Voici la liste des travaux inachevés sur ma construction, la date CCMI de fin de travaux du 21/12/2012 (14 mois) est
dépassée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eau pluviale:
Absence de regard d'eau pluviale pour chaque gouttière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondations et VRD:
Absence du fourreau PTT (couleur verte)
Absence de bouchons ou regards de visite sur le drain périphérique aux 4 coins de la maisons et au niveau de l'intersection entre le drain et le collecteur
Remboursement des frais d’évacuation des terres excédentaires car l'enlèvement n'a pas été réalisée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Label BBC Effinergie
Obtention du résultat du test de perméabilité de l'air indiquant le coefficient de perméabilité (INDISPENSABLE!!!!)
Test réalisé par la société Diagtherm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maçonnerie Escalier
Escalier béton non conforme aux dimensions indispensables à la sécurité de la personne (loi blondel)
Configuration attendue : 15 marches - Giron de 25 cm - Hauteur des marches = 17,94 cm
La première marche mesure 13 cm et la dernière marche fait 23 cm (escalier dangereux et illégal)
Avec le revêtement,la dernière marche fera 24,5 cm :-(
Voir loi Blondel
http://www.echelle-europeenne.com/fr/lunivers-de-lescalier/n[...]de-blondel_153_156.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menuiserie
1 - Les volets battants installés ne sont pas conformes à la MAP (bois exotique rouge requis) / ML a garanti que les volets seront remplacés par du bois rouge. Proposition par ML pour passage en Alu (Devis non reçu)
2 - Volet roulant de la demi-lune non fonctionnel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toiture et isolation:
La hauteur de cadre d'accès à la toiture ne respecte pas les préconisations de l'avis technique du fabricant de la laine de verre. La hauteur doit être majorée de 20% par rapport à l'épaisseur de la couche isolante de 40,5 cm. Donc nous devons retrouver une longueur de 48,6 cm et non 41 cm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chauffage (suite à la réception des clés)
1 - Test non réalisé des radiateurs à l'étage
2 - Test non réalisés du chauffage au sol basse température
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ravalement
1 - Reprise de l'enduit car le spectre de la maçonnerie apparaît sur tous les façades par temps humide
2 - Enduit abîmé au niveau du fronton central sur la modénature type faux joints
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fumisterie
Vérification de la pose de bandes adhésives sur les connexions de la tuyauterie de refoulement de l'air sur la toiture
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plomberie
Remplacement des radiateurs verticaux ONIS II par des horizontaux dans les chambres 4 et chambre 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Électricité (suite à la réception des clés)
Vérification et test des prises électriques / éclairage / câbles RJ45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carrelage (suite à la réception des clés)
carrelage trop sale pour vérifier son état
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cloisons
épaufrures sur l'angle de la cloison qui borde l'escalier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maçonnerie
Seuil de porte WEZER abîmé sur une porte-fenêtre arrière
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentation technique
Remise d’un manuel d’entretien des équipements conformément aux exigences BBC Effinergie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------