rien de grave, mais cela se passe sous les fondations, ça arrive quelquefois et dans ce cas:
- Ecrire en ar au constructeur en l'informant du problème;
- voir si il y a une possibilité de faire passer un bureau de contrôle(le plus rapide pour la solution)
- Vérifier l'évolution de ces fissures quitte à stopper les travaux;
- ensuite deux cas sont possibles:
-cela continu, dans ce cas voir avec ton conduteur de travaux la solution (surtout sur quel type de sol les fondations se reposent,
- cela s'arrête, il faut quand même traiter le probleme, casser sur 1mètre dechaque côté et faire un chaînage bas pour renforcer cette partie.
En général cela se stabilise, mais dans tous les cas faut traiter le problème.
William
(ps; j'ai un bâtiment ou cela est arrivé jusqu'au chainage haut et en passant par une allège de fenêtre, tout c'est stabilisé, on a cassé le dernier rang de parpaing sur 50 cm de part et d'autre de l'allège et mis un chainage bas puis traité la fissure et maintenant c'est en cours d'enduit et plus de problème)
william
Merci pour les infos c cool je vais les contacté pour voir leur solution.
merci
62 Notre deuxième construction Bonjour a tous, Nous allons vous presenter notre projet concernant la construction de notre maison par le constructeur TRADIHOME. Secteur entre calais ... Pas De CalaisPar matt5944 mess.
62 Rénovation d'une maison de ville Bonjour a tous, Voici le recit de la renovation d'une maison de ville. Nous avons achete cette maison durant l'ete 2009. cette maison doit etre completement ... Pas De CalaisPar Horatio62305 mess.
62 Notre maison à la campagne HOLA TODOS :) Bienvenue sur notre recit de construction. Nous vous presentons notre projet... Le premier grand projet commun... Notre maison MAELYS, ... Pas De CalaisPar Celine8989134 mess.
62 Maison d'en France en V Maison en V sur vide sanitaire avec garage en briques moulees main Nelissen Cap Gris-Nez, tuiles terre cuite plate noires satinees, menuiserie alu, 5 ... Pas De CalaisPar Sophie8062679 mess.
62 MAISON RECPETIONNEE - Etage bientôt terminé Bonjour, de retour sur ce forum apres recit d'une construction de terrasse sur le forum, je reviens ici pour partager quelques idees et etapes de notre ... Arras (Pas De Calais)Par XxjuxX206 mess.
62 HBplainpied Bonjour a tous Deuxieme recit sur ForumConstruire apres maisondenFrancedenV, celui ci raconte la construction d un plain-pied en campagne dans la CU d ... Pas De CalaisPar Sophie197462287 mess.
62 Toit plat passif... pour nous 3... Bonjour a tous, Nouveau projet, nouveau recit... Nous sommes trois, zhom 34 ans, le sctroumpf bientot 2 ans et moi 28 ans. Apres de mutliples deboires ... Pas De CalaisPar Titebelette2329 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Surface habitable : 100m² (6 pièces) Superficie terrain : 600m² Type de constructeur : Constructeur
Type de professionnel : constructeur
Raccourci internet Aucun raccourci internet pour ce récit.