poky a écrit:
yves1972 a écrit:
Hors cette labellisation impose un mode de chauffage "standard".

c'est faux, et si c'est ton thermicien qui a dit ça, c'est une quiche.


Poky,

Du coup, ton chauffage sera 100% electrique !
As tu fait une etude dynamique ?

Je ne pense pas que ce thermicien soit un quiche.
Il fait ce metier en Suisse, Autriche,Allemagne et il conseille quelques architectes français et ce depuis plusieurs dizaines d'années...
Il n'a pas découvert les batiments basse conso le mois dernier...comme certain sur ce forum et qui donnent des conseils tordus et jugent les projets des autres.

Il met en oeuvre des techniques abordables qui ne sont pas accessibles qu'à un autoconstructeurs (comme les tiennes).
Donne moi le coût de ta maison en CCMI ?

D'autre part, concernant la batterie de poste chauffage, je ne suis pas si certain que toi que cela passe pour une labellisation BBC Effinergie....

Bonne soirée
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Drome
yves1972 a écrit:
poky a écrit:
yves1972 a écrit:
Hors cette labellisation impose un mode de chauffage "standard".

c'est faux, et si c'est ton thermicien qui a dit ça, c'est une quiche.


Poky,

Du coup, ton chauffage sera 100% electrique !
As tu fait une etude dynamique ?

Je ne pense pas que ce thermicien soit un quiche.
Il fait ce metier en Suisse, Autriche,Allemagne et il conseille quelques architectes français et ce depuis plusieurs dizaines d'années...
Il n'a pas découvert les batiments basse conso le mois dernier...comme certain sur ce forum et qui donnent des conseils tordus et jugent les projets des autres.

Il met en oeuvre des techniques abordables qui ne sont pas accessibles qu'à un autoconstructeurs (comme les tiennes).
Donne moi le coût de ta maison en CCMI ?

D'autre part, concernant la batterie de poste chauffage, je ne suis pas si certain que toi que cela passe pour une labellisation BBC Effinergie....

Bonne soirée



100% d'accord je pense que l’Allemagne et la suisse ont beaucoup de chose a nous apprendre !! si tu regardes l'histoire du siporex pour le premier rang va faire comprendre ca a un macon en france !!! Idem pour la dalle avec les tuyaux direct (en france ces chappes anhydrite a 22€ HT le m²) chez nous avec l'histoire des credits d'impot et la futur RT21012 les constructeurs vont se gaver !!!

Poky regarde un peu sur ce forum ya des projets en suisse c'est intéressants !!!

Je sais que les francais sont les meilleurs du monde mais bon faut arrêter un peu !
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Drome
Citation: Une rangée de béton cellulaire comme rupteur de pont thermique.

Le mur de soubassement c'est du beton fait avec des coffrages ? Etude de sol oblige ?

Tu es en zone sismique ya beaucoup de poteau ?
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Romans (26)
Bonjour Yves,

Nous sommes future voisins puisque nous faisons construire sur Vinay...et je vais suivre sur ton projet car je suis interessé par ton principe de chauffage.
Nous en sommes au niveau des longrines et j'avais prévu un principe classique de chauffage au sol hydraulique à savoir :

20 cm de gravier
5 cm de sable
polyane
12 cm de béton
4 cm de chape de ravoirage
6 cm d'isolant
5 cm de chape liquide (Tubes PER)

a votre avis quelle est la valeur du R ?

Nous aurons bien moins d'inertie que vous et je m'interroge sur l'utilité d'un isolant supplémentaire sous dallage ?
Pouvons nous réduire l'épaisseur de l'isolant sous chape et placer un isolant sous dallage pour peut-être accroitre l'inertie ?

Bon courage pour la suite...
Messages : Env. 10
De : Romans (26)
Ancienneté : + de 15 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonsoir Ludwik,

Je ne peux pas te répondre en détail car c'est le thermicien qui a déterminé l'épaisseur de l'isolant et son mode de pose.
mais d'après ce qu'il dit, il faut mieux avoir l'isolant en dessous des masses thermiques pour bénéficier de leur inertie.

Concernant ton R, je ne peux pas te le caluler car je ne connais pas les caracteristiques de ton isolant.
Il faut savoir que les ponts thermique des longrines n'est pas à négliger (entre 200 à 300 watts dans notre cas).
C'est pour cette raison qu'il y a du beton cellulaire sur la derniere rangée des longrines.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
JoeyTribbiani a écrit:
Citation: Une rangée de béton cellulaire comme rupteur de pont thermique.

Le mur de soubassement c'est du beton fait avec des coffrages ? Etude de sol oblige ?

Tu es en zone sismique ya beaucoup de poteau ?


Le mur de soubassement est en beton coffré.
Nous sommes en zone sismique.
Nous n'avons pas fait d'étude de sol.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« Les murs se montent.... »

Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par yves1972 le 23/05/2011 à 21h54
Les maçons montent d'abord les murs et réaliseront la dalle du 1er étage après afin de gagner quelques jours.
Les charpentiers pourront poser la charpente pendant que les maçons feront la dalle.

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Citation: Vue de l'entrée par le nord

Très beau terrain.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Romans (26)
Bonjour Yves,

Je suis passé voir ta construction et c'est une trés belle villa... (J'ai reconnu le paysage sur une des photos car nous avions visité un terrain prés du votre)

J'ai également discuté avec ton voisin qui construit en bois et qui a l'air sympa !

On pourrait à l'occaz partager nos mésaventures...

A+
Messages : Env. 10
De : Romans (26)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« Le chantier avance : Electricité »

Second oeuvre > Electricité Par yves1972 le 13/08/2011 à 22h32
Le chantier avance tranquillement en ce mois d'aout.
L'electricien pose des gaines dans le parpaing avec des boîtes encastrées étanches.

Boite étanche

Des saignées...Le platre devrait commencer la semaine prochaine.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« Le manteau de la belle dame ! »

Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par yves1972 le 12/09/2011 à 21h26
Bonjour,

Voici quelques nouvelles de notre chantier.
Après un été un peu trop calme (à notre gout..), le chantier avance bien.
A l'interieur le platrier a terminé les platres sur tous les murs exterieurs en parpaing. Super travail. Le rendu est super.

Plâtre
Platre



Les plaquiste ont commencé a poser les rails.

Plafond RDC

Plafond RDCA l'exterieur, les facadiers ont commencé l'ITE. Finalement, ce sera 24 cm (lambda = 0.038 W/m.K),ce qui fait un R= 6.3 m2.K/W).Ca fait deja pas mal.
Initialement, il était prévu du Lambda = 0.032 W/m.K, soit un R = 7.5 m².K/W).

24 cm d'isolation par l'exterieur
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« Chauffage et ECS : PAC Amzair BBC Silenz Duo »

Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par yves1972 le 12/09/2011 à 21h56
Après beaucoup de discussion sur le mode de chauffage et de production d'eau chaude, nous avons optez pour une pompe à chaleur air/eau AMZAIR BBC Silenz Duo.
Il s'agit d'une PAC, de fabrication française (cocoriccoooo !!!) monobloc (tout est dans le cellier) de 5.7 KW.
Il n'y a pas de bloc exterieur, tout sera dans le cellier.




Schéma HydrauliqueAMZAIR BBC Silenz DUO : Performances ECSPerformance Chauffage AMZAIR SILENZ DUO
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 300 message Pont De Beauvoisin (38)
bjr

votre polystyrene est juste collé ou cheville?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 300
De : Pont De Beauvoisin (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonsoir,

L'ITE est collée.Sur les quelques m² de posés, il n'y a pas de cheville.

Aujourd'hui, ils ont posé du Perimaxx sur les fondations.
Les murs seront donc isolés jusqu'aux semelles filantes.

Je poste des photos dès que je peux.

Yves
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« Récap Isolation »

Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par yves1972 le 14/10/2011 à 21h37
Bonjour,

Un petit message pour vous faire part de l'avancement du chantier.
L'isolation est completement terminée. Elle a l'air tres efficace car le we dernier, il faisait 8°C au matin, alors que dans la maison la temperature etait à 18°C.
Il n'y avait eut aucun apport de chaleur depuis 3 jours.

Finalement, l'isolation exterieure est consistuée de 24 cm d'isolant Knauff (lambda = 0.038W/m.K), soit un R= 6.3 m2.K/W.
Nous avons abandonné l'isoalant (lambda = 0.038W/m.K) PSE Graphité pour des raisons de contrainte de mise en oeuvre trop importantes.
En effet, cet isolant ne doit pas voir les UV. Il faut bacher la façade lors de sa pose.

40 cm de laine de verre (lambda = 0.04W/m.K) ont ete mis dans les comble,soit un R= 10 m2.K/W.
20 cm d'isolant (Knauf Xtherm Sol th30) avait ete placé sous la dalle du RDC, un R= 6.5 m2.K/W.

Tout les ponts thermiques ont ete traités correctement. Voir les photos. Il n'y en a pratiquement pas.
Il y a de l'isolant (15 cm de Knauf Therm Perimaxx) jusqu'aux semelles filantes de fondations.

L'étancheite du plafon du 1er et des rampant est assuré par un frein vapeur avec un face en aluminium.

Isolation de fondation Knauf Therm Perimaxx24 cm d'isolation par l'exterieur
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« VMC Helios KWL EC 270 »

Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par yves1972 le 14/10/2011 à 21h49
Suite des évenement,

Concernant la VMC, il etait initialement prévu un VMC Autogyre DF93 + gaine PVC isolé.

Cette VMC a visiblement un rendement de 93%, mais consomme 100 watt.
Du coup, le bilan sur 1 an de l'energie primaire pour la VMC est tres superieur aux besoins pour le chauffage.

De plus, les gaines souple PVC ne me convenaent pas. Il y a pas mal de chose pas tres rassurante sur le net concernat leur toxicité (dégagement de chlore).
De plus, elle sont impossible à entretenir.

Du coup, on est passé sur une VMC Helios KWL EC 270 avec des gaines semi rigide.

Cette VMC consomme 4 fois moins que l'autogyre...il faut dire que le cout n''est pas le meme....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Isere
Elle est super belle votre maison !W00t
http://capone.forumconstruire.com

A cœur vaillant, rien d'impossible.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour yves1972

Merci beaucoup pour ton récit, on est à 2 doigts d'acheter un terrain pour construction et il tombe à pic, je cherchais justement à faire du "presque passif abordable".

Si tu le permets, j'ai toutefois quelques questions:
- serait il possible que tu donnes le détail des coûts par élément? Ça aiderait beaucoup pour dimensionner le budget.
- en matière d'isolation, tu parles d'utilisation du pare vapeur réfléchissant les infra-rouges: pour quel usage?
- détails de pose de l'ITE: comment ont été fait les cadres des fenêtres? Element rigide pour ajuster les différentes parties ou joint similaire à celui des fenêtres?
- as tu déjà entendu la PAC tourné, afin d'en connaitre le bruit ?
- de façon générale, sur notre projet très similaire, on passe par le beau père chef maçon, qui bien que très en avance ne connait sans doute pas toutes les pratiques mises en oeuvre en terme d'isolation. Le détail donné pour l'isolation de la dalle va par exemple plus loin que ce dont nous avions convenu: aurais tu d'autres exemples/documents de la sorte? On est vraiment preneur Blush

Concernant le chauffage envisagé, on nous a parlé de poêle mixte granulés (réserve de qq jours) et bois, histoire qu'il puisse tenir en journée. Vous êtes vous penché dessus?

Merci encore
Cordialement,
zeds
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonjour Zeds,

Voici les réponses à tes questions.


- serait il possible que tu donnes le détail des coûts par élément? Ça aiderait beaucoup pour dimensionner le budget.
Je peux pas te les donner car j'ai un contrat de construction. Je n'ai pas le detail par poste.

- en matière d'isolation, tu parles d'utilisation du pare vapeur réfléchissant les infra-rouges: pour quel usage?
C'est le principe des isolants minces. Ce frein vapeur renvoie les IR à l'interieur de la maison au lieu de les laisser partir.
C'est le principe de la couverture de survie.


- détails de pose de l'ITE: comment ont été fait les cadres des fenêtres? Element rigide pour ajuster les différentes parties ou joint similaire à celui des fenêtres?
Il n'y a pas d'element rigide sauf sous les bavette aluminium qui vont etre posées.Il ont mis iun morceau d'OSB.
Le reste du cadre est crepis. A noter que nos fenetre sont pose en applique exterieur.

- as tu déjà entendu la PAC tourné, afin d'en connaitre le bruit ?
La mise en route a eu lieue cette semaine.
Oui, à l'interieur, elle fait le bruit d'un frigo. De l'exterieur, on entend un leger soufle d'air. A 10 metre, on entend plus grand chose.

- de façon générale, sur notre projet très similaire, on passe par le beau père chef maçon, qui bien que très en avance ne connait sans doute pas toutes les pratiques mises en oeuvre en terme d'isolation. Le détail donné pour l'isolation de la dalle va par exemple plus loin que ce dont nous avions convenu: aurais tu d'autres exemples/documents de la sorte? On est vraiment preneur

En fait, l'architecte est conseillé par un thermicien suisse qui à suggeré pas mal de details.

Je reste à ta dispo si tu veux plus de detail.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Merci pour ces précisions. Concernant l'isolation, ta remarque sur le pare vapeur me fait déjà me demander si mon architecte ou maçon en saura autant... Je leur en cause prochainement.

En fait, je me demande un peu si je ne devrai pas contacter ton thermicien, penses tu que ce soit possible? On en est au dessin, sachant qu'on a un projet relativement défini (et sur un terrain moins parfait que le tien), du coup le thermicien ne serait là "que" pour la partie thermique et "conseils en isolation efficace". Je crains toutefois qu'un tel thermicien soit hors de prix...
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Concernant, le cout de ses honoraires, je ne les connais pas.
Ensuite, il y a que quelques points à voir :
- isolation des murs exterieurs,
- Etancheité à l'air,
- Mode de chauffage.

TU habites ou ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
On est dans le bas rhin, au pied des Vosges (altitude d'environ 300 mètres, forêt à 500m), dans un village nommé Ottersthal. Le terrain n'est pas aussi idéal que le tien: en pente avec sud et rue en amont, sur 7 ares.

Dans le coin il n'y a pas d'architectes construisant en traditionnel "pointus" côté passif. C'est passage par du MOB quasi obligé, ce qui avec le beau père maçon serait dommage. Ceci dit, le beau père fait d'habitudes des bâtiments plus importants (immeubles, ponts...), du coup même s'il a fait et sait faire des maisons c'est pas sa spécialité, surtout le passif. Mais il veut faire bien (tout comme nous).

Concernant la maison, on a pas mal cogité pour tout de même tirer avantage du sud et on va faire les plans définitifs avec l'architecte prochainement. On est parti sur une isolation extérieure "classique" par ici, cad du 12 cm, mais je voudrais aller plus loin, ce qui n'est pas simple car pas souvent réalisé ("aussi épais ça sert à rien").

Mais au delà de la simple épaisseur/quantité d'isolant, c'est également les ponts thermiques qui me soucient. La technique montrée dans ton graphique, avec le siporex et l'isolation même du support de la maison, n'a pas été évoqué par exemple. De plus, il y a quelques différences: la maison étant en pente, on fait une cave. Quid de l'isolation alors? La même que celle du schéma mais en plus grand? Autre chose? Et dans la même veine: comment est faite la liaison mur/charpente, comment est posée la dalle du 1er. Nous avons également des rampants (et un velux): le thermicien suisse aurait il là aussi des solutions plus performantes?


Edit: concernant tes 3 points, qu'entends tu par "isolation des murs exterieurs", où à priori seule l'épaisseur est vraiment déterminante (tout le monde part sur du PSE non?). Pour l'étancheité à l'air, que veux tu dire également? Il me semble que cela dépende surtout de la qualité et du soin mise dans la construction, ou y a t il des points particuliers? Concernant le mode de chauffage, on pense à une PAC en sortie de la VMC double flux pour un chauffage sol doublé par un poêle granulés/buches en appoint. Je ne sais pas bien si c'était une question, du coup je ne sais pas bien si je t'ai répondu: qu'en est il ?
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
Article

« Résultat test étanchéité »

Second oeuvre > Autres Par yves1972 le 16/11/2011 à 12h36
Bonjour,

Comme nous voulons obtenir la labellisation BBC-Effinergie, un test d'étanchéité est obligatoire.
Ce test a eu lieu lundi.

Le resultat est positif. Les fuites sont de Q4 = 0.35 m3/h.m². La limite pour le label est de 0.60 m3/h.m².
Nous sommes donc très inferieur.
A titre d'informartion, la valeur est N50 = 1.2 Vol/h (label passivhaus). La limite pour la labeliisation passive est de 0.6 Val/h
Pour ceux à qui ce résultat parle pas, cette "fuite" correspond à un carré de 10cm sur 10cm sur l'ensemble de la maison.

Ce résultat peut etre amélioré car de grosse fuite ont ete detectées.

Un deuxieme test ve peut etre réalisé apres le colmatage de ces fuites.

Les résusltats....
Les résutats...
La porte soufflante
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Une question en passant: pourquoi du triple vitrage partout? Il me semblait que vu le pouvoir isolant de la bête il était recommandé de n'en mettre que plein nord... J'imagine que ton thermicien dit autre chose ;)
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
En fait, c'est un compromis entre apport solaire (plus faible sur du triple) et perte engendrée par le vitrage.
Vu l'isolation que nous avons, nous avons pas besoin d'apport solaire important puisque les déperditions de la maison sont très faibles. Par contre en saison "intermediaire", il fait limiter les apports solaires afin d'eviter les surchauffes, le triple y participe.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
Article

« Résultat Test Etanchéîté final »

Second oeuvre > Autres Par yves1972 le 08/12/2011 à 22h14
Suite aux résultats du test effectué le 16 Novembre (q4 = 0.35 m3/h.m²), un deuxieme test a ete effectué aujourd'hui.
Lors du premier test, de "grosses" fuites avait ete detecté.

Ce deuxieme test avait pour objectif de voir si la limite du passif est atteignable. (n50 < 0.6 vol/h)

Les resultat sont les suivants :
n50 = 0.75 Vol/h (limite pour etre labelisé passivhaus <0.6 Vol/h)
q4 = 0.22 m3/h.m² (limite pour etre labelisé BBC <0.6 m3/h.m² )

On est donc pas loin du passif.
Les fuites n'ont pas rellement trouvé.
Il aurait fallut faire un test bien en amont lorsque qu'il y avait que l'enveloppe de faite.

Les résultats sont quand même très bons.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
yves1972 a écrit:En fait, c'est un compromis entre apport solaire (plus faible sur du triple) et perte engendrée par le vitrage.
Vu l'isolation que nous avons, nous avons pas besoin d'apport solaire important puisque les déperditions de la maison sont très faibles. Par contre en saison "intermediaire", il fait limiter les apports solaires afin d'eviter les surchauffes, le triple y participe.


encore merci

concernant le test d'étanchéité, top, vraiment bien. Et en accord avec le titre du topic ;)
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Salut,

joli projet. J'aime bien les choix techniques retenus et les choix esthétiques.Une question sur le chauffage par le sol. Il a été fixé sur des "treillis de maçons" ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonjour,

Merci les compliments.
Concernant la pose du chauffage, il est fixer sur les treillis. Les treillis sont relevés par rapport aux planches de coffrage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonjour,

Merci les compliments.
Concernant la pose du chauffage, il est fixer sur les treillis. Les treillis sont relevés par rapport aux planches de coffrage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Voici quelques nouvelles de notre projet.
Nous avons emmenagé il y a 10 jours maintenant même si tout n'est pas terminé du coté de la déco...mais c'est quand même agéable d'être chez soi !!!Je posterai quand le rush sera passé des posts un peu plus technique sur le chauffage, la VMC et les premieres mesures de consommation.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
yves1972 a écrit:Suite aux résultats du test effectué le 16 Novembre (q4 = 0.35 m3/h.m²), un deuxieme test a ete effectué aujourd'hui.
Lors du premier test, de "grosses" fuites avait ete detecté.

Ce deuxieme test avait pour objectif de voir si la limite du passif est atteignable. (n50 < 0.6 vol/h)

Les resultat sont les suivants :
n50 = 0.75 Vol/h (limite pour etre labelisé passivhaus <0.6 Vol/h)
q4 = 0.22 m3/h.m² (limite pour etre labelisé BBC <0.6 m3/h.m² )

On est donc pas loin du passif.
Les fuites n'ont pas rellement trouvé.
Il aurait fallut faire un test bien en amont lorsque qu'il y avait que l'enveloppe de faite.

Les résultats sont quand même très bons.


avant les placos tu veux dire ?
Moi qui hesite à faire un test intermédiaire....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonjour,

Oui, avant le placo.
Je pense qu'il faut faire un test intermediaire car c'est impossible de corrigé une fois le placo paussé.



Après
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour

Alors, bien installé?

Comment se comporte la maison finalement avec ce temps sibérien?
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Bonjour à tous,

Nous habitons la maison depuis 2 mois (depuis le 15 janvier).
Nous avons traversé la vague de froid sibérienne sans probléme.

La maison est très confortable. La température intérieure est très stable.
Le chauffage est coupé depuis 3 semaines. La maison ne necessite pas d'apport énergetique volontaire si il fait plus entre 10 et 13° à l'exterieur (et qui faite -2°/-3°c le matin).
Cela dépend de la couverture nuageuse...

Nous avons obtenu notre labelisation BBC.
A noter tout de même que sur notre diplome, il est mentionné une conso de 48kwep/m²/an.
Sachant que nous avons une maison pratiquement passive, je ne sais pas comment font les autres pour être labllisé...
J'ai renoncé à comprendre....

A noter aussi que nous allons avoir aussi une labellisation Minergie.

A titre d'information, nous avons consommé 1200 kwh d'électricité pour le chauffage, ce qui fait en équivalent dans d'autre mode de chauufage :
Electricité 1200,00 kWh Bois déchiquté 1,20 m3 Bois 0,90 Stere Fioul 120,00 litres
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
yves1972 a écrit:Bonjour à tous,

Nous habitons la maison depuis 2 mois (depuis le 15 janvier).
Nous avons traversé la vague de froid sibérienne sans probléme.

La maison est très confortable. La température intérieure est très stable.
Le chauffage est coupé depuis 3 semaines. La maison ne necessite pas d'apport énergetique volontaire si il fait plus entre 10 et 13° à l'exterieur (et qui faite -2°/-3°c le matin).
Cela dépend de la couverture nuageuse...

Nous avons obtenu notre labelisation BBC.
A noter tout de même que sur notre diplome, il est mentionné une conso de 48kwep/m²/an.
Sachant que nous avons une maison pratiquement passive, je ne sais pas comment font les autres pour être labllisé...
J'ai renoncé à comprendre....

A noter aussi que nous allons avoir aussi une labellisation Minergie.

A titre d'information, nous avons consommé 1200 kwh d'électricité pour le chauffage, ce qui fait en équivalent dans d'autre mode de chauufage :
Electricité 1200,00 kWh Bois déchiquté 1,20 m3 Bois 0,90 Stere Fioul 120,00 litres

les 2 labels n'ont rien à voir, le calcul n'a rien à voir, le confort de vie non plus.
tu peux être BBC et pas passif, et passif mais pas BBC, c'est d'ailleurs souvent le cas.
ensuite pratiquement passif, ça ne veut rien dire, le passif c'est un niveau précis en dessus duquel on est PAS passif, point.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Givors (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Ben pratiquement passif, c'est qu'on y est presque... Ca veut bien dire ce que cela veur dire (et habitat passif ne signifie pas forcement non plus habitat labelisé par le passihauss institut)
Le niveau passif imposé par le passif a été fixé pour des répondre aux critère de confort et également de rentabilité.

Il faudrait qu'il ait consommé combien pour être passif pour toi poky ? car 0,9 stère de bois pour une telle maison....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
bonjour Poky,

Quand je parle de "limite passif" cela veut dire :
- une conso de chauffage < 15kwh/m².an,
- Une étanchéité qui se rapproche du niveau exigé pour le label passif (n50 = 0.75 Vol/h mesuré)

C'est tout.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Bas Rhin
Une petite question: pour la dalle du 1er, vous avez mis vos tuyaux de chauffage au sol directement dans la dalle puis une chape par dessus, c'est bien ça?
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Effectivement les tuyaux sont directement de la dalle.
Il n'y a pas de chappe liquide, juste un réagréage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Besançon (25)
yves1972 a écrit:bonjour Poky,

Quand je parle de "limite passif" cela veut dire :
- une conso de chauffage < 15kwh/m².an,
- Une étanchéité qui se rapproche du niveau exigé pour le label passif (n50 = 0.75 Vol/h mesuré)

C'est tout.



Attention c'est 15 kWh/m2.an d'énergie finale, ce qui fait 38,7 kWh d'énergie primaire avec le coefficient de transformation français : 2,58.
Ne pas oublier le troisième coefficient maximum : la consommation tous usages (électro ménager compris) inférieure à 120 kWh/m2.an d'énergie primaire (soit 46,51 kWh d'énergie finale si tout est électrique)

En outre, en Allemagne il s'agit de kWh/m2 habitables alors que nos consommations s'expriment en kWh/m2 de surface hors œuvre nette (SHON) ! Il n'y a que 20à 25% d'écart !
Messages : Env. 300
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour
Je vois que vous avez posé une double flux Hélios.
Nous construisons notre Maison Ossature Bois, étions aussi sur le projet initial d'une VMC avec gaine PVC qui ne nous convenait pas dans l'idée. Nous nous orientons vers une Hélios, mais recherchons un fournisseur dans la région iseroise. Nous construisons entre Chambéry et Grenoble, vallée du Grésivaudan.
Merci pour la réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Lisieux (14)
Bonjour,
tt d'abord votre maison est très bien, belle, le chantier finition très propre bravos pour l'entreprise c la quel ? bref...
pour les menuiserie quel est la marque, et la matiere.
cdtl
Messages : Env. 30
De : Lisieux (14)
Ancienneté : + de 14 ans
 
yves1972 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Tullins (38)
Les menuiseries sont de marque kleinhans (marque allemende) en bois alu, triple vitrage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Tullins (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
votre solution de chauffage m'intéresse particulièrement. Mais dans une maison aussi bien isolée qu'elle est votre besoin en puissance de chauffage, 3kWh? Et ne pensez vous pas qu'il sera difficile de gérer le chauffage au sol avec l'inertie de la dalle. En effet ce genre de chauffage par le sol n'est pas très réactif (6-12h), donc si la température baisse rapidement il manquera un peu de chauffage et inversement si il fait plus chaud (surtout avec vmc DF)?
Allumez vous tous le RDC en même temps? En avril il faisait plutôt frais comment çà c'est passé?

merci de votre réponse
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 12 ans

En rapport avec cette page :

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment trouver des avis pertinents sur un constructeur ?
Comment trouver des avis pertinents sur un constructeur ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Calculette construction gratuite !
Calculette construction gratuite !
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Autres récits de construction :

  • nouvelle vie nouvelle maison
     38  Nouvelle vie, nouvelle maison
    Apres avoir cherche pendant plusieurs mois notre nouvelle maison dans le Rhone, nous nous sommes tournes vers l'Isere et vers la construction ; chose que ...
    Isere Par Jessdidi 97 mess.
  • maison toit terrasse
     38  Maison toit terrasse
    Bonjour, Nous faisons construire sur un terrain en pente, une maison contemporaine style Le Corbusier. La maison devrait s'articuler autour d'un patio, ...
    Corenc (Isere) Par tymi 102 mess.
  • maison en isere
     38  Maison en Isere
    Notre projet a debute en janvier 2014 ... Visite du terrain en janvier, signature du compromis en fevrier, depot de permis en avril, obtention du financement ...
    Les Avenieres (Isere) Par blackkermite 103 mess.
  • maison passive a claix
     38  Maison Passive à Claix
    Voici un peu plus de 2 ans que nous avons reserve une parcelle dans un lotissement situe sur la commune de Claix a proximite de Grenoble. La realisation ...
    Claix (Isere) Par Rabbit 949 mess.
  • notre maison basse conso avec ite dans le nord isere
     38  Notre maison Basse Conso avec ITE dans le Nord Isère
    Bonjour a tous, Apres quelques longues heures passees sur le forum, pour me renseigner, discuter et essayer d'aider les autres avec mes quelques connaissances, ...
    Four (Isere) Par Evan38 887 mess.
  • autoconstruction bbc passive en isere 250 m en r 1
     38  Autoconstruction BBC/passive en isère, 250 m² en R+1
    Construction d'une maison individuelle en ossature bois BBC/passive de 200 m habitables sur 2 niveaux sur un terrain de 1000 m plat situe sur un plateau ...
    St Clair Du Rhone (Isere) Par poky 1032 mess.
  • ma maison bbc 38
     38  Ma maison BBC 38
    Promotion Commerciale CREAVILLA Construction par Ambition Isere Savoie du Groupe Avenir Construction BBC Brique alveolaires 20cm type G R20TH Isolation ...
    Gieres (Isere) Par Balou38 211 mess.
75
abonnés
surveillent ce récit

"Maison 150m² BBC en Isère (limite passive)"

Accueil du projet Sommaire du projet Photos du projet Derniers messages Partager
yves1972 Auteur : yves1972
Localisation du projet Lieu de la construction :
FRAuvergne-Rhone-AlpesIsere Vinay Voir sur une carte
Informations sur le projet Informations sur le projet :
Type de travaux : Construction neuve
Type de construction : RDC + étage
Style : Contemporaine / classique
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 150m² (8 pièces)
Superficie terrain : 2500m²
Type de constructeur : Architecte
Architecte du projet Type de professionnel : architecte
Raccourci internet du récit Raccourci internet
Voir