Techniquement tout me paraît correct, sauf que j'aurais remplacé les 2 tés de raccordement PER 3/4 par une seule vannes3 voies( à boisseau sphérique), ce qui t'interdit d'avoir en même temps les 2 circuits (adduction et eau de pluie) "ouverts".
Pourquoi un branchement sur l'adduction si tu envois l'eau de pluie dans toute la maison?
Tu aurais dû au moins laissé le circuit cuisine en permanence sur l'adduction, car c'est essentiellement là que l'on a besoin d'eau potable.
Je pense que tu devrait limiter l'eau de pluie aux appareils qui n'auront jamais besoin d'eau d'adduction: WC,LL,
robinet ext. , et, éventuellement, si tu es sûr de la qualité de ton eau de pluie, LV, SdB.
Il ne faut pas que tu oublies que les circuits qui auront étés alimentés en eau de pluie auront besoin d'un sérieux rinçage si tu veux les passer en eau potable, surtout pour le
chauffe eau que tu devra vidanger avant. A mon avis celui-ci devrait être uniquement connecté sur l'adduction.
Ton eau de pluie doit être considérée comme non potable!