Bienvenu,
Notre projet est une maison passive en climat méditerranéen
Issue de recherches sur le bioclimatisme et le standard passiv haus,
son besoin de chauffage est estimé à 4 kwh/m2/an sous PHPP.
Ce sera avec le plus grand plaisir que nous partagerons notre expérience sur ce site de référence.
Caractéritiques :
Surface habitable : 144 m2
Forme : cubique
Orientation : plein sud
2 niveaux séparables
Toiture : 4 pentes débord de 1 m
Les choix constructifs principaux :
- Vide sanitaire isolé en Magu U=0,16 w/(m2.K) - Econology
- Plancher hourdis de polystyrène de 32 cm - U=0,13 w/(m2.K) - Isoltop
- Mur en Magu de 35 cm (15,5 cm extérieur) U=0,16 w/(m2.K) - Econology
- Menuiserie triples vitrages Optiwin - Menuiserie André
- Isolation toiture : 45 cm de ouate de cellulose - Econology
Equipements :
- Brises soleils orientables Waréma
- Ventilation Mécanique Double flux Hélios KWL EC 270
- Eau Chaude sanitaire Rotex autovidangeable
- Eclairage à Leds Osram
- Citerne récupération eau de pluie
- Puits canadien à eau glycolée Hélios
- Système domotique sur bus KNX avec automate Wago - Cybernet
- Système VDI sur réseau catégorie 7 - Cybernet
- Photovolatique 2940W - Energie Totale Méditerranée
Merci pour vos encouragements, j'ai découvert ce site dernièrement et les travaux ont déjà bien avancé.
Je vais essayer de relater notre épopée sauvage régulièrement.
en effet, j'ai visité la sienne avant de me décider !
donc en gros j'ai la même maison extérieurement, mais tournée à 90°, l'intérieur est par contre totalement différent
J'ai vu que vous construisez en bloc magu dans le gard ( je suis sur st jean du gard).
Ce procédé de construction m'intéresse pas mal pour sa simplicité et sa performance thermique.
Pouvez vous me dire si cela revient plus cher ou moins cher qu'une construction en brique de 20 + placostyle de 10 ? ou avez vous le prix d'un bloc magu que je fasse le calcul par moi meme ?
C'est une construction assez peu répandue , mon fournisseur de matériaux m'avait conseillé justement la brique. Mais si le magu revient aussi cher moi je suis preneur.
Ensuite pour l'intérieur sur les murs vous poser directement du placo , placostyl ou un enduit ?
Et à l'exterieur c'est un enduit direct ou il y a une preparation à faire sur le bloc magu qui impose un surcout ?
Bref je suis super interresser par cette construction encore trop repandue.
( J'en suis au stade d'attente du terrain normalement fin 2010 si la mairie fait son boulot !!! )
merci pour les photos
sur mes plans je n'ai pas de filants horizontaux dans mes murs du RDC, y'a une raison pour que tu en es ?
Sur mes plans d'exécution, j'ai des filants horizontaux pour toutes les encadrures de fenêtres.
sur une photo j'ai vu tes attentes elec sortir à 50cm du sol, c'est normal ?? ça me parait super haut ?!
1 .Lorsqu'il s'agit de repartir dans une cloison, la hauteur de sortie n'est pas importante.
2. dans le local technique, peut importe, tu repiques sur la Gaine technique principale verticale du tableau
3. Les prises électriques sont tjrs à la même hauteur (au milieur du 2° magu pour ne pas le fragiliser : 45 cm de la dalle).
4. les prises informatiques sortent à coté des prises électrique. (idem)
5. les commandes Knx sortent toujours à hauteur médiane (dans le 4° magu)
Mais attention, toutes les entretoises sous les fenêtres supportaient des gaines coté intérieur et coté extérieur,
donc commencer le passage des gaines dès la première rangée pour éviter les croisement.
Les fixer avec des serres fils (colson).
Prévoir passage sous les fenêtres : prises électriques - prises rayonnants - knx - informatique catégorie 7 (grad 3)
a+
J'ai vu que vous construisez en bloc magu dans le gard ( je suis sur st jean du gard).
Ce procédé de construction m'intéresse pas mal pour sa simplicité et sa performance thermique.
Pouvez vous me dire si cela revient plus cher ou moins cher qu'une construction en brique de 20 + placostyle de 10 ? ou avez vous le prix d'un bloc magu que je fasse le calcul par moi meme ?
C'est une construction assez peu répandue , mon fournisseur de matériaux m'avait conseillé justement la brique. Mais si le magu revient aussi cher moi je suis preneur.
Ensuite pour l'intérieur sur les murs vous poser directement du placo , placostyl ou un enduit ?
Et à l'exterieur c'est un enduit direct ou il y a une preparation à faire sur le bloc magu qui impose un surcout ?
Bref je suis super interresser par cette construction encore trop repandue.
( J'en suis au stade d'attente du terrain normalement fin 2010 si la mairie fait son boulot !!! )
Merci
Bon courage pour la suite.
Cédric
La question principale est : va tu participer à la construction ? -> si oui, pourquoi pas en magu
si non, je ne connais pas de maçon formé dans le coin et surtout le coup de sa prestation sera élevée.
en ce qui concerne le prix, c'est cher. C'est de l'isolation par l'extérieur sans pont thermique.
Je vais calculer le prix du gros oeuvre et je te le communiquerai.
Vu que tu es à coté, tu peux venir la visiter, suffit de prendre rdv.
pour les autres questions, les photos vont venir.
Salut ysatis et merci pour les photos
Petite question sur tes dernières photos je vois que tu as coulé avec 5 blocs pour quelle raison
Pourquoi n'as tu pas coulé entièrement
Merci et félicitation
[FONT=Verdana,sans-serif]Salut ysatis et merci pour les photos<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT] [FONT=Verdana,sans-serif]Petite question sur tes dernières photos je vois que tu as coulé avec 5 blocs pour quelle raison ?<o:p></o:p>[/FONT] [FONT=Verdana,sans-serif]Pourquoi n'as tu pas coulé entièrement<o:p></o:p>[/FONT] [FONT=Verdana,sans-serif]Merci et félicitation ?<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p>[FONT=Calibri] [/FONT]</o:p>
on a coulé à mi-niveau à chaque fois, par précaution, mais c'est possible de le faire d'un seul coup !
mougly chez moi je coule 2,8m d'un coup ( et c'est censé tenir !!! ) et pour l'étage c'est 2,9m
ils ont coulé en 1 coup sur un autre chantier pignon inclus et ça a pas bougé, donc je crois les doigts!!
mougly chez moi je coule 2,8m d'un coup ( et c'est censé tenir !!! ) et pour l'étage c'est 2,9m
ils ont coulé en 1 coup sur un autre chantier pignon inclus et ça a pas bougé, donc je crois les doigts!!
Salut jaro, je tiens à te souligner que pour les 3 premiers coulages il y a eu des problèmes, petits certe mais une horreur
à une hauteur de 2,8 m.
Et j'étais en présence d'Econology.
S'il n'y a pas de gaine dans le magu, c'est plus simple.
Quelle longueur fait ton éguille vibrante ?
Si elle se quoince, tu fais quoi ?
Crois tu que tu pourra vibrer les fers de tes poteaux en bas ?
Fais le test du cone d'ABRAHMS, car si le béton n'est pas du S3, c'est mort !!!
Si le pompiste n'a pas se S, c'est mort.
S'il rajoute de l'eau à l'arrivée, c'est mort.
Et si c'est un bourrin pressé, c'est encore pire.
mougly chez moi je coule 2,8m d'un coup ( et c'est censé tenir !!! ) et pour l'étage c'est 2,9m
ils ont coulé en 1 coup sur un autre chantier pignon inclus et ça a pas bougé, donc je crois les doigts!!
Salut jaro, je tiens à te souligner que pour les 3 premiers coulages il y a eu des problèmes, petits certe mais une horreur
à une hauteur de 2,8 m.
Et j'étais en présence d'Econology.
S'il n'y a pas de gaine dans le magu, c'est plus simple.
Quelle longueur fait ton éguille vibrante ?
Si elle se quoince, tu fais quoi ?
Crois tu que tu pourra vibrer les fers de tes poteaux en bas ?
Fais le test du cone d'ABRAHMS, car si le béton n'est pas du S3, c'est mort !!!
Si le pompiste n'a pas se S, c'est mort.
S'il rajoute de l'eau à l'arrivée, c'est mort.
Et si c'est un bourrin pressé, c'est encore pire.
Mais à part celà, il n'y pas de difficulté.
+1 attention jaro, ne pas vouloir aller trop vite, si probléme que cela eclate ou est mal rempli, tu va encore perdre du temps....
j'écoute vos (précieux) conseils les amis
mais bon tout ça veut dire 2 pompes de plus à 500 EUR le joujou... ARG le budget hein !!!!
sinon pour préciser, on est bien d'accord :
ça sera du S3
c'est laurent de delta qui viendra couler (alias "super pompiste super sérieux") et il aura son S
je n'aurai pas de gaine
par contre la longueur de l'aiguille, en effet me pose soucis, elle fait pas 2,80m (ils ont toujours la même que celle de ton chantier, je l'ai reconnue sur les photos)
bon je vais solliciter un conseil de guerre pour définir une stratégie !!!
j'écoute vos (précieux) conseils les amis
mais bon tout ça veut dire 2 pompes de plus à 500 EUR le joujou... ARG le budget hein !!!!
sinon pour préciser, on est bien d'accord :
ça sera du S3
c'est laurent de delta qui viendra couler (alias "super pompiste super sérieux") et il aura son S
je n'aurai pas de gaine
par contre la longueur de l'aiguille, en effet me pose soucis, elle fait pas 2,80m (ils ont toujours la même que celle de ton chantier, je l'ai reconnue sur les photos)
bon je vais solliciter un conseil de guerre pour définir une stratégie !!!
Je suis d'accord, plus cher, plus long, plus couteux, mais plus sûr.
Pour ton cas, il n'y a pas de gaine, donc pas d'affaiblissement du magu lors de leur passage.
Je te préconise un étayage bas de sécurité qui couvre les 2 premières rangées de magu entre les étaies (pas cher, je te poste ce WE des photos).
Bien sûr, il faut la présence d'éconology et d'un pompiste habitué à cet exercice (delta pompage par exemple).
Pour la centrale à béton :
- demande s'ils peuvent le faire avec du galet roulé ou de riviére (c'est le top, mais interdit dans certaine région).
- Préviens les que c'est un coulage délicat, qui prend plus de temps (quitte à payer une heure de plus de présence sur chantier)
- Dis leur que tu va vérifier leur béton et si pas S3 -> tu le refuses
- Ajout d'eau interdit
Prévois :
- un endroit d'amorçage de la pompe, que ça ne te déguelasse pas le chantier.
- un endroit éventuel pour le surplus. (sinon le centraliste va vite le revendre à moitié prix sur un chantier proche).
- une ou deux pauses en cours de coulage pour la prise (propose du café aux impatients)
N'utilise pas les magus abimés, ils sont plus fragiles.
Econology se fera un plaisir de te les remplacer.
Garde tes chutes jusqu'au bout, ca sert souvent.
Et Econology de reprendra les déchets en fin de construction : bravo à eux
Il n'y rien à jeter dans le Magu.
salut ysatis et merci pour tous les renseignements trés trés précieux
petite question qu'est ce que le test du cone d'ABRAHMS
merci pour le renseignement
salut ysatis et merci pour tous les renseignements trés trés précieux
petite question qu'est ce que le test du cone d'ABRAHMS
merci pour le renseignement
L'étayage n'est pas continu, malgré l'apparence.
On est passé au travers et celà nous a valu une GROSSE frayeur au coulage.
L'oeil averti aurait pu constater qu'une poutrelle Isoltop n'était pas supportée par un bastaing.
En haut, au milieu sur la photo.
La moindre erreur se paye cash -> coulage interrompu pour rectification etayage (heureusement celà n'a pas laché).
Soigner son étayage et le faire vérifier par une personne qualifiée.
(c'est ce que j'ai fait mais le maçon n'était pas assez qualifiée !!)
ha oui je vois !! sacré trou en effet!
j'imagine le massacre si ça avait laché...
un chantier que je suis allé voir, le maçon a fait un truc dans le même genre : 2 poutrelles soutenues que par le bastaing, résultat le bastaing est cintré à cet endroit là... c'est des malades !!!
Salut jaro,
C'est plus pratique pour poser le parepluie, car après pose de celui-ci tu ne sais plus où sont les fermettes.
Et là, tu peux te retrouver vite en bas, si tu vois ce que je veux dire.
Plus pratique car le parepluie repose dessus, donc pas de "ventre".
Toiture plus solide.
Plus sûr et plus cher évidemment (le bois + la pose : 3000 €).
cordialement.
Salut, pour le chauffage (besoin instantannée de chauffage estimée à 1500 W), il y a
- l'officiel pour l'appel à projet BBC effinergie : des convecteurs dans chaque pièce de vie (http://www.needo.eu/)
Il communique en knx et zigbee et peuvent fournir en temps réel la consommation instantannée et totale.
- l'officieux : un système de rafraichissemnt et de chauffage par l'air de ma composition puisant dans un ballon solaire thermique pour le chaud et dans une citerne enterrée de 80 m3 pour le froid. -> SYSTEME POUR MAISON PASSIVE UNIQUEMENT
Salut jaro,
C'est plus pratique pour poser le parepluie, car après pose de celui-ci tu ne sais plus où sont les fermettes.
Et là, tu peux te retrouver vite en bas, si tu vois ce que je veux dire.
Plus pratique car le parepluie repose dessus, donc pas de "ventre".
Toiture plus solide.
Plus sûr et plus cher évidemment (le bois + la pose : 3000 €).
cordialement.
ok je vois ! tentant mais OUTCH le tarif !!!
tu as songé à mettre des plaques d'osb à la place par exemple ?
30 Maison en L contemporaine Nous avons comme projet de realiser une maison plein pied en L avec toiture et double garage en toit plat. GardPar Az3038 mess.
30 La maison du bonheur dans le Gard bonjour a tous , jamais je n'aurai cru que je ferais un tel recit , mais avec l'effervescence de la contruction , on avait envie de faire partager notre ... Aigues Vives (Gard)Par lolopescalune930 mess.
30 Construction 1ere maison entre Nîmes et Montpellier Bonjour, Nous sommes un couple, la trentaine, avec un garcon de 2 ans et certainement un second d'ici quelques temps... Apres avoir vecus en appartement ... Aigues Vives (Gard)Par Nico3034189 mess.
30 Notre Bastide à Vergèze Bonjour a toutes et a tous, Mon recit de depart ayant ete efface, je le recommence. Depuis le debut de l'annee, mon mari et moi nous sommes mis en ... Vergeze (Gard)Par Marielle1582 mess.
30 Maison dans la Vaunage bonjour a tous, apres plusieurs mois de reflexion, de recherche, de discussions avec architecte, echanges sur le forum, entreprises de gros uvres, agence ... GardPar zaf3466 mess.
30 Ma maison contemporaine, bois, BBC dans l'Uzège Construction d'une maison contemporaine BBC, a ossature bois et de la piscine. Archi: Emmanuel Delmas Le constructeur bois de la maison est la societe ... GardPar swaany1503 mess.
30 La maison entourée d’oliviers Bonjour a tous et bienvenue sur le recit de notre construction, A notre tour douvrir le recit de notre construction. Nous avons la cinquantaine passee ... Caveirac (Gard)Par javier19646159 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Surface habitable : 145m² (6 pièces) Superficie terrain : 3000m² Type de constructeur : Auto-construction